| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Заявленная прочность газобетонных блоков
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
||
Просмотров: 19079
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Цитата:
![]() А что долговечность такого блока ? Рассчитана на узбеков и подземные условия ? Вообще один внедритель газобетона мне рассказывал, что газобетон хорошо переносит намокание и т.п. Но это было без замораживания...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Все ни как не успокоюсь, все кажется что должно рухнуть. Ведь получилось что плита опирается всего на 5см стены из газобетоных блоков. Кто какие прогнозы может дать? Вроде расчет показал, что должно выдержать. Да и во время строительства 2ого этажа на плиты складировались поддоны с блоками. Ни где трещин в стенах 1ого этажа под плитами нет. Может пока нет?
Вообще каждый раз как думаю о том что там всего 5см, а в нормах минимум должно быть 12см, то страшно становится. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 18.09.2012 в 22:17. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Помню приехал на стройку, там была похожая ситуация - опирание пустотных плит на кладку из шлакоблоков по 5 см с каждой стороны, но строители нашли выход - в каждое отверстие плиты загнали по пол метровой рельсе, так что рельса ложилась на стену на все 200 мм. конечно выход колхозный, но строители утверждали, что теперь все в порядке ))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74
|
Из поста понял что 5 см - толщина блока под плитой. Очень бы поостерегся опирать на такие блоки. Выход прост - разобрать последний ряд блоков и сделать еще один монолитный пояс. Даже если для этого надо демонтировать плиты перекрытия. По крайней мере я как технадзор накую стену бы забраковал.
Если же 5 см это глубина опирания плит то совсем кисло. Основной критерий глуюины опирания - обеспечение анкеровки рабочей арматуры на опоре. Отсюда и выросли пресловутые 10 см - 10 диаметров наиболее распространенной арматуры диаметром 10 мм. - при опоре на кирпич и 12 при опоре на более "сжимаемый" газосиликат. Решение тут - тот же монолитный пояс + уголки для увеличения глубины опирания. Успехов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Это какие-то фантазии! Длина анкеровки арматуры в бетоне в 3-4 раза выше заявленной Вами. Главное - "проверка на смятие" участка стены в месте опирания. Смотрите СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Но 5см, это очень мало даже для кирпичной стены!
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
И все таки! ни кто пока так и не ответил на первый вопрос. Даже тема так называется.
Заявленная прочность блоков, конкретно Ytong марки B 3.5 составляет 4.5 Мпа. Прочность ячеистого бетона в СНиП 2.03.01-84* для класса B3.5 - нормативная 3.3 Мпа, расчетная 2.2 Мпа. Получается умельцы из Ytong-а волшебники? Я видел эти блоки, они действительно качественные. Но реально ли то что их прочность больше чем Сниповская? И второй момент, даже при прочности 2.2 Мпа расчет на местную прочность показывает, что для обычного жилого дома, перекрытого многопустотной плитой пролетом 6м, с общей нагрузкой с учетом с.в. 1 т/м2 , даже глубина 5см проходит. Причем с запасом. Даже при прочность 1.2 Мпа местная прочность будет обеспечена. Откуда тогда крики о 12см и тем более о 15-20см? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
так это же у Вас сомнения,или Вы спокойны? Зачем тогда тему создали?
Вы прочность на месте блоков замеряли? Заявленная и фактическая - две большие разницы. Предеметный разговор м.б. ,когда Вы получите данные о фактической прочности и влажности блоков,тогда можно примерно оценить,что будет со временем,т.к. автоклавный газобетон (если я не ошибаюсь) со временем прочность не набирает,а вот повышение влажности тоже не увеличит его прочность. Еще важно,как выполнен растворный шов под плитой.И 5 см опирания - это максимум или минимум или средняя ширина? Типовые решения газобетонщиков по опиранию пустотных плит - для идеального качества монтажа и кладки,рекомендуемые вам пояса - для реального качества строительства у нас. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Цитата:
Поверьте перед глазами имеется опыт... Это не конструкционные матералы, это УТЕПЛИТЕЛЬ! И у них куча недостатков. Хотя конечно раньше из самана строили, но никто на них ЖБ плиты не опирал. А в коттедже (я подозреваю) и пролет перекрытия что-нибудь около 9 м. По любому расчету даже на пальцах - не пройдет. Мое мнение - лучше всего плиты переложить как положено и не на блоки их опирать, а на монолитный ЖБ пояс. Из обычного конструкционного бетона.
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Абсолютно согласен.
Но не нужно забывать, что на каждого грамотного проектировщика приходится как минимум один экономный заказчик и парочка неграмотных исполнителей. Вобщем на мой взгляд, подобная "экономия" не окупает рисков. Про надежность подобных решений вообще молчу. Например кладка из таких "современных" "типа-"бетонов врядли по прочности будет превышать 15-20кг/см2 что приблизительно соответствует прочности дерева. Но никому почему-то не приходит в голову перекрывать деревянные срубы 9-ти метровыми ЖБ плитами в 2 этажа. Перевязка у подобной кладки отсутствует и любая мало-мальски значимая разность осадок приводит к трещинам. И в подобном духе можно продолжать и продолжать.
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
класс бетона по прочности - В3,5,средняя прочность бетона -4,5 МПа. См напр.,http://dwg.ru/dnl/423
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
2. Глубина опирания диктуется не только расчетом на местное сжатие (допустим, что проходит), но и общим расчетом стены как внецентренно-сжатого элемента. Возьмем, например, 1 м пог. стены толщиной 200мм: нагрузка от перекрытия (с грузовой площади 3 м2) вряд ли будет больше 2,4 т, весом стены выше перекрытия пренебрегаем (недостаточно данных о этажности дома - там мансарда над 1-м этажем ?). Опирание перекрытия - 12см. Эксцентриситет (+ случайный) е = 20/2 - 12/3 + 2 = 8см, суммарный коеф. гибкости фи1 = 0,45..0,5. Несущая способность по (13) "каменного" СНиП около 2,7 т/м при растворе М100, около 1,8 т/м при растворе М10. И это если стена без проемов... Да, прикинул тут еще - расчетная нагрузка трещинообразования растянутой грани стены при растворе М100 - 2,5 т/м; при растворе М10 - 0,8 т/м... Kvush, неизвестно, какая, все же, толщина стен? 200-300-400?
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 24.09.2012 в 00:41. Причина: Досчитал трещиностойкость |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Толщина стен 300мм. Высота 2 этажа, без подвала. пол 1ого этажа по грунту, так что имеем только 1 уровень перекрытия и кровлю.
Уважаемый Playgamer я понял ход ваших мыслей. 1) Насчет прочности для местного сжатия берется именно прочность материала, и даже если прочность будет 0,9 мПа, то получим максимальную нагрузку распределенную =2,25 т/м, что при пролете 6м дает нам нагрузку 750кг/м2, что уже не плохо. 2) Если честно не проверял как вы, но мы должны не забывать, что фактическая глубина опирания составляет 12см, там просто узбеки напридумывали свое решение, и сделали монолитный пояс Х.З. как, в итоге получилось что плита опирается с начало на газобетон толщиной примерно 5см, далее в середине стены на кирпич, под кирпичом монолитный пояс. Вообщем поди разбери их, как им в голову вообще пришло такое?! Я первым делом подумал что все Пи--ец! Что сейчас раздавит газобетон, далее останется один только кирпич, а что может случится дальше даже и не думал. Когда добрался до инета и проверил все еще раз, то и создал эту тему, чтоб совета спросить и мнений разных о прочности газобетона послушать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296
|
Не моё это дело напоминать. Но всё же ...
п.3.8 здесь: http://forum.dwg.ru/rules.htm |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Kvush, пересчитал несущую способность для стены 300мм:
при растворе М100 - 3,6 т/м при растворе М10 - 2,4 т/м. Это без учета пригруза от стены мансардного этажа и собств. веса крыши (с учетом этого пригруза несущая способность будет несколько выше). По раскрытию трещин - при растворе М10 и сроке службы 50лет - 1,7 т/м. Повторю, что это - для стены без проемов.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщений: 92
|
Опирание плит - 50мм - рухнут плиты, к бабке не ходить!
![]() Вот перекрыли на моём объекте 2 недели назад. Блоки YTONG D500, толщина стены 300мм, опирание плит - 150мм. Плиты на толстом шве раствора(30мм). "Каменщики" - талибы-узбеки. При тех ситуациях, когда работают шахиды, разметку положения стен выполняю лично и первый ряд Джамшуты кладут в моём присутствии. После этого я провожу беседу на повышенных тонах и предупреждаю шахидов, что если будут завалены углы, то я буду иметь с ними секас ![]() 1. Разметку всегда выполнять самому. 2. Над талибом постоянно должна висеть угроза жестокой расправы, они способны работать только за страх, ибо мозг у них как орган отсутствует.Фото: Последний раз редактировалось mksd, 25.09.2012 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Еще раз повторю, что глубина опирания плит 12см. Там просто фокус с монолитным поясом узбеки сотворили.
Что то кладочные швы на ваших фото больно толстые. Или на фото так кажется? Вы спец.клей использовали или ц.п. раствор? |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщений: 92
|
1). А Ваши швы толщ. 1(!) - 3(!!!) мм не будут мостиками холода?
2). А Ваш монолитный пояс не будет мостиком холода?(у меня его - нет). Так что, если сложить Вашу площадь швов с Вашим монолитным поясом, то мы - примерно в одинаковом положении или я чуть-чуть(самую малость) - проигрываю, но... У меня снаружи ещё будет 50мм минваты и облицовка в 1/2 кирпича, к тому же у меня - нежилое здание-пристройка, где +20С не должно быть, вполне хватит 14-16 градусов. Сложив всё наши плюсы и минусы - у меня победа за явным преимуществом. ![]() К тому же кладка не может считаться кладкой, если толщина шва - 1-3мм, - это, скорее, укладка. И, соответственно, пытаться "рассчитывать" сие чудо - по крайней мере - нелепо. А то, что, всякие ЮТОНГи и прочие "производители" нарожали всяких СТО с "тёплыми растворами толщиной шва 1мм"- то это пусть останется на их совести. Толщина шва кладки должна быть от 5 до 25мм(средняя 8-12), - это аксиома, всё остальное - БСК! Последний раз редактировалось mksd, 25.09.2012 в 17:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150
|
Мы же его не на всю ширину стены делаем и + в торце эффективный утеплитель.
Та же фигня. Цитата:
И я думаю что строителям проще делать на клеевом растворе и у них оно ровней получится. + экономия на ц.п. растворе, хоть он и дешевле чем клей, зато у вас его ушло в 5 раз больше чем если бы вы клей использовали ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщений: 92
|
Цитата:
Последний раз редактировалось mksd, 26.09.2012 в 13:49. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |