Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м?

Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2012, 23:55 #1
Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м?
Сергей Юрьевич
 
Строительство гидротехнических сооружений
 
Москва
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 8,885

Итак есть задача:
Организуем дренаж в основании обратной засыпки гидротехнического сооружения. Дренаж хочу сделать из перфорированных полимерных труб. Однако на сайтах компаний, занимающихся продажей данной продукции, в большинстве случаев значится что-то типа:
Цитата:
Дренажная труба представляет собой гофрированную трубу с ребрами жесткости, что позволяет ее закладывать в грунты на глубину до 5-ти метров
А у меня условия таковы, что от уровня дренажа до отметки верха засыпки примерно 14м. Какую толщу грунта реально могут выдержать такие трубы?
Если 14м всё-же перебор, может кто-нибудь подскажет, какие есть решения для подобных случаев? Может есть усиленные трубы?

Труба по расчёту требуется д=200мм. Будет лежать в двуслойной дренажной обсыпке из щебня.

Пока что в голову приходит только всякая ерунда, нормального решения пока не родил.
Просмотров: 19682
 
Непрочитано 14.09.2012, 07:01
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Видимо сделать дренаж не из полимерных труб
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 07:16
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Трубы Хобас
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 09:06
#4
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Каждый нормальный производитель указывает кольцевую жесткость. Это одна из основных характеристик трубы! А вы уж должны рассчитать нагрузку на трубы (если вы инженер ), учитывая свойства грунта обратной засыпки и методы уплотнения.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 09:26
#5
xperimentator

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
<phrase 1=


Конечно необходим расчет, многое зависит от грунтов..
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 09:43
#6
вал60


 
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 21


Сергей Юрьевич! При засыпке более 5 м в грунтах возникает так назыаемый арочный эфект или свод обрушения (тоннели). Наверное вы видели на пляже или еще где как дети роют норку в большой куче песка и обрушения не происходит. Вопрос в вашем случае как использовать этот эфект. А трубе вашей при Дн=200 мм ничего небудет, если не будет разнонаправленных деформаций основания по длине вашей трубы (сжатие, растежение, изгиб, излом и тп). Да сложность подвести под это расчет как для трубы а не тоннеля - но при желании вопрос решаем. Да труба Хобос штука хорошая и производитель дает приличные характеристики. При ремонте водопрпускных труб клали в насыпь до 6 м, но можно и больше.
вал60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 11:22
#7
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Всем спасибо за ответы.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Видимо сделать дренаж не из полимерных труб
Это очевидное решение, но цена такой дренажной трубы вырастет в разы в сравнении с полимерной дренажной заводского изготовления.
Цитата:
Сообщение от Yuzer
Трубы Хобас
Посмотрел. Ценников на сайте производителя не нашёл, но, учитывая технологию производства и то, что на месте придётся "доработать напильником" (дренажных отверстий нарезать), что-то мне кажется эти трубы окажутся ещё дороже стальных...
Цитата:
Сообщение от bonacon
Каждый нормальный производитель указывает кольцевую жесткость. Это одна из основных характеристик трубы! А вы уж должны рассчитать нагрузку на трубы (если вы инженер ), учитывая свойства грунта обратной засыпки и методы уплотнения.
Во! Вот это уже более конструктивный разговор)) А я на пальцах начал рассказывать, чтоб не распугать потенциальных собеседников.
В общем по расчёту требуется труба с классом кольцевой жёсткости SN16. Правда это на пределе, и я бы лучше заложил SN32. Но... Таких дренажных труб пока не нашёл. Имеются просто гофротрубы (без дрен.отверстий) с подходящими характеристиками (например Корсис Про). Но что с ними будет, если в них понаделать дренажных отверстий... Да и не хотелось бы возьни... Дырявить 500м трубы - та ещё работёнка... Хотелось бы заводского изготовления дренажную трубу.

