| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Класс бетона бетонной подготовки
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 403
|
||
Просмотров: 118864
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
всё, что знаю п.с. B7,5 - 100мм по щебню, втрамбованному в грунт - 100мм всегда закладываю |
|||
![]() |
|
||||
Подготовка - это подготовка под конструкцию. Для этого вполне подходит так называемый тощий бетон (В3,5 или М50). В вашем толковании В10 (М150) - это уже конструктивный.
Последний раз редактировалось Регистр, 30.08.2012 в 12:46. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нас так один раз пытались возить по столу в экспертизе (мол нет такого класса бетона как В5 или В7,5 которые вы заложили в качестве подготовки). Вот суть ответа:
СП 52-101-2003 Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Бетон тощий В7,5 ( М100). Это общепринятый класс бетона для подготовки. Он бывает мелкозернистый и крупнозернистый. "Руководство по конструированию ж/б 1978" вообще рекомендовало М50 т.е В3,5. Но это 1978г. А на сегодняшний день прав ваш новый главспец.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 30.08.2012 в 13:23. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
пост №5 самый конструктивный.
ЛИС, спасибо. П.С. а вообще, я понял, что в данном вопросе правы все. допускается сделать и так и так. и экспертиза привязаться может и к тому и к тому)))
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Если экспертиза начинает привязываться к классу подготовки (7,5 или 10) - думайте и вспоминайте, чем вы так сильно разозлили этого эксперта.
По всей стране стоят десятки объектов на подготовке из В7,5. Каждый раз проходилась местная экспертиза и ни разу даже вопроса не было по этому поводу, не говоря уже о замечаниях. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
ЛИС,
СП 52-101-2003 Цитата:
![]()
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Тут никто не задал вопрос под что эта подготовка. Подготовка под фундамент или подготовка под колонны. Если под фундамент, то можно вообще без таковой делать. Если под колонны то нужно смотреть какое опирание колонн предусматривается, шарнирное или неподвижное.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
|
|||
![]() |
|
||||
Ну никак не могу согласится с утверждением, что под фундаменты подготовку бетонную надо выполнять из В7,5, ведь достаточно В3,5
Подготовка в данном случае необходима только лишь для того, чтобы не укладывать арматуру на грунт или щебень и уложить фиксаторы. И все. На какую-то несущую способность вышележащих конструкций и грунта, ну никак не сказывается. Не заблуждайтесь. |
||||
![]() |
|
||||
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
В общем-то В7,5 это классика, а согласно пособию по проектированию фундаментов под колонны - достаточно и В3,5. Но тут вот какая петрушка. Сейчас фактически не делают В7,5; а потом, стоимость В7,5 не отличается от стоимости В10.
А вот ещё типовые проекты (см. вложение). |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А по несущей способности - вы правы, несущая способность подготовки всяко будет выше несущей способности грунта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 9
|
Случай из практики: При строительстве гостиничного комплекса на Красной Поляне в качестве бетонной подготовки лили практически весь набор бетона... начиная с В7,5 и кончая В35 , честно я пришел в замешательство когда подбивал документы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
ну это наверно остатки сливали (типа с колонн В35 остался - в подготовку его).
Я на практике подготовку под столбчатые фундаменты делаю замесом с помощью растворомешалки (когда нет смысла заказывать миксер с 1-1,5 кубами бетонной смеси). Рецептуру (соотношение Ц:П:Щ:В) беру как для бетона В7,5. Получается нормально. На крайняк можно использовать мембраны, коих на рынке сейчас предостаточно (заменяют подготовку и могут служить даже гидроизоляцией. Но тут вопрос в другом: привыкли к бетонной подготовке и на мембране не очень привычно работать (работяги часто повреждают её - рвут, дырявят).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166
|
Цитата:
а если эксперт интересуется только классом бетона подготовки - возможно, вас очень любят, и пишут только "чтоб видно было - работали" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Ну и + многие еще пленочку полиэтиленовую стелят, молочко ловят ею |
|||
![]() |
|
||||
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589
|
4. КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ
4.1.* Для монолитных железобетонных фундаментов следует приме-нять тяжелый бетон классов по прочности В12,5 и В15 на сжатие, при соответствующем обосновании допускается применение бетона класса В20. Для замоноличивания колонн в стакане применяется бетон класса не ниже В12,5. Бетон подготовки под подошвой фундамента принимается класса В3,5. Последний раз редактировалось Mr.AS, 03.09.2012 в 22:05. |
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
В7,5 В3,5 Кто меньше? Как вы все от жизни оторвались... Бетонщики над подобными закидонами проектировщиков давно уже просто открыто смеются.
Да вы зайдите на сайт ЛЮБОГО бетоного завода, хотя бы ради интереса. Ведь ни один бетонной завод бетон ниже чем М100 (В7,5) не делает уже давно. (А у некоторых вообще минимум М150). Да и сделать М100 достаточно проблематично. Цементы пошли сейчас высокомарочные, а если ещё и пластификатора добавить для экономии цемента... При изготовлении бетона В7,5 цементное молочко неполность обволакивает всё зёрна заполнителя - брак получается, однако. А ведь бетонщики периодически кубики в лабораторию сдают на проверку и нормлаьному бетонному заводу ох как не хочется, чтобы на него санкции наложили. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Уважаемый "Liukk".
Никакие "бетонщики" - просто по самой своей природе (будучи не имеючи никакого (даже начального) образования) - не вправе обсуждать указаний ИНЖЕНЕРов. Открыто смеяться они (видимо) - могут только над Вами. Я уже лет 30 делаю подготовку из В7,5 (до меня - ещё дольше) - никто не смеялся. PS Чего и Вам желаю. Последний раз редактировалось VVN59, 03.09.2012 в 22:47. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Больше 20 лет закладываю в качестве бетонной подготовки В7,5 (М100) (несмотря на то что нормативы 80-х годов допускали и В3,5) и никогда не сталкивался с предложением строителей перейти нва В10 или В12,5. Но если сейчас что-то изменилось в производстве бетонных смесей, то с интересом выслушаю. Хочу быть тоже в курсе событий.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Перейти на В3,5 - видимо вполне возможно (если не будет смеяться "Liukk", или те, кто смешит Его (см. #33)).
Эта подготовка, действительно, выполняет только некоторую вспомогательную функцию - ни в какие расчёты конструкций она не вводится, немного выравнивает, немного не даёт уходить "в песок" цементному молоку - главное, чтоб эта подготовка, была-б попрочнее грунта основания (только и всего) - переходить на М150 - не стоит (см.#33). |
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Цитата:
Вы на стройке наверное только с работягами общаетесь? И скорее всего преимущественно с талибами? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Смысл бетонной подготовки, как уже верно сказал VVN59
Цитата:
Пройдитесь по сайтам бетонных заводов, посмотрите что производят и по чём. Бетон с завода стоит В7.5 (М100) - 3230р/куб В10 (М150)- 3320р/куб Разница в цене - меньше 3%. Т.е. фактически НИЧТО. Особенно учитывая то, что бетонной подготовки на объекте обычно в десятки и сотни раз меньше, чем основного бетона, ценник на который ближе к 4000р/куб. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Делают В3.5, надо будет - сделают любой бетон.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Цитата:
Бетон В3,5 НЕ СДЕЛАЮТ - количества цемента недостаточно для сплошного покрытия поверхности всех зёрен заполнителя! Сейчас передо мной лежит методичка Политеха под названием " Проектирование состава гидротехнического бетона" учебное пособие аж на 76 стр. И там всё подробно расписано что на что влияет и даже графики есть зависимости прочности, морозостойкости и водонепроницаемости бетона от расхода цемента (при одинаковых остальных параметрах). Или Вы это не проходили? |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Поверхность подготовки должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", а также техническим условиям производителя применяемых гидроизоляционных материалов. Подготовка должна "работать" совместно с фундаментной плитой и обеспечить целостность смонтированного гидроизоляционного ковра на весь срок службы сооружения. Если непосредственно под подошвой фундаментной плиты это достигается легко, то края подготовки, выступающие в плане за габариты фундаментов, необходимо проектировать так, что-бы они не откололись при осадке и не порвали острыми краями гидроизоляционный ковер. При выборе материала или рецептуры бетона подготовки полезно учитывать агрессивность подземных вод и прилегающего грунтового массива. Цитата:
К сожалению, нынешние СП слабее старых СНиП..., приходится как-то изворачиваться. Сам ссылаюсь на СН-301-65 на том основании, что взамен НИЧЕГО не выпущено. ![]() С уважением, |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Цитата:
Далее, Вы пишите, что Цитата:
Ну и введите в гугл "марка товарного бетона М50", если не найдете ни одного предложения, то я съем свою шляпу. А то разбрызгались слюной. |
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Цитата:
См. вложение Не знаю как там у вас на бермудах, а у нас в Питере бетон М100 ещё нужно поискать, наверное кто-то и производит, где-то на отдалённой стройке, мешая лопатой в ведре, а у НОРМАЛЬНЫХ заводов меньше чем М150 НЕ БЫВАЕТ. |
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Зато есть известные ГИДРОстроители.
И ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева находится совесем рядом, через дорогу. А методичка как раз была именно от гидротехнического факультета. А у гидротехников особые требования к бетону, как и транспортников. P.S. Для тех кто не в теме: ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева является основной контролирующей организацией по бетону в Питере (типа московских НИИЖБ'а или ЦНИИС'а) Последний раз редактировалось Liukk, 18.07.2013 в 14:01. |
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Цитата:
2. Введение воздухововлекающих добавок только снижает удобоукладываемость бетонной смеси. 3. Общая стоимость вырастет |
|||
![]() |
|
|||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Вот выкладка из одной книги:
Цитата:
Цитата:
Вот вы написали Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.07.2013 в 12:37. |
||||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Очень странное сочетание не находите?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
раньше выпускали - потому что цементы были другие Последний раз редактировалось Liukk, 23.07.2013 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Мне больше интересно, что
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Ну если дерьмо назвать бетоном, то вы правы. А мы говорим от качественном, конструкционном бетоне, а не о дерьме.
И хватить толлить, надоело, почитайте лучше вышеупомянутую методичку, если вы из питерсого политеха. |
|||
![]() |
|
||||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Цитата:
Хамить начали Вы Цитата:
Цитата:
Цитата:
До сих пор перед глазами бетонщики, смеющиеся над всеми инженерами, ужасс... PS Да, и еще из другой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9750 многоуважаемый мной Серёга - Bilder Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.07.2013 в 13:31. |
|||||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
to Aragorn
Чувствуется, что вы далеки от производства бетона. Объясняю "на пальцах" Бетон В3,5 бетонный завод сделает, но гарантировать стабильность свойств не только от миксера к миксеру, но и в объёме бочки одного миксера не будет! И цена такого "бетона" будет как у В12,5. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96
|
То, что по факту в подготовке будет бетон В10, например, пусть лучше останется делом пересогласования - "раз нет сейчас на заводе В7,5, лейте В10". Только, когда начинаешь в проекте указывать В10 - это как бы становится проектным решением, нормой. И, на самом деле, не обосновано (пишу для общего случая, не для каких-то специальных сооружений особого уровня ответственности, где, возможно, свои правила). Согласен с отписавшимися выше про опыт строительства и проектирования, и в Пособии по проектир.ф-тов на естеств. основании и в всем известной серии 1.412.1-6 идет речь про В3,5. И получается, что В7,5 уже как перестраховка.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я уже вроде писал, у меня строители В30 льют подготовку под крыльца. объем бетонирования копеечный - на целый миксер не набрать, поэтому проще отхватить кусок с другой захватки (стен там, или плит)
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
а без бетононасоса обойтись при укладки бетонной подготовки - белый воротничёк рабочего комбеза не позволяет?!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12
|
Доброго времени суток! Составляю акты на скрытые работы по устройству бетонной подготовки В7,5. Заказчик просит подложить в них результаты лабораторных испытаний. Можно ли этого не делать, сославший на какой либо документ, а подложить лишь документ о качестве бетонной смеси? Заранее спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
испытания подготовки?!
