трещина в перекрытии - нужен совет по действиям
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > трещина в перекрытии - нужен совет по действиям

трещина в перекрытии - нужен совет по действиям

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2012, 09:37 #1
трещина в перекрытии - нужен совет по действиям
bialan
 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20

планируется ремонт помещения. в перекрытии (потолок) есть трещина (на фото). потолок конструктивно арочный (видно на стыке со стеной). Есть переживания за целостность дальнейшую потолка в общем и последующий ущерб чистовой отделке в частности. Какие есть рекомендации?
спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина.JPG
Просмотров: 1031
Размер:	181.5 Кб
ID:	81525  

Просмотров: 19501
 
Непрочитано 05.06.2012, 09:49
#2
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Более подробно пожалуйста!
Какое перекрытие у вас? Бетон монолит или деревянное?
Если дерево, то точно сгнило - значит на замену.
Я вижу отслоения самой штукатурки, а что под штукатуркой?
Очистите штукатурный слой у трещины, чтобы трещину и материал перекрытия хорошо видно было и выложите фотку - тогда легче будет подсказать.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 09:53
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Возможно там свод из кирпича.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 09:57
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


На фото свод с малой стрелой. Очень похоже на "своды Монье". Монолитные своды по стальным двутаврам. Бетон как правило низкой прочности и гладкая арматура возможно в 1 слой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 09:58
#5
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Более подробно пожалуйста!
Какое перекрытие у вас? Бетон монолит или деревянное?
Если дерево, то точно сгнило - значит на замену.
Я вижу отслоения самой штукатурки, а что под штукатуркой?
Очистите штукатурный слой у трещины, чтобы трещину и материал перекрытия хорошо видно было и выложите фотку - тогда легче будет подсказать.
сегодня постараюсь сделать фото и выложить.
но думаю, что не дерево (очень на это надеюсь)).

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
На фото свод с малой стрелой. Очень похоже на "своды Монье". Монолитные своды по стальным двутаврам. Бетон как правило низкой прочности и гладкая арматура возможно в 1 слой.
и что сие означает в свете проблемы?

Последний раз редактировалось bialan, 05.06.2012 в 10:11.
bialan вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 10:26
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
и что сие означает в свете проблемы?
Только то что можно сказать по этой фотографии
Причины и последствия может выявить более подробное обследование.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 10:37
#7
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Только то что можно сказать по этой фотографии
Причины и последствия может выявить более подробное обследование.
к кому обратиться?
bialan вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 10:43
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
к кому обратиться?
К местным проектным и/или обследовательским организациям. Или найти специалиста в вашем регионе, если вам не нужно официальное заключение.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 10:46
#9
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
К местным проектным и/или обследовательским организациям. Или найти специалиста в вашем регионе, если вам не нужно официальное заключение.
помещение принимается у этих самых "местных" организаций. в собственность. боюсь, они не заинтересованы в объективности.
был запрос продавцу о судьбе трещины. ответ:
"глубина трещин 3-4см, происхождение трещин связанно с очень долгими процессами осадки здания, на данный момент она завершилась, проектное решение (запрашивал у них) нельзя выслать (только ознакомление в офисе), сейчас можно увидеть каким образом будет усиление (работы уже ведутся), в своде вырезается штраба в которую затем устанавливают швеллер между которым приваривается короб 80х80".
как-то так
bialan вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 11:03
#10
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


вскрытие делайте!
enikensk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 11:04
#11
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
вскрытие делайте!
а поразвернутей можно? или Вы о продавце сейчас?

Последний раз редактировалось bialan, 05.06.2012 в 11:13.
bialan вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 12:35
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
помещение принимается у этих самых "местных" организаций. в собственность. боюсь, они не заинтересованы в объективности.
Имелось в виду не в государственных организациях, а в организациях, которые расположены в вашем регионе. Ищите независимых экспертов.



