Допустима ли данная расчетная схема стального каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Допустима ли данная расчетная схема стального каркаса

Допустима ли данная расчетная схема стального каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2012, 14:23 #1
Допустима ли данная расчетная схема стального каркаса
di12
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051

Уважаемые коллеги, помоги утвердиться в своей правоте.
Заказчик настаивает на применении Расчетной схемы №4 (РС4) - см. вложение
особенность - неадекватная работа рамы: стойка в плоскости рамы - шарнирно соединена с ригелем и фундаментом, но по торцам здания имеется связевой блок (торцевые рамы несвободны в плоскости рамы - и за их предлагается обеспечить устойчивость каркаса).

Первой эмоцией было отвергнуть схему, но подумав (см. схему 1-3)... уже склонен согласится.

Повторюсь: требование заказчика - расположение связей возможно только вдоль "малых" торцов.

здание общественное,
сейсмики - нет,
снеговой район IV. ветровой I тип местн. А
стены, кровля - стальные сендвич панели
сетка колонн 1 эт. 6х6, второй 12х6 24х6,
каркас из прокатных двутавров
прогоны кровли - прокатный швеллер, с системой распорок и растяжек, обеспечивающей жесткость диска покрытия
перекрытия монолитные в несъемной опалубке из профлиста
связи из гнутого сварного профиля


P.S. to MODERATOR тема не на 100% соответствует разделу, но слезно прошу не перемещать ее в разное.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
схемы 1-4.dwg (211.0 Кб, 5155 просмотров)

__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 30.07.2012 в 14:07.
Просмотров: 11215
 
Непрочитано 27.07.2012, 09:50
#2
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
уже склонен согласится.
Стоп, стоп, стоп. Торцевые рамы у вас со связями. А как вы собираетесь обеспечить устойчивость остальных рам ?
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 10:16
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Спасибо что откликнулись, уважаемы 3MEi86! В одиночку оч. сложно вариться...

Думаю, что повешу их на торцевые за счет жесткого диска покрытия, по аналогии с тем, как висят (из плоскости рамы) средние (короткие) стойки на схеме 2.
Расчет на устойчивость подтверждает (http://clip2net.com/s/29AiQ) хотя Х.З.
Вложения
Тип файла: rar LData.rar (18.0 Кб, 100 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 10:25
#4
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
прогоны кровли - прокатный швеллер, с системой распорок и растяжек, обеспечивающую жесткость диска покрытия
перекрытия монолитные в несъемной опалубке из профлиста
Мне почему то кажется, что там будут крестовые связи по всему периметру в уровне верхнего пояса и система распорок и связей в уровне нижнего пояса.
Нужно внимательно изучить СНиП II-23-81* "связи"

Заказчику можно рассказать о том, что проект делается на основе норм, а не его личных предпочтений.
Примерно должно быть так, что если не устраивает, оплачиваете то, что уже сделано и ищете другого проектировщика, который Вам сделает как Вам хочется.
Если это было изначально в задании, значит нужно изменить расчетную схему развернув фермы на 90.

Не совсем понятно зачем Вам (1 схема) на площадке первого этажа связи (по осям Б, В, Г), если у Вас колонны (по 4 метра высотой) жестко защемлены в двух направлениях.

И база у Вас какая-то шарнирная нарисована..

Почитайте вместе с заказчиком Стрелецкий Н.С. - Стальные конструкции, М 1952
страница 451-465, там очень наглядно
http://dwg.ru/dnl/3434

Последний раз редактировалось Колян, 27.07.2012 в 10:40.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 10:55
#5
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


уважаемый Николай,
- СНиПы читали, сея схема есть модель есть абстракция сильно отличная от реальной, кот. будет принята, и уж тем-более от проектной документации (связи расставлены только для задания жесткого диска покрытия)
- тыкать платежеспособного заказчика куда либо у нас (за дальними пределами МКАД) не принято, ибо всегда найдется такой, кто не тыкнет...
- если бы была возможность развернуть фермы на 90град. - сея проблемам и не поднималась в рамках данного форума
- база дана условно для уяснения какой момент воспринимает колонна (судя по болтам), траверсы рисовать посчитал излишним
- схемы 1-3 логический путь от понятной адекватной системы к системе ни разу мной не применявшейся.
- заказчики - люди далекие от проектирования (временами к сожалению, временами к счастью) так что читать книжки считаю нужно самостоятельно.... чем частенько и занимаюсь, только не любой автор возьмет на себя смелость применить нетиповое решение (типа схемы 4), но отсюда не следует, что данные схемы неприменимы.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 11:04
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Заказчик настаивает на применении Расчетной схемы №4 (РС4) - см. вложение
- если он кроме этого не претятсвует созданию горизонтальных жестких дисков с помощью связей (а не плит и проч.), то формально он он прав. Но для обрушения ВСЕГО здания достаточно вывести из строя ОДИН элемент: например, ВС между колоннами или любой из элементов жесткого диска, или кратко: живучесть такого каркаса крайне мала. Думаю, надо применить схему 1 или 2, третья - связей слишком много.
Впрочем, можно добавить (для надежности) ВС по периметру и использовать 4 схему.

Последний раз редактировалось eilukha, 27.07.2012 в 11:09.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 11:09
#7
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Повторюсь: требование заказчика - расположение связей возможно только вдоль "малых" торцов.
А вдоль длинных торцов чем будет обеспечиваться раскрепление рам? жестким сопряжением с фундаментами?
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 11:39
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Впрочем, можно добавить (для надежности) ВС по периметру и использовать 4 схему.
дельный совет - так и поступлю
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А вдоль длинных торцов чем будет обеспечиваться раскрепление рам? жестким сопряжением с фундаментами?
да, + дают добро на фланцы (узел 30 2.440-2 в.1), так что в районе перекрытия по одной жесткой распорке будет, в районе ферм распорка из трубы (крепление условно жесткое, но думаю что и нижнего фланца достаточно)
Сразу просьба! Проконсультируйте с расчетной длинной: планирую так:
Вдоль "короткой стороны" рассмотреть как обычную раму приняв для стоек соответствующий Jmin, (рискую вылететь за пределы сортаментов)
Вдоль "длинной стороны" рассмотреть как раму с жесткими узлами приняв для стоек соответствующий Jmax, либо взять расстояние между точками раскрепления, как допускает снип из плоскости. (но ктож его знает где здесь эта плоскость рамы?)

1. опять тянет на авантюру считать рамой длинную сторону (по направлению жесткого узла базы), а вдоль короткой стороны взять между точками раскрепления?
2. как Вы относитесь к применению в качестве стоек (для пролетов 24м) замкнутого сварного профиля? (Встречал такие проекты.)
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 27.07.2012 в 11:46.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 11:41
#9
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
уважаемый Николай,
- СНиПы читали, сея схема есть модель есть абстракция сильно отличная от реальной, кот. будет принята, и уж тем-более от проектной документации (связи расставлены только для задания жесткого диска покрытия)
- тыкать платежеспособного заказчика куда либо у нас (за дальними пределами МКАД) не принято, ибо всегда найдется такой, кто не тыкнет...
- если бы была возможность развернуть фермы на 90град. - сея проблемам и не поднималась в рамках данного форума
- база дана условно для уяснения какой момент воспринимает колонна (судя по болтам), траверсы рисовать посчитал излишним
- схемы 1-3 логический путь от понятной адекватной системы к системе ни разу мной не применявшейся.
- заказчики - люди далекие от проектирования (временами к сожалению, временами к счастью) так что читать книжки считаю нужно самостоятельно.... чем частенько и занимаюсь, только не любой автор возьмет на себя смелость применить нетиповое решение (типа схемы 4), но отсюда не следует, что данные схемы неприменимы.
Т.е. если сложность проекта выросла в 10 раз и вышла за пределы нормированные СНиПами, Вы теперь научный труд писать начнёте и сделаете это в рамках цены, в принципе, стандартного решения? Что будет завтра, когда заказчик без колонн захочет здание?
Если заказчик дает такие требования, то неплохо было бы объяснить почему? Для этого есть специальные люди на стороне заказчика с высшим строительным образованием.
Мой ответ на Ваш первый вопрос я думаю понятен, что есть стандартная схема и её и нужно применять (в ней еще куча не решенных вопросов есть). Хотя, конечно есть и варианты других схем.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 11:52
#10
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 264


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
сетка колонн 1 эт. 6х6, второй 12х6
На втором этаже, наверное, 24х6.
Под сэндвич-панели такая ферма не пойдет.

