Помогите разобраться со значениями полей напряжения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите разобраться со значениями полей напряжения

Помогите разобраться со значениями полей напряжения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2012, 17:24 #1
Помогите разобраться со значениями полей напряжения
nevelll
 
С-Пб
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 340

Доброго времени суток! На полях напряжений максмиальное значение момента 194,98, а на эпюре напряжений вдоль прямой, максимальное значение момента 136т, помогите разобраться какое значение брать для расчета армирования. Насколько я понимаю, я могу усреднить момент на эпюре напряжений с погонного метра, так как сетка в схеме разбита с меньшим шагом и момент станет меньше или стоит взять по максимальному значению? На рисунках приведены эпюра и поля напряжений ростверка промежуточной опоры ж.д. путепровода

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.png
Просмотров: 847
Размер:	325.8 Кб
ID:	82189  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.png
Просмотров: 622
Размер:	328.6 Кб
ID:	82190  

__________________
мосты

Последний раз редактировалось nevelll, 15.06.2012 в 17:38.
Просмотров: 14713
 
Непрочитано 18.06.2012, 13:40
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
помогите разобраться какое значение брать для расчета армирования.
И Мх и Му и Мху и Nх ... и Ny...


Цитата:
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
я могу усреднить момент на эпюре напряжений с погонного метра
Он и так дан на погонный метр.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 10:40
#3
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


спасибо за иронию) сформулирую по другому - на картинках я привел значения моментов, на полях напряжений максимальный намного выше, чем когда я построил эпюру вдоль прямой по точке где находится максимальный момент, вот и думаю какой брать.
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 10:59
#4
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Странные результаты на картинке. Схемку бы посмотреть.
Попробовал на своей моделе, все совпадает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мх.PNG
Просмотров: 374
Размер:	132.9 Кб
ID:	82383  
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 11:06
#5
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Цитата:
чем когда я построил эпюру вдоль прямой по точке где находится максимальный момент
Вам кажется, что вы построили эпюру по сечению, проходящему через точку с максимальным моментом. Глядя на поле моментов я лично вижу, что сетка слишком грубая. Изолинии ломанные. Поэтому достаточно легко "промахнуться" секущей плоскостью мимо точки с максимальным моментом (из-за большого градиента моментов). В этом случае для ошибки хватит даже нескольких "сантиметров". Программа же, когда делает выборку по максимальному значению, геометрией не пользуется, а просто берет из матрицы максимальное значение.
P.S. У вас там опоры точечные в местах макс. моментов или...?
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 11:28
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


...

Последний раз редактировалось Aragorn, 19.06.2012 в 11:35.
Aragorn на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 11:44
#7
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


скинул схему, скоро на курсы пойду - меньше вопросов станет
..........P.S. У вас там опоры точечные в местах макс. моментов или...?........
Что есть опоры точечные? скинул схему, опора рамной конструкции - стойки объединены ригелем, ростверк на свая, в местах максимальных моментов стойки объединены с ростверком
Вложения
Тип файла: rar опора2-III-2+нагрузки - 5.rar (6.5 Кб, 76 просмотров)
__________________
мосты

Последний раз редактировалось nevelll, 19.06.2012 в 15:47.
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 12:50
#8
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Цитата:
скоро на курсы пойду - меньше вопросов станет
Теперь и у меня вопросов меньше станет

Теперь по порядку:
На приложенном плане изображена плита пролетного строения, если я правильно понял. Если понял неправильно - тогда поясняйте.
Про то, как стойки объединяются с ригелем и ростверками мне так понятно. Там, где у вас на поле моментов есть места с пиковыми значениями, я делаю вывод, что там расположены опоры. и по скольку пики весьма резкие я делаю вывод, что смоделировано точечное опирание плиты на стойку ( со стыковкой в узле естественно). И никаких жестких вставок и объединения перемещений (для учета работы сечения стойки на месте стыковки с плитой).