Цитата:
Сообщение от вал60
Сергей Юрьевич! При засыпке более 5 м в грунтах возникает так назыаемый арочный эфект или свод обрушения (тоннели). Наверное вы видели на пляже или еще где как дети роют норку в большой куче песка и обрушения не происходит. Вопрос в вашем случае как использовать этот эфект. А трубе вашей при Дн=200 мм ничего небудет, если не будет разнонаправленных деформаций основания по длине вашей трубы (сжатие, растежение, изгиб, излом и тп). Да сложность подвести под это расчет как для трубы а не тоннеля - но при желании вопрос решаем. Да труба Хобос штука хорошая и производитель дает приличные характеристики. При ремонте водопрпускных труб клали в насыпь до 6 м, но можно и больше.
Спасибо большое, про арочный эффект я прекрасно осведомлён, т.к. по образованию тоннельщик. Только засыпка не образуется разом высотой 14м. Её послойно укладывают и укатывают. Естественно первые 2-3 метра в районе дренажной трубы будет уплотнение ручными трамбовками, иначе каток гарантированной раздавит трубу. Но так или иначе арочный эффект может не успеть развиться, и труба схлопнется.
Появится время - посчитаю эту задачу в плаксисе... Любопытно, каков будет результат.

И всё-таки спрашиваю ещё раз: может кто встречал где-то усиленные дренажные трубы? Или технические решения по глубинной прокладке обычных дренажных труб?
В прайсах обычные дренажные трубы SN4 значатся как для прокладки на глубине до 2.5-3м, дренажные трубы для глубинной прокладки (на глубине до 5-8м) - это те, что имеют класс кольцевой жёсткости SN8.

Спасибо за ответы, не ожидал, что столько осведомлённых людей найдётся. Надеюсь на продолжение.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 13:09
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


85% что труба выдержит усилия.
Однажды на форуме кто-то приводил мне ссылку на СНиП "Мосты и тоннели" на расчёт стальных труб в грунте. Ищите и обрящете.

Свод обрушения у вас может и не образовываться. Ведь труба то маленькая и круглая. Она займёт большую часть свода обрушения. То, что останется может быть слишком мало по объёму и весу.

И потом свод обрушения образуется в случае проходки горной выработки изнутри. Вы же сделаете трубу и засыпете сверху грунтом. Откуда же тут свод ?
Он будет только, если ГНБ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.09.2012 в 13:30.
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 14:51
#9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Tyhig, твой ответ как всегда самый бесполезный и безграмонтый. Спасибо тебе за то, что наполняешь форум "водой".
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
85% что труба выдержит усилия.
Прогноз как у больного опасной болезнью. Доктор сказал, что выживаемость в вашем случае 85%. Однако если вы умерёте - расстраиваться, что попали в 15%, уже поздно.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Однажды на форуме кто-то приводил мне ссылку на СНиП "Мосты и тоннели" на расчёт стальных труб в грунте. Ищите и обрящете.
Да будет тебе известно, что СНиП этот зовётся "Мосты и трубы")) Но самого расчёта стальных и других труб в нём, конечно же, нет, в нём только общие указания)) А сам расчёт - в СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов" - это тебе на будущее, мало ли пригодится.
Offtop: Интересно, во всех указанных тобой областях - Нестандартное оборудование для проходки шахт, ПОС, КМ, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, ППР и КЖ - ты так же глубоко "осведомлён"?

