а если строят летом, когда тепло и за 4 месяца смогли закрыть облицовкой?
я потому и спрашиваю и здание отапливаемое
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Летом тоже может быть немалый перепад. Покрытие днем может раскаляться до 100 градусов, а ночью ниже 10 остывать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
ладно, 2:0.
получается, температурные швы делаются из технологических особенностей производства работ. а почитать какую литературу для грамотного расположения этих швов? (кроме этой маленькой таблицы в пособии) по п.2 первого поста, что скажете?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Armin, спасибо, я уже скачал некоторые книжки оттуда. но мне нужен ответ на вопрос, нужно ли считать вообще в моей ситуации (то есть, конструктивно какой длины может быть здание в моем случае?)
считать очень не хочется П.С. кстати, я потому Вас и позвал, что нашел эту тему
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
У Вас стальной каркас следовательно однозначно смотреть таблицу 44 СП 16.13330.2011 а это 150 м.
По смыслу для чего шов?: Вариант первый: вы замыкаете тепловой контур зимой (-30), начинаете топить (+20) итого дельта 50 градусов. Вариант второй (Ваш): замыкаете тепловой контур летом (+20) зимой начинаете топить, но вдруг зимой котельная сломалась и в здании (-30) дельта те же 50 градусов. На эти 50гр нужно рассмотреть деформации конструкций (плиты и/или покрытия) коэффициент температурного расширения стали 11,9 (1/град) (бетона 12 почти одинаковый) следовательно деформации плиты и/или покрытия на длину 54м составят: 12*50*54*10^-6=3,2см значит крайние колонны отогнутся на 1,6см(относительно фундамента), что для стальных колонн не существенно, потому снип и допускает их не учитывать. С увеличением длины блока влияние отгиба возрастает. Для железобетонных колонн ограничение большее т.к. колонны гораздо более жесткие в сравнении с стальными. Про увеличение жесткости каркаса "стенами или другими конструкциями" имеется в виду следующее: Например вы поставили по краям Вашего здания вертикальные связевые панели, прикинте какие дополнительные усилия в связях возникнут при деформации их на 1,6 см? (для того введено ограничение расстояния между связевыми панелями 50м) |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
а слона то я и не приметил...логично, и просто. спасибо
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Я всё же считаю, что вам нужно брать исходя из железобетонной конструкции.
Если плита соединена с балками, колоннами, то колонны подвала (назовем так, каркас здания) будут препятствовать свободным температурным деформациям монолитной ЖБ плиты, при переходе с положительных температур на отрицательные (или понижение температуры) вызывет напряжения растяжения в плите, что может повлечь за собой образование в ней трещин. Если в полу не допускается трещин, то они не должны быть в монолитной плите. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
1) и как быть? то есть 50м и точка? но 50м - это для БЖ каркаса. а тут только плита. какие максимальные размеры блоков отдельных конструкций (вот, например, плиты. и где взять эти данные)
2) а как быть, когда по стальному каркасу уложены ЖБ плиты перекрытий и покрытий? а длина отсека здания до 150м? там, получается, тоже трещины появляются недопустимые? 3) Цитата:
Цитата:
или я чего-то не учитываю Offtop: (что именно?) и усилия в любом случае будут возникать и не маленькие?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
Цифры те. (Коэффициент температурного расширения можно посмотреть здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%...F0%E5%ED%E8%FF)
Дополнительных напряжений не будет. Будут реакции от перемещений колонн на 1,6 см. Для плиты принебрежимо малые. Для колонн зависит от их жесткости. У Вас колонны подвала стальные или железобетонные? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Есть каркас одноэтажный из ряда плоских поперечных рам. Связи расположены посередь температурного блока. для сборных плит по табл. Пособия к бетонному СНиП на худшем варианте 48 м. Допустим колонны высотой 10 м. Размер поперечного сечения одной колонны в направлении температурного движения 30 см. Коэф-т увеличения длины температурного блока =(L/h)/9=(10/0,3)/9=3,7. Тогда длина температурного блока =48*3,7=178 м. (ну это я так, примитивно для понимания). Вот вам и каркасы длиной 150 м. Это не важно. Вам не нужно трещин допустить именно в сплошной (я так думаю не зная что у вас) ЖБ плите. Вам правильно объяснили, что в основном сталь каркасы "мягче" Ж.Б., но эта "мягкость" еще и от длины стоек зависит кроме прочего. Нет. Расчетная схема на температуру представлять может плоскую продольную раму (примерную схему см. во вложении), обычно закрепленную где-то в "центре". В "центр" со стороны начинают "сбегать" укорочения (удлинения -"убегать"), но им будут на разных участках препятствовать разное количество колонн и напряжения стеснения будут зависить от общей жесткости колонн (стоек). Поэтому чем длиннее полупролет продольной рамы, тем более напряжения создается в плите. Отсюда и ограничения на температурный блок. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
но насколько я понимаю, эта формула применима к ЖБ каркасу, и учитывает то, насколько колонны жб каркаса способны воспринять линейные температурные деформации горизонтальных элементов. то есть, чем короче колонны, тем хуже они воспринимают удлинения горизонтальных элементов (подкрановые балки, плиты покрытия). чем длиннее, тем большие удлинения они могут "простить". Цитата:
Цитата:
длина температурных блоков складывается в первую очередь из возможности вертикальных элементов (колонн) каркасов воспринимать дополнительные горизонтальные деформации горизонтальных элементов.Offtop: плюс еще много факторов. об остальных пока умолчим либо я в конец запутался, либо все выше озвученные утверждения верны ![]() забыл. вот архитектурный разрезик:
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 13.04.2012 в 13:47. Причина: забыл картинку вложить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
"...10. Расчет на температурно-влажностные воздействия выполняется для стадий возведения и эксплуатации здания. Для стадии возведения рекомендуется различать два расчетных случая: первый — здание возведено в теплое время года и до пуска отопления конструкции здания охлаждаются вследствие понижения температуры наружного воздуха в холодное время года; второй — здание возведено в холодное время года и конструкции здания нагреваются вследствие повышения температуры наружного воздуха в теплое время года. В первом расчетном случае из-за противодействия основания температурным изменениям линейных размеров продольных конструкций в них возникают растягивающие напряжения, во втором расчетном случае — сжимающее напряжения. В первом расчетном случае усадочные деформации можно не учитывать, так как в холодное время года деформации усадки бетона не увеличиваются. В связи с тем, что температурные и усадочные деформации во втором расчетном случае противоположны по знаку, а сжимающие напряжения в продольных конструкциях, как правило, не опасны, допускается второй расчетный случай не рассматривать. Для стадии эксплуатации необходимо проверить конструкции на совместное влияние температурного сокращения продольных наружных стен и деформаций усадки продольных конструкций." |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
Цитата:
к тому же, расчетная схема как раз показывает смещения верхних частей колонн. покрытие удлиняется/укорачивается относительно свободно. а колонны трещат. не хотелось бы. но опять же, вернусь к тому, что в стальном каркасе (длиной более 150 до 230м) выполняют жб перекрытия. и не трещат... или трещат? и еще, что это за литература в ваших вложениях, не поделитесь?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
Расчет на 50*
Деформации (как я уже писал выше) 1,6см смотри картинку 1 и 2 Моменты в колоннах и нормалные силы в плите см картинку 3 и 4 Момент не слабый, но колонна достаточно жесткая (40к2 в плоскости наименьшей жесткости) и высота маленькая 3,3м. Посчитайте поточнее дельту для вашей месности (снип нагрузки) для Московской области, например, выходит около 30* При расчете на 30* момен в колоннах будет раза в 2 меньше. Проверьте нижний участок колонны с доп, моментом (не забудте про коэффициент сочетаний). Для плиты нагрузка в 30000кг дает доп напряжения 30000/600*15 примерно 3,3 кг/см^2 Совсем немного как видите, можно не учитывать. ps Если все плохо можно перейти на шарнирное соединение колонн с фундаментом из плоскости (для Вашей связевой схемы будет безболезненно), момент упадет в разы. pps Хотя понятно что никто не допустит отрицательных температур внутри экспуатируемого здания. Последний раз редактировалось ascota, 14.04.2012 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
1. Предельная длина блока в Вашем случае должна принимается для металла (лучше по расчету)! ж.б. покрытие должено быть проверен от реакции колонн!
