Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен?

Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2012, 14:36 #1
Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен?
Artem0701
 
Инженер-конструктор
 
Нижневартовск
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 55

Обследуем здание больницы 60х годов: прямоугольное, с внутренними поперечными несущими кирпичными стенами (шаг 6м), 3 этажа, перекрытия - пустотные плиты. Документация не сохранилась. Для расчетов нужно знать прочность кладки. В СНиПе не нашел конструктивных требований к несущим стенам. Исходя из практических соображений думаю что не ниже М125 кирпич и М100 раствор. Но, на какой документ можно сослаться?
Просмотров: 29672
 
Непрочитано 03.06.2012, 14:51
#2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Для расчетов нужно знать прочность кладки
Отбирайте партию кирпича и раствора и отдавайте на испытания! Только так, и ни как иначе!
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 22:28
#3
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Вариант конечно хороший... Но вы же понимаете как у нас все делается: нужно все да побыстрее. Это пока заказчику объяснишь необходимость этого, пока найдут людей кто эти испытания проведет, пока получим результаты и т.д. - объект уже нужно закончить.
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 22:42
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Кирпич М75, раствор М50. В те времена в раствор (Ц/П) добавляли известь.
А что вам мешает применить неразрушающий метод испытания-эталонный молоток Кашкарова, молоток Шмидта, молоток Физделя, пистолет ЦНИИСКа, молоток Польди и др.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 18:04
#5
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Я, честно говоря, про эти методы не знал. Спасибо за информацию. Ознакомлюсь поподробнее.
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 20:15
#6
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Молоток Кашкарова не определит прочность раствора. Из того, что реально в сжатые сроки - найти знакомых, у которых в организации есть ультразвуковой измеритель и арендовать его. У каждого есть градуировочные шкалы, позволяющие определить марку кирпича, кирпичной кладки и раствора исходя из измеряемых данных. Вот гост какой-то на это дело (не читал) http://www.vashdom.ru/gost/24332-88/
Вообще при обследовании и испытании встречал настолько непредсказуемые цифры характеристик материалов, что не советовал бы заниматься обследованием вашей организации без таких знаний.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 20:34
1 | #7
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
А что вам мешает применить неразрушающий метод испытания-эталонный молоток Кашкарова, молоток Шмидта, молоток Физделя, пистолет ЦНИИСКа, молоток Польди и др.
Всё это гадание на "кофейной гуще"! Вы получите поверхностную прочность, а реальную не определите! Человеку надо выполнить расчёты, от которых зависит судьба здания, а Вы советуете возьмите примерно М75, а может кирпич на самом дел марки М50? А может и М100! Вот именно такой расклад получится при испытаниях молотками Кашкарова, Шмидта и др.! Я на этом уже "собаку сьел"!
А испытания на прессе самый надёжный и достоверный способ! Да и занимает времени всего то несколько дней, да и стоит не очень дорого!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 21:08
#8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Всё это гадание на "кофейной гуще"!
К неразрушающим методам относятся механические (ударные, отрыва, скалывания) и ультразвуковые способы. Так метод отрыва дает весьма точные данные.

[quote=ekspert;928695]Вы советуете возьмите примерно М75, а может кирпич на самом дел марки М50? А может и М100!

В чем то я знаком. В советское время были жесткие требования, деньги умели считать, и никогда для зданий в три этажа не применялись высокомарочные материалы (кирпич М100).