Если дренаж делать из стальной трубы, то по прочности получается стальная труба 219х4. Но с учётом запаса на коррозию придётся увеличить толщину стенки минимум до 9мм. А это уже такая не дешёвая труба выходит - порядка 1200-1500р/метр. И это без учёта работы по нарезке дренажных отверстий в ней.
При этом полимерная двухслойная труба стоит порядка 300-400р/метр и коррозии не боится. Как говорится почувствуйте разницу. Поэтому то и хочу полимерную применить.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 15:21
#10
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
...какие есть решения для подобных случаев?...
Применяли полиэтиленовые напорные трубы...канализационные были дешевле... перфорацию делали сами...
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 15:36
#11
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Применяли полиэтиленовые напорные трубы...канализационные были дешевле... перфорацию делали сами...
Вот я тоже склоняюсь уже к этому варианту. Перфорацию на полиэтиленовой трубе болгаркой нарезать достаточно быстро.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 15:40
#12
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Не знаю как с точки зрения норм проектирования, может и нельзя, но можно попробывать отсыпать щебень на дно обратной засыпки, обернуть в геотекстиль (исключть кольматацию). Мне кажется отсыпка сечением 500*1000мм будет хорошо дренировать. Не думаю что будет дорого. Мысли вслух.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 15:52
#13
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
болгаркой
Можно и дрелью...круглые
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 17:04
#14
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Можно и дрелью...круглые
Можно. Сам на даче когда-то этим занимался. Ох и гемор.... даже на одно поперечное сечение трубы много дырочек надо вжик-вжик. А болгаркой - четыре пропила секторами по 60 градусов примерно - получится то что надо. И ширина пропила в самый раз (не много и не мало), и площадь отверстия вполне достойная (дрелью столько замучаешься дырявить). - Когда-то умный человек посоветовал, намного быстрее получается.

Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев
Не знаю как с точки зрения норм проектирования, может и нельзя, но можно попробывать отсыпать щебень на дно обратной засыпки, обернуть в геотекстиль (исключть кольматацию). Мне кажется отсыпка сечением 500*1000мм будет хорошо дренировать. Не думаю что будет дорого. Мысли вслух.
С точки зрения норм проектирования такое вполне допускается, и такое решение тоже рассматривалось. Но пришлось отказаться, т.к. участок дренажа длиной 100м должен сбрасывать по расчёту порядка 20л/секунду (1700м3/сутки при переменном напорном градиенте). Это серьёзный расход. Даже если принять, что дренаж из щебня будет иметь коэф.фильтрации k=200м/сутки, то для обеспечения необходимого эффекта понадобится дренажная траншея поперечным сечением примерно 3-4м.кв. Таким образом цена погонного метра такого дренажа будет 4-5тыс.р/метр. Это дороже чем любой из трубчатых дренажей. Можно конечно сбросы дренажных вод сделать чаще, например через 20 метров (хорошо что есть куда сбрасывать), тогда дренажная траншея уменьшится до размера 0,7х1,0м. Цена материала - 800-900р/метр. Но каждый сброс - это доп.затраты (трубы, фланцы, обратные клапаны, метизы - в сумме на один сброс только деталей на 15тыр.). Так что шило на мыло получается....
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 17:12
#15
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


А что за ГТ сооружение у вас? Стенка подпорная?
Да, с таким расходом действительно лучше трубу подобрать.
Сергей Караваев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 17:29
#16
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Стенка из двух рядов шпунта взаимнозаанкерованных. Внутри засыпка. Обычные суточные колебания уровня воды - 5м (работает ГЭС). Максимально возможные - 10м/сутки. Вот и нужно дренировать грунт засыпки, чтобы снять избыточное гидростатическое давление на шпунт.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 23:12
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
так же глубоко "осведомлён"
Ну откуда ?
Цитата:
СНиП 2.05.03-84* МОСТЫ И ТРУБЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Обязательное
РАСЧЕТ ЖЕСТКИХ ЗВЕНЬЕВ КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 16.09.2012, 14:34
#18
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
20л/секунду (1700м3/сутки
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Труба по расчёту требуется д=200мм.
Все как-то подозрительно...
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2012, 16:11
#19
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
20л/секунду (1700м3/сутки
Труба по расчёту требуется д=200мм.
Все как-то подозрительно...
Что подозрительного? - Скорость потока 0.65м/с. Для гофротруб нормально при уклоне 3 промиле или выше.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СНиП 2.05.03-84* МОСТЫ И ТРУБЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Обязательное
РАСЧЕТ ЖЕСТКИХ ЗВЕНЬЕВ КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ
Если пришьёшь каким-нибудь местом расчёт ЖЁСТКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ труб к невероятно ГИБКИМ ПЛАСТИКОВЫМ ГОФРИРОВАННЫМ - я тебе собственноручно орден Мюнгхаузена первой степени вручу

