Класс бетона бетонной подготовки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки

Класс бетона бетонной подготовки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2012, 12:11 #1
Класс бетона бетонной подготовки
gdenisn
 
пытаюсь быть инженером
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 403

Доброго времени суток.
Зашел небольшой спор по поводу класса бетона для бетонной подготовки.
Я, помятуя слова одного главспеца, в бетонной подготовке принимаю бетон В10. Просто потому, что в СП 52-101-2003 это самый "слабенький" бетон.
Новый главспец "в принципе не против". Но и не сильно "за". Говоря, что всегда так (В7,5) делали и всё стоит.
кроме того, говорит, что в в СП написано: "п. 5.1.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок: ... "
и давит на то, "а подготовка - это конструкция?"

как быть, кто подскажет? кто "правее" ?)
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 30.08.2012 в 13:17. Причина: слабенький, сладенький =))))
Просмотров: 118864
 
Непрочитано 30.08.2012, 12:27
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
9.6 Под монолитные железобетонные плиты фундаментов и свайные ростверки, бетонируемые на грунте, рекомендуется устраивать подготовку из утрамбованного щебня или гравия толщиной 100 ... 200 мм, пролитого цементным раствором или битумом или тощего бетона толщиной 80 мм.

Допускается бетонирование фундаментов и ростверков без подготовки на сухих плотных грунтах. В этом случае защитный слой бетона увеличивается до 70 мм.

Назначение подготовки из тощего бетона допускается при слабых водонасыщенных грунтах, а также при необходимости гидроизоляции фундаментов или ростверков снизу.
ТСН 50-302-2004 Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге

всё, что знаю

п.с. B7,5 - 100мм по щебню, втрамбованному в грунт - 100мм всегда закладываю
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 12:35
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
а подготовка - это конструкция?
Подготовка - это подготовка под конструкцию. Для этого вполне подходит так называемый тощий бетон (В3,5 или М50). В вашем толковании В10 (М150) - это уже конструктивный.

Последний раз редактировалось Регистр, 30.08.2012 в 12:46.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 12:36
#4
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


еще раньше клали бетон В3,5 и "все стоит"

я на стороне главспеца с его "а подготовка - это конструкция?"
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 12:37
7 | #5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Нас так один раз пытались возить по столу в экспертизе (мол нет такого класса бетона как В5 или В7,5 которые вы заложили в качестве подготовки). Вот суть ответа:
СП 52-101-2003
Цитата:
Настоящий Свод правил содержит рекомендации по расчету и проектированию бетонных и железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры, которые обеспечивают выполнение обязательных требований СНиП 52-01-03 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
СНиП 52-01-2003.
Цитата:
Класс бетона по прочности на сжатие B соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие в МПа с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность) и принимается в пределах от B 0,5 до B 120.
 
 
Непрочитано 30.08.2012, 12:45
#6
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Бетон тощий В7,5 ( М100). Это общепринятый класс бетона для подготовки. Он бывает мелкозернистый и крупнозернистый. "Руководство по конструированию ж/б 1978" вообще рекомендовало М50 т.е В3,5. Но это 1978г. А на сегодняшний день прав ваш новый главспец.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 30.08.2012 в 13:23.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 13:29
#7
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


пост №5 самый конструктивный.
ЛИС, спасибо.

П.С. а вообще, я понял, что в данном вопросе правы все. допускается сделать и так и так. и экспертиза привязаться может и к тому и к тому)))
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 13:35
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Если экспертиза начинает привязываться к классу подготовки (7,5 или 10) - думайте и вспоминайте, чем вы так сильно разозлили этого эксперта.
По всей стране стоят десятки объектов на подготовке из В7,5. Каждый раз проходилась местная экспертиза и ни разу даже вопроса не было по этому поводу, не говоря уже о замечаниях.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 13:36
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Но это 1978г. А на сегодняшний день прав ваш новый главспец.
Вы утверждаете что сегодня глина уже не та, что была раньше.

Если сравнить сегодняшние СНиПы и "Законныя правила" 19го века, то можно сделать вывод - одно и тоже.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 13:37
#10
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


ЛИС,
СП 52-101-2003
Цитата:
Решение вопроса о применении Свода правил при проектировании бетонных и железобетонных конструкций конкретных зданий и сооружений относится к компетенции заказчика или проектной организации. В случае если принято решение о применении настоящего Свода правил, должны быть выполнены все установленные в нем требования.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 14:19
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Тут никто не задал вопрос под что эта подготовка. Подготовка под фундамент или подготовка под колонны. Если под фундамент, то можно вообще без таковой делать. Если под колонны то нужно смотреть какое опирание колонн предусматривается, шарнирное или неподвижное.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 14:21
#12
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Вы утверждаете что сегодня глина уже не та, что была раньше.
Нет,просто на документацию 1978 г. сегодня ссылаться нельзя. Хотя это руководство очень хорошее.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 14:22
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: подготовка под колонны?

Вы не про подливку, случайно?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 14:45
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: подготовка под колонны?

Вы не про подливку, случайно?
Про неё родненькую.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 14:48
#15
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Тут никто не задал вопрос под что эта подготовка. Подготовка под фундамент или подготовка под колонны
Для подготовки под колонны речь о В7,5 уже не должна идти. Там выше класс бетона. И уже не тощий бетон.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 14:49
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: А автор - про подготовку. Под конструкции по грунту.
При чем здесь подливка под колонны? = ))
Эдак мы и до стяжек на покрытии дойдем
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 15:20
#17
Александр Сапронов


 
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 9


На подготовку закладывается В7,5.
Александр Сапронов вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 15:32
#18
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Интересно услышать, что по факту льют при небольших объемах. Offtop: и как контролируется
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 15:38
#19
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Ну никак не могу согласится с утверждением, что под фундаменты подготовку бетонную надо выполнять из В7,5, ведь достаточно В3,5
Подготовка в данном случае необходима только лишь для того, чтобы не укладывать арматуру на грунт или щебень и уложить фиксаторы. И все. На какую-то несущую способность вышележащих конструкций и грунта, ну никак не сказывается.
Не заблуждайтесь.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 15:43
#20
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


На смятие можно посчитать? Только как? СП-то не применим
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 17:11
#21
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


В общем-то В7,5 это классика, а согласно пособию по проектированию фундаментов под колонны - достаточно и В3,5. Но тут вот какая петрушка. Сейчас фактически не делают В7,5; а потом, стоимость В7,5 не отличается от стоимости В10.
А вот ещё типовые проекты (см. вложение).
Вложения
Тип файла: rar В типовом.rar (349.4 Кб, 524 просмотров)
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 17:42
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Ну никак не могу согласится с утверждением, что под фундаменты подготовку бетонную надо выполнять из В7,5, ведь достаточно В3,5
Подготовка в данном случае необходима только лишь для того, чтобы не укладывать арматуру на грунт или щебень и уложить фиксаторы. И все. На какую-то несущую способность вышележащих конструкций и грунта, ну никак не сказывается.
Не заблуждайтесь.
Offtop: а еще толщина защитного слоя для нижней арматуры с бетонной подготовкой / без оной разная, т.е. подготовка - своего рода гидроизоляция.

А по несущей способности - вы правы, несущая способность подготовки всяко будет выше несущей способности грунта.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 17:46
#23
Александр Сапронов


 
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Интересно услышать, что по факту льют при небольших объемах.

Случай из практики:
При строительстве гостиничного комплекса на Красной Поляне в качестве бетонной подготовки лили практически весь набор бетона... начиная с В7,5 и кончая В35 , честно я пришел в замешательство когда подбивал документы, хотя в проекте был четко прописан бетон класса В7,5
Александр Сапронов вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 18:13
#24
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


ну это наверно остатки сливали (типа с колонн В35 остался - в подготовку его).

Я на практике подготовку под столбчатые фундаменты делаю замесом с помощью растворомешалки (когда нет смысла заказывать миксер с 1-1,5 кубами бетонной смеси).
Рецептуру (соотношение Ц:П:Щ:В) беру как для бетона В7,5. Получается нормально.
На крайняк можно использовать мембраны, коих на рынке сейчас предостаточно (заменяют подготовку и могут служить даже гидроизоляцией. Но тут вопрос в другом: привыкли к бетонной подготовке и на мембране не очень привычно работать (работяги часто повреждают её - рвут, дырявят).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 14:14
#25
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
В общем-то В7,5 это классика, а согласно пособию по проектированию фундаментов под колонны - достаточно и В3,5.
кажется, 1989 или 1990 вносили изменение - В7,5.
а если эксперт интересуется только классом бетона подготовки - возможно, вас очень любят, и пишут только "чтоб видно было - работали"
лин вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 14:24
#26
Александр Сапронов


 
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
ну это наверно остатки сливали (типа с колонн В35 остался - в подготовку его).