Схема 2 + распорки по верхам колонн.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 11:53
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
с расчетной длинной: планирую так:
- а разве это не полный связевой каркас - для всего мю=1?
Offtop:
Цитата:
тянет на авантюру
- с этим аккуратнее
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 12:02
#12
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
На втором этаже, наверное, 24х6.
Ваша правда - очепятка
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Под сэндвич-панели такая ферма не пойдет.
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
сея схема есть модель есть абстракция сильно отличная от реальной, кот. будет принята, и уж тем-более от проектной документации
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Схема 2 + распорки по верхам колонн.
задача стоит не выбрать какую либо из схем а понять применимость/неприменимость Схемы 4.

to eilukha какркас связевой, полный, но это вовсе не значит, что мю=1 (может Вы имели ввиду что рамы несвободны). В принципе торцевые рамы таковыми и являются и в плоскости рам мю~1, но только для них и только в плокости
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 12:09
#13
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Если заказчик требует поставить связи только так и не иначе, можете выбрать и 4-й варинат, единственно для того чтобы снизить нагрузки на торцевые связи, и в целом повысить жесткость каркаса в продольном направлении (вдоль меньшей стороны), я бы рекомендовал бы вам внутренние колонны среднии жесткое закрепление сделать либо в обоих направлениях, либо в продольном направлении, сейчас у вас рабочее направление баз в поперечном, т.е. скомбинировать систему. Здание в целом не высокое и этого должно быть достаточно, в любом случае проверите по деформациям (макс h/500) и посмотрите.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 12:12
#14
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
я бы рекомендовал бы вам внутренние колонны среднии жесткое закрепление сделать либо в обоих направлениях, либо в продольном направлении,
согласен: поворачиваю колонны. (ну не верю я в базы колонн жесткие в 2х направлениях)

Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
в любом случае проверите по деформациям (макс h/500) и посмотрите
обязательно, но у меня I ветровой, думаю пройдет.

Спасибо за нужный совет!
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 19:25
#15
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409


di12, ты бы хоть ПО озвучил, что ли...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2012, 16:16
#16
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
(ну не верю я в базы колонн жесткие в 2х направлениях)
С чем связывете недоверие ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2012, 17:37
#17
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Эмм.. а вопросик такой )) А кто-нибудь вообще считал степени свободы?) Ну так, за ради интереса
p.s. мда... и что же там еще было по поводу мгновенно изменяемых систем и не допустимости их строительства?!..
хмм.. надо перечитать
p.s.s.
"С чем связывете недоверие?"
Может с тем, что не верится в жесткое закрепление колонн и фермы?

Последний раз редактировалось Palomnic, 29.07.2012 в 17:46.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 03:26
#18
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Может с тем, что не верится в жесткое закрепление колонн и фермы?
Само собой, что ферма крепится к колонне поясами шарнирно. Но если ферму не опирать а примкнуть к колонне, то креплени будет "как бы жестким", так как момент будет раскладываться на усилия сжатия-растяжения между верхним и нижним поясом. А конструктивная схема с шарниром внизу стоек и жестким крепление ригелей - классическая (обратная жесткому креплению стоек к фун-ту и шарнирным опиранием ригеля на стойки). Получаем следующее: в плоскости ферм связей вообще не ставим, так как схема получается с шарнирным низом и жёстким верхом, плюс в качестве распорок балки перекрытия. А из плоскости у нас стойки крепятся жестко, плюс в качестве распорок балки перекрытия. Но лично я бы посомневался в использовании "не классических" рамных схем здания. Все равно классика уже испытана не раз, а нестандартные решения имеют много нюансов, не видные на первый взгляд.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 08:50
#19
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
di12, ты бы хоть ПО озвучил, что ли.
ПО - Lira, но вопрос носит общестроительный характер
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
С чем связывете недоверие ?
с реальной податливостью узлов вызванной податливостью грунтов основания (например Катюшин п. 2.7)
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Но лично я бы посомневался в использовании "не классических" рамных схем здания. Все равно классика уже испытана не раз, а нестандартные решения имеют много нюансов, не видные на первый взгляд
рамные каркасы тоже в свое время считались неклассическими . А нюансы на то и ньюансы, чтоб их вылавливать

to Palomnic
Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
А кто-нибудь вообще считал степени свободы?
зачем?

Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
мгновенно изменяемых систем
не обнаружено
Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Может с тем, что не верится в жесткое закрепление колонн и фермы
верится. аналогично #18
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 10:07
#20
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Вы чо Господа прикалываетесь?! Вы дом строите или леса строительные? http://smitu.cef.spbstu.ru/for_stude...-scad-umk1.pdf читаем стр.14-15, а так же стр. 25-27
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Но если ферму не опирать а примкнуть к колонне, то креплени будет "как бы жестким", так как момент будет раскладываться на усилия сжатия-растяжения между верхним и нижним поясом.
Эмм.. хотите ломать моментами колонну?! оО Ну, вобщем-то, ладно... хотя не понимаю зачем. Да бог с ней... если устойчивость проходит пофиг.
Но вот разъясните мне, каким образом из этих рам с затяжками смеха 3-4 горизонтальные усилия передаются на опоры?

