Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя.

Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2012, 18:31 #1
Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя.
sergei78
 
Химки
Регистрация: 11.05.2007
Сообщений: 152

Уважаемые коллеги, извините если мой вопрос покажется идиотским, но объект больно серьезный, сейсмика, этажность и т.д. Строители запортачили выпуски под стены из нижележащих стен, вместо разбежки 1100 и 2600 мм сделали все выпуски 1100 мм. Скажите, что можно придумать, что бы нарастить выпуски? Хотелось получить ссылку на норматив, хоть какое то обоснование. Нужно очень срочно дать решение. Спасибо за любую помощь.
Просмотров: 14132
 
Непрочитано 09.04.2012, 18:42
#2
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


sergei78, где на главной странице мелькало инфо по резьбовому соединению
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 18:47
#3
Klepa


 
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 5


попробуйте обжимные или резьбовые муфты, тут тема обсуждалась
http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=8427&pp=1000
Klepa вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 19:00
#4
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Какой "тонкий" рекламный ход!...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 20:11
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Строители запортачили выпуски под стены из нижележащих стен, вместо разбежки 1100 и 2600 мм сделали все выпуски 1100 мм. Скажите, что можно придумать, что бы нарастить выпуски? Хотелось получить ссылку на норматив, хоть какое то обоснование. Нужно очень срочно дать решение. Спасибо за любую помощь
Ну а если вообще не наращивать арматуру, а просто пересчитать здание с учетом того, что вот именно эти участки стен оперты на нижележащее перекрытие шарнирно, а не жестко соединены с нижними стенами, тогда что?
Много стен запороли то? И почему собственно арматуру варить нельзя? Муфты ставить - это нужно иметь опыт такой работы. Да и оборудование для выполнения таких соединений денег стоит и под каждым забором не валяется. А нанимать кого-то - без штанов останешся.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 20:13
#6
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Какой "тонкий" рекламный ход!...
Если это касается и меня, моей темы, то пройдите сторой, лучше лесом мимо темы. Мне не до параноиков в данный момент. Тоже мне целевая аудитория из 3-х человек.

Ну а если вообще не наращивать арматуру, а просто пересчитать здание с учетом того, что вот именно эти участки стен оперты на нижележащее перекрытие шарнирно, а не жестко соединены с нижними стенами, тогда что?
Много стен запороли то? И почему собственно арматуру варить нельзя? Муфты ставить - это нужно иметь опыт такой работы. Да и оборудование для выполнения таких соединений денег стоит и под каждым забором не валяется. А нанимать кого-то - без штанов останешся.


Да, запороли достаточно, этаж с не маленьким пятном застройки. Сейчас даже дня нет, нужно выдать решение, о пересчете не может быть и речи. Единственное, что пришло в голову-анкера м/у стержнями и через один этаж протащить "лес арматуры", далее забыть о стержнях из анкеров и продолжать лишь те, что по проекту, но уже с нормальными выпусками. Прикинули, вроде это оптимальное по срокам и затратам решение.

Последний раз редактировалось sergei78, 09.04.2012 в 20:21.
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 22:21
#7
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
что вот именно эти участки стен оперты на нижележащее перекрытие шарнирно,
тут наверно речь идет о невыполнении требования по устройству стыков вразбежку
предлагаю на устанавливаемых стержнях выполнить дополнительные мероприятия по анкеровке: приварка поперечной арматура, анкерующих шайб,
что сократит длину анкеровки, кстати можно через один
efwl вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 22:35
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
предлагаю на устанавливаемых стержнях выполнить дополнительные мероприятия по анкеровке:
Все равно все стыки в одном сечении.
Тут только варить с разбежкой, но варить у автора нельзя.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 22:48
#9
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Строители запортачили выпуски под стены из нижележащих стен, вместо разбежки 1100 и 2600 мм сделали все выпуски 1100 мм
1.Это диафрагмы?
2 расстянутая арматура? какой диаметр?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 23:02
#10
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Если обварить не судьба, то нарастить стаканами и обжать со последуюшими арматуринами..
С резьбой морока по месту, да и толку от нее..
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 23:04
#11
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


