| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м?
Строительство гидротехнических сооружений
Москва
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 8,885
|
||
Просмотров: 19682
|
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Каждый нормальный производитель указывает кольцевую жесткость. Это одна из основных характеристик трубы! А вы уж должны рассчитать нагрузку на трубы (если вы инженер
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 21
|
Сергей Юрьевич! При засыпке более 5 м в грунтах возникает так назыаемый арочный эфект или свод обрушения (тоннели). Наверное вы видели на пляже или еще где как дети роют норку в большой куче песка и обрушения не происходит. Вопрос в вашем случае как использовать этот эфект. А трубе вашей при Дн=200 мм ничего небудет, если не будет разнонаправленных деформаций основания по длине вашей трубы (сжатие, растежение, изгиб, излом и тп). Да сложность подвести под это расчет как для трубы а не тоннеля - но при желании вопрос решаем. Да труба Хобос штука хорошая и производитель дает приличные характеристики. При ремонте водопрпускных труб клали в насыпь до 6 м, но можно и больше.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Всем спасибо за ответы.
Это очевидное решение, но цена такой дренажной трубы вырастет в разы в сравнении с полимерной дренажной заводского изготовления. Цитата:
Цитата:
![]() В общем по расчёту требуется труба с классом кольцевой жёсткости SN16. Правда это на пределе, и я бы лучше заложил SN32. Но... Таких дренажных труб пока не нашёл. Имеются просто гофротрубы (без дрен.отверстий) с подходящими характеристиками (например Корсис Про). Но что с ними будет, если в них понаделать дренажных отверстий... Да и не хотелось бы возьни... Дырявить 500м трубы - та ещё работёнка... Хотелось бы заводского изготовления дренажную трубу. Цитата:
Появится время - посчитаю эту задачу в плаксисе... Любопытно, каков будет результат. И всё-таки спрашиваю ещё раз: может кто встречал где-то усиленные дренажные трубы? Или технические решения по глубинной прокладке обычных дренажных труб? В прайсах обычные дренажные трубы SN4 значатся как для прокладки на глубине до 2.5-3м, дренажные трубы для глубинной прокладки (на глубине до 5-8м) - это те, что имеют класс кольцевой жёсткости SN8. Спасибо за ответы, не ожидал, что столько осведомлённых людей найдётся. Надеюсь на продолжение. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
85% что труба выдержит усилия.
Однажды на форуме кто-то приводил мне ссылку на СНиП "Мосты и тоннели" на расчёт стальных труб в грунте. Ищите и обрящете. Свод обрушения у вас может и не образовываться. Ведь труба то маленькая и круглая. Она займёт большую часть свода обрушения. То, что останется может быть слишком мало по объёму и весу. И потом свод обрушения образуется в случае проходки горной выработки изнутри. Вы же сделаете трубу и засыпете сверху грунтом. Откуда же тут свод ? Он будет только, если ГНБ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.09.2012 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Tyhig, твой ответ как всегда самый бесполезный и безграмонтый. Спасибо тебе за то, что наполняешь форум "водой".
Прогноз как у больного опасной болезнью. Доктор сказал, что выживаемость в вашем случае 85%. Однако если вы умерёте - расстраиваться, что попали в 15%, уже поздно. Цитата:
Offtop: Интересно, во всех указанных тобой областях - Нестандартное оборудование для проходки шахт, ПОС, КМ, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, ППР и КЖ - ты так же глубоко "осведомлён"? ![]() Если дренаж делать из стальной трубы, то по прочности получается стальная труба 219х4. Но с учётом запаса на коррозию придётся увеличить толщину стенки минимум до 9мм. А это уже такая не дешёвая труба выходит - порядка 1200-1500р/метр. И это без учёта работы по нарезке дренажных отверстий в ней. При этом полимерная двухслойная труба стоит порядка 300-400р/метр и коррозии не боится. Как говорится почувствуйте разницу. Поэтому то и хочу полимерную применить. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222
|
Не знаю как с точки зрения норм проектирования, может и нельзя, но можно попробывать отсыпать щебень на дно обратной засыпки, обернуть в геотекстиль (исключть кольматацию). Мне кажется отсыпка сечением 500*1000мм будет хорошо дренировать. Не думаю что будет дорого. Мысли вслух.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Можно. Сам на даче когда-то этим занимался. Ох и гемор.... даже на одно поперечное сечение трубы много дырочек надо вжик-вжик. А болгаркой - четыре пропила секторами по 60 градусов примерно - получится то что надо. И ширина пропила в самый раз (не много и не мало), и площадь отверстия вполне достойная (дрелью столько замучаешься дырявить). - Когда-то умный человек посоветовал, намного быстрее получается.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Стенка из двух рядов шпунта взаимнозаанкерованных. Внутри засыпка. Обычные суточные колебания уровня воды - 5м (работает ГЭС). Максимально возможные - 10м/сутки. Вот и нужно дренировать грунт засыпки, чтобы снять избыточное гидростатическое давление на шпунт.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Ну откуда ?