очуметь... или это имеется в виду, что при приемке бетона были отобраны образцы (а они были отобраны?) а потом испытаны в лаборатории на соответствующую прочность(а они были испытаны??) ?? если честно, я с таким не сталкивался. но лично мое мнение, если такие результаты есть, их можно приложить. но вообще, актом на скрытые работы является документ, подтверждающий, что "на площадку пришла такая-то смесь, ее залили при такой то температуре наружного воздуха, за не ухаживали таким то образом (поливали, закрывали от снега и прочее.)" в общем, документ, говорящий о том, что все условия для его проектной прочности были соблюдены. но подготовка?! вот уж не знаю, что именно от вас требует заказчик.. знающие спецы, поправьте меня, если я не прав
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733
|
Два года назад делали в нашем ПИ В15. И даже F & W маркировку давали (по привычке видимо). А потом как-то экспертиза (по-моему) дала нам информацию о том что давайте ка В7,5 и без указания прочих маркировок.
Подбетонка ж вроде от утекания "цементного молочка"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12
|
Сами недоумеваем....
Цитата:
Существуют ли какие нибудь аргументы в этом вопросе? Т.к. фактически мы завязаны. Просят, что бы к моменту нагрузки фундаментной плитой прочность подбетонки была не менее 100% (т.е 100 кг/см2). С точки зрения СНиПа конечно правильно, но согласен, что это не конструктив, а лишь слой, защищающий гидроизоляцию от повреждений и от утекания цементного молочка. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Некий условный ЖБИ сибири (крупное производство, не шарага).
Бетон В5 - 2380 руб/м.куб. Бетон В7,5 - 2580 руб/м.куб. Делают без проблем. Сейчас отзвонятся по В3,5, сказали, что редко пользуется спросом и в наличии нет, но изготовить могут. Так что Цитата:
![]() ![]() ![]() ... ... ... Спустя 10 минут отзвонились Бетон В3,5 - 1800 руб/м.куб. Последний раз редактировалось Aragorn, 04.12.2014 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Друзья, о чём спорите и зачем? Приберегите свои знания и опыт для тем, касающихся надежности и долговечности зданий и сооружений
![]() А тут семь бед - один ответ: "использовать тощий бетон класса не ниже В3,5". А там уж пусть тот, кто платит с тем, кто делает, решают что лить, где брать и как расценивать ![]() P.S. Уважаемый автор топика, я ни в коем случае не принижаю важность Вашей темы. Просто чтоб народ не ругался... Последний раз редактировалось Shakaluka, 04.12.2014 в 17:53. |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Вроде так и не нашли норматив поэтому вставлю.
Свод правил СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты" Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 8.2 В зависимости от конструкции здания применяют ленточные ростверки, ростверки стаканного типа и плитные ростверки. 8.3 Ленточные ростверки применяют, как правило, для зданий с несущими стенами. Ширина ростверка зависит от числа свай в поперечном сечении и от ширины несущей стены. Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай. Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Армирование ростверка производится пространственными арматурными каркасами, как правило, из арматуры класса А-III (А400). Для ростверка применяют, как правило, бетон класса по прочности В>15. Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5. |
|||
![]() |
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
фраза написана для конкретного элемента "Ленточные ростверки"
Проектировщик обязан выполнять проект с учетом технических особенностей строительного оборудования особенно массово распространенного. Если фундаменты ленточные или столбчатые, то нет смысла писать В15, там лопатами В7,5 накидают или с миксера сольют. Но под плитные фундаменты подавать подготовку будут бетононасосом, потому "проектировщик разумный" обязан применить В15.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
TNemo, а чем бетонная подготовка плитного фундамента отличается от подготовки столбчатого кроме количества бетона?
функцию-то она выполняет ту же самую. так что насчет укажите пункт норм, в котором эта обязанность оговорена однозначно, может, я чего недоглядел.
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Сразу В25 применить, как и в фундаменте. Или В30, кто его знает какой бетон Вы в фундамент закладываете
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 08.05.2015 в 07:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
СП 50-101-2004:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Как правило, бетонная подготовка укладывается на утрамбованное основание. Утрамбованное. Подрядчик не всегда достаточно качественно трамбует. Поэтому чаще использует вместо заложенного в проекте В7,5 бетон классом выше (за свой счет). Как правило это В15. Это обусловлено и еще тем, чтоб не возить бетон разных марок... Т.к. зачастую нужно бетон не только в подготовку но и в другие места, где нужен В15 к примеру. По цене отличаются очень незначительно. Конечно же такая ситуация с заменой класса бетона не повсеместно, но случается. В проекте было всегда В7,5. По факту может быть от самозамешанного на строительной площадке до В15...
