Проектирование КЛ 0,4 кВ неспециалистом (расчёты и подбор оборудования)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2012, 17:58 #1
Проектирование КЛ 0,4 кВ неспециалистом (расчёты и подбор оборудования)
cancercat
 
инженер-преподаватель ;-)
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 1,999

Вниманию модераторов (особенно многоуважаемого КрЫса...) - перед тем, как создать тему, использовал поиск. Нашёл вот что http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=6956890
Темы либо старые, либо обсуждение ведётся спецами. У меня ситуация, аналогичная http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%E1%E5%EB%FF , однако у создателя той темы ситуация благополучно разрешилась передачей проекта другому исполнителю. У меня ж подобный исход вряд и возможен по причинам, которые не хотелось бы озвучивать, да и не они составляют данную тему.

В-общем, заставляют мостовика проектировать электроснабжение. Причём как в той сказке - пойди туда, не знаю куда, принеси то - не знаю что.
Итак, предыстория. Предприятие, в котором я имею честь трудиться, только-только открыло проектный отдел (изначально оно было строительно-генподрядным) и, поскольку заказов почти нет, занимается проектированием почти исключительно для собственных нужд. Зачем им понадобился инженер моей специальности - не совсем понятно (пока работы для меня нет), ну да и ладно. Платят - работаем!

Решили прикупить (арендовать?) землицы поблизости, а на той землице имеется предприятие с ТП и договором на поставку электроэнергии. То есть, есть инфраструктура для электроснабжения расширяющихся мощностей моей родной конторы...

Поставлена задача: запроектировать электроснабжение одного из участков базы. Оборудование неизвестно, мощность и тип его, соответственно, тоже.
Известно только, что самыми мощными потребителями будут козловые краны, расположение которых приблизительно известно. Ну, и место расположения ТП известно тоже.
Да, и трасса должна быть кабельной, поскольку воздушку проложить нет возможности.
Отыскал в сети характеристики своих козловых кранов, взял самые мощные (по 72 кВт каждый, а их 2, итого 144 кВт).

Ну, думаю, чертить в Автокаде умею (не зря же на форуме сижу), трассу проложить и поперечник нарисовать - плёвое дело! Типа, сделал. Ладно, дальше же надо тип кабеля подбирать! Поскольку по первому образованию я радиотехник, чем отличается активная мощность от реактивной - ещё помню, законы Ома и Кирхгофа - тоже, про линейные и фазные токи/напряжения тоже ещё не забыл!

Яндекс знает всё (ну, или почти всё, как сегодня выяснилось) - полез в него. Откопал "НТП ЭПП-94 Проектирование электроснабжения пром предприятий", в котором толком ничего не понял, за исключением того, что нагрузку надо считать по РТМ 36.18.32.4-92 Указания по расчёту электрических нагрузок. Там уже поконкретнее - и формулы есть, и таблица 4 (форма Ф636-92). Забил её в Эксель, посчитал (выкладываю), теперь думаю - а что делать дальше?

Где-то опять Яндексе вычитал, что расчёт должен быть по допускаемому падению напряжения в линии и нагреву проводника, причём нагрев будет определяющим при длине линии менее 30 метров. Поскольку у меня длина получается 380 м по чертежу (а скорее всего будет ещё больше), начал считать по потерям напряжения. Опять в Интернете нашёл какую-то дикую формулу, размерности которой обозначены по-нерусски, и которую я так и не понял, опять забил в Эксель, посчитал сечение проводника. Внимание, основной вопрос - а что дальше-то? И частные, так сказать, вопросы:

1. Итоговое значение расчётного тока (графа 15 расчёта) - это значение в кабеле в целом? Или в одном (линейном) проводнике?
2. При расчёте этого самого тока надо брать номинальное напряжение 0,4 кВ или 380 В (поскольку значения тока доволльно сильно отличаются)?
3. Сколько же, всё-таки, проводов должно быть в кабеле?
4. Какой кабель (сечение) выбрать по таблицам 1.3... ПУЭ, да и какая таблица именно для меня?
5. Как от выбранного сечения перейти к какой-либо марке кабеля?
6. Как выяснил из других похожих тем - надо ещё запроектировать защиту от КЗ - вот тут из обсуждения я вообще ничего не понял, кроме того, что защиту самого кабеля проектировать не надо (только потребителей).
7. Каким образом можно заложить запас на других энергопотребителей (скорее всего, там будет только наружное освещение да розетка на столбе, чтоб рабочие могли быстро побриться к приезду начальства).

Да и напоследок, надыбал прогу из сети - так и не понял, как она работает. Кто понял - объясните!

Жду ответов, как подарок к своему ДР (который завтра...)