Цитата:
был запрос продавцу о судьбе трещины. ответ:
"глубина трещин 3-4см, происхождение трещин связанно с очень долгими процессами осадки здания, на данный момент она завершилась
Вполне вероятно, что трещина именно из-за осадки(крена) наружной стены образовалась. Однако чтобы такое утверждать в отчете об обследовании должен быть график наблюдений за деформациями здания, а так же установлены маяки на трещины.
Цитата:
проектное решение (запрашивал у них) нельзя выслать (только ознакомление в офисе), сейчас можно увидеть каким образом будет усиление (работы уже ведутся), в своде вырезается штраба в которую затем устанавливают швеллер между которым приваривается короб 80х80".
как-то так
Не видя заключения сложно судить о целесообразности такого усиления.
Offtop: Могу ошибаться в деталях, но суть такая: по закону вы как новый собственник имеете право провести независимую экспертизу, а так же вам должны передаваться все документы связанные с состоянием конструкций здания, документы из БТИ (где к стати тоже должны быть указано о состоянии конструкций и всех мероприятиях об усилениях).
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 12:42
#13
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Имелось в виду не в государственных организациях, а в организациях, которые расположены в вашем регионе. Ищите независимых экспертов.




Вполне вероятно, что трещина именно из-за осадки(крена) наружной стены образовалась. Однако чтобы такое утверждать в отчете об обследовании должен быть график наблюдений за деформациями здания, а так же установлены маяки на трещины.

Не видя заключения сложно судить о целесообразности такого усиления.
Offtop: Могу ошибаться в деталях, но суть такая: по закону вы как новый собственник имеете право провести независимую экспертизу, а так же вам должны передаваться все документы связанные с состоянием конструкций здания, документы из БТИ (где к стати тоже должны быть указано о состоянии конструкций и всех мероприятиях об усилениях).
можете провести экспертизу?
__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 13:07
#14
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
можете провести экспертизу?
А где расположен объект?
 
 
Непрочитано 05.06.2012, 13:44
#15
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Имелось в виду не в государственных организациях, а в организациях, которые расположены в вашем регионе. Ищите независимых экспертов.

Вполне вероятно, что трещина именно из-за осадки(крена) наружной стены образовалась. Однако чтобы такое утверждать в отчете об обследовании должен быть график наблюдений за деформациями здания, а так же установлены маяки на трещины.

Не видя заключения сложно судить о целесообразности такого усиления.
Offtop: Могу ошибаться в деталях, но суть такая: по закону вы как новый собственник имеете право провести независимую экспертизу, а так же вам должны передаваться все документы связанные с состоянием конструкций здания, документы из БТИ (где к стати тоже должны быть указано о состоянии конструкций и всех мероприятиях об усилениях).
СОгласен с Лисом. Необходимо обследование.

Надо посмотреть трещины по стенам, посмотреть трещины по фасадам. Сделать карту трещин. Посмотреть что оседает. Вскрыть фундамент. Необходимо наблюдать за трещиной, поставить обязательно маяки.
Выяснить что за процесс идет или шел. И завершился ли он или нет.
Так же желателно узнать время появления трещин и узнать про динамику их развитий. Но данную информацию можно получить у продавца, что маловероятно.

Был аналогичный случай. Но обследовалось старое немецкое здание, а у немцев были совершенно другие технологии, нежели у наших. Там было армокерамическое перекрытие. И там трещало все здание. Причина - фундамент оседал. Позже, если интересно, фотографии могу выложить.
enikensk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 15:19
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Позже, если интересно, фотографии могу выложить.
Очень.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 15:50
#17
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Очень.
присоединяюсь
__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 17:34
#18
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
"глубина трещин 3-4см, происхождение трещин связанно с очень долгими процессами осадки здания, на данный момент она завершилась, проектное решение (запрашивал у них) нельзя выслать (только ознакомление в офисе), сейчас можно увидеть каким образом будет усиление (работы уже ведутся), в своде вырезается штраба в которую затем устанавливают швеллер между которым приваривается короб 80х80".
А меня вот смущает, что на стене (на фото) нет трещины... Если дело в осадке фундамента, то трещины по стенам обязательно должны быть в Вашем случае. К тому же видны следы течей воды по перекрытию. Или это покрытие? Да еще 3-4 см это глубина или ширина раскрытия трещин? И какой толщины перекрытие?
Умершая кровля обычно тоже дает проблемы по покрытию. В общем если сможете сфотографируйте и стены (и углы обязательно) в этом помещении. И снаружи желательно.
nikx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 17:39
#19
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
А меня вот смущает, что на стене (на фото) нет трещины... Если дело в осадке фундамента, то трещины по стенам обязательно должны быть в Вашем случае. К тому же видны следы течей воды по перекрытию. Или это покрытие? Да еще 3-4 см это глубина или ширина раскрытия трещин? И какой толщины перекрытие?
Умершая кровля обычно тоже дает проблемы по покрытию. В общем если сможете сфотографируйте и стены (и углы обязательно) в этом помещении. И снаружи желательно.
на фото стены уже зашпатлеваны, что под слоем шпатлевки - неясно..
__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 17:53
#20
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
на фото стены уже зашпатлеваны, что под слоем шпатлевки - неясно..
Вскрывайте шпатлевку на стенах под трещиной... Обследование требует жертв
А снаружи трещины есть по стенам? Особенно по углам стены, вдоль которой идет трещина?
nikx вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 18:34
#21
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Привет, всем!
ИМХО: + ко всему на лицо следы протечек и постоянного увлажнения - вымывание связующего (извести) из раствора кладки свода (думаю что сводик кирпичный).
Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Был аналогичный случай. Но обследовалось старое немецкое здание, а у немцев были совершенно другие технологии, нежели у наших. Там было армокерамическое перекрытие. И там трещало все здание. Причина - фундамент оседал. Позже, если интересно, фотографии могу выложить.
Здравствуй, Земляк! Очень интересно посмотреть фотки!
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 05.06.2012 в 20:01.
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 09:51 фото с объекта
#22
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