В общем на данный момент ситуация такая: если в пн по расчёту плаксисовскому гофрированная дренажная труба не пройдёт, то видимо будем применять полиэтиленовые напорные + "доработать напильником по месту". - это получается самый дешёвый вариант после заводской гофры, а толстые стенки позволяют зарыть такие трубы практически куда угодно.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 12:56
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну так для пластика и не может быть таких нормативных методик. В СССР пластиковых труб особо не было или только появлялись. Сам пластик в любом случае был другой.

А с чего вдруг гофрированные трубы стали невероятно гибкими ? Из-за гофрирования наверное ?
И потом они же разные бывают... Толстые, тонкие...

Тут варианта 2: или считайте в МКЭ или считайте по существующей нормативной методике для других труб принимая коэффициент трусости. Разумеется экспертизу второй расчёт может не устроить.
Тогда вижу ещё третий вариант: поискать методики расчёта тоннелей и сделать на подобии. Эксперт такого в любом случае не поймёт и вынужден будет принять.
Но для горных расчётов нужны дополнительные изыскания, так как там другие исходные данные чем для расчётов фундаментов. По умолчанию их не делают.

Существуют аналитические методы расчёты замкнутых крепей. Ненормативные и нормативные (но я таких пока не видел), но тем не менее. Например:
Булычев Н.С. Механика подземных сооружений: Учебник для вузов. М.: Недра, 1982. - 270 с.
Булычев Н.С., Демин H.H., Макаров В.В. Расчет обделок напорных коллекторных тоннелей вблизи земной поверхности//Шахтное строительство. 1984. - N-9. -С. 18-19.
Методические рекомендации по расчету временной крепи тоннельных выработок. М. : Всесоюз. н.-и.ин-т •транспортн. стр-ва, 1984, 62 с.
Руководство по проектированию гидротехнических туннелей. М. - Стройиздат. - 1982. - 287 с.
Руководство по проектированию подземных горных выработок и расчету крепи. М. - Стройиздат. - 1983. - 273 с.
Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей. М. - Стройиздат. - 197 9. - 70 с.
Фотиева H.H., Афанасова О.В. Расчет круговой крепи подземных сооружений в неоднородном массиве на действие собственного веса грунта /Подземное и шахтное строительство. 1991. - № 2. - С.22-23.

По идее расчёт по горным методикам наиболее правильный. Но для этого нужны изыскания и МКЭ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 15:24
#21
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Да брось... Есть методики расчёта и для пластиковых труб, и для гофрированых. Сами же производители их и разрабатывают. Иначе как они свой товар пропихнут на наш рынок, если его рассчитать и сдать в экспертизу нельзя?
Как ты там сказал?
Цитата:
Сообщение от Tyhig
Ищите и обрящете.
Видимо плохо искал сам...

А невероятно гибкие они потому, что Е пластика в десятки раз меньше Е бетона, и в сотни раз меньше Е стали. При этом деформации стальной/бетонной трубы в десятые доли процента чаще всего означают потерю ими целостности, а деформации пластиковых трубопроводов допускаются до 3-5%, а для отдельных видов и до 12% без нарушения работоспособности.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 17:13
#22
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