Вложения
Тип файла: zip Расчёт кабеля.zip (14.4 Кб, 1069 просмотров)

Просмотров: 41770
 
Непрочитано 11.07.2012, 20:47
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


мда


http://www.twirpx.com/file/6197/
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 22:01
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Уважаемый инженер-преподаватель из Санкт-Петербурга.
Зачем так много писать можно сказаль ни о чем. Отдайте проект специалисту-электрику и он вам в два счета сделает проект.
Вам надо выбрать кабель, запроектировать кабельную трассу, может быть проложить кабель в земле, в траншее, установить где то ВРУ, выбрать автоматы на ТП и в ВРУ, сделать заземление и прочее. Вы знаете как это делать, боюсь что нет. А категория надежности электроснабжения какая (I, II или III).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 02:56
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


да уш... букоф много...
а ТУ всёравно нету...

ктомуже... если рисовать поперечник... какие еще дела...

но если не взирать на третий закон Кирхгофа...
выбираем кабель АВБбШв 4х240-1... типа...

а потом открываем справочник по проектированию электроснабжения...
под редакцией Барыбина... энергоатомиздат 1990...
на странице 169... и смотрим таблицу 2.69...

а по ней уточняем возможность применения нашего выбора...

о чо нашел... http://cable.ru/video/video-RuM3_0up3-g.php
в тишине правда...

по пунктам...:
1. по идее должно быть линейное напряжение...
2. источники питания 0,4 кВ, сети и потребители 0,38...
3. 5...
4. марку и сечение сказал...
5. то же...
6. ну типа какбы надо... и именно кабель защищать...
7. брать потолще...

Поздравляем! с наступившем...

а у меня два вопроса возникло...
нахрена в проекте писать формулы...
и почему такой маленький косинус фи...

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 12.07.2012 в 05:39.
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 08:14
#5
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


таааак. после всего прочитанного у меня в голове каша, что в голове у инженера-преподавателя даже боюсь представить. как я вижу наиболее простой выход из вашей ситуации (если уж точно сам решился делать всё) попытаюсь наиболее приземленным языком объяснять чтобы было понятно "новичку"
1. собрать в кучу все нагрузки.
2. ввести коэф.использования (если сомневаетесь просто на 0.7умножьте всю нагрузку)
3. из получившейся нагрузки получите значение расчетного тока (I=P/UxCos(фи)) cos(фи) 0.5 слишком низкий я бы взял 0.92 не имея конкретных данных
4. из получившегося тока выбираете значение тока рсципителя вводного аппарата
5. выбираете значение тока расцепителя аппарата защиты в ТП
6. теперь выбираем кабель так, чтобы длительно допустимый ток (данные можно взять в ПУЭ, ГОСТ на кабели, данные производителя) был не менее тока расцепителя в ТП. конечно можно вводить коэф. на совместную прокладку и прочее, но если у тебя 2 кабеля в паралель идут особо не парься (в этом месте меня должны начать закидывтаь камнями). марку кабеля наши сети просят АПвБбШп(З)-1кв (ПвБбШп(З) - если медный).
7. проверяем на потерю напряжения. я пользуюсь простецкой формулой dU=(PxL)\(KxS) P-мощность активная L - длина кабеля S-сечение жилы кабеля (если кабель 4х185 то берем 185) K-коэф. равный 46 если алюминиевый кабель 77 - кабель медный для однофазных сетей К = 12,8 и 7.7 соотв-но). рекомендую чтобы потери в наружных сетях не превышали 3% я стараюсь делать до двух процентов
8. теперь начинается "графика". тут вам в руки типовой альбом А5-92
8а план прокладки КЛ-0.4кВ (саму трассу, кабельный журнал, таблицу пересечения с инженерными комуникациями)
8б расчетная схема (утрировано выглядит так шины 0.4кв ТП - аппарат защиты (автомат или предоханитель) - Кабельная линия - ВРУ или ГРЩ (с указанием токов вводных аппаратов, счетчик нарисовать трансформаторы тока, подписать значения мощности и тока)
8в общие указания
8г спецификация

от своего лица предлагаю сделать следующее: я вышлю самый простой примерчик проекта. посмотришь и задашь потом свои вопросы. адрес эл,почки бы еще. ах, да вышлю только вечером - работодатель все входы-выходы закрыл)))
totaren вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 09:27
#6
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


П... Шп...
проситьто они просят...
а еще они просят технико-экономические варианты... изобразить...
иногда...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 10:03
#7
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Ну, начнём по порядку. Ура! Я почти родился! На работе меня даже уже поздравили!