помещение (первый этаж) имеет два входа, с разных сторон здания. Соответственно - две внешние противоположные стены. разбито на 6 секций, идущих поперек помещения, с потолком с небольшим изгибом (центр выше, края - ниже, см. фото).

Потолок на крайних секциях дал трещину.

Секция с одной стороны помещения (соответственно - здания) - общие фото 1-4. Трещина начинается (фото 1-2, 12-13 - начало трещины), продолжается за профилем (прикреплен на потолке) у соседа (фото 3 . Распорки установлены строителями на время укрепления.

следующие фото готов выложить после чьего-нибудь комментария, иначе система не дает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 311
Размер:	86.1 Кб
ID:	81608  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 242
Размер:	94.2 Кб
ID:	81609  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 216
Размер:	98.5 Кб
ID:	81610  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 199
Размер:	89.2 Кб
ID:	81611  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.JPG
Просмотров: 218
Размер:	87.1 Кб
ID:	81612  

__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!

Последний раз редактировалось bialan, 06.06.2012 в 09:57.
bialan вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 10:07
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
помещение (первый этаж) имеет два входа, с разных сторон здания. Соответственно - две внешние противоположные стены. разбито на 6 секций, идущих поперек помещения, с потолком с небольшим изгибом (центр выше, края - ниже, см. фото).

Потолок на крайних секциях дал трещину.

Секция с одной стороны помещения (соответственно - здания) - общие фото 1-4. Трещина начинается (фото 1-2, 12-13 - начало трещины), продолжается за профилем (прикреплен на потолке) у соседа (фото 3 . Распорки установлены строителями на время укрепления.

следующие фото готов выложить после чьего-нибудь комментария, иначе система не дает
Нужны фото стен с наружной стороны(коли внутри уже все оштукатурено), углы здания, углы под/над проемами наружных и внутренних стен.
Так же желательно попасть на второй этаж и там пофоткать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 10:10
#24
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


фото 13 тут.

внешние стены тоже оштукатурены, фото приложены (есть небольшие трещины, если увеличить фото)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.JPG
Просмотров: 215
Размер:	74.1 Кб
ID:	81614  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 54.JPG
Просмотров: 190
Размер:	84.7 Кб
ID:	81615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55.JPG
Просмотров: 147
Размер:	96.9 Кб
ID:	81616  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 56.JPG
Просмотров: 153
Размер:	86.5 Кб
ID:	81617  
__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:40
#25
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Фотографии аналогичной ситуации. Позже еще добавлю, если интересно. И прокомментирую кому что не понятно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00489.jpg
Просмотров: 232
Размер:	148.3 Кб
ID:	81625  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00491.jpg
Просмотров: 210
Размер:	244.8 Кб
ID:	81626  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00923.jpg
Просмотров: 197
Размер:	228.1 Кб
ID:	81627  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01090.jpg
Просмотров: 223
Размер:	276.9 Кб
ID:	81628  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01136.jpg
Просмотров: 209
Размер:	302.3 Кб
ID:	81629  

enikensk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 11:45
#26
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Фотографии аналогичной ситуации. Позже еще добавлю, если интересно. И прокомментирую кому что не понятно
приветствую
очень интересно - своды аналогичные. Крошка кирпича в бетоне? Как поступили?
__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:48
#27
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
очень интересно - своды аналогичные. Крошка кирпича в бетоне?
Нет - тут явно армокирпичные своды. Наверняка из пустотелых кирпичных блоков.
 