резьбовые муфты не прокатят - резьба нарезается на хлысте на станке. Нарезать по месту не получится, только если найти ручной разьбонарезной станок.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 23:18
#12
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Все равно все стыки в одном сечении.
а если бы все выпуски были 2600, что тогда тоже в одном сеч
там полуторное расстояние между серединами нахлесток насколько я помню (сейчас нет пособия под рукой)
кстати длина анкеровки зависит от усилия в арм, в данном сечении
допустим приварить шайбы ко всей устанавл арм, тогда получится, что она вся заанкерована нормально, а нижние стержни
(ранее установленные) с запасом, так как длина анкеровки меньше, чем нахлест ну и усилия проверить может получится
а несколько поперечных стержней приварить вообще просто
смысл в том, что это будет уже не стык внахлест

P.s а то может усилия проверите и окажется, что можно так поставить, без дополн мероприят

Последний раз редактировалось efwl, 10.04.2012 в 23:36.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 23:40
#13
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
P.s а то может усилия проверите и окажется, что можно так поставить, без дополн мероприят
первое с чего нужно начинать! Обычно в стенах (уж в нижних этажах точно) нет расстянутых стержней и разбежка стыков не требуется!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 01:19
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а если бы все выпуски были 2600, что тогда тоже в одном сеч
Это двойной нахлест. Нормы конструирования допускают такое.
писы. дефакто - разбежка стыков обеспечена.

Последний раз редактировалось Yuzer, 11.04.2012 в 01:36.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 07:31
#15
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Если длина анкеровки 1100мм, у вас стены заармированы д28 чтоли?
Для д16 1100мм это уже примерно двойной перехлест
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 09:24
#16
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
первое с чего нужно начинать!
согласен на все сто

в общем экономия обеспечена
какие анкера-то предполагалось ставить на эпоксидке, или цементе?

P.s для Yuzer при определенных усилиях и 1100 может быть двойной перехлест

Последний раз редактировалось efwl, 11.04.2012 в 09:29.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 10:24
#17
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


А можно посмотреть что за стеночка такая в которой требуется растянутая арматура диаметром 22 мм?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 13:41
#18
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
P.s для Yuzer при определенных усилиях и 1100 может быть двойной перехлест
Offtop: Это инфа для топикстартера. Я свое на таких вещах давно усвоил.
писы: а может и тройной (смотря какой диамметр арматуры).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 13:46
#19
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это инфа для топикстартера
речь об этом

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Все равно все стыки в одном сечении.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 15:02
#20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Картинка для размышления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выпуски_0.jpg
Просмотров: 431
Размер:	63.6 Кб
ID:	78438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: выпуски.jpg
Просмотров: 578
Размер:	83.6 Кб
ID:	78439  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 15:25
#21
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Картинка для размышления.
получается, что сжатую арм анкеровать не надо?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 17:10
#22
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Что-то вы не договариваете... Судя по длине нахлеста 1100мм это 25-28 диаметр(при бетоне В15) (и кстати почему 1100 и 2600 а не 1100 и 2200?) По крайней мере в наших нормах при 7-8 баллах и диафрагмах - диаметры выше 22 должны варится ванной сваркой, ниже можно в нахлест с 25% надбавкой. Какой бетон вы брали при расчете анкеровки сжатый или растянутый, потому-что растянутый бетон для диафрагмы в монолитном каркасном здании - это большая редкость которая может быть только на верхних этажах и то врядли. Да и вообще выпуски выше человеческого роста и для колонн - экзотика, а уж для стен и подавно.

Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Единственное, что пришло в голову-анкера м/у стержнями и через один этаж протащить "лес арматуры", далее забыть о стержнях из анкеров и продолжать лишь те, что по проекту, но уже с нормальными выпусками.
И что это даст вам? Каким образом это увеличит длину зоны передачи усилия от анкерующего стержня к рабочему. В этом случае лучше поставьте дополнительные поперечные стержни (хомуты) -хоть как-то уменьшат требуемую длину нахлеста. Как вариант вклеять нужные арматурные выпуски - например Хилти или др. Offtop: Если конечно вообще нужно что-то увеличивать. Был бы я на месте строителей поступил бы так же.