В том то дело, что не остатки 8)
Александр Сапронов вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 09:38
#27
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


лин, возможно это потому, что после ухода цементного молока в грунт, В7.5 может стать В..

Последний раз редактировалось agafosha, 01.09.2012 в 09:57.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 00:16
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
лин, возможно это потому, что после ухода цементного молока в грунт, В7.5 может стать В..
Offtop: Далеко не уйдет, да и обволакивание зерен заполнителя ц.молоком никто не отменял. А этого, в принципе, будет достаточно для подготовки.

Ну и + многие еще пленочку полиэтиленовую стелят, молочко ловят ею
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 18:36
#29
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
"Руководство по конструированию ж/б 1978" вообще рекомендовало М50 т.е В3,5. Но это 1978г. А на сегодняшний день прав ваш новый главспец.
Цитата:
Сообщение от Александр Сапронов Посмотреть сообщение
На подготовку закладывается В7,5.
Цитата:
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
кажется, 1989 или 1990 вносили изменение - В7,5.
Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
лин, возможно это потому, что после ухода цементного молока в грунт, В7.5 может стать В..
Моё вложение вас всех помирит
Вложения
Тип файла: rar Подготовка.rar (352.7 Кб, 957 просмотров)
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 20:58
#30
вейко


 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32


я В7,5 закладываю меньше смысла нет потому что не знамо что из него выкинуть нужно чтоб меньше 7,5 стал
подготовка нужна чтоб бетон не утек и выровнять подошву

Последний раз редактировалось вейко, 03.09.2012 в 21:05. Причина: тьфу 7,5
вейко вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 21:50 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
1 | #31
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


4. КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ
4.1.* Для монолитных железобетонных фундаментов следует приме-нять тяжелый бетон классов по прочности В12,5 и В15 на сжатие, при соответствующем обосновании допускается применение бетона класса В20.
Для замоноличивания колонн в стакане применяется бетон класса не ниже В12,5. Бетон подготовки под подошвой фундамента принимается класса В3,5.

Последний раз редактировалось Mr.AS, 03.09.2012 в 22:05.
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 22:18
#32
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Читаю вопрос - даю совет (всего написанного - не читаю).

В7,5
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 22:20
#33
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


В7,5 В3,5 Кто меньше? Как вы все от жизни оторвались... Бетонщики над подобными закидонами проектировщиков давно уже просто открыто смеются.
Да вы зайдите на сайт ЛЮБОГО бетоного завода, хотя бы ради интереса. Ведь ни один бетонной завод бетон ниже чем М100 (В7,5) не делает уже давно. (А у некоторых вообще минимум М150). Да и сделать М100 достаточно проблематично. Цементы пошли сейчас высокомарочные, а если ещё и пластификатора добавить для экономии цемента... При изготовлении бетона В7,5 цементное молочко неполность обволакивает всё зёрна заполнителя - брак получается, однако. А ведь бетонщики периодически кубики в лабораторию сдают на проверку и нормлаьному бетонному заводу ох как не хочется, чтобы на него санкции наложили.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 22:36
#34
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемый "Liukk".

Никакие "бетонщики" - просто по самой своей природе (будучи не имеючи никакого (даже начального) образования) - не вправе обсуждать указаний ИНЖЕНЕРов.
Открыто смеяться они (видимо) - могут только над Вами.
Я уже лет 30 делаю подготовку из В7,5 (до меня - ещё дольше) - никто не смеялся.

PS
Чего и Вам желаю.

Последний раз редактировалось VVN59, 03.09.2012 в 22:47.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 22:51
#35
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
уже лет 30 делаю подготовку из В7,5 (до меня - ещё дольше) - никто не смеялся.
Больше 20 лет закладываю в качестве бетонной подготовки В7,5 (М100) (несмотря на то что нормативы 80-х годов допускали и В3,5) и никогда не сталкивался с предложением строителей перейти нва В10 или В12,5. Но если сейчас что-то изменилось в производстве бетонных смесей, то с интересом выслушаю. Хочу быть тоже в курсе событий.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 23:08
#36
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Перейти на В3,5 - видимо вполне возможно (если не будет смеяться "Liukk", или те, кто смешит Его (см. #33)).
Эта подготовка, действительно, выполняет только некоторую вспомогательную функцию - ни в какие расчёты конструкций она не вводится, немного выравнивает, немного не даёт уходить "в песок" цементному молоку - главное, чтоб эта подготовка, была-б попрочнее грунта основания (только и всего) - переходить на М150 - не стоит (см.#33).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 09:00
#37
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Никакие "бетонщики" - просто по самой своей природе (будучи не имеючи никакого (даже начального) образования) - не вправе обсуждать указаний ИНЖЕНЕРов.
Ну конечно, руководитель бетонной лаборатории на заводе по производству товарного бетона это не ИНЖЕНЕР, и образования он не имеет, и вообще он даже не специалист!
Вы на стройке наверное только с работягами общаетесь? И скорее всего преимущественно с талибами?
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 10:01
#38
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Смысл бетонной подготовки, как уже верно сказал VVN59
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Эта подготовка, действительно, выполняет только некоторую вспомогательную функцию - ни в какие расчёты конструкций она не вводится, немного выравнивает, немного не даёт уходить "в песок" цементному молоку - главное, чтоб эта подготовка, была-б попрочнее грунта основания (только и всего)
Т.е. по факту её можно выполнять из любого доступного самого хренового бетона. В7.5 доступен сейчас везде. А если так - зачем закладывать больше? Если же бетонный завод не может изготовить бетон маркой В7.5, а может только больше - кому от этого плохо? - Сделают В10, никто от этого не пострадает.
Пройдитесь по сайтам бетонных заводов, посмотрите что производят и по чём. Бетон с завода стоит
В7.5 (М100) - 3230р/куб
В10 (М150)- 3320р/куб
Разница в цене - меньше 3%. Т.е. фактически НИЧТО. Особенно учитывая то, что бетонной подготовки на объекте обычно в десятки и сотни раз меньше, чем основного бетона, ценник на который ближе к 4000р/куб.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 08:28
#39
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Делают В3.5, надо будет - сделают любой бетон.
Цитата:
Ну конечно, руководитель бетонной лаборатории на заводе по производству товарного бетона это не ИНЖЕНЕР, и образования он не имеет, и вообще он даже не специалист!
Вы на стройке наверное только с работягами общаетесь? И скорее всего преимущественно с талибами?
Вот Вы не инженер, это точно. Инженер обязан заложить в проекте экономичное решение в соответствии с нормами, ну а то, что завод выпускает марку ниже - его не должно сильно интересовать. Ему теперь что, заводы обзванивать?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 09:03
#40
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Делают В3.5, надо будет - сделают любой бетон.

Вот Вы не инженер, это точно. Инженер обязан заложить в проекте экономичное решение в соответствии с нормами, ну а то, что завод выпускает марку ниже - его не должно сильно интересовать. Ему теперь что, заводы обзванивать?
Прямо наоборот Это Вы не инженер. ИНЖЕНЕР ОБЯЗАН знать материал с которым работает. И если ему для этого требуеся обзванивать заводы изготовители - грошь цена подобному инженеру. А ведь ПГС'ников ещё в институте учили как проектировать состав бетона.

Бетон В3,5 НЕ СДЕЛАЮТ - количества цемента недостаточно для сплошного покрытия поверхности всех зёрен заполнителя!
Сейчас передо мной лежит методичка Политеха под названием " Проектирование состава гидротехнического бетона" учебное пособие аж на 76 стр. И там всё подробно расписано что на что влияет и даже графики есть зависимости прочности, морозостойкости и водонепроницаемости бетона от расхода цемента (при одинаковых остальных параметрах). Или Вы это не проходили?
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 09:39
#41
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Подготовка в данном случае необходима только лишь для того, чтобы не укладывать арматуру на грунт или щебень и уложить фиксаторы. И все. На какую-то несущую способность вышележащих конструкций и грунта, ну никак не сказывается.
Не заблуждайтесь.
Не только для укладки арматурного каркаса. Сначала гидроизоляция и защитная стяжка и только потом - арматура.
Поверхность подготовки должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", а также техническим условиям производителя применяемых гидроизоляционных материалов.
Подготовка должна "работать" совместно с фундаментной плитой и обеспечить целостность смонтированного гидроизоляционного ковра на весь срок службы сооружения.
Если непосредственно под подошвой фундаментной плиты это достигается легко, то края подготовки, выступающие в плане за габариты фундаментов, необходимо проектировать так, что-бы они не откололись при осадке и не порвали острыми краями гидроизоляционный ковер.
При выборе материала или рецептуры бетона подготовки полезно учитывать агрессивность подземных вод и прилегающего грунтового массива.

Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Нет,просто на документацию 1978 г. сегодня ссылаться нельзя. Хотя это руководство очень хорошее.
Отмена учебника физики выпуска, скажем 1935 года, и запрет на его использование в школах не отменяет законы Ньютона.
К сожалению, нынешние СП слабее старых СНиП..., приходится как-то изворачиваться. Сам ссылаюсь на СН-301-65 на том основании, что взамен НИЧЕГО не выпущено.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 08:26
#42
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Методичка проектирование состава гидротехнического бетона
не знаю никаких таких методичек какого-то политеха 76-года, тем более учебное пособие.
Далее, Вы пишите, что
Цитата:
давно уже не делают
, т.е. раньше по Вашим словам делали?
Ну и введите в гугл "марка товарного бетона М50", если не найдете ни одного предложения, то я съем свою шляпу. А то разбрызгались слюной.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 09:07
#43
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
не знаю никаких таких методичек какого-то политеха 76-года, тем более учебное пособие.
Если вы про Политех даже не слышали - то нам не о чём разговарить вообще. Ведущий вуз, не только питерский и и всероссийский
См. вложение

Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Далее, Вы пишите, что , т.е. раньше по Вашим словам делали?
Не знаю как там у вас на бермудах, а у нас в Питере бетон М100 ещё нужно поискать, наверное кто-то и производит, где-то на отдалённой стройке, мешая лопатой в ведре, а у НОРМАЛЬНЫХ заводов меньше чем М150 НЕ БЫВАЕТ.
Изображения
Тип файла: jpg a001.jpg (384.7 Кб, 1027 просмотров)
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 10:28
#44
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: о, я бы не стал хвастаться политеховским образованием
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 10:32
#45
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


В те времена это был прекрасный вуз, один из лидирующих вузов Питера и вообще СССР
Но, я другой вуз заканчивал, так что подкол не про меня.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 10:39
#46
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Чего-то я не слышал про известных политехников-инженеров-строителей
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 11:34
#47
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Зато есть известные ГИДРОстроители.
И ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева находится совесем рядом, через дорогу.
А методичка как раз была именно от гидротехнического факультета. А у гидротехников особые требования к бетону, как и транспортников.

P.S. Для тех кто не в теме: ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева является основной контролирующей организацией по бетону в Питере (типа московских НИИЖБ'а или ЦНИИС'а)

Последний раз редактировалось Liukk, 18.07.2013 в 14:01.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 12:05
#48
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Ммм... Предположу, что намеренно снизить марку бетона до марки 50 можно при помощи добавок.

Последний раз редактировалось Aragorn, 23.07.2013 в 12:11.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 12:13
#49
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ммм... Предположу, что намеренно снизить марку бетона до марки 50, при этом повысив удобоукладываемость и долговечность можно при помощи воздухововлекающих добавок.
1. Зачем намеренно портить добро.
2. Введение воздухововлекающих добавок только снижает удобоукладываемость бетонной смеси.
3. Общая стоимость вырастет
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 12:26
#50
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Вот выкладка из одной книги:
Цитата:
Применение бетона высоких марок в сооружениях или частях, в которых эта прочность не реализуется достаточно полно, создает необоснованный излишний запас прочности и далеко не всегда может повысить их долговечность. Рациональным решением является применение бетона с меньшим запасом прочности на сжатие и растяжение, но обладающие повышенной долговечностью...
На практике коэффициент использования прочности бетона обычно отстает от коэффициента использования его долговечности
Цитата:
Если вы про Политех даже не слышали - то нам не о чём разговарить вообще
Я сам в Политехе учился, политехов много. Вы видимо излишне эмоциональный человек, что пытаетесь сразу оскорбить.
Вот вы написали
Цитата:
Сейчас передо мной лежит методичка Политеха под названием " Проектирование состава гидротехнического бетона" учебное пособие аж на 76 стр.
Где написано, что это Питерский политех? Но я не настаиваю, чтобы Вы со мной разговаривали, так Вы опять начинаете -)))

Цитата:
1. Зачем намеренно портить добро.
2. Введение воздухововлекающих добавок только снижает удобоукладываемость бетонной смеси.
3. Общая стоимость вырастет
Вот вы докажите мне, что марку 50 невозможно выпустить с помощью разного вида добавок, коль уж начали разговаривать. Судя по Вашим всем изречениям получается, что раньше выпускали, выпустить - можно. Судя по информации из интернета - заводы выпускают.

Последний раз редактировалось Aragorn, 23.07.2013 в 12:37.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 12:34
#51
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Очень странное сочетание не находите?
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
применение бетона с меньшим запасом прочности на сжатие и растяжение, но обладающие повышенной долговечностью
Особенно если стоимость бетонов М100, М150 и М200 практически одинакова

Цитата:
Где написано, что это Питерский политех?
См картинку во вложении пост 43.

Цитата:
Вот вы докажите мне, что марку 50 невозможно выпустить с помощью разного вида добавок
Можно, вода называется - только дерьмо получится.
раньше выпускали - потому что цементы были другие

Последний раз редактировалось Liukk, 23.07.2013 в 12:40.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 12:40
#52
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Мне больше интересно, что
Цитата:
Бетон В3,5 НЕ СДЕЛАЮТ - количества цемента недостаточно для сплошного покрытия поверхности всех зёрен заполнителя!
. Т.е. вы утверждаете, что это невозможно, тем самым пудрите людям мозги и еще в надменном и принебрежительном тоне.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 12:43
#53
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


Ну если дерьмо назвать бетоном, то вы правы. А мы говорим от качественном, конструкционном бетоне, а не о дерьме.
И хватить толлить, надоело, почитайте лучше вышеупомянутую методичку, если вы из питерсого политеха.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 12:50
#54
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
А мы говорим от качественном, конструкционном бетоне, а не о дерьме.
Ну да, качественный конструкционный бетон в подготовку (еще доказать нужно, что она вообще нужна)...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 12:50
#55
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
И хватить толлить, надоело
- это Вы себе?
Хамить начали Вы
Цитата:
В7,5 В3,5 Кто меньше? Как вы все от жизни оторвались... Бетонщики над подобными закидонами проектировщиков давно уже просто открыто смеются.
Цитата:
Вы на стройке наверное только с работягами общаетесь? И скорее всего преимущественно с талибами?
Цитата:
Тро́ллинг, — вид виртуального общения с нарушением этики сетевого взаимодействия, выражающейся в виде проявления различных форм агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения для нагнетания конфликтов
В7,5 не обязательно покупать на заводе
До сих пор перед глазами бетонщики, смеющиеся над всеми инженерами, ужасс...

PS
Да, и еще из другой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9750 многоуважаемый мной Серёга - Bilder
Цитата:
Правильно говорят: не инженерское это дело - состав бетона подбирать! Даёте класс бетона по прочности, марку по водонепроницаемости и морозостойкости - остальное - головная боль работников бетонного завода.

Последний раз редактировалось Aragorn, 23.07.2013 в 13:31.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 15:54
#56
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709


to Aragorn
Чувствуется, что вы далеки от производства бетона.
Объясняю "на пальцах"
Бетон В3,5 бетонный завод сделает, но гарантировать стабильность свойств не только от миксера к миксеру, но и в объёме бочки одного миксера не будет! И цена такого "бетона" будет как у В12,5.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 17:34
#57
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


То, что по факту в подготовке будет бетон В10, например, пусть лучше останется делом пересогласования - "раз нет сейчас на заводе В7,5, лейте В10". Только, когда начинаешь в проекте указывать В10 - это как бы становится проектным решением, нормой. И, на самом деле, не обосновано (пишу для общего случая, не для каких-то специальных сооружений особого уровня ответственности, где, возможно, свои правила). Согласен с отписавшимися выше про опыт строительства и проектирования, и в Пособии по проектир.ф-тов на естеств. основании и в всем известной серии 1.412.1-6 идет речь про В3,5. И получается, что В7,5 уже как перестраховка.
Инкуб вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 18:22
#58
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
В7,5 уже как перестраховка.
В3,5 трудно укладывать, совсем не пластичен. лучше 7,5
gofra вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2013, 19:35
#59
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я уже вроде писал, у меня строители В30 льют подготовку под крыльца. объем бетонирования копеечный - на целый миксер не набрать, поэтому проще отхватить кусок с другой захватки (стен там, или плит)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 20:53
#60
бва