 
Непрочитано 06.06.2012, 12:11
#28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Нет - тут явно армокирпичные своды. Наверняка из пустотелых кирпичных блоков.
Да ладно, обычный кирпич на ребро (на первом фото видно)

bialan, у вас трещина по штукатурке. Может балка сыграла, может просто штукатурка отвисла, но на фото перекрытий (как конструкций) ничего криминального я не увидел.
Для данных перекрытий самое опасное - это разрушение коррозией стенки балки. Нижний пояс отваливается - и бог с ним, если нет прогиба конструкции. А вот стенка... Эти перекрытия складываются за секунды, причем сразу практически на всей площади помещения.

Последний раз редактировалось kruz, 06.06.2012 в 12:17.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 12:13
#29
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Фотографии аналогичной ситуации. Позже еще добавлю, если интересно. И прокомментирую кому что не понятно
а где это территориально?
__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:17
#30
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
Крошка кирпича в бетоне? Как поступили?
Нет, не крошка кирпича!
Сейчас следят за динамикой развития. Далее следует усиливать фундамент, стены и перекрытия. Здание немецкое, фундамент свайный. Немец ошибся в расчетах получается)

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
тут явно армокирпичные своды. Наверняка из пустотелых кирпичных блоков.
В точку! Все правильно!

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Да ладно, обычный кирпич на ребро (на первом фото видно)
Не угадал)

Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
а где это территориально?
Калининград!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01138.jpg
Просмотров: 176
Размер:	348.1 Кб
ID:	81638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01140.jpg
Просмотров: 173
Размер:	286.9 Кб
ID:	81639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01154.jpg
Просмотров: 169
Размер:	265.6 Кб
ID:	81640  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01144.jpg
Просмотров: 162
Размер:	267.0 Кб
ID:	81641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01247.jpg
Просмотров: 163
Размер:	351.6 Кб
ID:	81642  

enikensk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 13:23
#31
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Немец ошибся в расчетах получается)
сколько здание простояло? чтобы понять - на сколько десятилетий у немцев ошибка допускается. ))))
__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:32
#32
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
сколько здание простояло? чтобы понять - на сколько десятилетий у немцев ошибка допускается. ))))
Дата постройки всех немецких зданий Калининградской области по тех.паспорту - до 1945 года)))
Для примера, был объект, на котором мы нашли немецкие маяки 1929-1930 г.
enikensk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 13:38
#33
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
немецкие маяки 1929-1930 г.
они сохранили первоначальное положение?
__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:45
#34
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от bialan Посмотреть сообщение
они сохранили первоначальное положение?
Да, мы нашли эти маяки на трещинах. Т.е. получилось что немец ошибся в расчетах и сооружение начало трещать еще до 1929 г. Они начали исследование, но, видимо, из-за войны, не закончили его. И только в 2011 году сооружение, которое до этого ни разу не реставрировалось, признали аварийным.
Вот такая вот у нас забавная работа тут.
enikensk вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:46
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Не угадал)
Объясняй
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00489.jpg
Просмотров: 225
Размер:	45.1 Кб
ID:	81646  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 13:53
#36
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Объясняй
Ошибочка, перепутал с другим объектом. Цельный керамический кирпич там был.