http://www.remontnik.ru/docs/10170/
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 15:49
#9
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Так метод отрыва дает весьма точные данные.
Согласен, что более точные данные, но он как бы для бетонных конструкций.
Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
В советское время были жесткие требования, деньги умели считать, и никогда для зданий в три этажа не применялись высокомарочные материалы (кирпич М100)
А автор думает так
Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
думаю что не ниже М125 кирпич и М100 раствор
Вот поэтому я и советую самый достоверный способ определения прочности кирпича и раствора!
Отобрать 5-10 кирпичей и раствор сложности не представляет. Да и 3-5 тысяч рублей, отданные за испытания, это не деньги! Зато гарантия - 100%.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 21:22
#10
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Да, жаль что на форуме вряд ли есть очевидцы строек 60х. Они бы рассказали... Спасибо что поделились опытом. Я просто с таким вопросом столкнулся впервые.
Мне даже за нашу контору стало немного стыдно. Что позволяем себе "гадание на кофейной гуще"
Я просто не совсем корректно сформулировал вопрос: мы не обследуем здание, а занимаемся проектом усиления. Обследование выполняла другая организация. Там только задокументированы дефекты и общее состояние здания. Про материалы нет информации. Эта больница от нас за 800км. Да и я не ГИП этого проекта... Задачу поставили - выполняй.
-Какой кирпич? -Ну прими какой нибудь. Вот я и обратился за советом.
Остановился на М75 и М50. Кто меньше?
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 21:33
#11
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
на форуме вряд ли есть очевидцы строек 60х
Дак, это же старики преклонных годов!!!
Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Остановился на М75 и М50. Кто меньше?
Когда не знаешь какая марка кирпича, не стоит принимать ее слишком большой (типа М125), лучше взять наихудший вариант (М75 или М50, меньше не стоит), если по расчёту прошло - то и спать как то спокойнее!!!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 21:50
#12
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


ИМХО
Срочно накатать телегу в контору которая "обследовало" Ваше здание. Выдать фактические прочностные характеристики - это одна из основных задач при обследовании, за это они деньги получили. Принимать на себя ответственность за разгильдяйство других глупо. Пусть ОНИ выдают фактическую марку кирпича и раствора. А руководству своему сказать, что так как информации о прочности кладки нет, то принимать ее будете по минимуму, М50, а лучше М25.
pol1982 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 20:55
#13
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Я все понял. Спасибо.
Offtop: телегу вряд ли будем писать
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 21:52
#14
_REGEN


 
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
В советское время были жесткие требования, деньги умели считать, и никогда для зданий в три этажа не применялись высокомарочные материалы (кирпич М100)
Странно, а меня дом 54г 2эт из М100?

Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Да, жаль что на форуме вряд ли есть очевидцы строек 60х.
Может и нет, а 70-х должны быть.

Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Дак, это же старики преклонных годов!!!
Ой ли? Еще и Вам фору дадут

А марочку кирпича 16-19 вв "на зуб" определить?
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:33
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Каково соотношение марок кирпича и раствора по нормам? Например для кладки из кирпича М100 какую марку раствора принимать?
wvovanw на форуме  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:43
#16
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


Цитата:
Наружные стены надземной части толщиной 640 мм и внутренние толщиной 380 мм из силикатного кирпича, в отдельных местах – из керамического на цементно-песчаном растворе. Визуальным обследованием повсеместно обнаружены наклонные и вертикальные трещины в стенах и простенках шириной раскрытия до 5 мм, разрушение наружной версты стен подоконной части на глубину до 50 мм в результате систематического замачивания и размораживания. Инструментальным обследованием установлена марка кирпича М50, повсеместно - нулевая марка раствора. Техническое состояние стен аварийное.
Вот недавно обследовали здание, построенное в 83 году.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 12:50
1 | #17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,073
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Каково соотношение марок кирпича и раствора по нормам? Например для кладки из кирпича М100 какую марку раствора принимать?
чего-то таких норм не помню. Но в каменном СНиПе есть табличка с расчетным сопротивлением кладки в зависимости от марки кирпича и раствора - думаю, там отражены "разрешенные" соотношения
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 13:37
1 | #18
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Каково соотношение марок кирпича и раствора по нормам? Например для кладки из кирпича М100 какую марку раствора принимать?
Судя по рекомендациям для различных условий в пособии к СНиП часто встречается. например: "...должны быть марки не ниже 75, а растворы - марки не ниже 50... ", т.е. всегда марка раствора берется на марку ниже кирпича.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 14:05
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Судя по рекомендациям для различных условий в пособии к СНиП часто встречается. например: "...должны быть марки не ниже 75, а растворы - марки не ниже 50... ", т.е. всегда марка раствора берется на марку ниже кирпича.
я тоже встречал это, особенно в примерах, но вот может ли марка раствора быть выше марки кирпича?
wvovanw на форуме  
 