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
зачем?
Затем, что схема 1-2 хренову тучу раз статически не определима... Если учитывать, что еще и ферма с колоннами жестко закреплена, впрочем, если Лира это готова переварить... Но лично я предпочитаю классику и к таким расчетам отношусь с большим... эмм... не доверием.

Последний раз редактировалось Palomnic, 30.07.2012 в 12:11.
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 11:59
#21
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Затем, что схема 1-2 хренову тучу раз статически не определима... Если учитывать, что еще и ферма с колоннами жестко закреплена, впрочем, если Лира это готова переварить... Но лично я предпочитаю классику и к таким расчетам отношусь с большим... эмм... не доверием.
к чему такие эмоции? Никто не спорит что плоская рама с шарнирным примыканием ригелей и аналогичным креплением к ф-ту изменяемая, но в пространственной постановке торцевые рамы несвободны и являются устоем жесткости, так что говорить об изменяемости рамы говорить не приходится.
(Попробуйте небольшой эксперимент в любой расчетной программе...)

.
Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
..Эмм.. хотите ломать моментами колонну?!. оО Ну, вобщем-то, ладно..
. хотя не понимаю зачем. - ну например для уменьшения сечения ригеля (фермы), но здесь на первый план выходит вопрос огнезащиты конструкций т.к. ферму надо доводить до REI основного каркаса (шибко накладно получается)

.
Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
...Да бог с ней... если устойчивость проходит пофиг...
не понятно, как взаимосвязаны момен, передаваемый на стойку, с ее устойчивостью (читай предельной гибкостью)?

Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
...Но вот разъясните мне каким образом из этих рам с затяжками смеха 3-4 горизонтальные усилия передаются на опоры?...
Через фундаментные болты, шпоры, вариантов много, да и откуда там значительные Q? Крана нет, ветровой район I ?


Уважаемый Palomnic Спасибо Вам за критику и _поиск слабых мест каркаса! Чем больше вопросов возникает при обсуждении, тем меньше их остается на стройке.
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 30.07.2012 в 12:06.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 12:34
#22
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Не пробуя моделировать, считаю, что возникнут большие горизонтальные перемещения в плоскости ферм в центре здания. Из-за этого появятся эксцентриситеты, которые, наверное, следует как-то учесть (деформированная схема?). А еще и узлы крепления ограждающих конструкций, все дела.
Вообще, если конструкция геометрически не изменяемая, почему возникают вопросы в возможности её применения? Дело ведь только в размерах сечений
PS связи по покрытию как будете моделировать?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 12:39
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Схема 2 вовсе не модерн . Самая что ни на есть нормальная схема - рамно-связевая. Поперечник - жесткая заделка основных колонн каркаса и шарнирное примыкание стропильной фермы, а жесткость, устойчивость и геометрическую неизменяемость сетке колонн внутри здания может дать основная рама, которую соответсвующим образом надо рассчитать. Здание у Вас маленькое.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 12:57
#24
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


заказчик на стеклышках (или на стеклопакетах) раззорится, если такое построят. Я еще на отоплении. Плюс дверки будет клинить постоянно. С человеческими схемами в реальности все далеко не гладко бывает, а это...

А сейчас ....скачаю картинки посмотрю. ))).