 
Регистрация: 14.07.2013
Сообщений: 17


п.4.1 “Пособия по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) бетон подготовки под подош-вой фундамента должен быть класса В10.
бва вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 16:57
#61
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


А строители сталкиваются с проблемой в виде бетона ниже В15, тк наемные насосы отказываются работать с такими бетонами. У них быстро выходят из строя какие-то механизмы. И по факту приходится лить В15
lofik вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:03
#62
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
А строители сталкиваются с проблемой в виде бетона ниже В15, тк наемные насосы отказываются работать с такими бетонами. У них быстро выходят из строя какие-то механизмы. И по факту приходится лить В15
а без бетононасоса обойтись при укладки бетонной подготовки - белый воротничёк рабочего комбеза не позволяет?!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:07
#63
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В стеснённых условиях центра города или при ленточном расположении - да
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:40
#64
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


СП распространяется на бетоны В10-60, но не отрицают применение других марок. Имеется ввиду, что другие марки рассчитывать по другим нормам.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:57
#65
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


по-факту ее из раствора делают М100 (В7,5). Подбетонка защищает от смешивания бетона с грунтом основания.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 18:01
#66
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


В СП по фундаментам - вообще написано из тощего бетона, класс не нормируется. Вы же в агрессивных грунтах не указываете на подбетонку марку по W?!
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2014, 02:05
#67
papay


 
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12


Доброго времени суток! Составляю акты на скрытые работы по устройству бетонной подготовки В7,5. Заказчик просит подложить в них результаты лабораторных испытаний. Можно ли этого не делать, сославший на какой либо документ, а подложить лишь документ о качестве бетонной смеси? Заранее спасибо
papay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 07:46
#68
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от papay Посмотреть сообщение
них результаты лабораторных испытаний
испытания подготовки?!
очуметь...
или это имеется в виду, что при приемке бетона были отобраны образцы (а они были отобраны?) а потом испытаны в лаборатории на соответствующую прочность(а они были испытаны??) ??

если честно, я с таким не сталкивался.
но лично мое мнение, если такие результаты есть, их можно приложить.
но вообще, актом на скрытые работы является документ, подтверждающий, что "на площадку пришла такая-то смесь, ее залили при такой то температуре наружного воздуха, за не ухаживали таким то образом (поливали, закрывали от снега и прочее.)"
в общем, документ, говорящий о том, что все условия для его проектной прочности были соблюдены.
но подготовка?! вот уж не знаю, что именно от вас требует заказчик..

знающие спецы, поправьте меня, если я не прав
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 08:40
#69
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Два года назад делали в нашем ПИ В15. И даже F & W маркировку давали (по привычке видимо). А потом как-то экспертиза (по-моему) дала нам информацию о том что давайте ка В7,5 и без указания прочих маркировок.
Подбетонка ж вроде от утекания "цементного молочка"?
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 19:16
#70
papay


 
Регистрация: 16.03.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
испытания подготовки?!
очуметь...
Сами недоумеваем....
Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
или это имеется в виду, что при приемке бетона были отобраны образцы (а они были отобраны?) а потом испытаны в лаборатории на соответствующую прочность(а они были испытаны??) ??
отбираем как положено, но и лаборатория не охотно берётся испытывать марку 100...
Существуют ли какие нибудь аргументы в этом вопросе? Т.к. фактически мы завязаны. Просят, что бы к моменту нагрузки фундаментной плитой прочность подбетонки была не менее 100% (т.е 100 кг/см2). С точки зрения СНиПа конечно правильно, но

Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Подбетонка ж вроде от утекания "цементного молочка"?
согласен, что это не конструктив, а лишь слой, защищающий гидроизоляцию от повреждений и от утекания цементного молочка.
papay вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:48
#71
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Некий условный ЖБИ сибири (крупное производство, не шарага).
Бетон В5 - 2380 руб/м.куб.
Бетон В7,5 - 2580 руб/м.куб.
Делают без проблем. Сейчас отзвонятся по В3,5, сказали, что редко пользуется спросом и в наличии нет, но изготовить могут.
Так что
Цитата:
а у нас в Питере бетон М100 ещё нужно поискать, наверное кто-то и производит, где-то на отдалённой стройке, мешая лопатой в ведре, а у НОРМАЛЬНЫХ заводов меньше чем М150 НЕ БЫВАЕТ.
Может это у Вас заводы в Питере не очень

...
...
...
Спустя 10 минут отзвонились
Бетон В3,5 - 1800 руб/м.куб.

Последний раз редактировалось Aragorn, 04.12.2014 в 10:58.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 16:57
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


3,5 - самое то для подготовки!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 17:04
#73
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Спустя 10 минут отзвонились
Бетон В3,5 - 1800 руб/м.куб.
это щебень+вода?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 17:08
#74
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


скорее глина
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 17:44
#75
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Друзья, о чём спорите и зачем? Приберегите свои знания и опыт для тем, касающихся надежности и долговечности зданий и сооружений

А тут семь бед - один ответ: "использовать тощий бетон класса не ниже В3,5". А там уж пусть тот, кто платит с тем, кто делает, решают что лить, где брать и как расценивать

P.S. Уважаемый автор топика, я ни в коем случае не принижаю важность Вашей темы. Просто чтоб народ не ругался...

Последний раз редактировалось Shakaluka, 04.12.2014 в 17:53.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 08:56
#76
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
это щебень+вода?
Нет, это мелкозернистый бетон.
Цитата:
скорее глина
ГОСТ 25192-2012
Цитата:
мелкозернистый бетон: Бетон на цементном вяжущем с плотным мелким заполнителем
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 13:13
1 | #77
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Вроде так и не нашли норматив поэтому вставлю.
Свод правил СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты" Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
8.2 В зависимости от конструкции здания применяют ленточные ростверки, ростверки стаканного типа и плитные ростверки.
8.3 Ленточные ростверки применяют, как правило, для зданий с несущими стенами. Ширина ростверка зависит от числа свай в поперечном сечении и от ширины несущей стены.
Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай.
Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Армирование ростверка производится пространственными арматурными каркасами, как правило, из арматуры класса А-III (А400). Для ростверка применяют, как правило, бетон класса по прочности В>15. Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5.
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 14:43
#78
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


SashaS, вах, спасибо!
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 15:05
#79
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19497
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 00:02
#80
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


фраза написана для конкретного элемента "Ленточные ростверки"

Проектировщик обязан выполнять проект с учетом технических особенностей строительного оборудования особенно массово распространенного.
Если фундаменты ленточные или столбчатые, то нет смысла писать В15, там лопатами В7,5 накидают или с миксера сольют. Но под плитные фундаменты подавать подготовку будут бетононасосом, потому "проектировщик разумный" обязан применить В15.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 06:30
#81
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


TNemo, а чем бетонная подготовка плитного фундамента отличается от подготовки столбчатого кроме количества бетона?
функцию-то она выполняет ту же самую.
так что насчет
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
проектировщик разумный" обязан применить В15.
укажите пункт норм, в котором эта обязанность оговорена однозначно, может, я чего недоглядел.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 06:59
#82
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
проектировщик разумный" обязан применить В15.
Потом разумному заказчику это объяснять будете.