Вот есть такое
Прокладка подземных газопроводов в местах
пересечений с автомобильными дорогами
Вопрос:В СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» указано: «Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах». ВСП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» дается рекомендация: «В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров глубину заложения газопроводов в местах пересечений газопроводами улиц, проездов и т.д. рекомендуется принимать не менее 1,0 м, а длину углублённого участка траншеи – не менее 5 м в обе стороны от края указанных дорог».
В связи с особенностями грунта полиэтиленовый газопровод прокладывается на глубине 2,04 м. Необходимо ли в этом случае использовать футляр при пересечении с автомобильными дорогами?
Ответ:Прокладку подземных газопроводов всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами I, II и III категорий следует предусматривать в стальных футлярах. Глубину укладки газопровода под автомобильными дорогами следует принимать в зависимости от способа производства строительных работ и характера грунтов с целью обеспечения безопасности движения. Минимальную глубину укладки газопровода до верха футляра от верха покрытия на нулевых отметках и выемках, а при наличии насыпи от подошвы насыпи следует предусматривать, м:
1) 1,0 – при производстве работ открытым способом;
2) 1,5 – при производстве работ методом продавливания, горизонтального бурения или щитовой проходки;
3) 2,5 – при производстве работ методом прокола.
ВЫВОД: Таким образом, при прокладке подземных газопроводов всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами I, II и III категорий следует предусматривать в стальных футлярах (СНиП 2.04.08-87, п. 4.54* и п. 4.56*)
Василенко С.Д.,
начальник ПТО,
строитель-технолог
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 17:20
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Сергей Юрьевич ну мне это тоже интересно, найдёте нормативные методики расчёта любых пластиковых труб в грунте отпишитесь в теме, пожалуйста.
Про тоннели методом совместной деформации обделки с грунтом, там тоже ненормативная методика, кстати. Вроде бы...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
как они свой товар пропихнут на наш рынок, если его рассчитать и сдать в экспертизу нельзя
А никак. Экспертиза не требует такие расчёты, кроме как для ГНБ.
А если требует, то это всегда проблема для расчётчика.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 17.09.2012, 17:48
#24
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Еще момент, который мне показался важным: площадь сечения прорезей в пластиковой трубе на погонный метр должна ровнятся всей площади поверхности дренажной трубы. Т.е. если расчетная дрена имеет на одном метре погонном площадь условно 1 м2, то площадь ваших отвертсий должна тоже быть 1 м2. Как это сделать? В противном случае сильно упадет расход. Вы ведь собираетесь издырявленную пластиковую трубу обернуть геотекстилем препятсвующим забиванию отверстий. Получается что нужно увеличивать диаметр и делать значительные по величине отверстия. Во что это выльется?
Посмотрел какие бывают дренажные трубы - получается площадь отверстий должна ровнятся половине поверхности погонного метра трубы, т.е. площади геотекстиля между гофрами. Это тоже большая площадь. Болгаркой вся труба изрежется и может потерять упомянутю кольцевую прочность.

Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 17.09.2012 в 18:12.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 18:26
#25
Ворчун

Шибко вредный, однако!
 
Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751


А когда это конструкторы заморачивались дренажными (или иными) трубами в грунте? Может это к местк в разделе "Дороги"?
Ворчун вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 20:25
#26
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,950


Offtop: Интересная тема, послежу. Интересно и как напор в итоге снимут, нет, и чем вообще закончится. Барражный эффект и пр.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
нормативные методики расчёта любых пластиковых труб в грунте
Приложение Д к СП 40-102-2000 (которое взамен сн 80-го года). В альбомах по гофрам есть методики по их расчету, да и из сп как-то производители притягивали, афаик.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 21:09
#27
Малявка


 
Регистрация: 28.02.2007
Егорьевск Моск.обл.
Сообщений: 206


Извините за вмешательство.
Я видела стройку, где такие гофротрубы засыпали песком с полметра толщиной, утрамбовывали, а потом на него клали дорожные ЖБ плиты, плотненько так. А уже по плитам сыпали и сыпали метров шесть высотой, песок, потом щебень. С послойной трамбовкой, естессно.
Такой вариант - с дорожными плитами - не подходит?
Малявка вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 21:34
#28
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,950