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
там полуторное расстояние между серединами нахлесток насколько я помню
Это из другой оперы.
P.S. для 12 арматуры, с 25% надбавкой для сейсмики даже для
Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
объект больно серьезный, сейсмика, этажность
вполне достаточно удвоенного нахлеста 1100мм.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 12:36
#23
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Это из другой оперы.
да это из пособия к снип, по сп 1,3 (что и было предусмотрено проектом)

Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Как вариант вклеять нужные арматурные выпуски - например Хилти или др
хилти- это эпоксидка, сейчас весна- скважины феном сушить придется
если уж ставить анкера то на цементе
P.s думаю, что строители, получившие нагоняй за неустановленные выпуски уже получили за это благодарность - т.к экономия
efwl вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 12:58
#24
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Это из другой оперы.
да это из пособия к снип, по сп 1,3 (что и было предусмотрено проектом)
Имелось ввиду что полуторная сдвижка между центрами нахлестов актуальна для арматуры балок и плит. Для выпусков вертикальных конструкций все проще 50% стержней выпускают на Lov и 50% на 2Lov. Под Lov подразумеваю длину нахлеста
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 13:06
#25
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Имелось ввиду что полуторная сдвижка между центрами нахлестов актуальна для арматуры балок и плит.
Она актуальна для всех конструкций где есть растяжение в арматуре! Например в стенках подпорных стен! В стенах(диафрагмах) зданий растяжений как правило нет!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 13:57
#26
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Имелось ввиду что полуторная сдвижка между центрами нахлестов актуальна для арматуры балок и плит.
а в какой опере вы это услышали?

Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Для выпусков вертикальных конструкций все проще 50% стержней выпускают на Lov и 50% на 2Lov. Под Lov подразумеваю длину нахлеста
в рук по констр речь о стык фунд и колонн (и колонн по длине), но это не отменяет положения сп, да и разница всего 0,3 из-за чего спорить-то

ну хочешь считать, что подколол- считай

Последний раз редактировалось efwl, 13.04.2012 в 14:33.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 14:22
#27
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Читаю и поражаюсь.. У нас 8 баллов город, вся стройка - колонны имеют ВСЕ стыки в одной
плоскости ВСЕГДА и везде. Строится больничный корпус, микросейсморайонирование дает 9 баллов - вся арматура в колоннах стыкуется везде в одном обрезе все равно! Все 16 прутьев.
Еще десяток многоэтажек - та же картина. Даже в ядрах. Городок зовется Севастополь.
Я ни разу не видел на стройках разбег арматуры.

Может, не надо себя мучить - поток халтуры и безответственности не остановить.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 16:09
#28
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Она актуальна для всех конструкций где есть растяжение в арматуре!
Совершенно верно. Растяжение участка сечения элемента может быть и в колонне (жб рамы) и т.д. в этих зонах нахлест не рекомендуется делать (уж если делать то сдвигать оси стыков на 1,5 д), а рекомендуют в сжатом бетоне.
А насчет Севастополя Offtop: (кстати очень красивый город, пару лет назад проектировали там несколько объектов) так действительно все в одной плоскости, только стыкуют ванной сваркой.
З.ы. to efwl в СП я не силен, у нас ДБНы, а пользуюсь справочником Голышев А.Б. "Проектирование ЖБК" (либретто к опере о железобетоне).

Последний раз редактировалось FLASH!, 13.04.2012 в 16:33.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2012, 09:50
#29
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Растяжение участка сечения элемента может быть и в колонне (жб рамы) и т.д. в этих зонах нахлест не рекомендуется делать (уж если делать то сдвигать оси стыков на 1,5 д), а рекомендуют в сжатом бетоне.
вот картинка из голышева, разве там стык в зоне, где момент мин?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_01 Apr. 16 09.43.jpg
Просмотров: 303
Размер:	117.6 Кб
ID:	78608  
efwl вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2012, 16:45
#30
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Ну во первых так стыкуют колонны потому-что технологично (если стык на сварке то на высоте 100-1500 чтобы удобно было варить, если металлические колонны то те же принципы).
Во вторых если растяжение есть в стыке то можно взять Lov для растянутого бетона.
В третих нужно стремится делать стыки в зоне мин. усилий (например в балках, плитах на 1/4L), не всегда, это бывает возможно.
Я бы в таком случае повысил бы класс бетона в колоннах до В30-35 и уменьшил диаметры арматуры до 25-28 (2Lov - 1500-1700мм). Честно говоря растянутый бетон в колоннах встречал только в жб малоэтажных рамах, и только край сечения - вот там то и применяли Lov для растянутого бетона и то только для 2-3 стержней.
FLASH! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10