А весь первый пост считайте стёбом для инженеров. Ну, захотелось мне форум развлечь немного (в-частности, электриков)

А теперь по теме. fenix, спасибо за ссылку, надо будет обязательно почитать. Только я с этого сайта всё что можно бесплатно скачал, а платить что-то не хочется. Надо будет где-то в другом месте поискать... Например, здесь.

Валериан, Вы, видимо, невнимательно читали первый пост или не сумели сделать вывод из прочитанного. На фирме НЕТ специалиста-электрика, именно поэтому работу и отдали мне. Другим инженерам тоже достаётся "не своего" проектировать, поверьте! Что касается отдать "на сторону" - начальство этого делать не хочет, поскольку за это надо платить. А зачем это делать, когда у них сидит инженер-проектировщик (и что с того, что он мостовик?), которому они платят деньги, и который, по их мнению, должен уметь делать ВСЁ!

И это не проект как таковой. Вы же не будете в своей квартире проектировать на бумаге замены розеток и установку выключателей. Здесь примерно то же самое - для собственных нужд, никто ничего проверять не будет. Главное - чтоб работало! Это внутреннее электроснабжение предприятия от имеющейся ТП в пределах разрешённых лимитов. Мы даже местным электросетям не собираемся ничего показывать. А с Ростехнадзором пусть начальство разбирается, это не моя головная боль.

Redj-ЭС, спасибо за дельные советы, буду ими пользоваться. ТУ нет, потому как их тоже мне надо писать, а как это делать, я опять не знаю. Да и писать самому себе? Вообще, надо бы, хоть бы кто скинул примерчик. Я тут на форуме темку создал, но никто не откликнулся. А кто просит изобразить технико-экономические варианты?

totaren, мэйл скинул в личку. За советы благодарен. За проект буду очень благодарен Offtop: Поскольку, если есть пример, как правило, что-то сделать намного легче (и почему я этим не пользовался в универе, а делал всё "с нуля" Но свой красный диплом я, всё-таки, получил! и остался с красной рожей!)

Последний раз редактировалось cancercat, 12.07.2012 в 10:27. Причина: Нашел ссылку для скачивания бесплатно и без регистрации
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 10:21
#8
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


проект на свою квартиру нарисовал...
но не выплнил еще...
я же сам к себе в подрядчики собрался...

а ТЭО требуют сети... иногда...

пример ТУ и задания ща в ту тему зашлю...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 10:52
#9
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
проект на свою квартиру нарисовал...
Хорошо, когда сам проектировщик! Эх, надо было мне в электрики пойти - рисовал бы проекты для собственных нужд...

totaren, коэффициент использования у меня пока 1, поскольку кроме кранов нагрузки пока нет (не задали), а они работают одновременно и не кратковременно, а длительно.
Cos фи из "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок, шифр М788-1069/ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 1990 г." лист 55 "Промышленность строительных материалов и строительство" как для кранов.
А как выбрать значение тока расцепителя аппарата защиты в ТП? То есть, в каком нормативном (или другом) документе это прописано?
Да, категория ЭП у меня II как для основного технологического оборудования. Это на что-то влияет? Предполагается проводить один кабель в трубе (кстати, обязательно в асбоцементной? Или можно в пластиковой?), а рядом в траншее вторую трубу (резервную). Во всяком случае, так мне начальник мой сказал, но я не понимаю её назначения, если она будет без кабеля. Или кабель как раз и должен быть резервный в этой резервной трубе?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Траншея.jpg
Просмотров: 926
Размер:	39.0 Кб
ID:	83678  

Последний раз редактировалось cancercat, 12.07.2012 в 11:07.
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 11:04
#10
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


...А как выбрать значение тока расцепителя аппарата защиты в ТП...

это закрытая информация...

мы щас тут профанируем всех... а потом будет срабатывать...
но это еще ни чо...
а если не будет...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 11:31
#11
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
...А как выбрать значение тока расцепителя аппарата защиты в ТП...

это закрытая информация...

мы щас тут профанируем всех... а потом будет срабатывать...
но это еще ни чо...
а если не будет...
4.4. Не злоупотребляйте заглавными буквами, знаками препинания, намеренным искажением слов.
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 11:39
#12
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Redj-ЭС А как выбрать значение тока расцепителя аппарата защиты в ТП,
а РМ4-4-85 Пособие к ВСН 205-84/ММСС СССР Приложение 2 - это не оно?
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 12:13
#13
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


ПВ на кран не забудьте
и это А5-92 http://tipovoy-proekt.ru/kl.html

ну и
С днем рождения!
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 12:31
#14
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


Если уж кабель в землю закапывать собираетесь, то сигнальную ленту не забудьте поверх положить. Или слой кирпича.... (не электрик, не скажу когда что из них нужно)
Резервная труба нужна на случай если вдруг еще один кабель проложить придётся. Чтоб два раза не копать. Труба жеж (футляр) у вас будет только в тех местах, где сверху дороги/проезды?
С днем рождения!
__________________
Festina lente

Последний раз редактировалось Arg, 12.07.2012 в 12:36.
Arg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 12:37
#15
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


fenix, спасибо! А что такое ПВ?