Последний раз редактировалось Aragorn, 08.05.2015 в 07:06.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 07:15
#83
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
"проектировщик разумный" обязан применить В15.
Сразу В25 применить, как и в фундаменте. Или В30, кто его знает какой бетон Вы в фундамент закладываете
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 08.05.2015 в 07:27.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 08:47
1 | #84
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


СП 50-101-2004:
Цитата:
13.2.22. При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, обеспечивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.
СП 45.13330.2012:
Цитата:
11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.
Методические рекомендации по устройству оснований дорожных одежд из "тощего" бетона:
Цитата:
1.3. Под «тощим» бетоном понимается тяжелый бетон классов В5; В7,5; В10; В12,5; В15, получаемый из жестких смесей, уплотняемых укаткой.
2.2 «Тощий» бетон по прочности должен иметь показатели прочности, соответствующие следующим классам (или маркам):

· по прочности при сжатии: В5 (М75); В7,5 (М100); В10 и В12,5 (М150); В15 (М200);
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 09:16
#85
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


Как правило, бетонная подготовка укладывается на утрамбованное основание. Утрамбованное. Подрядчик не всегда достаточно качественно трамбует. Поэтому чаще использует вместо заложенного в проекте В7,5 бетон классом выше (за свой счет). Как правило это В15. Это обусловлено и еще тем, чтоб не возить бетон разных марок... Т.к. зачастую нужно бетон не только в подготовку но и в другие места, где нужен В15 к примеру. По цене отличаются очень незначительно. Конечно же такая ситуация с заменой класса бетона не повсеместно, но случается. В проекте было всегда В7,5. По факту может быть от самозамешанного на строительной площадке до В15...
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 09:34
#86
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
Поэтому чаще использует вместо заложенного в проекте В7,5 бетон классом выше (за свой счет). Как правило это В15.
а если будете закладывать в проект В15 на подготовку, как предлагает TNemo, то за Ваш счет - пожалуйста
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:23
#87
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


бетонная подготовка - это не несущая конструкция. Она служит прежде всего для выравнивания поверхности (опалубка), для избежания утечки цементного молочка, уменьшения защитного слоя арматуры фундамента. Все нагрузки воспринимают арматура и бетон фундамента, которые подбираются по расчету и конструктивным требованиям. И работает подбетонка только на сжатие с расчетным сопротивлением 45кг/см2 (В7,5). Мое мнение, никому не навязываю, буду рад выслушать другие взгляды на данный вопрос.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:31
#88
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Она служит прежде всего для выравнивания поверхности (опалубка), для избежания утечки цементного молочка, уменьшения защитного слоя арматуры фундамента
еще чтоб арматура не проваливалась)
 
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:34
#89
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
еще чтоб арматура не проваливалась)
куды? В землю?)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:35
#90
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: wvovanw, ага. До заливки бетона, говорят, каркасы тяжелые проваливаются, если просто полиэтиленку положить)
 
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:38
#91
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: wvovanw, ага. До заливки бетона, говорят, каркасы тяжелые проваливаются, если просто полиэтиленку положить)
угу. каркасы такие тяжёлые, что грунт "не несёт". А здание - оно да, оно намного легче, его когда построят - грунт выдержит.
а не пробовали грунт укатывать?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:40
#92
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Offtop: не отвлекаемся от вопроса, а вопрос о подготовке!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:42
#93
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Сергей Юрьевич, они точечно стоят, на палочках диаметром не больше 10 мм обычно. А когда по этой арматуре еще и мужик идет, держа в руках другой каркас, палочка немножко вниз уходит, защитный слой немножко нарушается...
 
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:43
#94
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
угу. каркасы такие тяжёлые, что грунт "не несёт". А здание - оно да, оно намного легче, его когда построят - грунт выдержит.
а не пробовали грунт укатывать?
Вы о чём? Арматура пленку только так рвет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:44
#95
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Сергей Юрьевич, а Вы бывали в питере? Я видел, как 15м секция составной сваи под собственным весом "ушла" в грунт с такой скоростью, что не успели верхнюю секцию приварить =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:51
#96
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Сергей Юрьевич, они точечно стоят, на палочках диаметром не больше 10 мм обычно. А когда по этой арматуре еще и мужик идет, держа в руках другой каркас, палочка немножко вниз уходит, защитный слой немножко нарушается...
нефиг на палочках выставлять арматуру, извращенцы

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, а Вы бывали в питере? Я видел, как 15м секция составной сваи под собственным весом "ушла" в грунт с такой скоростью, что не успели верхнюю секцию приварить =)
боюсь даже предположить, что же ты предложишь... неужели залить бетонную подготовку из В15 под сваю? Offtop: трололо
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:53
#97
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
боюсь даже предположить, что же ты предложишь...
не, я предлагаю на грунт не опирать каркасы =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 11:53
#98
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сергей Юрьевич, а верхний "этаж"?
 
 
Непрочитано 08.05.2015, 12:00
#99
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, а верхний "этаж"?
а верхняя арматура стоит на поддерживающих каркасах, опирающихся на нижнюю арматуру, а она стоит на стульчиках
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 12:30
#100
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
подавать подготовку будут бетононасосом, потому "проектировщик разумный" обязан применить В15
самосвалом подадут и выравнивать будут "белорусем" еще и раствор (пескобетон ) применят. В7,5 в любом случае достаточно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 21:29
#101
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
TNemo, а чем бетонная подготовка плитного фундамента отличается от подготовки столбчатого кроме количества бетона?
функцию-то она выполняет ту же самую.
тем и отличается что количеством. хотя я раньше все пояснил достаточно подробно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 05:47
#102
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
п.4.1 “Пособия по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) бетон подготовки под подош-вой фундамента должен быть класса В10.
- писал БВА в посте 60, наверное попутал что-то.
У меня в Норме:
Цитата:
4.1.* Для монолитных железобетонных фундаментов следует применять тяжелый бетон классов по прочности В12,5 и В15 на сжатие, при соответствующем обосновании допускается применение бетона класса В20.

Для замоноличивания колонн в стакане применяется бетон класса не ниже В12,5. Бетон подготовки под подошвой фундамента принимается класса В3,5.

(Измененная редакция. Изм.)

Последний раз редактировалось Aragorn, 15.05.2015 в 07:39.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 06:51
#103
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


п4.1 для фундаментов а не для подготовки!!!
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 07:36
#104
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Вроде же четко написано
Цитата:
Бетон подготовки под подошвой фундамента принимается класса В3,5.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 08:01
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
Как правило, бетонная подготовка укладывается на утрамбованное основание....
Вроде по СНиП - на вручную или механически гладко срезанное неарушенное природное основание, в течение 3-х суток после вскрытия котлована. Нет?
wvovanw:
Цитата:
бетонная подготовка ... для избежания утечки цементного молочка..
Что есть "цементное молочко"? Можно привести ссылку на нормативное определение термина?
Подготовка - для удобства работ и не более, ибо глину месить не комильфо, можно разрыхлить природную структуру, принятую в расчет, в итоге высотка обрушится от этого. На второй день после сдачи естественно.
Остальные функции - производные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 08:11
#106
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что есть "цементное молочко"? Можно привести ссылку на нормативное определение термина?
Термин из научно-популярной литературы
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 09:00
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
... из научно-популярной литературы ...
Из популярного знаю "птичье молоко", "молоко матери", "деревенское молоко из нефтяного порошка" и т.д. А про цементное молоко не пойму...Это типа развести цемент в воде?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 09:02
#108
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Может быть главный критерий - чтобы подготовка была не "слабее" грунта на котором лежит, а из какого бетона не важно
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 09:48
#109
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из популярного знаю "птичье молоко", "молоко матери", "деревенское молоко из нефтяного порошка" и т.д. А про цементное молоко не пойму...Это типа развести цемент в воде?
Offtop: есть у меня сомнения в Ваших вопросах
ну в общем да, смесь цемента и воды + частицы инертных заполнителей. Согласен, что удобство немаловажную роль играет, но и сохранить цементное молочко тож необходимо. С другой стороны, чем ниже В/Ц, тем больше R28. Тут наверное главный вопрос - не перестараться и не пересушить бетон. Если в процессе ухода за бетоном, обрез фундамента мы можем увлажнить, то снизу как-то проблематично будет...
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 10:34
#110
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 120


Касаемо подготовки под ростверк - СП 24.13330.2011 п.8.3.
Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5.
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 10:40
#111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Offtop: есть у меня сомнения в Ваших вопросах
ну в общем да, смесь цемента и воды + частицы инертных заполнителей. Согласен, что удобство немаловажную роль играет, но и сохранить цементное молочко тож необходимо. С другой стороны, чем ниже В/Ц, тем больше R28. Тут наверное главный вопрос - не перестараться и не пересушить бетон. Если в процессе ухода за бетоном, обрез фундамента мы можем увлажнить, то снизу как-то проблематично будет...
Активное связующее в затворенном состоянии способно покинуть бетонную смесь, для этого есть как гидростатика, так и инфильтрация. Но от этого можно отгородиться весьма просто - достаточно настелить на грунт хреновенькую гидроизоляцию. Из чего логично следует, что добрый слой долготвердеющего бетона кладется не в жалких целях (удержать на полчаса-час молочко), а именно для прочности опоры на землю сырую.
Вот такое литературное разъяснение технических вещей.
Кстати, а что есть "тощий бетон"? Можно привести ссылку на нормативное определение термина? Норма должна быть действующей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 11:01
#112
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а именно для прочности опоры на землю сырую
О какой опоре идет речь? что бы армокаркас держался?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, а что есть "тощий бетон"?
тут бывает не можешь разобраться с коллизией основных понятий в НПА, либо недостаточным определением Offtop: (например, что такое ванна и можно ли считать "поддон" душа ванной?), не то что....
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 11:04
#113
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, а что есть "тощий бетон"? Можно привести ссылку на нормативное определение термина? Норма должна быть действующей
Ведомственные методические рекомендации устроят?
Альф вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 14:31
#114
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Offtop: Блин, опять делать нечего? 6 страниц ни о чём
Сказано В3,5! точка. Для предотвращения дренажа воды из бетона (пресловутое "молочко"). В глинистых грунтах можно не делать.
И никакого "для удобсва работ". Кого эти "удобства" еколышат?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 14:46
#115
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