2 Как было сказано выше, подрядчик похоже ведет реч о полах а не о конструкции. Если внимательно пресмотрется к названию таблицы из Пособия то там речь не о температурных, а о температурно -усадочных швах. Полы должны быть разрезаны на карты что бы уменьшить усадку! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 10
|
Цитата:
Температурное расширение у бетона Х мм на метр, влажностное Y мм на метр, усадка Z мм на метр. Итого три параметра неконтроллируемых, проще посчитать и сделать швы. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
2) у вас расчетная схема плоская, как вы задали перекрытие? 3) как учесть совместную работу плиты и балки (балки между колоннами в обоих направлениях)? в том смысле, что плита непосредственно на колонну не воздействует, а передает нагрузку (в том числе от темп. деформаций) через балку. так вот, насколько правомерно принимать жесткий узел сопряжения плиты с балкой. может быть она проскальзывает по балке? как бы объяснить свои думы...: все ли линейный температурные деформации бетонной плиты будут восприниматься каркасом? или часть будет "прощена" за счет податливости болтовых соединений балок с каркасом и плиты с балками? Кстати, плита выполнена по проф. листу, к балкам приварены арматурные коротыши, которые входят в тело плиты. Насколько это сопряжение можно считать жестким? или при расчете жесткий узел даст запас, а в "жизни" будет податливым и напряжения будут распределяться равномерней? SergeyKonstr, спасибо. в теории так и понимал. но вот как на практике теперь посчитать на температуру? нужно расчетную схему задать правильно (см. п. 3) выше) то есть плита может оставаться цельной, и только в конструкции пола выполнить шов?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
У вас в каркасе есть вертикальные связи по колоннам? какой узел базы колонны вдоль здания (шарир, жесткий)? Все приведенные здесь расчеты сделаны из условия жесткой заделки колонны в фундаменте! Если знаете время замыкания конструкции перекрытия то можно сделать расчет не реальный перепад температур а СНиПовский |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176
|
Цитата:
Схему прилагаю, (то как его задавать ничего не меняет, будут одинаковые деформации формулу я писал выше) Зачем вам это? Вы за балки не беспокойтесь, беспокоится следует за колонну т.к. там момент приличный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
В зависимости от профлиста плита может " не скользить" по его поверхности при определенной разности усилий в профлисте и в плите, а может "скользить", если разность усилий станет больше. Я всегда такого мнения, что правильно вряд ли какую схему задашь. На температурные воздействия схема составляется с учетом определенных податливостей, в том числе и податливостей основания (фундаментов) и подаливости анкеров из балок в тело ЖБ плиты и податливости за счет скольженияплиты о профлист с предельным усилием и т.п. Я думаю какой-то эмпирический коэф-т вы не найдете для вашего случая. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
огромное спасибо всем за советы. помогли сдвинуться с места.
задал схему в лире, файлики прилагаю, вдруг, кому интересно будет (два файла. 1 с жесткими вставками по балкам, 2 - без них). опишу основные проблемы: 1) при задании температурного воздействия только на плиту, в плите возникают огромные усилия (400т/м2), аналогичная ситуация, когда задаешь разные коэффициенты температурного расширения для плиты и для балок (а=1 и а=1.19). ну, с этим я соглашусь, это все математика, и "дичайшие" продольные усилия вполне объяснимы. более менее адекватные усилия получились, когда задал одинаковый коэфиициент. 2) как правильнее задать расчетную схему? я имею в виду жесткие вставки для балок или плиты. когда они на одном уровне, то усилия (от температуры) более менее похожи на правду, когда вставляешь жесткие вставки в плиту, то усилия от температуры снова зашкаливают...с чем это связано? как задать вернее? 3) почему-то плита совсем не чувствует второстепенные балки (нет пиков арматуры над второстепенными балками). или это потому, что балки стоят близко (через 2м) и сами балки тоже проседают от нагрузки? -> снова встает вопрос о необходимости устроить жесткие вставки для более похожего расчета. как я рассуждаю. Балка у меня под плитой. плита, соответственно. сверху. приведенное сечение имеет момент инерции, предположим J. но вот, когда в лире задаём схему без жестких вставок, то момент инерции приведенного сечения становится хуже, (предположим) 0.5 J. Верно? Цитата:
Цитата:
жаль( Цитата:
возможно. но хотя бы оценить/проверить то, что уже сделано и не поправить. SergeyKonstr, что у вас за литература во вложениях? не поделитесь? может хоть авторов назовёте да название?
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 17.04.2012 в 09:40. Причина: руки крюки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Нашли о чем горевать.