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
бетонная подготовка - это не несущая конструкция. Она служит прежде всего для выравнивания поверхности (опалубка), для избежания утечки цементного молочка, уменьшения защитного слоя арматуры фундамента. Все нагрузки воспринимают арматура и бетон фундамента, которые подбираются по расчету и конструктивным требованиям. И работает подбетонка только на сжатие с расчетным сопротивлением 45кг/см2 (В7,5). Мое мнение, никому не навязываю, буду рад выслушать другие взгляды на данный вопрос.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
а не пробовали грунт укатывать? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Вы о чём? Арматура пленку только так рвет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Сергей Юрьевич, а Вы бывали в питере? Я видел, как 15м секция составной сваи под собственным весом "ушла" в грунт с такой скоростью, что не успели верхнюю секцию приварить =)
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
тем и отличается что количеством. хотя я раньше все пояснил достаточно подробно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Цитата:
У меня в Норме: Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 15.05.2015 в 07:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
wvovanw: Цитата:
Подготовка - для удобства работ и не более, ибо глину месить не комильфо, можно разрыхлить природную структуру, принятую в расчет, в итоге высотка обрушится от этого. На второй день после сдачи естественно. Остальные функции - производные.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Из популярного знаю "птичье молоко", "молоко матери", "деревенское молоко из нефтяного порошка" и т.д. А про цементное молоко не пойму...Это типа развести цемент в воде?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Цитата:
![]() ну в общем да, смесь цемента и воды + частицы инертных заполнителей. Согласен, что удобство немаловажную роль играет, но и сохранить цементное молочко тож необходимо. С другой стороны, чем ниже В/Ц, тем больше R28. Тут наверное главный вопрос - не перестараться и не пересушить бетон. Если в процессе ухода за бетоном, обрез фундамента мы можем увлажнить, то снизу как-то проблематично будет...
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Вот такое литературное разъяснение технических вещей ![]() Кстати, а что есть "тощий бетон"? Можно привести ссылку на нормативное определение термина? Норма должна быть действующей ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
О какой опоре идет речь? что бы армокаркас держался?
тут бывает не можешь разобраться с коллизией основных понятий в НПА, либо недостаточным определением Offtop: (например, что такое ванна и можно ли считать "поддон" душа ванной?), не то что....
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Offtop: Блин, опять делать нечего? 6 страниц ни о чём
Сказано В3,5! точка. Для предотвращения дренажа воды из бетона (пресловутое "молочко"). В глинистых грунтах можно не делать. И никакого "для удобсва работ". Кого эти "удобства" еколышат?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Бахил, щебёнки 100мм (для нормального отвода воды) в зумфы + 100мм подготовки. Пока не подводили, хотя и видел дырки в подготовке размером с ногу =)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
Offtop: (раньше ответить не мог, в бане парился))) вот то что нарыл (Ильнур, там кстати есть ответ, в СП 45, но название другое - "раствор" вместо "цементного молочка"), если кто добавит еще материал какой, буду только рад |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Я до конца жизни буду всем и вся твердить, что подготовка из бетона (какого такого тощего/жирного/дохлога????) минимального класса прочности (B3,5...В7,5, неважно) - для УДОБСТВА опалубочно-арматурно-бетонных работ, для НЕНАРУШЕНИЯ природной структуры грунта под подошвой монолитного фундамента. То, что раствор цемента не утечет - это ВТОРИЧНАЯ функция. Запиште. Запомните. Впредь глупых вопросов не задавайте. Бахилу можно, он в котловане последний раз был в детстве, когда играл. В глинистых грунтах как раз и после дождичка начинается главное... ![]() wvovanw Цитата:
Молочко, тощий...2015 год на дворе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве»
6.21. Под плитными фундаментами высотных зданий необходимо предусматривать бетонную подготовку из бетона класса не ниже В10, толщиной в зависимости от инженерно-геологических условий и методов производства работ, но не менее 150 мм.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А как насчет:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
А ты говоришь сапог не вытащишь... Одно дело подготовка под столбчатый фундамент и совсем другое под высотку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это СНиП типа Земляные работы.