меня. если г*рунт такой, что сапог засасывает и ногу не вытащить, то подготовка слегка упрощает работы
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 15:21
#116
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если г*рунт такой, что сапог засасывает и ногу не вытащить
то подготовка тебя не спасёт.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 15:42
#117
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Бахил, щебёнки 100мм (для нормального отвода воды) в зумфы + 100мм подготовки. Пока не подводили, хотя и видел дырки в подготовке размером с ногу =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 07:35
#118
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что есть "цементное молочко"? Можно привести ссылку на нормативное определение термина?
не будет никаких ссылок на нормативы, "деды" так учили
Offtop: (раньше ответить не мог, в бане парился)))


вот то что нарыл (Ильнур, там кстати есть ответ, в СП 45, но название другое - "раствор" вместо "цементного молочка"), если кто добавит еще материал какой, буду только рад
Вложения
Тип файла: docx Бетонная подготовка.docx (14.9 Кб, 198 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 08:13
#119
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Сказано В3,5! точка. Для предотвращения дренажа воды из бетона (пресловутое "молочко"). В глинистых грунтах можно не делать.
И никакого "для удобсва работ". Кого эти "удобства" еколышат?
Бахил, ты погорячился. Сходи до ближайшего котлована. Кирзовые сапоги не забудь.
Я до конца жизни буду всем и вся твердить, что подготовка из бетона (какого такого тощего/жирного/дохлога????) минимального класса прочности (B3,5...В7,5, неважно) - для УДОБСТВА опалубочно-арматурно-бетонных работ, для НЕНАРУШЕНИЯ природной структуры грунта под подошвой монолитного фундамента. То, что раствор цемента не утечет - это ВТОРИЧНАЯ функция. Запиште. Запомните. Впредь глупых вопросов не задавайте. Бахилу можно, он в котловане последний раз был в детстве, когда играл. В глинистых грунтах как раз и после дождичка начинается главное...
wvovanw
Цитата:
вот то что нарыл
Вот это все проанализируй, сделай правильные выводы и забудь всю эту муть - все это нужно привести в порядок и в новой норме записать одной строкой: ясно, однозначно и по-русски. Вопрос-то вообще-то простейший. Все забыли, как прописано в ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМЕ устройство основания под монолит. Про время, отведенное на это. И т.д. Давайте пункты оттуда читать.
Молочко, тощий...2015 год на дворе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: глинистость.jpg
Просмотров: 240
Размер:	90.2 Кб
ID:	150014  Нажмите на изображение для увеличения
Название: подготовка.jpg
Просмотров: 242
Размер:	82.3 Кб
ID:	150015  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 08:36
2 | #120
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если кто добавит еще материал какой, буду только рад
МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве»

6.21. Под плитными фундаментами высотных зданий необходимо предусматривать бетонную подготовку из бетона класса не ниже В10, толщиной в зависимости от инженерно-геологических условий и методов производства работ, но не менее 150 мм.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 08:59
#121
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот это все проанализируй, сделай правильные выводы и забудь всю эту муть
проанализировал, сделал выводы и работаю дальше так, как и работал (как учили деды)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
все это нужно привести в порядок и в новой норме записать одной строкой: ясно, однозначно и по-русски.
это усе лирика, сам знаешь что с нормотворцами у нас беда
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:07
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
проанализировал, сделал выводы...
А как насчет:
Цитата:
как прописано в ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМЕ устройство основания под монолит
Цитата:
.... В котлованах, траншеях и профильных выемках разработку элювиальных грунтов, меняющих свои свойства под влиянием атмосферных воздействий, следует осуществлять, оставляя защитный слой, величина которого и допустимая продолжительность контакта вскрытого основания с атмосферой устанавливаются проектом. Защитный слой удаляется непосредственно перед началом возведения сооружения.
.... Выемки в грунтах... следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания....Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:23
#123
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Ильнур, обозначение "ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМЫ" можно узнать для начала?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:37
#124
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Я до конца жизни буду всем и вся твердить, что подготовка из бетона (какого такого тощего/жирного/дохлога????) минимального класса прочности (B3,5...В7,5, неважно) - для УДОБСТВА опалубочно-арматурно-бетонных работ, для НЕНАРУШЕНИЯ природной структуры грунта под подошвой монолитного фундамента
Мало того, попадется какой-нибудь вредный эксперт, и задаст вопрос, мол в СП 63.13330.2012 не указан защитный слой для фундаментов при отсутствии бетонной подготовки, а есть только вариант
Цитата:
в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 мм
табл. 10.1. И будете потом перепираться.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:40
#125
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см...
А ты говоришь сапог не вытащишь... Одно дело подготовка под столбчатый фундамент и совсем другое под высотку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 17:28
#126
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, обозначение "ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМЫ" можно узнать для начала?
Это СНиП типа Земляные работы.
Цитата:
защитный слой для фундаментов
А это и вовсе третья сопутствующая функция. Т.е. РАЗ УЖЕ есть бетон под подошвой, арматуру можно поближе. Если нет, то наоборот.
Цитата:
Одно дело подготовка под столбчатый фундамент и совсем другое под высотку.
Разницы НЕТ, если в расчет вводятся данные грунта в природном сложении. Хоть сооружение типа сортир.
Или что, под высотку можно перемесить грунт и сверху плюхнуть плиту?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 12:20
#127
ёйте

обыватель
 
Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сказано В3,5! точка. Для предотвращения дренажа воды из бетона (пресловутое "молочко"). В глинистых грунтах можно не делать.
Указания по применению сборных ленточных фундаментов (1959 г.)
24. Нижние фундаментные блоки-подушки укладываются на выровненную поверхность грунта основания или на песчаную подготовку, которая устраивается толщиной:
а) при связных грунтах основания – до 10 см
б) при слабых водонасыщенных песчаных и суглинистых грунтах основания – до 15 см.
Примечание. При макропористых просадочных грунтах должно быть предусмотрено устройство стяжки по грунту из тощего цементного раствора толщиной 2-3 см.

Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83) 1986 г.
2.27. Монтаж сборных фундаментов должен выполняться кранами, расположенными за пределами подготовленных участков основания.
Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, должна быть выровнена подсыпкой из горизонтально спланированного песка (кроме пылеватого) слоем 5-10 см. Поверхность песчаного основания планируется с использованием того же песка.
2.28. При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, обеспечивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.


Цементное "молочко убежало" или
Если предположить что "цементное молочко" названо не от балды, а взято из житейского опыта - настоящего животного молока. При повышении температуры и момента разрыва пленки на поверхности молока образуется процесс "молоко убежало". Так и в опалубке с свежеуложенным бетоном вследствии взаимодействия клинкерных минералов с водой происходит тепловыделение (кипячение молока) и "цементное молочко" убегает на верх, а не в грунт основания. Внизу остается (в горизонтальных конструкциях, например фундаментных плитах) более тяжелая масса из заполнителя (щебня, гравия).
А в качестве подстилающего слоя предполагают нормы использовать щебень или тощий бетон. Тощий бетон - это та же самая масса, что и грунт основания. В нем практически отсутствует "цементное молочко"-раствор.
Тогда если это не для защиты грунта от фильтрации свежеуложенной массы бетона фундамента.
Скорее всего это для придания жесткости. Применим житейским опыт. Кто-то спит на твердом основании (сборная плита на уплотненном грунте), а кто-то на пружинной кровати с ортопедическим матрацем. Вот этот ортопедический матрац и есть прототип бетонной подготовки, которая больше размеров тела фундамента на 10 см и толщиной 10 см. Матрац как переходное звено между пружинной кроватью и телом человека. То есть подготовка из щебня или именно тощего бетона фиксирует фундамент.
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2017, 17:14
#128
PRORABS


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 14


как по мне, для бетонной подготовки привычнее В7,5
хотя в не очень старых нормативах имеются ссылки на В3,5 и В5 (например,в Справочном пособии 1990 года к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" в п. 2.5 - такое присутствует).
PRORABS вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2020, 17:18
#129
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) п 3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых
условий (кроме скальных rpунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2020, 17:31
#130
PRORABS


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 14


dallaev, Ваша ссылка на "Руководство..." 1978 года выпуска неактуальна, уже трижды переиздавался СНиП, к которому оно было выпущено(
PRORABS вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2020, 18:47
#131
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от PRORABS Посмотреть сообщение
уже трижды переиздавался СНиП
если быть точнее 4 раза. Но тем не менее в новых СНиПах (СП) иных указаний по этому поводу нет (по крайней мере я не нашел). Надеялся в методических указаниях к СП 63.13330.2018 что то будет, тоже не нашел. Если верит техэкспетру то документ действующий http://docs.cntd.ru/document/1200037678
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 04:22
#132
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) п 3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых
условий (кроме скальных rpунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки.
Вы откопали и оживили тему ради ссылки, которую и так все знают и на которую и так в теме была дана ссылка?