Непрочитано 08.05.2015, 14:24
1 | #20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,073
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я тоже встречал это, особенно в примерах, но вот может ли марка раствора быть выше марки кирпича?
судя по СНиП - может как минимум на один номер
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2015, 22:00
#21
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Тёма, не слушай псевдо "експертов", не носи в лабу кирпичи как полоумный)) Возьми Оникс (он для бетона кирпича раствора) и постучи и кирпич и раствор во всех местах куда не лень добраться. Коли получишь "пограничные" результаты тода сноси кирпич и раствор в лабу предварительно стукнув их Ониксом для последующего сравнения. Доверять кому-то важные испытания очень неосмотрительно (это я насчёт лаборантов). А Оникс - оптимальный прибор для обследователя - мерит всё и компактный и аккредитован. И недорогой)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 07:34
#22
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Доверять кому-то важные испытания очень неосмотрительно (это я насчёт лаборантов)
Что значит неосмотрительно? они несут за это ответственность. А вот самодеятельность часто наказуема.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 07:53
#23
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Тёма, не слушай псевдо "експертов", не носи в лабу кирпичи как полоумный)) Возьми Оникс (он для бетона кирпича раствора) и постучи и кирпич и раствор во всех местах куда не лень добраться. Коли получишь "пограничные" результаты тода сноси кирпич и раствор в лабу предварительно стукнув их Ониксом для последующего сравнения. Доверять кому-то важные испытания очень неосмотрительно (это я насчёт лаборантов). А Оникс - оптимальный прибор для обследователя - мерит всё и компактный и аккредитован. И недорогой)
Прежде чем советовать, не плохо открыть ГОСТы на испытания растворов и прочитать.
pol1982 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 08:36
#24
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Судя по рекомендациям для различных условий в пособии к СНиП часто встречается. например: "...должны быть марки не ниже 75, а растворы - марки не ниже 50... ", т.е. всегда марка раствора берется на марку ниже кирпича.
Ничего подобного.
Прочность кладки сильно зависит от изгибной прочности кирпича, и слабо зависит от увеличения прочности раствора. Лучше марку кирпича повышать, а не раствор
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 09:26
#25
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


А если назначать марку раствора как у кирпича, кладка дороже станет? (опять наверное отголоски советской экономики)
по теме - новый способ определения минимальной прочности кладки, раз здание у вас стоит, считаете нагрузки - это и будет минимальная прочность кладки, даже если в 60-х строили в основном из кирпича какой то марки, не факт что ваш кирпич не состарился или вообще соответствовал своей марке
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.

Последний раз редактировалось Валакин, 14.05.2015 в 10:02.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 10:00
#26
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


У кирпича сложное напряж. сост. но основной показатель прочность на изгиб, посмотрите прочность R кладки для кирпича высотой 65 мм и 500 мм из одного материала

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
А если назначать марку раствора как у кирпича, кладка дороже станет? (опять наверное отголоски советской экономики)
Теоретически правильней менять марку кирпича, на практике купили на дом кирпич М150, в низу раствор М150+армирование в верху просто раствор М50.
У нас в Самаре силикат весь М150, а силикат М100 это брак от М150.
Вложения
Тип файла: doc прочность кладки.doc (463.5 Кб, 184 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 23:40
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474


СНиП Несущие и ограждающие конструкции
Цитата:
7.31. Обрез кирпичного цоколя и другие выступающие части кладки после их возведения следует защищать от попадания атмосферной влаги, следуя указаниям в проекте, при отсутствии указаний в проекте — цементно-песчаным раствором марки не ниже М100 и Мрз50.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2015, 00:47
#28
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Да, жаль что на форуме вряд ли есть очевидцы строек 60х. Они бы рассказали...
Что бы они рассказали? Как не купили подешевле кирпич не той марки или как раствор водой разбавляли, чтоб твердел помедленнее? =)
что бы вы ни нашли на форуме или еще где, это "за уши" не притянешь к существующей кладке старого здания.
tema_s вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Не гуманное снятие масляной краски с несущих стен, вредит дому? Foxxxi Конструкции зданий и сооружений 4 31.03.2012 13:34
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом Liam Каменные и армокаменные конструкции 9 28.08.2009 11:42
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35