Цитата:
Цитата:
Или что, под высотку можно перемесить грунт и сверху плюхнуть плиту?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
Цитата:
24. Нижние фундаментные блоки-подушки укладываются на выровненную поверхность грунта основания или на песчаную подготовку, которая устраивается толщиной: а) при связных грунтах основания – до 10 см б) при слабых водонасыщенных песчаных и суглинистых грунтах основания – до 15 см. Примечание. При макропористых просадочных грунтах должно быть предусмотрено устройство стяжки по грунту из тощего цементного раствора толщиной 2-3 см. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83) 1986 г. 2.27. Монтаж сборных фундаментов должен выполняться кранами, расположенными за пределами подготовленных участков основания. Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, должна быть выровнена подсыпкой из горизонтально спланированного песка (кроме пылеватого) слоем 5-10 см. Поверхность песчаного основания планируется с использованием того же песка. 2.28. При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, обеспечивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента. ![]() Цементное "молочко убежало" или ![]() Если предположить что "цементное молочко" названо не от балды, а взято из житейского опыта - настоящего животного молока. При повышении температуры и момента разрыва пленки на поверхности молока образуется процесс "молоко убежало". Так и в опалубке с свежеуложенным бетоном вследствии взаимодействия клинкерных минералов с водой происходит тепловыделение (кипячение молока) и "цементное молочко" убегает на верх, а не в грунт основания. Внизу остается (в горизонтальных конструкциях, например фундаментных плитах) более тяжелая масса из заполнителя (щебня, гравия). А в качестве подстилающего слоя предполагают нормы использовать щебень или тощий бетон. Тощий бетон - это та же самая масса, что и грунт основания. В нем практически отсутствует "цементное молочко"-раствор. Тогда если это не для защиты грунта от фильтрации свежеуложенной массы бетона фундамента. Скорее всего это для придания жесткости. Применим житейским опыт. Кто-то спит на твердом основании (сборная плита на уплотненном грунте), а кто-то на пружинной кровати с ортопедическим матрацем. Вот этот ортопедический матрац и есть прототип бетонной подготовки, которая больше размеров тела фундамента на 10 см и толщиной 10 см. Матрац как переходное звено между пружинной кроватью и телом человека. То есть подготовка из щебня или именно тощего бетона фиксирует фундамент.
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 14
|
как по мне, для бетонной подготовки привычнее В7,5
хотя в не очень старых нормативах имеются ссылки на В3,5 и В5 (например,в Справочном пособии 1990 года к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" в п. 2.5 - такое присутствует). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) п 3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых
условий (кроме скальных rpунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
если быть точнее 4 раза. Но тем не менее в новых СНиПах (СП) иных указаний по этому поводу нет (по крайней мере я не нашел). Надеялся в методических указаниях к СП 63.13330.2018 что то будет, тоже не нашел. Если верит техэкспетру то документ действующий http://docs.cntd.ru/document/1200037678
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
PS: раз уж не Цитата:
СП 355.1325800.2017 Конструкции каркасные: 7.1.6 При устройстве фундамента следует предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие не ниже В7,5.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Получается не там искал.... ради этой ссылки "оживлял" тему. СПАСИБО.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
П.7.1.6 - малообоснованный и малоприемлемый во многих случаях ограничительно-стесняющий пункт. "Бетонность" подготовки - необязательное условие с точки зрения предназначения. Конкретика типа В7,5 - тоже из разряда "а вот так наверно будет неплохо". А уж "100 мм"...
Против "утечек молока" эффектны гидроизоляторы, которые часто и так требуются, именно для защиты бетона фундамента от агрессивных вод. В отличие от "бетона В7,5" гидроизоляция устраивается за несколько часов, против "готовности" бетона в несколько суток. Например вариант: Закатать всухую щебень и пролить битумом - слабо? Быстро и сердито. Бетон с доставкой 2,5 т.р./куб, плюс жди до посинения. Щебень 0,6 т.р./куб.м, битум 20 р\кг. Греть-бесплатно. Через полчаса можно заняться основным делом. Надо было еще дополнить этот пункт: "...Тех, кто не следует этому пункту, следует закатать в бетон В7,5 толщиной 2 м."