![]() Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Цитата:
Цитата:
![]() В общем на данный момент ситуация такая: если в пн по расчёту плаксисовскому гофрированная дренажная труба не пройдёт, то видимо будем применять полиэтиленовые напорные + "доработать напильником по месту". - это получается самый дешёвый вариант после заводской гофры, а толстые стенки позволяют зарыть такие трубы практически куда угодно. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Ну так для пластика и не может быть таких нормативных методик. В СССР пластиковых труб особо не было или только появлялись. Сам пластик в любом случае был другой.
А с чего вдруг гофрированные трубы стали невероятно гибкими ? Из-за гофрирования наверное ? И потом они же разные бывают... Толстые, тонкие... Тут варианта 2: или считайте в МКЭ или считайте по существующей нормативной методике для других труб принимая коэффициент трусости. Разумеется экспертизу второй расчёт может не устроить. Тогда вижу ещё третий вариант: поискать методики расчёта тоннелей и сделать на подобии. Эксперт такого в любом случае не поймёт и вынужден будет принять. Но для горных расчётов нужны дополнительные изыскания, так как там другие исходные данные чем для расчётов фундаментов. По умолчанию их не делают. Существуют аналитические методы расчёты замкнутых крепей. Ненормативные и нормативные (но я таких пока не видел), но тем не менее. Например: Булычев Н.С. Механика подземных сооружений: Учебник для вузов. М.: Недра, 1982. - 270 с. Булычев Н.С., Демин H.H., Макаров В.В. Расчет обделок напорных коллекторных тоннелей вблизи земной поверхности//Шахтное строительство. 1984. - N-9. -С. 18-19. Методические рекомендации по расчету временной крепи тоннельных выработок. М. : Всесоюз. н.-и.ин-т •транспортн. стр-ва, 1984, 62 с. Руководство по проектированию гидротехнических туннелей. М. - Стройиздат. - 1982. - 287 с. Руководство по проектированию подземных горных выработок и расчету крепи. М. - Стройиздат. - 1983. - 273 с. Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей. М. - Стройиздат. - 197 9. - 70 с. Фотиева H.H., Афанасова О.В. Расчет круговой крепи подземных сооружений в неоднородном массиве на действие собственного веса грунта /Подземное и шахтное строительство. 1991. - № 2. - С.22-23. По идее расчёт по горным методикам наиболее правильный. Но для этого нужны изыскания и МКЭ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Да брось... Есть методики расчёта и для пластиковых труб, и для гофрированых. Сами же производители их и разрабатывают. Иначе как они свой товар пропихнут на наш рынок, если его рассчитать и сдать в экспертизу нельзя?