PS: раз уж не

Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
в новых СНиПах (СП) иных указаний по этому поводу нет (по крайней мере я не нашел).
Так может вначале поискать?
СП 355.1325800.2017 Конструкции каркасные: 7.1.6 При устройстве фундамента следует предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие не ниже В7,5.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 09:13
#133
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так может вначале поискать?
СП 355.1325800.2017 Конструкции каркасные: 7.1.6 При устройстве фундамента следует предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие не ниже В7,5.
Получается не там искал.... ради этой ссылки "оживлял" тему. СПАСИБО.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 09:35
#134
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


П.7.1.6 - малообоснованный и малоприемлемый во многих случаях ограничительно-стесняющий пункт. "Бетонность" подготовки - необязательное условие с точки зрения предназначения. Конкретика типа В7,5 - тоже из разряда "а вот так наверно будет неплохо". А уж "100 мм"...
Против "утечек молока" эффектны гидроизоляторы, которые часто и так требуются, именно для защиты бетона фундамента от агрессивных вод. В отличие от "бетона В7,5" гидроизоляция устраивается за несколько часов, против "готовности" бетона в несколько суток.
Например вариант:
Закатать всухую щебень и пролить битумом - слабо? Быстро и сердито.
Бетон с доставкой 2,5 т.р./куб, плюс жди до посинения.
Щебень 0,6 т.р./куб.м, битум 20 р\кг. Греть-бесплатно. Через полчаса можно заняться основным делом.
Надо было еще дополнить этот пункт: "...Тех, кто не следует этому пункту, следует закатать в бетон В7,5 толщиной 2 м."
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 10:01
#135
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Против "утечек молока" эффектны гидроизоляторы
Возможность использовании мембраны вместо подбетонки внесли в СП 22.13330.2016, изм.3, пункт 4.25
правда, конкретно этот пункт в перечень обязательных не включен. с другой стороны СП 355 вообще не упоминается в перечне.
так что юридически применение таких мембран для подготовки теперь разрешено.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подготовка под фундаментами.PNG
Просмотров: 144
Размер:	351.7 Кб
ID:	232874  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 11:35
#136
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
П.7.1.6 - малообоснованный и малоприемлемый во многих случаях ограничительно-стесняющий пункт.
Ну тут получается выхода два:
- написать целую главу о применимости под конкретные цели типы подготовок, классы и т.п.
- отдать это на откуп проектировщику, давая общие фразы, без особой конкретики в части классов, типов...
Сам за применение мембран или т.п. решений в ряде условий, хотя пока заказчики с неохотой на такое идут. В дополнение к приведенному пункту СП22 есть еще Заключение НИИЖБ от 01.11.2012г по применению мембран PLAYTER для устройства подготовки под фундаменты зданий и сооружений. В этом заключении хорошо расписаны требования нормативки, варианты подготовок и т.д. В ней же сказано, в том числе и про щебень с пропиткой, о котором сказал Ильнур.

В общем, воз и ныне там, а некоторые особо въедливые товарищи по прежнему просят согласовать В3,5 или пишут замечания, что заложен В7,5, а не В10
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 11:48
#137
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


...
Можно удалить, mainevent100 написал уже -)
...
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 13:44
#138
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В общем, воз и ныне там, а некоторые особо въедливые товарищи по прежнему просят согласовать В3,5 или пишут замечания, что заложен В7,5, а не В10
Однажды выносили мозг по поводу отсутствия армирования подготовки!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 04:34
#139
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Однажды выносили мозг по поводу отсутствия армирования подготовки!
Ну в случае подготовки мимо, конечно, т.к. не конструктивный элемент, а вот насчет армирования толстых подливок лично для меня пока открытый вопрос. Например подливка 200 мм из мелкозернистого бетона. По требованиям СП 63 разве не надо такие элементы армировать?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 20:29
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Ну в случае подготовки мимо, конечно, т.к. не конструктивный элемент, а вот насчет армирования толстых подливок лично для меня пока открытый вопрос. Например подливка 200 мм из мелкозернистого бетона. По требованиям СП 63 разве не надо такие элементы армировать?
Подливка - это элемент между двумя твердейшими предметами, и мощно обжат - до 1000 т/кв.м вместо жалких 25-40 в подготовке. Поэтому армировать толстую подливку - это хорошо.
Но не потому, что СП63 требует. Он-то как раз не особо требует:
Цитата:
10.3.7 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:
- в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
- в бетонных стенах под и над проемами;
- во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона....
Подливка задумана как бетонный элемент, и по СП вроде как не надо армировать. Но машу каслом не испортишь.
Можно за уши притянуть что-нить типа "в местах локальной концентрации местного давления следует...косвенное армирование..." - где такое прописано, уже не помню.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 20:52
#141
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Ну в случае подготовки мимо, конечно, т.к. не конструктивный элемент, а вот насчет армирования толстых подливок лично для меня пока открытый вопрос. Например подливка 200 мм из мелкозернистого бетона. По требованиям СП 63 разве не надо такие элементы армировать?
Так конструктивно армируют только для возможности расчёта по СП 63. На изгиб, внецентренное сжатие и т.п.
А подливка работает на смятие. И для бетонной и ж.б. конструкции там расчёт идентичен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 21:35
| 1 #142
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Offtop: Подливка, пирог - кулинарный техникум какой-то...
Само слово "подготовка" содержит ответ, из чего и какой ей быть. Она обеспечивает дальнейшие работы - армирование и укладку бетонной смеси, иногда еще изоляцию, с соблюдением проектной формы и качества конструкции. Если это ленточное, без необходимости там топтаться, это одно, и щебня хватит. Если основа плотины, с проездом самосвалов там, не знаю - другое. Как строить будете и чем. Часто на фото по арматуре ходят, и в бетоне сапожищами топчутся - это не правильно, так быть не должно, не хватало еще сетки на монтажников рассчитывать.
СП и прочие законы это хорошо, но неплохо бы изначальные смыслы не терять.
На "стройке" был, если что. Но они разные бывают.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 23:36
#143
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Часто на фото по арматуре ходят, и в бетоне сапожищами топчутся - это не правильно, так быть не должно, не хватало еще сетки на монтажников рассчитывать.
Да, мужики должны порхать над бетонируемым участком, на крылышках!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 04:44
#144
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно за уши притянуть что-нить типа "в местах локальной концентрации местного давления следует...косвенное армирование..." - где такое прописано, уже не помню.
Ну так то да, я скорее имел в виду, дальнюю (совсем) аналогию с защитным слоем более 50 мм, который по СП 63 нужно армировать + конструктивный пакет на местное сжатие сеток косвенного армирования в руководстве по конструированию и т.д.
Про СП 63, наверное не надо было упоминать, правда даже бетонные элементы могут иметь конструктивное армирование. В случае толстой подливки, например, от усадочных (спорный момент в случае мелкозернистого бетона) и температурных деформаций. Но имел в виду в первую очередь именно сложное НДС под опорной плитой и улучшение ситуации хотя бы одной мелкой стекой в центре подливки.
Вроде не встречал такого нигде почему-то
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 09:50
#145
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


армирование для бетонной подготовки лишнее, не те функции у неё

Последний раз редактировалось wvovanw, 25.12.2020 в 14:13.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 10:36
#146
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
имхо - армирование для бетонной подготовки лишнее, не те функции у неё.
Это да, лично я про это и не писал, мы просто там технично перескочили на оффтоп в части армирования подливки под опорные плиты колонн и их армирование. Так, чтобы два раза не вставать
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 11:43
1 | #147
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Вот только ПГСники могут спорить о толщине и классе бетонной подготовки. У тоннельщиков все четко методично прописано. СП 120 п.п. 5.6.3.20. "не менее 10 см и не менее В15".
Теперь поясним почему В15 ? Потому, что это минимум для нормальной прокачки бетононасосами. А кублом в подземке уже фактически не подают ни бетон ни раствор, медленно понимаешь.
vant вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 21:51
#148
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


А почему не менее 10 см? Потому что человек любит круглые цифры!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 22:51
#149
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
должны порхать
Нет, можете посмотреть как дороги бетонируют, или хоть полы. И ходить по арматуре и укладываемому бетону запрещено. Все уже придумано давно, порхать не нужно. Это не секретно, и вроде бы должно быть понятно - почему вот так...
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
по устройству оснований дорожных одежд
Транспортное строительство отдельная отрасль, со своими нормами и заскоками. Зачем ее в ПГС... Обычно сноска была в нормах и типовых - "кроме транспортных сооружений". Даже бетон свой был (БГТ), да и нынче специфический, с оговорками всякими, хоть и тяжёлый ).
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 23:11
#150
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Нет, можете посмотреть как дороги бетонируют, или хоть полы. И ходить по арматуре и укладываемому бетону запрещено.
Ну не надо сравнивать теплое с мягким! По чему еще ходить, когда ты бетонируешь плиты?

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И ходить по арматуре и укладываемому бетону запрещено.
Кем? Зубной феей?

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
На "стройке" был, если что.
Два раза? Около забора?

Последний раз редактировалось Grim, 24.12.2020 в 23:17.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 23:34
#151
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
со своими нормами и заскоками. Зачем ее в ПГС...
Ну так это-же передовые, так сказать, проверенные и статистически обоснованные практики. Я думаю ПГСу нужно тянуться к новым технологиям, а не копья ломать кто как у себя в конторе делает подготовку и т.д. А то так и будете лаптем щи хлебать
vant вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 00:59
#152
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А почему не менее 10 см? Потому что человек любит круглые цифры!
Допуски на грунт +-5см.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 04:35
#153
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
По чему еще ходить, когда ты бетонируешь плиты?
Вопрос не мне, но по-идее, действительно должны быть предусмотрены проходные "мостики", которые опираются на бетонную подготовку. В жизни же этого никто не делает и поэтому проектировщики привыкли считать, что поддерживающие каркасы не только должны обеспечить проектное положение арматуры при бетонировании, но без особых деформаций выдерживать вес толстого монтажника с оборудованием
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 07:48
#154
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Транспортное строительство отдельная отрасль
внимательней читайте - там идёт определение "тощего бетона", который упоминается в СП45.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 15:34
#155
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
А то так и будете
Не, не буду. Инженер путей сообщения потому как )))
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В жизни же этого никто не делает
Потому сетки типа 6/8/200/200 в принципе невозможны и тупо теоретически приведены в всяких вредных книжках. Я правильно понимаю?
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Кем? Зубной феей?
Технологическими картами, это про арматуру. А по бетону ходить в здравом уме никто не предполагал, оттого и запретов не писали. Вы же в штаны не гадите, хоть и не запрещают.
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
По чему еще ходить, когда ты бетонируешь плиты?
Видео гляньте, как дороги бетонируют, о великий практик в мягком и тёплом... Еще в опалубке на ЖБК потопчитесь...
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
там идёт определение "тощего бетона",
Ну так и применяйте его там, а не тут )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 15:58
#156
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Видео гляньте, как дороги бетонируют, о великий практик в мягком и тёплом... Еще в опалубке на ЖБК потопчитесь...
Я на реальные стройки за свою жизнь насмотрелся, советы от поколения Youtube меня просто умиляют. Еще раз для бестолковых повторю, что дороги это одно, а конструкции зданий - совершенно другое!

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Технологическими картами, это про арматуру. А по бетону ходить в здравом уме никто не предполагал, оттого и запретов не писали. Вы же в штаны не гадите, хоть и не запрещают.
Дядя, хоть разок сгоняй на стройку, там твои технологические карты засунут куда следует.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Вопрос не мне, но по-идее, действительно должны быть предусмотрены проходные "мостики", которые опираются на бетонную подготовку.
Блин, я бы на вас посмотрел на бетонировании фундаментной плиты, или перекрытия с мостиками... Для удобства передвижения можно доски кинуть на арматурный каркас сверху. Опирать на подготовку? Циркачи!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 16:21
#157
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Тут, до ютуба один Заказчик идею втюхивал: а куда вы куда по свеженькому, а вот так надо:
У епонцев идею стибрить и развить: к сапогам примастырить. Чем толще слой - тем выше палки снизу. Но только походка как у журавля.
Но правда у нас все в испытаниях, лицензировании, сертификации и авторских правах (кому платить) потопнет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бетоноходы.jpg
Просмотров: 48
Размер:	76.3 Кб
ID:	232991  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:49
#158
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
... Так, чтобы два раза не вставать

Цитата:
Сообщение от Grim
...А почему не менее 10 см? Потому что человек любит круглые цифры!

Подготовка - это мероприятие для удобства и чистоты работ по устройству монолитного железобетонного фундамента. Плюс при устройстве бетонной подготовки делается скидка на защитный слой.
Поэтому всякие жаркие споры вокруг этих параметров с попутным разделением на классы по признаку ПГС/мостовик или еще как-то - не от великого инженерного ума.
С наступающими.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 20:21
#159
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на классы по признаку ПГС/мостовик
Ну вот. Пока форумчан не спровоцируешь фразой в теме не выскажутся. С наступающим.
vant вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 20:25
#160
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
там твои технологические карты
Они как-бы совсем не мои, а ваши, пгс-няные )))
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
дороги это одно, а конструкции зданий - совершенно другое!
Совершенно согласен, тут каждый чих нужно оговаривать, и всякие "если" и "в случае". Сейчас и бетон совсем не всегда "тот" бетон, разве что по названию, и арматура от проволоки до 36...
Уже и потроллить нельзя, подумаешь какие... И стройки мне тоже приелись)))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 14:16
#161
JohnUgip

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 6


Уважаемые инженеры/проектировщики/конструктора, где можно почитать назначение разных конструкций и элементов? Например, подготовка нужна для выравнивания и удержания "молочка". Также хотелось бы узнать остальные моменты конструирования.
З.ы: недавно закончил колледж, устроился техником-проектировщиком КМ, КЖ.

Последний раз редактировалось JohnUgip, 29.05.2021 в 11:25.
JohnUgip вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 14:24
2 | #162
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


СП22.13330.2016
4.25 При возведении монолитных фундаментов в любых подстилающих грунтах (кроме скальных) следует предусматривать устройство бетонной подготовки, предотвращающей утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента, снижающей расход бетонной смеси, обеспечивающей установку арматуры фундаментов. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой, а также геомембран.
Примечания
1 Толщину бетонной подготовки, класс прочности бетона на сжатие, а также необходимость ее армирования следует назначать в зависимости от передаваемых монтажных и эксплуатационных нагрузок. Как правило, применяются бетонные подготовки толщиной не менее 100 мм из бетона класса прочности на сжатие не менее В7,5.
2 При соответствующем обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки, в этом случае толщину защитного слоя арматуры принимают не менее 70 мм.
3 В случае применении геомембран подготовка может являться частью гидроизоляционного контура.


Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения):
3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными - из среднезернистого песка слоем 100 мм.
При необходимости устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50.

СП 45.13330.2012
11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.

СП 355.1325800.2017
7.1.6 При устройстве фундамента следует предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие не ниже В7,5.

СП 24.13330.2011
8.3 Ленточные ростверки применяют, как правило, для зданий с несущими стенами. Ширина ростверка зависит от числа свай в поперечном сечении и от ширины несущей стены.
Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай.
Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Армирование ростверка производится пространственными арматурными каркасами, как правило, из арматуры класса А-III (А400). Для ростверка применяют, как правило, бетон класса по прочности В > 15. Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5.
8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание).
Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку.


ps^ всё написано в нормах (СП, СНиП, ГОСТ, пособия, руководства, рекомендации и т.д.)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 14:28
1 | 1 #163
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от JohnUgip Посмотреть сообщение
Уважаемые инженеры/проектировщики/конструктора, где можно почитать назначение разных конструкций и элементов? Например, подготовка нужна, для выравнивания и удержания "молочка". Также хотелось бы узнать остальные моменты конструирования.
в таком формате? Габрусенко В.В. Основы расчета железобетона. 200 вопросов и ответов.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 14:34
1 | 1 #164
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


и по КМ https://dwg.ru/dnl/3217
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2021, 11:29
#165
JohnUgip

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 6


Огромое спасибо! Как раз хотел такие выдержки из нормтивной документации найти. Еще раз спасибо всем!
JohnUgip вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41