Кагбе вот у меня конструкторский вопрос: есть КОНСТРУКТИВНОЕ решение в котором сэндвич панели(кровля) является жестким диском? Задать в МКЭ жесткий диск не сложно...
А если в 4-ом районе длина кровельного самореза будет не менее 250 мм, то при работе на срез + ИЗГИБ он понесет совсем немного(а нижняя,незакрепленная(!) обшивка панели вообще сомнется в момент и появятся щели м/у панелей), а еще эти самые саморезы бывают анаЛАГОвые, и оригинальные, и оч. существенно отличаются по ТХ, особенно по металлу из- к-го слеплены и цене(на порядок 10-20р и 80-100рэ). Как вы думаете какие в итоге будут саморезы?)))Если на основном металле уже экономят... А шаг крепления с учетом низкой НС будет порядка 200-400мм(думаю еще меньше) в итоге на одних гвоздиках будет такая Экономика!!! А птом весной это все дружно побежит...и будет Апофеоз этого мракобесия...
В общем РС №4+Сэндвич = УГ...
Кагбе ВЫХОД, с учетом капризов заказчика: считаете что предлагает зак а конструируете жесткую базу в пл-ти - одно и то же констр.реение базы м.б. и шарниром и заделкой - вопрос только в допустимости отклонения верха колонны...Но как ГИП я такой расчет никогда бы не подписал...
Еще момент вижу:
на этажерке есть технологическая нагрузка, так вот 0,15*S - это фиктивная гор. сила которая должна передаваться перекрытием на основание (у вас на поп. раму!) (расч.схема, СНиП 2-23), не забыли ее добавить? в обоих направлениях?
А какие а Вас вообще усилия в связи по торцам? И моменты в 10м-рядовой колонне? (не пользую Лиру...)
Я понимаю так что шарнир+шарнир(мю1) - чтобы меньше сечение колонны принять, но ведь если этажерка будет передавать гор.усилие на поп.раму сеч. колонны будет больше чем при заделка+шарнир(мю2)...заказчик туманит...кто-то что то ему недорассказал, либо сам не допонял...


PS|
здание общественное,
сейсмики - нет,
снеговой район IV. ветровой I тип местн. А
стены, кровля - стальные сендвич панели
сетка колонн 1 эт. 6х6, второй 12х6, (не просматривается на картинке)
каркас из прокатных двутавров
прогоны кровли - прокатный швеллер, с системой распорок и растяжек, обеспечивающЕЙ жесткость диска покрытия(а ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ОГНЕЗАЩИТА этой всей конструкции? ЖЕСТКИЙ ДИСК! к сэндвичу ничего крепить нельзя! обшивка панели - пароизоляция, вермикулит -не получается, краска - не получается - верх прогона не покрасить, остается - тканью на герметик ))))
перекрытия монолитные в несъемной опалубке из профлиста (ПЧЕМУБ не пустотка?) Огнестойкость то R90. Перерасход по бетону...да и значительно дешевле была бы пустотка - 300р/м2, тогда как по вашей схеме - только НЕСЪЕМНЫЙ(деньги на ветер) профлист 200р/м2...а работа, а арматура...
связи из гнутого сварного профиля - это тоже пожелание заказчика? Как с огнестойкостью "ОСНОВНОГО УСТОЯ" вопрос решать думаете? У замкнутых сечений огнестойкость по определению меньше...

Последний раз редактировалось SergeyAB, 30.07.2012 в 13:51.
 
 
Непрочитано 30.07.2012, 13:44
#25
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
есть КОНСТРУКТИВНОЕ решение в котором сэндвич панели(кровля) является жестким диском?
Всем привет!
Я думаю такое решение возможно только для временных зданий сроком эксплуатации не более срока службы сэндвича или профлиста, а это 3-5 лет. На такое решение не пойдет не один заказчик. Стоимость основных строительных материалов в здании (связи там 1-5%) составляет 10-15%, от стоимости строительства, за счет такой экономии ничего не добиться, а срок эксплуатации серьезно пострадает.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 13:51
#26
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Я бы сказал: "Славик, чёт я очкую !"
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 14:03
#27
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


так или иначе связан с этими конструкциями(сэндвичи+МК) последние 7-8 лет...
СУГУБО IMHO - жесткий диск и сэндвич это разные пьесы...
Городить жесткий диск из МК, под куполом цирка...это уже симптоматика...или инновация? вот в чем вопрос...
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 14:04
#28
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
деформированная схема?
+1 для этого "чудо каркаса" в обязательном порядке
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
А еще и узлы крепления ограждающих конструкций, все дела
если не превышать допустимых гор. перемещений, думаю проблем не будет
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
PS связи по покрытию как будете моделировать?
сейсмики нет, так что гор. крестами, вертикальные - геометрией (что-то типа буквы "V").
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Схема 2 вовсе не модерн
+1 и во много напоминает схему 4. с чего весь сыр-бор и затеял.

Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
заказчик на стеклышках (или на стеклопакетах) раззорится,
это его личный выбор, каждый решает для себя сам. Считаю, что за его (заказчика) деньги он должен получить то, что он (заказчик) хочет, но ЭТО чудо должно соответствовать Тех регламенту по безопасности (за это Он платит Мне деньги).

Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
есть КОНСТРУКТИВНОЕ решение в котором сэндвич панели(кровля)
Нет и быть не может (Рад что Вы меня поддерживаете в моей убежденности)
Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
прогоны кровли - прокатный швеллер, с системой распорок и растяжек, обеспечивающую жесткость диска покрытия
Диск будет выполнен из прокатных профилей, работу панелей в учет приниматься не будет.

Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Но как ГИП я такой расчет никогда бы не подписал
ГИП в теме, предупрежден, настаивает на схеме 4 (как бы ответственность несет Он но подставлять людей - не в моей привычке).

Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
на этажерке есть технологическая нагрузка, так вот 0,15*S - это фиктивная гор. сила которая должна передаваться перекрытием на основание (у вас на поп. раму!) (расч.схема, СНиП 2-23), не забыли ее добавить? в обоих направлениях?
? по моим соображениям эта сила (кстати потому и названная фиктивной) участвует в расчетах соединительных планок и связей. На фундамент не передается. (Если ошибаюсь - не поленитесь ткнуть носом в нормы, пожалуйста).

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Я бы сказал: "Славик, чёт я очкую !"
ну у нас говорят: эта схема вызывает некоторые сомнения (но смысл тот-же)
P.S. что-то в последнее время сомневаются одни проектировщики-исполнители, ГИПы, директора, заказчики - сплошь смелые пошли...
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 14:17
#29
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
что-то в последнее время сомневаются одни проектировщики-исполнители, ГИПы, директора, заказчики - сплошь смелые пошли...
Мне в свое время глав. спец как-то сказала: "Не волнуйся Володя ! Сидеть будем вместе !"
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 14:43
#30
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
"Не волнуйся Володя ! Сидеть будем вместе !"
тфу-тфу-тфу, тук-тук-тук.
хотя страна такая, что зарекаться не стоит
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 15:23
#31
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
? по моим соображениям эта сила (кстати потому и названная фиктивной) участвует в расчетах соединительных планок и связей. На фундамент не передается. (Если ошибаюсь - не поленитесь ткнуть носом в нормы, пожалуйста).
Имел ввиду то что описано на стр.426 Беленя рис.20.16, изд. 6, 1986г., усилия от закручивания в любом случае возникнут, и этажерка будет перераспределять эти усилия...
0,15*S - это не по вашему случаю...у вас не связевый многоэтажный каркас.
Сетка по 2-му этажу 24х6, а вы пишете в исходных что 12х6...вот я и подумал, что будет доп усилие от обжатия колонн...хотя в реальности оно будет(неравномерная осадка+шарнирные ригеля перекрытия) и керамогранит на 2эт будет щелкать...см. Кузнецов т2, стр.50, там правда советуют 1%, я беру 15, и не спрашивайте почему.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 16:02
#32
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Имел ввиду то что описано на стр.426 Беленя рис.20.16, изд. 6, 1986г., усилия от закручивания в любом случае возникнут, и этажерка будет перераспределять эти усилия...
полагаю МКЭ расчет учитывает перераспределение усилий между рамами и связями и вводить дополнительные силы ?излишне?

Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
см. Кузнецов т2, стр.50, там правда советуют 1%,
не нашел (не понял)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 19:30
#33
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


т.е Вы задавали жесткость ЖБ перекрытия EIx и EIy? С учетом балок перекрытия и переходных к-ов бетон/сталь? учитывали разные схемы ветровой нагрузки(на торец/по длинной стороне/на угол) для определения максимальных силовых факторов в колоннах/ригелях? ))) А как иначе ? У Вас индивидуальный проект и наибольшие сочетания не очевидны...
Не работаю с Лирой, думаю нет ничего хорошего в том что она способна тупо разрешать такие системы. Система мгновенно изменяема, в принципе все.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кузнецов.jpg
Просмотров: 107
Размер:	38.4 Кб
ID:	84666  
 
 
Непрочитано 30.07.2012, 21:07
#34
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Не работаю с Лирой, думаю нет ничего хорошего в том что она способна тупо разрешать такие системы. Система мгновенно изменяема, в принципе все.
Почертит, посчитает и придет к стандартному решению... через пару месяцев ))
Колян вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Допустима ли данная расчетная схема стального каркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Схема стального многоэтажного каркаса при сейсмических нагрузках engineer kuzya Металлические конструкции 13 06.03.2012 15:21
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ Skiv Лира / Лира-САПР 8 10.06.2011 07:29
Расчетная схема каркаса здания ЮлияStar Конструкции зданий и сооружений 9 19.08.2010 15:45
Расчетная схема пространственного каркаса в SCADе ChernyshevDenis SCAD 5 20.05.2010 18:13