Поправьте если ошибаюсь..
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 12:57
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: При расстоянии между центрами опор (свай) 2,2 м при пластине толщиной 1,8 м по теории тонкой оболочки....нормально...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 13:35
#10
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


я модель не открывал - нечем. Поэтому спрашиваю автора. Мне интересен ход его мыслей. А так додумывать и давать советы - все равно что пальцем в небо.
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 13:56
#11
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Теперь и у меня вопросов меньше станет

Теперь по порядку:
На приложенном плане изображена плита пролетного строения, если я правильно понял. Если понял неправильно - тогда поясняйте.
Про то, как стойки объединяются с ригелем и ростверками мне так понятно. Там, где у вас на поле моментов есть места с пиковыми значениями, я делаю вывод, что там расположены опоры. и по скольку пики весьма резкие я делаю вывод, что смоделировано точечное опирание плиты на стойку ( со стыковкой в узле естественно). И никаких жестких вставок и объединения перемещений (для учета работы сечения стойки на месте стыковки с плитой).

Поправьте если ошибаюсь..
на картинке в плане изображена не плита пролетного строения, а ростверк, где пиковые значения - там стойки опоры, в узлах сопряжения стоек и ростверка ввел твердые тела и объединил перемещения, как и в сопряжение свай и ростверка (в принципе, как вы сказали тоже можно сделать, перевернуть и получиться балка, стойки заменить опорами, а балку загрузить усилиями в головах свай, но пришлось лезть в скад чтобы получить усилия от температуры)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис3.png
Просмотров: 211
Размер:	171.1 Кб
ID:	82412  
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 14:04
#12
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Тогда процитирую SergeyKonstr
Цитата:
При расстоянии между центрами опор (свай) 2,2 м при пластине толщиной 1,8 м по теории тонкой оболочки....
ъ
Это по вашему нормально?
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 14:10
#13
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Тогда процитирую SergeyKonstr ъ
Это по вашему нормально?
поясните пжл, что вы имеете ввиду?
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 14:49
#14
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Это вопрос границ применимости тех или иных теорий, заложенных в модель поведения конечного элемента. В вашем случае это выглядит сомнительно.

Еще пара вопросов: какого сечения сваи? И почему такая странная конфигурация ростверка?
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 15:00
#15
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Это вопрос границ применимости тех или иных теорий, заложенных в модель поведения конечного элемента. В вашем случае это выглядит сомнительно.

Еще пара вопросов: какого сечения сваи? И почему такая странная конфигурация ростверка?
кстати, спасибо, обратили внимание на ростверк, он должен быть 1,5 метра по высоте(взял с другой схемы)! сваи диаметром 1,2м странная конфигурация из-за того что по расчету достаточно 6 свай, если расположить парами вдоль ростверка то в середине ростверка возникает большое растяжение в верхних волокнах, а сами сваи недогружены. соответственно уменьшая в середине действие момента и загружая все сваи пришлось расположить их как можно дальше от центра ростверка, это опора жд путепровода под один путь. вот очередь дойдет до опоры под 2 пути там расстояние между стойками около 12 метров, там будет интересней
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис4.png
Просмотров: 197
Размер:	191.6 Кб
ID:	82416  
__________________
мосты

Последний раз редактировалось nevelll, 19.06.2012 в 15:09.
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 15:10
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


///
Вложения
Тип файла: rar nevelllу.rar (509.6 Кб, 171 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 15:17
#17
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


SergeyKonstr, не подскажите - откуда это?
puma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 15:25
#18
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


прочитал, спасибо, но тут плита не абсолютно жесткая, сваи заданы от единичных перемещений стержнем Тимошенко. да и расчет делался для усилий в ригеле и стойках от действия комбинаций с учетом температуры, а для расчета ростверка решил тоже из скада усилия взять, вот и возник вопрос по поводу моментов в пластинах, со стержнями проще
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 15:26
1 | #19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Отчего ж не казать
В.С. Кириллов "Основания и фундаменты" Москва "Транспорт", 1980.

nevelll. Сваи то какие - стойки, висячие?

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 19.06.2012 в 15:35.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 15:50
#20
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
nevelll. Сваи то какие - стойки, висячие?
висячие.
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 15:53
#21
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Я думаю на основной ваш вопрос мы ответили откуда взялась разница в максимумах с эпюры и с поля моментов. Осталась лишь рекомендация - жесткие вставки должны вовлекать в работу эквивалентное сечение в плите. Иными словами убедитесь, что тот конечный элемент над сваей по по площади приблизительно равен сечению сваи. Про податливость свай при действии вертикальных нагрузок писать не буду. Надеюсь вы адекватно назначили жесткость виртуальной пружинки в основании сваи.
P.S. Я бы слегка измельчил сетку ...
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 16:14
#22
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Я думаю на основной ваш вопрос мы ответили откуда взялась разница в максимумах с эпюры и с поля моментов. Осталась лишь рекомендация - жесткие вставки должны вовлекать в работу эквивалентное сечение в плите. Иными словами убедитесь, что тот конечный элемент над сваей по по площади приблизительно равен сечению сваи. Про податливость свай при действии вертикальных нагрузок писать не буду. Надеюсь вы адекватно назначили жесткость виртуальной пружинки в основании сваи.
P.S. Я бы слегка измельчил сетку ...
да, на вопрос ответили. Я и сам понимал, точно, секущую линию мне не построить, но решил спросить, чтобы удостовериться, "пружинки" назначены правильно, проверял. насчет сетки - знал бы как ее поменять, поменял бы, а вот твердое тело по площади у меня меньше - я просто привязал к ближайшим узлам, спасибо, не знал. учту. вроде как на курсы через недельку отправят, там помучаю преподователя на конкретном примере.
ЗЫ. всем спасибо, кто ответил!!!
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 16:31
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Нет там пружинок и в помине.
Метровый элемент с ЕF=60606 т при сваи d=1.2 м -Е=53634 т/кв. м.
При нагрузке 100т/кв. м относительное укорочение 100/53634=0,00186 м.
Offtop: Ни фига себе, висячие

Типичная ошибка любителей моделить ростверк пластинами, а жесткость свай задавать большую и без учета взаимовлияния свай.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 16:53
1 | #24
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


Чтобы учесть работу сваи в грунте в программном комплексе SCAD свая моделируется двумя стержнями. Первый стержень направлен вдоль оси сваи. Он отвечает за работу сваи в продольном направлении, за изгиб и сдвиг. Следовательно, ему присваиваются следующие жесткостные характеристики:
EF1 – продольная жесткость, т.
EI – изгибная жесткость, т*м2.
GF – сдвиговая жесткость, т.
Второй стержень должен быть ортогональным первому. Он отвечает за смещение сваи в поперечном направлении. Ему присваивается продольная жесткость (т.) - EF2. Эта жесткость всегда имеет отрицательное значение. Программный комплекс SCAD не позволяет присваивать стержням отрицательную жесткость напрямую из программы (см. пункт «Задание отрицательной жесткости стержням»). Оба стержня необходимо задавать СТРОГО длиной 1 м. Этот метод подходит для задания, как вертикальных свай, так и наклонных. В случае наклонных свай, оба стержня задаются с углом наклона, как у сваи. При этом они должны оставаться ортогональными и с длиной равной строго 1 метру. Эти стержни отвечают за работу сваи в грунте. .......................... Для завершения моделирования работы свай в грунте необходимо закрепить концы метровых стержней по всем степеням свободы. Если у сваи имеется свободная длина, то к продольным стержням добавляются стержни с длиной равной свободной длине сваи. Эти стержни моделируются реальной жесткостью характерной для данного типа сваи. Из одиночных свай моделируем свайное поле с заданными расстояниями между ними. Далее моделируем ростверк также стержневыми элементами, располагая его горизонтально и, объединяя им сваи. Жесткость стержней ростверка в этом случае должна быть значительнее на порядок жесткости свай. Чтобы произвести расчет остается приложить необходимые нагрузки. После расчета получаем деформации и усилия свайного поля.
__________________
мосты

Последний раз редактировалось nevelll, 19.06.2012 в 17:08.
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 19:55
#25
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Кажется дискуссию сворачивать рано. Щас начнется.....
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 08:27
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
Первый стержень направлен вдоль оси сваи. Он отвечает за работу сваи в продольном направлении, ...
О нем и пишу.
См. #23.
Какая осадка сваи в кусте, ну скажем, при нагрузке на сваю 100 т?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 10:01
#27
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


1.65мм
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 10:20
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну и что, это что-висячая свая?

Вы, назначая жесткость элементам, моделирующим сваи, податливость грунта учитывали? В частности и неодинаковые жесткости для свай, расположенных в разных местах ростверка.
А также, увеличение осадки куста, по сравнению с осадкой одиночной сваи.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 10:43
#29
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


1.65мм осадка сваи от 100 т не может случиться в реальной конструкции. Это может быть похоже на правду только если в основании сваи невыветрелая скала, и сама свая в эту скалу заделана как полагается. О чем вам собственно и толкует SergeyKonstr - свая не может быть рассмотрена как висячая, при такой походе она является сваей-стойкой.
Мы ж не зря вас спрашивали
Цитата:
Надеюсь вы адекватно назначили жесткость виртуальной пружинки в основании сваи
.
вот собственно и ответ - Для завершения моделирования работы свай в грунте необходимо закрепить концы метровых стержней по всем степеням свободы
Ваш поход к моделированию работы ростверка со сваями весьма грубый. Он не учитывает некоторое перераспределение усилий за счет разной податливости свай. Общеизвестный факт - сваи в центре ростверка имеют осадку несколько больше, чем угловые.
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 10:48
#30
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


жесткосные характеристики свай вычислялись по принципу замены ростверка стержневой системой и заменой ростверка стержнем тимошенко, результаты брались из программы где определялись перемещения свай в уровне поверхности грунта, потом по этим перемещениям определялись жесткосные характеристики свай
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 11:00
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
жесткосные характеристики свай вычислялись по принципу замены ростверка стержневой системой и заменой ростверка стержнем тимошенко, результаты брались из программы где определялись перемещения свай в уровне поверхности грунта, потом по этим перемещениям определялись жесткосные характеристики свай
Вряд ли кому это скажет о чём-то.
Посмотреть бы скрины этой проги, геологич. колонку с помещенной туда сваей.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 11:01
#32
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Давайте отвлечемся от программ. Просто скажите, вы сами, как проектировщик, как трактуете столь мизерные перемещения сваи ? Которая, кстати, вами объявлена висячей.
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 11:09
#33
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


П е р е м е щ е н и я
Таблица 1
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Nz | Ax | By | Cz | al(x) | be(y) | gam(z) |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | мм | мм | мм |рад.*10**3|рад.*10**3|рад.*10**3|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 449.69 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 77.6414 | 0.0000 |
| 2 | 0.00 | 449.69 | 0.00 | -77.6414 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.00 | -77.64 | 0.00 | 21.6820 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 21.6820 | 0.0000 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис 5.png
Просмотров: 176
Размер:	143.9 Кб
ID:	82456  
__________________
мосты

Последний раз редактировалось nevelll, 20.06.2012 в 11:24.
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 11:55
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Кто нидь чо нидь понял из таблицы перемещений.

Какие деформационные характеристики грунтов? Модуль деформации. От него зависит осадка сваи.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 12:08
#35
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


на первоначальный вопрос я ответ получил, по поводу всех остальных тонкостей, мне лучше подойти к расчетчикам которые рядом, чем писать на форуме, при всем уважение к Вам, это не удобно. Спасибо!
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 11:51
#36
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


От нас так просто не отделаешься!
Шутка....Если автор добровольно отказывается, предлагаю закрыть тему

P.S. nevell случайно не мосжелдопроекта?
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 12:26
#37
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


нет
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 13:45 поля напряжений в стене
#38
ирина107


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27


Помогите разобраться. Направление выдачи усилий в стене направлено вверх (ось Х). Направления местных осей элементов пластины: Х - горизонтальное, Y - из плоскости пластины, Z - вертикальное. SCAD выдает значения Nx, Ny, Mx, My, Qx, Qy и значения напряжений по направлениям местных осей элементов или по направлению выдачи усилий (Х вверх)?
ирина107 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 14:27
1 | #39
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от ирина107 Посмотреть сообщение
по направлениям местных осей элементов или по направлению выдачи усилий
Как бы само название термина "N-Направление выдачи усилий" говорит, что всё будет показано вдоль этого вектора N, т.е. местная ось Х1 ни при чём.
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2019, 14:36
#40
ирина107


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27


DENver_M7, спасибо за ответ
ирина107 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите разобраться со значениями полей напряжения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14