![]() Как ты там сказал? Цитата:
А невероятно гибкие они потому, что Е пластика в десятки раз меньше Е бетона, и в сотни раз меньше Е стали. При этом деформации стальной/бетонной трубы в десятые доли процента чаще всего означают потерю ими целостности, а деформации пластиковых трубопроводов допускаются до 3-5%, а для отдельных видов и до 12% без нарушения работоспособности. |
|||
![]() |
|
||||
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
Вот есть такое
Прокладка подземных газопроводов в местах Вопрос:В СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» указано: «Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах». ВСП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» дается рекомендация: «В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров глубину заложения газопроводов в местах пересечений газопроводами улиц, проездов и т.д. рекомендуется принимать не менее 1,0 м, а длину углублённого участка траншеи – не менее 5 м в обе стороны от края указанных дорог».пересечений с автомобильными дорогами В связи с особенностями грунта полиэтиленовый газопровод прокладывается на глубине 2,04 м. Необходимо ли в этом случае использовать футляр при пересечении с автомобильными дорогами? Ответ:Прокладку подземных газопроводов всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами I, II и III категорий следует предусматривать в стальных футлярах. Глубину укладки газопровода под автомобильными дорогами следует принимать в зависимости от способа производства строительных работ и характера грунтов с целью обеспечения безопасности движения. Минимальную глубину укладки газопровода до верха футляра от верха покрытия на нулевых отметках и выемках, а при наличии насыпи от подошвы насыпи следует предусматривать, м: 1) 1,0 – при производстве работ открытым способом; 2) 1,5 – при производстве работ методом продавливания, горизонтального бурения или щитовой проходки; 3) 2,5 – при производстве работ методом прокола. ВЫВОД: Таким образом, при прокладке подземных газопроводов всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами I, II и III категорий следует предусматривать в стальных футлярах (СНиП 2.04.08-87, п. 4.54* и п. 4.56*) Василенко С.Д., начальник ПТО, строитель-технолог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Сергей Юрьевич ну мне это тоже интересно, найдёте нормативные методики расчёта любых пластиковых труб в грунте отпишитесь в теме, пожалуйста.
Про тоннели методом совместной деформации обделки с грунтом, там тоже ненормативная методика, кстати. Вроде бы... Цитата:
А если требует, то это всегда проблема для расчётчика.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222
|
Еще момент, который мне показался важным: площадь сечения прорезей в пластиковой трубе на погонный метр должна ровнятся всей площади поверхности дренажной трубы. Т.е. если расчетная дрена имеет на одном метре погонном площадь условно 1 м2, то площадь ваших отвертсий должна тоже быть 1 м2. Как это сделать? В противном случае сильно упадет расход. Вы ведь собираетесь издырявленную пластиковую трубу обернуть геотекстилем препятсвующим забиванию отверстий. Получается что нужно увеличивать диаметр и делать значительные по величине отверстия. Во что это выльется?
Посмотрел какие бывают дренажные трубы - получается площадь отверстий должна ровнятся половине поверхности погонного метра трубы, т.е. площади геотекстиля между гофрами. Это тоже большая площадь. Болгаркой вся труба изрежется и может потерять упомянутю кольцевую прочность. Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 17.09.2012 в 18:12. |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,950
|
Offtop: Интересная тема, послежу. Интересно и как напор в итоге снимут, нет, и чем вообще закончится. Барражный эффект и пр.
Приложение Д к СП 40-102-2000 (которое взамен сн 80-го года). В альбомах по гофрам есть методики по их расчету, да и из сп как-то производители притягивали, афаик. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2007
Егорьевск Моск.обл.
Сообщений: 206
|
Извините за вмешательство.
Я видела стройку, где такие гофротрубы засыпали песком с полметра толщиной, утрамбовывали, а потом на него клали дорожные ЖБ плиты, плотненько так. А уже по плитам сыпали и сыпали метров шесть высотой, песок, потом щебень. С послойной трамбовкой, естессно. Такой вариант - с дорожными плитами - не подходит? |
|||
![]() |
|
||||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Цитата:
Да, ж.б. плиту в качестве разгружающей конструкции тоже рассматривал. Однако это тоже дополнительное удорожание конструкции (+700...1000р/м.погонный дренажа). Кроме того плита является препятствием фильтрующейся воде. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Цитата:
Проконсультировались со спецами по дренажам - сказали дрен.труба с классом прочности SN8 или выше в призме из щебня/гравия нормально будет лежать. По собственному опыту сказали, что не сминается вообще. |
|||
![]() |
|
||||
скв Регистрация: 17.09.2013
томск
Сообщений: 4
|
не дадите координат этих спецов? ну или мою задачу им озвучить, вдруг ответят..