Да и пустотный обычно в плоском армокирпичном.
enikensk вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 14:29
#37
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Да и пустотный обычно в плоском армокирпичном.
согласен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 227
Размер:	199.8 Кб
ID:	81659  
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 14:29
#38
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


продолжение.
на фото - тот же сектор, возможно - самое большое раскрытие трещины.
на последнем фото - "маячок"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.JPG
Просмотров: 134
Размер:	125.5 Кб
ID:	81654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16.JPG
Просмотров: 125
Размер:	148.0 Кб
ID:	81655  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17.JPG
Просмотров: 116
Размер:	142.0 Кб
ID:	81656  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18.JPG
Просмотров: 129
Размер:	137.7 Кб
ID:	81657  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19.JPG
Просмотров: 165
Размер:	144.1 Кб
ID:	81658  

__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 14:34
#39
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Это все таже трещина вдоль наружной стены? Тогда гипотеза - наружная стена отклонилась.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 14:45
#40
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


или - просела в течение "жизни"

есть в потолке еще такое отверстие (примыкание к наружной стене) - фото 15
и отверстия в потолке, но, полагаю, они отношения к делу не имеют, хотя подтеки и состояние старой штукатурки тоже многозначительны могут быть (фото 57)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.JPG
Просмотров: 151
Размер:	114.9 Кб
ID:	81665  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 57.JPG
Просмотров: 125
Размер:	83.8 Кб
ID:	81666  
__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 18:10
#41
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Дата постройки всех немецких зданий Калининградской области по тех.паспорту - до 1945 года)))
Для примера, был объект, на котором мы нашли немецкие маяки 1929-1930 г.
Интересно... Какая конструкция маяков?
Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Да и пустотный обычно в плоском армокирпичном.
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
согласен.
Миниатюры
*__________________
Привет, Илья! У Керстена плоское армокирпичное перекрытие армировано полосовой сталью, уже на двух объектах встретил плоское кирпичное перекрытие без армирования растянутой зоны - падать не собираются, но расчету не поддаются... =) - не несет даже с учетом стяжки в сжатой зоне
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 19:40
#42
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Интересно... Какая конструкция маяков?
Вот фотки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC08650.jpg
Просмотров: 162
Размер:	333.8 Кб
ID:	81681  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC08893.jpg
Просмотров: 178
Размер:	259.6 Кб
ID:	81682  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC08904.jpg
Просмотров: 160
Размер:	242.5 Кб
ID:	81683  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC08921.jpg
Просмотров: 183
Размер:	186.6 Кб
ID:	81684  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC08907.jpg
Просмотров: 177
Размер:	189.1 Кб
ID:	81685  

enikensk вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 08:37
#43
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Offtop:
Привет, Илья! У Керстена плоское армокирпичное перекрытие армировано полосовой сталью, уже на двух объектах встретил плоское кирпичное перекрытие без армирования растянутой зоны - падать не собираются, но расчету не поддаются... =) - не несет даже с учетом стяжки в сжатой зоне
Привет. Помню - обсуждали с тобой этот феномен. ИМХО - нагрузить контрольной нагрузкой такое перекрытие. Благо пролет не большой и суммарный вес груза будет не большой.
 
 
Непрочитано 07.06.2012, 10:48
#44
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tym
Offtop:
Привет, Илья! У Керстена плоское армокирпичное перекрытие армировано полосовой сталью, уже на двух объектах встретил плоское кирпичное перекрытие без армирования растянутой зоны - падать не собираются, но расчету не поддаются... =) - не несет даже с учетом стяжки в сжатой зоне
Привет. Помню - обсуждали с тобой этот феномен. ИМХО - нагрузить контрольной нагрузкой такое перекрытие. Благо пролет не большой и суммарный вес груза будет не большой.
Вариант возможен если помещения не эксплуатируются на момент обследования - попробую в будущем (те перекрытия демонтировали, залили монолитное ребристое - на кессон не уговорил...=(...)
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 11:36
#45
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
ИМХО - нагрузить контрольной нагрузкой такое перекрытие. Благо пролет не большой и суммарный вес груза будет не большой.
Как-то, кто-то перегрузил перекрытие и колонну порвало
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00040.JPG
Просмотров: 225
Размер:	201.6 Кб
ID:	81716  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00043.JPG
Просмотров: 248
Размер:	292.1 Кб
ID:	81717  
enikensk вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 11:47
#46
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Как-то, кто-то перегрузил перекрытие и колонну порвало
Колонна металлическая, марку стали не установили? Резервуар улыбнул... Для чего он использовался если не секрет?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 11:51
#47
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Как-то, кто-то перегрузил перекрытие и колонну порвало
К каждому испытанию нужно подходить с головой. Если кто-то не дружит с ней, то причем тут остальные?
Не надо всех грести под одну гребенку . Тем более испытание контрольной нагрузкой предусматривается нормативными и околонормативными документами.
 