Arg, спасибо! Типовой уже просмотрел. Будет слой кирпича, по словам начальника...
Сверху там сплошная дорога - путевое развитие станции (точнее, путей необщего пользования). Поэтому трубы будут на всём протяжении.
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 14:46
#16
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


я исключаю кирпич над трубами. пустите лучше его на коттедж начальнику)))
totaren вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 21:09
#17
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


cancercat
ПВ - продолжительность включения, выражается в %%
для расчета токов электроприемников, работающих в повторно-кратковременном режиме
поскольку кран имеет несколько электродвигателей, работающих не одновременно, то потребляемый ток не может рассчитываться от суммарной мощности установленных на кране электродвигателей(72кВт). тут как раз ПВ и используется
Рном=Рпасп*(корень из ПВ) (знака корня нет , под корнем ПВ не в %%, а в десятичных дробях)
для кранов обычно в паспорте указывается
если нет, можно брать 40%

кстати, над трубами кирпич не обязательно, сигнальной ленты вполне хватит
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 21:12
#18
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
и что с того, что он мостовик
Я бы не решился проектировать мост, хоть и проектировщик.

Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
никто ничего проверять не будет. Главное - чтоб работало
А надежность, электробезопасность. Это не главное.

Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
категория ЭП у меня II как для основного технологического оборудования. Это на что-то влияет
Да влияет, у вас должно быть два независимых взаиморезервируемых ввода питания от двух источников. Они у вас есть?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 12.07.2012 в 21:36.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 21:20
#19
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


я предлагаю такой вариант: автор сделает проект, скинет сюда, все посмотрим, обсудим и подскажем что подкорректировать. графику сам справиться выполнить, а уж с э\безопасностью постараемся не подвести.
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 19:31
#20
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Они у вас есть?
Спасибо. Это уже серьёзный вопрос. Есть. КТП и ТП. Но вот питаются они от одного фидера, но есть резервный (это заморочки местных электросетей). Так мне что, 2 кабеля прокладывать? Разными трассами???
totaren, спасибо!
fenix, аналогично. Хоть что-то начинает проясняться, а то у меня на эту пару кранов получается уж слишком большое сечение проводника...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 20:27
#21
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Так мне что, 2 кабеля прокладывать
Давайте рассуждать логически. Если кабель выйдет из строя или на КТП или ТП будет аварийное отключение, как вы обеспечите II категорию надежности электроснабжения. единственное решение - второй ввод от независимого источника. Или понижайте категорию надежности. Делайте не II, а III категорию.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 20:56
#22
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531



вот и пошутить нелья прям уш...
прям в красную краску меня вогнал...

а по теме... полезные информации можно из таких книжек начитать... http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/'&...#39;'.html
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 09:25
#23
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Redj-ЭС, спасибо за ссылку. Про ток расцепителя мне уже популярно объяснили.
Следующие вопросы назрели.
При пересечении с препятствиями кабели прокладываются в асбестоцементных трубах. Без пересечений - просто в траншее, засыпанной сначала мелкой (просеянной) землёй (песком), а потом просто местным грунтом. Вопрос - можно ли прокладывать кабели при пересечении с препятствиями в трубах ПНД? И зачем товарищи, которые нам делали рабочий проект по одному из объектов (в том же месте) проложили кабели по всей длине в этих самых трубах?
Да, чем (документом, расчётами, иными соображениями) регламентируется диаметр труб? Конкретизируя - могу ли я проложить кабель АПвБбШв 4х240 мм2 в асбестоцементной трубе диаметром 100 мм? Или. всё-таки, надо брать трубу диаметром 150, чтобы этот кабель туда протянуть?
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 10:40
#24
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


препятствия надо преодолевать...
если пролезет в д100... то можно и затащить...
шифр альбома А5-92... там всё...

...покажи проект товарищей...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 11:37
#25
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Redj-ЭС, так в том-то и вопрос - пролезет ли?
Проект товарищей показать не могу, он в бумажном виде.
А5-92 - это просто типовые решения, а не нормативный документ. Он может применяться, а может и нет.

Так, начались выкрутасы. Оказывается, кранов у меня не 2, а целых 5, плюс точки подключения электроинструмента, плюс наружное освещение. Да ещё и длина кабеля под километр...)))
В-общем, как советовали в теме Запроектировать КЛ. Этап 1-й. Расчет/выбор сечения/марки кабеля будем, скорее всего,переставлять КТП 400кВА (6кВ) и запитывать её от существующей ВЛ 6кВ кабельной вставкой. Я так понимаю, что на это дело уже нужны будут техусловия от местных электросетей... Ну, ладно, не моя головная боль пока. Тем более, что никаких дополнительных устройств там не надо будет. Однако, какую марку кабеля принимать для КЛ 6кВ? Поскольку мощность КТП - 400 кВА, нет смысла заморачиваться на какие-либо расчёты. 400/(корень(3)*6) = 38,5 А. Для такого тока достаточно по ПУЭ сечения 10 кв. мм, а кабели эти изготавливают сечением жил минимум 35 кв. мм... Так что же всё-таки выбрать?

Последний раз редактировалось cancercat, 20.07.2012 в 14:16. Причина: Подскажите марку кабеля 6кВ!
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2012, 13:46
#26
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


cancercat,
на 6кВ кабели считаются по экономической плотности тока, проверяются на устойчивость к КЗ (там всю линию считать надо до КТП), по потере напряжения, и из этих 3 условий выбирается по наихудшему. Да, и еще релейку в голове проверить, а вдруг чо...
В ПНД можно всю трассу проложить, почему нет, смотря какие местные условия, какая марка кабеля. Только ПНД мягковата, если у вас там транспорт туда-сюда ездит, продавит со временем нафик. Нужна жестка труба под дорогой.

Диаметр кабеля 4х240 посмотри.

Ну и насчет, что А5-92 может применяться, а может нет: там все решения приняты в точности по ПУЭ (расстояния, защита, пересечения). ПУЭ не применяться не может.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно

Последний раз редактировалось fenix, 21.07.2012 в 13:53.
fenix вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2012, 14:43
#27
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


АСБлУ...
а чо... плазменное питание применить...
МЫ БОРГ
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2012, 10:17
#28
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


та ну, в свинцовой
АВБбШв-6 обойдутся
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2012, 10:30
#29
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну Шв на 0,4 обычно...
а выше можно ААБлУ...
хотя ща модно стало АПвВБГ... ну и Шв натянуть... если потребуется...

а свинцовую просят... легче гнуть... монтажники...

(обычно всегда пишу... БНТ-100... кабель ААБлУ 3х240-10... под стоянкой... метров 40... пролазит... затаскивают...)

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 22.07.2012 в 10:42.
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 09:25
#30
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
АВБбШв-6 обойдутся
Я так и делаю. Чего выдумывать, если есть такое? Да, а что значит
Цитата:
проверяются на устойчивость к КЗ (там всю линию считать надо до КТП),
Чего её считать-то? 200 м длиной. Да и вообще, как это ВСЮ линию на КЗ проверять?

Redj-ЭС, А почему нежелательно?
Да, значит, всё-таки, трубу под кабель диаметром 100 можно?
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 09:36
#31
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


ну если пролезет... то чтож нельзя то...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 10:12
#32
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


cancercat,
ну так вот - всю линию, от источника питания (трансформатор 110/6) до конца линии (кабеля), вдруг там такие большие токи КЗ, что по нагрузке кабель проходит, а при КЗ поплавится. Как раз короткие линии и дают большой ток КЗ. Правда, как я понимаю, до вашего кабеля там еще фик знает сколько воздушки? Тогда токи КЗ могут быть маленькие (что хорошо в одном случае и плохо в другом )
и РЗ в голове проверить, вдруг там такие маленькие токи КЗ будут в конце вашей кабельной вставки (200м тонкого кабеля могут дать значительное изменение сопротивления участка сети), что РЗ будет нечувствительна к ним и не отключит КЗ, тут Шабад в руки как раз.
Т.е., если вы беретесь переделывать сторону 6кВ, то вам нужно заново пересчитывать эту линию, а для этого в сетях узнавать параметры линии (длина, сечение, марка провода), реактансы на шинах 6кВ(ибо и реактансы могли уже поменяться), характеристики РЗ, установленной в начале линии.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно

Последний раз редактировалось fenix, 23.07.2012 в 10:17.
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 10:33
#33
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


fenix, Это страшное слово "реактансы"!
Там на самом деле до кабельной ставки воздушка идёт о опорам, принадлежащим местных сетям. И сколько там этой линии, естественно, мне никак не определить. То есть, всё равно идти на "поклон" (читай - выдачу ТУ) к местным электросетям. А если учесть, что оные сейчас в стадии реорганизации, соваться к ним в данный момент с нашими хотелками (которые могут ещё и не сбыться, если, наконец, запитаемся от сетей ОАО "РЖД", как и хотели) нет никакого смысла.
Я вот так думаю, а не поставить ли какую-нибудь защиту в месте присоединения кабеля 6кВ к ВЛ 6кВ? И ну их нафиг, эти расчёты всей линии... Взять АВБбШв-6 4х35 кв. мм и успокоиться...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 10:55
#34
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


cancercat, ну, разъединитель с ПКТ, а ток КЗ все равно щитать от шин 6кВ (хоть круть-верть, хоть верть-круть)
все равно, этот кусок будет входить в зону защиты РЗ, установленной в начале линии
нужно будет этот ПКТ проверять на селективность с защитой в ТП(снизу) и с РЗ в начале линии (сверху)

а нащет "ну их нафик и успокоиться", то так можно успокоиться и навсигда: как рванет при КЗ этот самый предохранитель, не проверенный на динамическую стойкость к КЗ...
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 11:13
#35
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
ужасно интересно всё то, что неизвестно


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
как рванет при КЗ этот самый предохранитель, не проверенный на динамическую стойкость к КЗ...
Ну, рванёт! Где рванёт-то - в трансформаторе 110/6кВ или на этой опоре ВЛ, к которой кл 6кВ присобачена? Ежели на опоре - то и хрен с ним - придут и заменят. А вот если в голове - тады ой... Придётся мне срочно менять место жительства, а моему начальству - место работы...
А вообще, если без расчётов - чего делать-то? Не тащить же полкилометра кабеля 0,4 кВ на расчётный ток в 500А.

Да, тут мне totaren писал, что ток расцепителя в ВРУ должен быть на ступень больше, что Ip. А ток расцепителя в КТП - ещё на ступень больше. То есть, если брать по ГОСТ 6827, получается, что я должен кабель принимать на 800А! Это. и правда, так, или я чего-то в очередной раз недопонял?
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 11:59
#36
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


cancercat, в трансе 110/6 из-за вас не рванет, а рванет изолятор на вводе в ТП, знаешь как куски электротехнического фарфора разлетаются? в 20м сетку железную режут тока так

да, кабель должен быть защищен аппаратом, стоящим в начале линии. А еще бывает, что по току нагрузки кабель проходит, а по потере напряжения - нет, и по току однофазного КЗ не проходит. приходится сечение увеличивать. особенно это актуально, если линии длинные
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 12:12
#37
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
знаешь как куски электротехнического фарфора разлетаются? в 20м сетку железную режут тока так
Фигня! В армии взрывал и похлеще! Надо просто этот предохранитель упаковать в какой-нибудь футляр типа этого...
А если серьёзно - то мне что-то уже не хочется ничего делать... Впрочем, отвечать за всё это всё равно буду не я... Но ТУ у местных электросетей получать придётся по-любому, я чувствую. Ладно, пока без проверки по току КЗ сделаю, честно предупрежу своего начальника. Пусть решает. Может, пока делаю, электрика на работу возьмут (проектировщика)...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 12:31
#38
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


cancercat, ну, вот здоровый взгляд на предмет (с)
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 15:13
#39
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


fenix, "Хоботов, я (всё) оценила!"
Товарищи, продолжите, пожалуйста, электротехнический ликбез. Вопросы сейчас будут ну совсем тупые, но ответ на них в учебниках я, видимо, не найду, потому как это считается само собой разумеющимся.
1. Экономическая плотность тока.
Как я уже писал в посте № 25, если считать по простому, то на трансформатор 400 кВА и напряжение 6 кВ расчётный ток можно принять 38,5 А (поправьте меня, если я сильно ошибаюсь). Краны у меня работать будут явно не круглосуточно. Даже если по 8 часов в день, получаем 8*365=2920. То есть, меньше 3000 ч/год. Для кабелей с пластмассовой изоляцией и алюминиевыми жилами справочник даёт значение 1,9 А/мм кв. То есть, сечение д.б. 38,5/1,9=20 мм кв.
Внимание - вопрос! Это сечение одной жилы или всего кабеля? Который, естественно, трёхжильный, потому как напряжение трёхфазное...
2. Вопрос, вытекающий из первого.
Чего-то все кабели, которые я смотрю на напряжение 6 кВ, максимум трёхжильные. А нейтраль-то куда присоединять? Кстати, в связи с этим вопрос (никогда не обращал внимания) - а у ВЛ 6 кВ есть нейтральный (4-й) провод на опоре? Или их, по определению, всего только 3?
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 06:56
#40
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