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Возможность использовании мембраны вместо подбетонки внесли в СП 22.13330.2016, изм.3, пункт 4.25
правда, конкретно этот пункт в перечень обязательных не включен. с другой стороны СП 355 вообще не упоминается в перечне. так что юридически применение таких мембран для подготовки теперь разрешено. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
- написать целую главу о применимости под конкретные цели типы подготовок, классы и т.п. - отдать это на откуп проектировщику, давая общие фразы, без особой конкретики в части классов, типов... Сам за применение мембран или т.п. решений в ряде условий, хотя пока заказчики с неохотой на такое идут. В дополнение к приведенному пункту СП22 есть еще Заключение НИИЖБ от 01.11.2012г по применению мембран PLAYTER для устройства подготовки под фундаменты зданий и сооружений. В этом заключении хорошо расписаны требования нормативки, варианты подготовок и т.д. В ней же сказано, в том числе и про щебень с пропиткой, о котором сказал Ильнур. В общем, воз и ныне там, а некоторые особо въедливые товарищи по прежнему просят согласовать В3,5 или пишут замечания, что заложен В7,5, а не В10 ![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Ну в случае подготовки мимо, конечно, т.к. не конструктивный элемент, а вот насчет армирования толстых подливок лично для меня пока открытый вопрос. Например подливка 200 мм из мелкозернистого бетона. По требованиям СП 63 разве не надо такие элементы армировать?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Но не потому, что СП63 требует. Он-то как раз не особо требует: Цитата:
Можно за уши притянуть что-нить типа "в местах локальной концентрации местного давления следует...косвенное армирование..." - где такое прописано, уже не помню.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
А подливка работает на смятие. И для бетонной и ж.б. конструкции там расчёт идентичен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Offtop: Подливка, пирог - кулинарный техникум какой-то...
Само слово "подготовка" содержит ответ, из чего и какой ей быть. Она обеспечивает дальнейшие работы - армирование и укладку бетонной смеси, иногда еще изоляцию, с соблюдением проектной формы и качества конструкции. Если это ленточное, без необходимости там топтаться, это одно, и щебня хватит. Если основа плотины, с проездом самосвалов там, не знаю - другое. Как строить будете и чем. Часто на фото по арматуре ходят, и в бетоне сапожищами топчутся - это не правильно, так быть не должно, не хватало еще сетки на монтажников рассчитывать. СП и прочие законы это хорошо, но неплохо бы изначальные смыслы не терять. На "стройке" был, если что. Но они разные бывают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Про СП 63, наверное не надо было упоминать, правда даже бетонные элементы могут иметь конструктивное армирование. В случае толстой подливки, например, от усадочных (спорный момент в случае мелкозернистого бетона) и температурных деформаций. Но имел в виду в первую очередь именно сложное НДС под опорной плитой и улучшение ситуации хотя бы одной мелкой стекой в центре подливки. Вроде не встречал такого нигде почему-то
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Это да, лично я про это и не писал, мы просто там технично перескочили на оффтоп в части армирования подливки под опорные плиты колонн и их армирование. Так, чтобы два раза не вставать
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Вот только ПГСники могут спорить о толщине и классе бетонной подготовки. У тоннельщиков все четко методично прописано. СП 120 п.п. 5.6.3.20. "не менее 10 см и не менее В15".
Теперь поясним почему В15 ? Потому, что это минимум для нормальной прокачки бетононасосами. А кублом в подземке уже фактически не подают ни бетон ни раствор, медленно понимаешь. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Нет, можете посмотреть как дороги бетонируют, или хоть полы. И ходить по арматуре и укладываемому бетону запрещено. Все уже придумано давно, порхать не нужно. Это не секретно, и вроде бы должно быть понятно - почему вот так...