 
Непрочитано 07.06.2012, 12:03
#48
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Колонна металлическая, марку стали не установили? Резервуар улыбнул... Для чего он использовался если не секрет?
Нет, не устанавливали. В резервуаре варили целлюлозу.

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
К каждому испытанию нужно подходить с головой. Если кто-то не дружит с ней, то причем тут остальные?
Не надо всех грести под одну гребенку . Тем более испытание контрольной нагрузкой предусматривается нормативными и околонормативными документами.
Ко всему надо подходить с головой. Эта колонна была найдена в таком состоянии в ходе производства обследовании.
enikensk вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 12:05
#49
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
Нет, не устанавливали. В резервуаре варили целлюлозу.
Это ЦБК наш?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 12:33
#50
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47



на ялтинской который
enikensk вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 12:38
#51
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Offtop: Offtop:
Цитата:
Сообщение от enikensk Посмотреть сообщение
на ялтинской который
да, его имел ввиду. Там еще ж/б рамный каркас интересный + применение жесткой арматуры..
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 09:56
#52
bialan


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 20


а готов кто-нибудь с форума экспертизу провести официально?
__________________
-Помощник, курс?
-Четыре!
-Что-четыре?
-А что-курс?!
bialan вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 10:20
#53
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,408


bialan, с такими вопросами в раздел "Поиск исполнителей" с соблюдением соответствующих правил.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 14:52
#54
enikensk

ваша работа
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Offtop: Супер! Неужели с тех времен маяки могли сохраниться, тем более на улице? А из чего они сделаны? И какой климат (географическое расположение)? Я так понимаю, гипсовые рассыпались бы точно.
Да, сохранились, на улице. Климат влажный, Калининград в общем. Сделаны из цементного раствора, хорошего.
enikensk вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 18:11
#55
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Нет ли примера расчета армокерамического (железокерамического , Stahltondecke ) перекрытия? как считать сжатую зону с керамикой?были ли нормы ? поиском ничего не нашел...
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 23:38
#56
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Нет ли примера расчета армокерамического (железокерамического , Stahltondecke ) перекрытия? как считать сжатую зону с керамикой?были ли нормы ? поиском ничего не нашел...
Была инженерная школа! Регулярно наблюдаю её плоды - поразительно...
Залигер стр. 511 и Линович стр. 487. Керамические вкладыши в расчете не учитываем.
Offtop: Люди! Очень прошу найдите книгу Карла Керстена 1 том - уже все букинистические и антикварные лавки в Калининграде/Кенигсберге обошел! В большой России были даже переводные издания его книг!!!
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 21.02.2013 в 23:44. Причина: Карл Керстен
Tym вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 13:08
#57
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Спасибо!
нашел и http://dwg.ru/dnl/11031
переводная книга - том 1 ,немецкая - том 2 ,вроде.
Переводная - точно перевод той,что на немецком или больше по объему?
попробую поискать..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 15:42
#58
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
нашел и http://dwg.ru/dnl/11031
переводная книга - том 1 ,немецкая - том 2 ,вроде.
Переводная - точно перевод той,что на немецком или больше по объему?
попробую поискать..
Коллега в 60-х годах держал в руках переводные издания обоих томов (либо два тома в одной книге - точно не помнит). По ссылке выложил 2 том (конструирование) - немецкое издание.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 19:19
#59
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


прислали К.Керстен Железо-бетонные сооружения,том третий,примеры расчета железо-бетонных конструкций,ленинград,1933. На первый взгляд - протоЛинович..объемом поменее.Постараюсь отсканировать вскоре (если время позволит ) и выложить..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 00:05
#60
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
прислали К.Керстен Железо-бетонные сооружения,том третий,примеры расчета железо-бетонных конструкций,ленинград,1933. На первый взгляд - протоЛинович..объемом поменее.Постараюсь отсканировать вскоре (если время позволит ) и выложить..
grozd62, СУПЕР! У вас даже переводное издание... А первые два тома не нашлись?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:34
#61
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


нет,я не искал..чуть вздохну-поищу
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 20:58
#62
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
нет,я не искал..чуть вздохну-поищу
Спасибо!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > трещина в перекрытии - нужен совет по действиям



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Проблема производительности 3D а автокаде 2012. нужен совет mihjail AutoCAD 8 05.04.2012 09:53
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30