Жесткость одного вертикального анкера при сдвиге от =0,13*d*Ебет до (1/6)*d*Ебет. Все это из литературы #6. 777.doc из http://www.know-house.ru/avtor/steelconstr2007.html. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
эээх... найти бы время все это прочитать...
спасибо. сам еще не прошерстил их до конца Цитата:
2) я говорил про податливость узлов каркаса товарищи, а что про схемы скажете?
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 17.04.2012 в 12:38. Причина: хорошая мысля приходит опосля |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Не только.
Я не знаю, что за крепления у вас в каркасе. И ф-ты не знаю какие. "Жесткость одного вертикального анкера при сдвиге от =0,13*d*Ебет до (1/6)*d*Ебет" - это и есть один из компонентов податливости. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
продольные рамы - шарнирное закрепление ригелей к колоннам, колонн в фундаменты - шарниры (ригели на болтах)
поперечные рамы - все жесткие узлы (тоже на болтах) я говорю про это: Цитата:
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 23.04.2012 в 11:36. Причина: нерусь |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Вероятно, этих товарищей должны больше интересовать усадочные швы в стяжке пола, которые устраиваются значительно чаще, чем размеры температурных блоков зданий. Не думаю, что плита перекрытия в Вашем случае может затрещать. Скорее могут быть неприятности с колоннами подвала.
Тут все рассуждают о величине воздействия температурного расширения/сжатия стального каркаса на плиту, если я правильно понял. Разве стальные колонны в продольном направлении закреплены жестко?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
щщщарьнирьнома, нащщальнике)))
в итоге на этом и сошлись. теперь тут больше интерес самого температурного расчета, чем обоснование решений подрядчикам.
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
а вот податливость узлов сопряжения балок и колонн учесть нужно, раз написано в СП. или я неправомерно разделяю, где нужно, а где не надо?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
"9.11 Расчет на температурные воздействия
При расчете сооружений на температурные воздействия необходимо учитывать требования соответствующих рекомендаций по расчету сооружений конкретного класса. Так, например, при расчете каркасов следует иметь в виду, что задание температурного воздействия по всем элементам без учета податливости соединений элементов, а также возможных поворотов опор, может привести к чрезмерно завышенным усилиям..." Из справки к ЛИРЕ. На температурные воздействия "в запас" можете ничего не решить и ничего не доказать. Определитесь с приоритетами - что конкретно исследуете и не пытайтесь все решить в одной схеме. В ЛИРЕ есть набор упругих и контактных элементов. Нужно лишь правильно смоделировать и учесть податливость фундаментов, в том числе и горизонтальную. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
беда. и как же мне тогда верифицировать полученные результаты... и имеют ли, вообще, они место быть? ведь в таком случае у меня море несоответствий. 1) податливость узлов каркаса 2) податливость соединения балки с плитой 3) податливость опор фундаментов в т.ч. горизонтальная Ох, дай Бог мозгов. а конкретно исследовал усилия в плите от темп. деформаций.
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Доброго времени суток. У меня жилой сборный панельный дом. Необходимо рассчитать максимально допустимый размер температурного блока. Во первых никак не могу привязать свою конструкцию к таблице 3 СНИП 2.03.01-84(туплю) Во вторых расчёт видимо предусматривается только для каркасных зданий. Там табличные величины(таб 3) необходимо умножить на коэффициент, при определении которого участвует дельта l в расчёте которой в свою очередь участвует длинна колонны между точками закрепления. То есть расчёт для других схем зданий никак не регламентирован?
В тоже время сказано что длинна для сборных конструкций не более 150 метров. Как же посчитать?
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Как делают температурные швы в остекленных фасадах?
Здание каркасное, температурные швы через 60 метров. Фасады светопрозрачные, стоечно-ригельная система профилей с заполнением стеклопакетом. Нужно сделать шов по фасаду. Двойная стойка с заполнением зазора минватой + нащельник с двух сторон пойдет? Или есть какие-то специальные разработки института Сколково? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
критерии устройства температурных и деформационных швов | Грендайзер | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.10.2009 08:56 |
Нарезка температурных швов расширения | orexxx | Технология и организация строительства | 7 | 05.10.2009 12:16 |
Расположение температурных швов в промышленном здании. | chrome | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.04.2009 10:48 |
Вопрос по размещению температурных швов в фундаментной плите силоса | Крабан | Основания и фундаменты | 9 | 28.03.2009 15:58 |
Необходимость устройства деформационного шва | Lagutsin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.11.2008 12:58 |