Транспортное строительство отдельная отрасль, со своими нормами и заскоками. Зачем ее в ПГС... Обычно сноска была в нормах и типовых - "кроме транспортных сооружений". Даже бетон свой был (БГТ), да и нынче специфический, с оговорками всякими, хоть и тяжёлый ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
![]() Кем? Зубной феей? Два раза? Около забора? Последний раз редактировалось Grim, 24.12.2020 в 23:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Ну так это-же передовые, так сказать, проверенные и статистически обоснованные практики. Я думаю ПГСу нужно тянуться к новым технологиям, а не копья ломать кто как у себя в конторе делает подготовку и т.д. А то так и будете лаптем щи хлебать
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Вопрос не мне, но по-идее, действительно должны быть предусмотрены проходные "мостики", которые опираются на бетонную подготовку. В жизни же этого никто не делает и поэтому проектировщики привыкли считать, что поддерживающие каркасы не только должны обеспечить проектное положение арматуры при бетонировании, но без особых деформаций выдерживать вес толстого монтажника с оборудованием
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Не, не буду. Инженер путей сообщения потому как )))
Потому сетки типа 6/8/200/200 в принципе невозможны и тупо теоретически приведены в всяких вредных книжках. Я правильно понимаю? Технологическими картами, это про арматуру. А по бетону ходить в здравом уме никто не предполагал, оттого и запретов не писали. Вы же в штаны не гадите, хоть и не запрещают. Видео гляньте, как дороги бетонируют, о великий практик в мягком и тёплом... Еще в опалубке на ЖБК потопчитесь... Ну так и применяйте его там, а не тут ))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Тут, до ютуба один Заказчик идею втюхивал: а куда вы куда по свеженькому, а вот так надо:
У епонцев идею стибрить и развить: к сапогам примастырить. Чем толще слой - тем выше палки снизу. Но только походка как у журавля. Но правда у нас все в испытаниях, лицензировании, сертификации и авторских правах (кому платить) потопнет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Цитата:
![]() Подготовка - это мероприятие для удобства и чистоты работ по устройству монолитного железобетонного фундамента. Плюс при устройстве бетонной подготовки делается скидка на защитный слой. Поэтому всякие жаркие споры вокруг этих параметров с попутным разделением на классы по признаку ПГС/мостовик или еще как-то - не от великого инженерного ума. ![]() С наступающими. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Offtop: Они как-бы совсем не мои, а ваши, пгс-няные )))
Совершенно согласен, тут каждый чих нужно оговаривать, и всякие "если" и "в случае". Сейчас и бетон совсем не всегда "тот" бетон, разве что по названию, и арматура от проволоки до 36... Уже и потроллить нельзя, подумаешь какие... И стройки мне тоже приелись))) |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 6
|
Уважаемые инженеры/проектировщики/конструктора, где можно почитать назначение разных конструкций и элементов? Например, подготовка нужна для выравнивания и удержания "молочка". Также хотелось бы узнать остальные моменты конструирования.
З.ы: недавно закончил колледж, устроился техником-проектировщиком КМ, КЖ. Последний раз редактировалось JohnUgip, 29.05.2021 в 11:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
СП22.13330.2016
4.25 При возведении монолитных фундаментов в любых подстилающих грунтах (кроме скальных) следует предусматривать устройство бетонной подготовки, предотвращающей утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента, снижающей расход бетонной смеси, обеспечивающей установку арматуры фундаментов. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой, а также геомембран. Примечания 1 Толщину бетонной подготовки, класс прочности бетона на сжатие, а также необходимость ее армирования следует назначать в зависимости от передаваемых монтажных и эксплуатационных нагрузок. Как правило, применяются бетонные подготовки толщиной не менее 100 мм из бетона класса прочности на сжатие не менее В7,5. 2 При соответствующем обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки, в этом случае толщину защитного слоя арматуры принимают не менее 70 мм. 3 В случае применении геомембран подготовка может являться частью гидроизоляционного контура. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения): 3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными - из среднезернистого песка слоем 100 мм. При необходимости устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50. СП 45.13330.2012 11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента. СП 355.1325800.2017 7.1.6 При устройстве фундамента следует предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие не ниже В7,5. СП 24.13330.2011 8.3 Ленточные ростверки применяют, как правило, для зданий с несущими стенами. Ширина ростверка зависит от числа свай в поперечном сечении и от ширины несущей стены. Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай. Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Армирование ростверка производится пространственными арматурными каркасами, как правило, из арматуры класса А-III (А400). Для ростверка применяют, как правило, бетон класса по прочности В > 15. Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5. 8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание). Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку. ps^ всё написано в нормах (СП, СНиП, ГОСТ, пособия, руководства, рекомендации и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
и по КМ https://dwg.ru/dnl/3217
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
класс и марка бетона | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 25.03.2012 21:32 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? | SENSEi | Железобетонные конструкции | 72 | 28.10.2010 12:00 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |