Допустима ли данная расчетная схема стального каркаса
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 11215
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Спасибо что откликнулись, уважаемы 3MEi86! В одиночку оч. сложно вариться...
Думаю, что повешу их на торцевые за счет жесткого диска покрытия, по аналогии с тем, как висят (из плоскости рамы) средние (короткие) стойки на схеме 2. Расчет на устойчивость подтверждает (http://clip2net.com/s/29AiQ) хотя Х.З.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Нужно внимательно изучить СНиП II-23-81* "связи" Заказчику можно рассказать о том, что проект делается на основе норм, а не его личных предпочтений. Примерно должно быть так, что если не устраивает, оплачиваете то, что уже сделано и ищете другого проектировщика, который Вам сделает как Вам хочется. Если это было изначально в задании, значит нужно изменить расчетную схему развернув фермы на 90. Не совсем понятно зачем Вам (1 схема) на площадке первого этажа связи (по осям Б, В, Г), если у Вас колонны (по 4 метра высотой) жестко защемлены в двух направлениях. И база у Вас какая-то шарнирная нарисована.. Почитайте вместе с заказчиком Стрелецкий Н.С. - Стальные конструкции, М 1952 страница 451-465, там очень наглядно http://dwg.ru/dnl/3434 Последний раз редактировалось Колян, 27.07.2012 в 10:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
уважаемый Николай,
- СНиПы читали, сея схема есть модель есть абстракция сильно отличная от реальной, кот. будет принята, и уж тем-более от проектной документации (связи расставлены только для задания жесткого диска покрытия) - тыкать платежеспособного заказчика куда либо у нас (за дальними пределами МКАД) не принято, ибо всегда найдется такой, кто не тыкнет... - если бы была возможность развернуть фермы на 90град. - сея проблемам и не поднималась в рамках данного форума - база дана условно для уяснения какой момент воспринимает колонна (судя по болтам), траверсы рисовать посчитал излишним - схемы 1-3 логический путь от понятной адекватной системы к системе ни разу мной не применявшейся. - заказчики - люди далекие от проектирования (временами к сожалению, временами к счастью) так что читать книжки считаю нужно самостоятельно.... чем частенько и занимаюсь, только не любой автор возьмет на себя смелость применить нетиповое решение (типа схемы 4), но отсюда не следует, что данные схемы неприменимы.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Впрочем, можно добавить (для надежности) ВС по периметру и использовать 4 схему. Последний раз редактировалось eilukha, 27.07.2012 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Цитата:
Сразу просьба! Проконсультируйте с расчетной длинной: планирую так: Вдоль "короткой стороны" рассмотреть как обычную раму приняв для стоек соответствующий Jmin, (рискую вылететь за пределы сортаментов) Вдоль "длинной стороны" рассмотреть как раму с жесткими узлами приняв для стоек соответствующий Jmax, либо взять расстояние между точками раскрепления, как допускает снип из плоскости. (но ктож его знает где здесь эта плоскость рамы?) 1. опять тянет на авантюру считать рамой длинную сторону (по направлению жесткого узла базы), а вдоль короткой стороны взять между точками раскрепления? 2. как Вы относитесь к применению в качестве стоек (для пролетов 24м) замкнутого сварного профиля? (Встречал такие проекты.)
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 27.07.2012 в 11:46. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Если заказчик дает такие требования, то неплохо было бы объяснить почему? Для этого есть специальные люди на стороне заказчика с высшим строительным образованием. Мой ответ на Ваш первый вопрос я думаю понятен, что есть стандартная схема и её и нужно применять (в ней еще куча не решенных вопросов есть). Хотя, конечно есть и варианты других схем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Ваша правда - очепятка
Цитата:
to eilukha какркас связевой, полный, но это вовсе не значит, что мю=1 (может Вы имели ввиду что рамы несвободны). В принципе торцевые рамы таковыми и являются и в плоскости рам мю~1, но только для них и только в плокости
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Если заказчик требует поставить связи только так и не иначе, можете выбрать и 4-й варинат, единственно для того чтобы снизить нагрузки на торцевые связи, и в целом повысить жесткость каркаса в продольном направлении (вдоль меньшей стороны), я бы рекомендовал бы вам внутренние колонны среднии жесткое закрепление сделать либо в обоих направлениях, либо в продольном направлении, сейчас у вас рабочее направление баз в поперечном, т.е. скомбинировать систему. Здание в целом не высокое и этого должно быть достаточно, в любом случае проверите по деформациям (макс h/500) и посмотрите.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
обязательно, но у меня I ветровой, думаю пройдет. Спасибо за нужный совет!
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409
|
di12, ты бы хоть ПО озвучил, что ли...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Эмм.. а вопросик такой )) А кто-нибудь вообще считал степени свободы?) Ну так, за ради интереса
![]() p.s. мда... и что же там еще было по поводу мгновенно изменяемых систем и не допустимости их строительства?!.. хмм.. надо перечитать ![]() p.s.s. "С чем связывете недоверие?" Может с тем, что не верится в жесткое закрепление колонн и фермы? Последний раз редактировалось Palomnic, 29.07.2012 в 17:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Само собой, что ферма крепится к колонне поясами шарнирно. Но если ферму не опирать а примкнуть к колонне, то креплени будет "как бы жестким", так как момент будет раскладываться на усилия сжатия-растяжения между верхним и нижним поясом. А конструктивная схема с шарниром внизу стоек и жестким крепление ригелей - классическая (обратная жесткому креплению стоек к фун-ту и шарнирным опиранием ригеля на стойки). Получаем следующее: в плоскости ферм связей вообще не ставим, так как схема получается с шарнирным низом и жёстким верхом, плюс в качестве распорок балки перекрытия. А из плоскости у нас стойки крепятся жестко, плюс в качестве распорок балки перекрытия. Но лично я бы посомневался в использовании "не классических" рамных схем здания. Все равно классика уже испытана не раз, а нестандартные решения имеют много нюансов, не видные на первый взгляд.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
ПО - Lira, но вопрос носит общестроительный характер
с реальной податливостью узлов вызванной податливостью грунтов основания (например Катюшин п. 2.7) Цитата:
![]() to Palomnic зачем? не обнаружено верится. аналогично #18
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Вы чо Господа прикалываетесь?!
![]() Цитата:
Но вот разъясните мне, каким образом из этих рам с затяжками смеха 3-4 горизонтальные усилия передаются на опоры? Затем, что схема 1-2 хренову тучу раз статически не определима... Если учитывать, что еще и ферма с колоннами жестко закреплена, впрочем, если Лира это готова переварить... Но лично я предпочитаю классику и к таким расчетам отношусь с большим... эмм... не доверием. Последний раз редактировалось Palomnic, 30.07.2012 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
(Попробуйте небольшой эксперимент в любой расчетной программе...) .. хотя не понимаю зачем. - ну например для уменьшения сечения ригеля (фермы), но здесь на первый план выходит вопрос огнезащиты конструкций т.к. ферму надо доводить до REI основного каркаса (шибко накладно получается) . не понятно, как взаимосвязаны момен, передаваемый на стойку, с ее устойчивостью (читай предельной гибкостью)? Цитата:
Уважаемый Palomnic Спасибо Вам за критику и _поиск слабых мест каркаса! Чем больше вопросов возникает при обсуждении, тем меньше их остается на стройке.
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 30.07.2012 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Не пробуя моделировать, считаю, что возникнут большие горизонтальные перемещения в плоскости ферм в центре здания. Из-за этого появятся эксцентриситеты, которые, наверное, следует как-то учесть (деформированная схема?). А еще и узлы крепления ограждающих конструкций, все дела.
Вообще, если конструкция геометрически не изменяемая, почему возникают вопросы в возможности её применения? Дело ведь только в размерах сечений ![]() PS связи по покрытию как будете моделировать?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Схема 2 вовсе не модерн
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
заказчик на стеклышках (или на стеклопакетах) раззорится, если такое построят. Я еще на отоплении. Плюс дверки будет клинить постоянно. С человеческими схемами в реальности все далеко не гладко бывает, а это...
А сейчас ....скачаю картинки посмотрю. ))). Кагбе вот у меня конструкторский вопрос: есть КОНСТРУКТИВНОЕ решение в котором сэндвич панели(кровля) является жестким диском? Задать в МКЭ жесткий диск не сложно... А если в 4-ом районе длина кровельного самореза будет не менее 250 мм, то при работе на срез + ИЗГИБ он понесет совсем немного(а нижняя,незакрепленная(!) обшивка панели вообще сомнется в момент и появятся щели м/у панелей), а еще эти самые саморезы бывают анаЛАГОвые, и оригинальные, и оч. существенно отличаются по ТХ, особенно по металлу из- к-го слеплены и цене(на порядок 10-20р и 80-100рэ). Как вы думаете какие в итоге будут саморезы?)))Если на основном металле уже экономят... А шаг крепления с учетом низкой НС будет порядка 200-400мм(думаю еще меньше) в итоге на одних гвоздиках будет такая Экономика!!! А птом весной это все дружно побежит...и будет Апофеоз этого мракобесия... В общем РС №4+Сэндвич = УГ... Кагбе ВЫХОД, с учетом капризов заказчика: считаете что предлагает зак а конструируете жесткую базу в пл-ти - одно и то же констр.реение базы м.б. и шарниром и заделкой - вопрос только в допустимости отклонения верха колонны...Но как ГИП я такой расчет никогда бы не подписал... Еще момент вижу: на этажерке есть технологическая нагрузка, так вот 0,15*S - это фиктивная гор. сила которая должна передаваться перекрытием на основание (у вас на поп. раму!) (расч.схема, СНиП 2-23), не забыли ее добавить? в обоих направлениях? А какие а Вас вообще усилия в связи по торцам? И моменты в 10м-рядовой колонне? (не пользую Лиру...) Я понимаю так что шарнир+шарнир(мю1) - чтобы меньше сечение колонны принять, но ведь если этажерка будет передавать гор.усилие на поп.раму сеч. колонны будет больше чем при заделка+шарнир(мю2)...заказчик туманит...кто-то что то ему недорассказал, либо сам не допонял... PS| здание общественное, сейсмики - нет, снеговой район IV. ветровой I тип местн. А стены, кровля - стальные сендвич панели сетка колонн 1 эт. 6х6, второй 12х6, (не просматривается на картинке) каркас из прокатных двутавров прогоны кровли - прокатный швеллер, с системой распорок и растяжек, обеспечивающЕЙ жесткость диска покрытия(а ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ОГНЕЗАЩИТА этой всей конструкции? ЖЕСТКИЙ ДИСК! к сэндвичу ничего крепить нельзя! обшивка панели - пароизоляция, вермикулит -не получается, краска - не получается - верх прогона не покрасить, остается - тканью на герметик )))) перекрытия монолитные в несъемной опалубке из профлиста (ПЧЕМУБ не пустотка?) Огнестойкость то R90. Перерасход по бетону...да и значительно дешевле была бы пустотка - 300р/м2, тогда как по вашей схеме - только НЕСЪЕМНЫЙ(деньги на ветер) профлист 200р/м2...а работа, а арматура... связи из гнутого сварного профиля - это тоже пожелание заказчика? Как с огнестойкостью "ОСНОВНОГО УСТОЯ" вопрос решать думаете? У замкнутых сечений огнестойкость по определению меньше... Последний раз редактировалось SergeyAB, 30.07.2012 в 13:51. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Я думаю такое решение возможно только для временных зданий сроком эксплуатации не более срока службы сэндвича или профлиста, а это 3-5 лет. На такое решение не пойдет не один заказчик. Стоимость основных строительных материалов в здании (связи там 1-5%) составляет 10-15%, от стоимости строительства, за счет такой экономии ничего не добиться, а срок эксплуатации серьезно пострадает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
+1 для этого "чудо каркаса" в обязательном порядке
если не превышать допустимых гор. перемещений, думаю проблем не будет сейсмики нет, так что гор. крестами, вертикальные - геометрией (что-то типа буквы "V"). +1 и во много напоминает схему 4. с чего весь сыр-бор и затеял. это его личный выбор, каждый решает для себя сам. Считаю, что за его (заказчика) деньги он должен получить то, что он (заказчик) хочет, но ЭТО чудо должно соответствовать Тех регламенту по безопасности (за это Он платит Мне деньги). Нет и быть не может (Рад что Вы меня поддерживаете в моей убежденности) Цитата:
ГИП в теме, предупрежден, настаивает на схеме 4 (как бы ответственность несет Он но подставлять людей - не в моей привычке). Цитата:
ну у нас говорят: эта схема вызывает некоторые сомнения (но смысл тот-же) ![]() P.S. что-то в последнее время сомневаются одни проектировщики-исполнители, ГИПы, директора, заказчики - сплошь смелые пошли...
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
0,15*S - это не по вашему случаю...у вас не связевый многоэтажный каркас. Сетка по 2-му этажу 24х6, а вы пишете в исходных что 12х6...вот я и подумал, что будет доп усилие от обжатия колонн...хотя в реальности оно будет(неравномерная осадка+шарнирные ригеля перекрытия) и керамогранит на 2эт будет щелкать...см. Кузнецов т2, стр.50, там правда советуют 1%, я беру 15, и не спрашивайте почему. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
![]()
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
т.е Вы задавали жесткость ЖБ перекрытия EIx и EIy? С учетом балок перекрытия и переходных к-ов бетон/сталь? учитывали разные схемы ветровой нагрузки(на торец/по длинной стороне/на угол) для определения максимальных силовых факторов в колоннах/ригелях? ))) А как иначе ? У Вас индивидуальный проект и наибольшие сочетания не очевидны...
Не работаю с Лирой, думаю нет ничего хорошего в том что она способна тупо разрешать такие системы. Система мгновенно изменяема, в принципе все. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Схема стального многоэтажного каркаса при сейсмических нагрузках | engineer kuzya | Металлические конструкции | 13 | 06.03.2012 15:21 |
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ | Skiv | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.06.2011 07:29 |
Расчетная схема каркаса здания | ЮлияStar | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.08.2010 15:45 |
Расчетная схема пространственного каркаса в SCADе | ChernyshevDenis | SCAD | 5 | 20.05.2010 18:13 |