грунт песчаный, отверстие диаметром 400мм, глубина 8000мм, труба 110-120мм. фильтрационый колодец для отвода серых вод из септика. пока в планах засыпать гравием, но быть может надо что-то другое.. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
завтра увижусь - спрошу (если не забуду)
не совсем понял условия: отверстие 400мм а труба в нём - 110-120мм? Т.е. пустое пространство вокруг трубы? это не хорошо. Я бы сделал в гравийной обсыпке. А прочность - зависит от самой трубы. Выше я писал, что есть трубы различных классов прочности, как раз под разные нагрузки. Для ваших условий SN8 вполне сгодится. |
|||
![]() |
|
||||
скв Регистрация: 17.09.2013
томск
Сообщений: 4
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
у корсиса есть методика расчета трубы с учетом нормативной овализации
так вот по ней сколько раз не принимался считать - ни разу не получил сколько-нибудь правдоподобных результатов - хоть бы пример какой - как они считают высоту засыпки с учетом кольцевой жесткости трубы - только выводы в виде таблички. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
Цитата:
Самый тяжёлый случай - если считать давление на трубопровод по методикам "траншейным", т.е. когда сверху на трубу давит гамма*аш, снизу отпор такой же, а с боков давит гамма*аш*лямбда. Далее получаем моменты, силы, и т.д. Получается очень толстая труба нужна. Но эта методика никак не учитывает глубину заложения трубы и образование свода обрушения над ней. Результат получается с большим запасом. По методике расчёта Корсиса (прицепил к сообщению, если кому интересно), получается не так всё плохо. Уже более-менее вменяемые результаты. Но сам расчёт я бы сказал "мутный". Считал то же самое в Plaxis. Там результат самый благоприятный. Чем больше глубина прокладки трубы, тем больше отличия от первой методики. Это вполне объяснимо с точки зрения механики грунтов и работы подземных сооружений. Так что по совокупности этих всех результатов можно уже делать выводы... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
|
|||
![]() |
|
||||
геотехник Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33
|
А что если применить дренажные геокомпозиты? Такие трехслойные рулонные материалы, где в середине сердцевина, способная пропускать воду при больших давлениях, обернутая геотекстилем. Предупреждаю мнение по кольматации геотекстиля, этот материал тоже следует подбирать расчетом, в зависимости от эффективного диаметра пор, грансостава вмещающего грунта и градиента. Как вариант не рассматривали? У меня есть брошюра по геокомпозитам там и расчеты имеются.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
У ДКС, есть типовые альбомы по монтажу канализационных пластиковых двух стенных труб, там же приложена методика расчета заглубления и подбора труб (выжимка из СНиПов).
По поводу усиления. ИМХО если пластик не пройдет, все равно придеться раскошеливаться либо на стальную трубу, либо организовывать ж/б лоток. Не представляю как можно усилить пластик... Вчера на форуме упоминали про ламели, как усиливающий элемент для строительных конструкций. Углеродное волокно. Однако, ими можно усилить трубы от внутреннего давления, а от внешнего... все равно сожмет скорлупку. Последний раз редактировалось Palomnic, 10.10.2013 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
геотехник Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33
|
Любую проблему можно решать долго и упорно, а можно посмотреть на нее совершенно иначе. На сколько я понял задача - организовать дренаж в обратной засыпке, так вот дренажные композиты как раз для этого и предназначены.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885
|
geotehnik, дренажный композит - это всего лишь красивое название давно известного принципа: сочетания различных материалов для получения более выгодных качеств конечного продукта.
Стальная труба с перфорацией уложенная в гравийном фильтре - такой же композит, как и пластиковая труба в геотекстиле. Что эффективнее, что экономичнее, что надёжнее и долговечнее - вопросы для технико-экономического сравнения вариантов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Но в любом случае нужно вычислить действующее кПа. Речь же не о нехватке прочности трубы, а в методике определения давления грунта на трубу. На стальную, пластиковую, алюминиевую - неважно, обмотанная текстилем или без, неважно - труба в "поперечных" расчетах принимает участие максимум как круг диаметром D.
А вдруг там 250 кПа? ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление сетки к гипоскартону | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.07.2011 11:06 |
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм | noom | Машиностроение | 10 | 02.04.2010 09:15 |