ВЛ-6 3фазы только, нейтрали нету. их три.
насчет сечения: когда ТУ будешь запрашивать, попробуй запросить у сетей рекомендуемое сечение (в том числе и сечение экрана), а так же сразу запроси токи срабатывания и время срабатывания релейной защиты на отходящей к тебе линии. потому что чувствуется ты скоро такими темпами доберешься до расчетов уставок по "высокой" стороне))))
totaren вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 11:56
#41
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


cancercat,

это сечение одной жилы

вопрос: подстанция с 1 трансформатором?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 12:08
#42
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
чувствуется ты скоро такими темпами доберешься до расчетов уставок по "высокой" стороне))))
А оно мне надо? Я по низкой-то с трудом пробираюсь, а после того, что мне наговорил fenix, это уже будет явно лишним!
Так, я кое-что тут насчитал, выкладываю. Проверьте, у кого время есть! В табличке две графы лишние, я их потом уберу (расчётный ток и потери напряжения).
Потери напряжения рассчитаны в программе Аврал.Дельта.
На плане вариант 2 показан оранжевым цветом. Первый вариант должен быть таким же, по идее (показан голубым цветом от существующей, но не подключенной ТП).
Да, ещё вопрос из разряда тупых - а трансформатор 10/0,4 кВ можно использовать для присоединения к линии 6 кВ? И если можно, то что для этого нужно?
fenix , это КТП. Я так думаю, что с одним, их вроде бы с двумя не выпускают...
Вложения
Тип файла: pdf Варианты электроснабжения.pdf (106.7 Кб, 402 просмотров)
Тип файла: pdf Кабельный журнал вариант 2.pdf (19.1 Кб, 2316 просмотров)
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 15:17
#43
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


cancercat, гы, КТП - комплектная трансформаторная подстанция, бывает как с 1, так и с 2 трансформаторами.
я почему спрашиваю, если транса 2, то ток нужно на 1,4 умножать, учитывая перегрузку транса, при выходе одного из них из строя, ну там АВР включается и вся нагрузка от одного транса питается

10/0,4 использовать низзя, у него коэффициент трансформации другой, будешь на низкой стороне не 0,4 иметь, а 0,24

и это... я "наговорила"

чё-та я посмотрела и не пойму:
там же стоит ТП-2х630/10/0,4кВ - т.е. вроде напряжение там 10кВ

зачем заменять дизель-генератор на КТП, нельзя от сущ. ТП запитаться? какая разница, чё запитывать?
почему напряжение 6кВ? если рядом 10?

как же вы там копать будете? сплошные пути, там весь кабель должен в трубе быть
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно

Последний раз редактировалось fenix, 24.07.2012 в 15:26.
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 16:34
#44
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


fenix, мои извинения, мадам!
Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
от существующей, но не подключенной ТП).
ТП 2х630/10/0,4 не подключена, в том-то и дело! 10 кВ - это линия РЖД, а 6 кВ - местных электросетей, которые более сговорчивые в плане присоединений. Уже год эта бадяга тянется, ТП уже построили и смонтировали, а лепездричества нет. Не хочет РЖД нам его (про)давать, даже за деньги!
КТП на фото. Если можно по внешнему виду определить, сколько там трансов, буду весьма благодарен. Она стоит в другом месте, но, если краны будут смонтированы, а РЖД так и не сподобится на присоединение, придётся её тащить на то место, что указано у меня на чертеже.
Там путей этих по факту ещё нет. Всё, что красным - проектируемое. Есть существующие тупики, но они буду разбираться. Так что копай - не хочу... Труба там под путями одна уже есть (она у меня пунктиром показана), в неё и будем протаскивать кабель. Я, по-моему, в кабельном журнале это всё учёл... Надо чертёж весь выложить, но он ещё не доделан, да и весит как танк. Собственно, там голубым и оранжевым цветом показаны варианты в разных местах только для того, чтобы они не накладывались друг на друга. А по факту трасса будет в одном месте...
fenix, а что по табличке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КТП.JPG
Просмотров: 290
Размер:	991.6 Кб
ID:	84349  
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 18:32
#45
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


ну, трансформатор там один
какой табличке? запуталась уже
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 09:30
#46
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


fenix, а по кабельному журналу из поста 42... Там рабочие токи, выбранные сечения кабелей с длинами и падения напряжения...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 14:35
#47
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


ваще-та кабельный журнал заполняется в соответствии с ГОСТ 21.613

еще схема нужна, именно там и указываются токи и потери. вид схемы в ГОСТ 21.613 не советую, ибо рисовалась она, канешна, под ЭВМ, но тока тогда у нас еще не было в ходу много персоналок и автокада. Ну и имеет вид неудобочитаемый и монтажникам не полюбилась.

Лучше так:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
схема для примеру.dwg (195.5 Кб, 4157 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
схема для примеру2.dwg (194.5 Кб, 4016 просмотров)
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 10:38
#48
Энергострой


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 4


Здравствуйте!
Я начинающий проектировщик, прошу совета. Есть всем известные ПУЭ с табличками с длительно допустимыми токами кабелей. Но на деле, когда ищешь в инете кабель (к примеру (АВВГнг 4х95), производители или торгаши пишут просто допустимый ток. Без слова "длительно". У меня вопрос - "длительный" по умолчанию или у них там не длительный. Всегда стремаюсь по этому поводу.
Второй вопрос: использует ли кто-нибудь автоматы OEZ (в моем случае шкаф ВРУ с АВР на таких автоматах, их менять никто не хочет)? Впервые возникла необходимость сделать проект на наружку, причем существующая ТП имеет РУ-0,4 на базе Шнейдеровских NS400H. Их тоже менять не хотят. Получается полный бред - эти NS срабатывают при моем 1-ф токе кз в 4,5А за 0,01-0,03с, а OEZ на вводе во ВРУ за 0,2с. Это жесть. Как быть?
Вопрос скорее вникуда, подозреваю, что придется менять схему АВР либо забить фиг и умалчивать до последнего))
Энергострой вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 12:17
#49
gevg

Инженер
 
Регистрация: 01.03.2013
Ульяновск
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Энергострой Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Я начинающий проектировщик, прошу совета. Есть всем известные ПУЭ с табличками с длительно допустимыми токами кабелей. Но на деле, когда ищешь в инете кабель (к примеру (АВВГнг 4х95), производители или торгаши пишут просто допустимый ток. Без слова "длительно". У меня вопрос - "длительный" по умолчанию или у них там не длительный. Всегда стремаюсь по этому поводу.
Второй вопрос: использует ли кто-нибудь автоматы OEZ (в моем случае шкаф ВРУ с АВР на таких автоматах, их менять никто не хочет)? Впервые возникла необходимость сделать проект на наружку, причем существующая ТП имеет РУ-0,4 на базе Шнейдеровских NS400H. Их тоже менять не хотят. Получается полный бред - эти NS срабатывают при моем 1-ф токе кз в 4,5А за 0,01-0,03с, а OEZ на вводе во ВРУ за 0,2с. Это жесть. Как быть?
Вопрос скорее вникуда, подозреваю, что придется менять схему АВР либо забить фиг и умалчивать до последнего))
1. Смотрите, для какой температуры нагрева жил указаны токи (производители иногда указывают температуру). Длительно допустимая температура жил не должна превышать указанную по соответствующему ГОСТ. Как правило производители указывают длительно допустимые токи
2. ПУЭ п.3.1.8:
"Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности."
То есть неселективность допускается, хотя и является крайне нежелательной.
gevg вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 15:06
#50
Энергострой


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 4


А производители не заморачиваются зачастую. Пишут температуру воздуха и земли как условия и все. Спасибо за ответ.
Энергострой вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 01:11
#51
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Энергострой, не смотрите, что пишут производители, смотрите - ПУЭ.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 14:35
#52
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
нергострой, не смотрите, что пишут производители, смотрите - ПУЭ.
Ерунда.
Сейчас нужно смотреть ГОСТ Р 53769-2010, но он скоро отменится в связи с вступлением в силу ГОСТ 31996-2012.
Тем более в этом древнем ПУЭ нет ни слова о кабелях с различными новыми(для ПУЭ) типами изоляции и исполнения которые могут производить заводы (соответственно надо смотреть ТУ или документацию производителя).
ПУЭ устарело и некоторые вещи не соответствуют реалиям
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 23:42
#53
Ulix


 
Регистрация: 02.09.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
ПУЭ устарело и некоторые вещи не соответствуют реалиям
Но электросети принимают по ПУЭ ))
Ulix вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 11:02
#54
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Ulix Посмотреть сообщение
Но электросети принимают по ПУЭ ))
Не все, да и всегда можно поспорить
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 02:19
#55
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Ну, что ж, если ПУЭ устарело и можно поспорить, тогда - ФЛАГ в руку!... и на пересдачу!
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 08:53
#56
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Ну, что ж, если ПУЭ устарело
В этом есть сомнения? Или ПУЭ воспринимается как Библия - один раз написали и пользоваться >2000 лет
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 08:54
#57
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
и на пересдачу!
на пересдачу чего?
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование КЛ 0,4 кВ неспециалистом (расчёты и подбор оборудования)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу ТЗ на проектирование кабельной линии (сети) электроснабжения 0,4 кВ cancercat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.07.2012 11:00
Подбор холодильного оборудования Antoha86 Инженерные сети 6 23.03.2009 19:44
Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей Mek Машиностроение 22 10.02.2009 11:48
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39