Цитата:
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
Такой вариант - с дорожными плитами
А по $ выйдет дешевле прочной трубы?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 22:41
#29
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
Извините за вмешательство.
Я видела стройку, где такие гофротрубы засыпали песком с полметра толщиной, утрамбовывали, а потом на него клали дорожные ЖБ плиты, плотненько так. А уже по плитам сыпали и сыпали метров шесть высотой, песок, потом щебень. С послойной трамбовкой, естессно.
Такой вариант - с дорожными плитами - не подходит?
Извиняться не стоит - любое конструктивное предложение приветствуется.
Да, ж.б. плиту в качестве разгружающей конструкции тоже рассматривал. Однако это тоже дополнительное удорожание конструкции (+700...1000р/м.погонный дренажа). Кроме того плита является препятствием фильтрующейся воде.

Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Интересно и как напор в итоге снимут, нет, и чем вообще закончится. Барражный эффект и пр.
Не понял вопроса. Какой барражный эффект? Напор (избыточное гидростатическое давление) естественно снимем.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич ну мне это тоже интересно, найдёте нормативные методики расчёта любых пластиковых труб в грунте отпишитесь в теме, пожалуйста.
Завтра скину. Методики хоть и не нормативные, но строй.мех никто в здравом уме оспаривать не будет.
Цитата:
А никак. Экспертиза не требует такие расчёты, кроме как для ГНБ.
А если требует, то это всегда проблема для расчётчика.
Нет, не так. На самом деле и габионы, и армогрунтовые конструкции, и гнутосварные профили, и набрызгбетон когда-то, и ещё сотни и тысячи других материалов и технологий пришли к нам откуда? - Из-за бугра. И по первости не было никакой нормативной базы по ним. Поэтому фирма-дистрибьютер обычно брала на себя (при поддержке производителя) разработку сначала некоего пособия для проектирования сооружений с применением их конструкций, потом неких научных и псевдонаучных рекомендаций и указаний, а обкатав это дело принимались за написание соответствующей нормативной базы, и её внедрение либо в один из уже имеющихся СНиПов, либо создание нового СП или ещё чего. У меня на полке можно проследить подобную эволюцию нормотворческую по нескольким ходовым у нас материалам: десять лет назад - рекламный буклетик и всё, 7 лет назад - брошюрка на 20 страниц с пятью формулами, 5 лет назад - РТМ по проектированию с научным обоснованием сертификатами и опытом примения, 2 года назад - уже в СП новый включены.

Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Еще момент, который мне показался важным: площадь сечения прорезей в пластиковой трубе на погонный метр должна ровнятся всей площади поверхности дренажной трубы. Т.е. если расчетная дрена имеет на одном метре погонном площадь условно 1 м2, то площадь ваших отвертсий должна тоже быть 1 м2. Как это сделать? В противном случае сильно упадет расход. Вы ведь собираетесь издырявленную пластиковую трубу обернуть геотекстилем препятсвующим забиванию отверстий. Получается что нужно увеличивать диаметр и делать значительные по величине отверстия. Во что это выльется?
Посмотрел какие бывают дренажные трубы - получается площадь отверстий должна ровнятся половине поверхности погонного метра трубы, т.е. площади геотекстиля между гофрами. Это тоже большая площадь. Болгаркой вся труба изрежется и может потерять упомянутю кольцевую прочность.
Не совсем так. Геотекстилём я трубу оборачивать не собираюсь. Геотекстилю свойственно забиваться мелкими частицами. Вместо этого труба будет лежать в двуслойном обратном фильтре из щебня. Поэтому вода будет фильтроваться сначала из песка в гравийно-щебёночную призму, а из неё уже попадать через отверстия в дренажную трубу. Площадь наружной поверхности погонного метра дренажной призмы составляет примерно 2.5м2, следующий слой дренажа имеет удельную поверхность уже 1,6м2, но коэффициент фильтрации вдвое выше чем у предыдущего слоя, соответственно площадь поверхности трубы уже 0,7м2 зато препятсвий для попадания воды из щебёночной призмы внутрь - никаких. Вокруг трубы - щебень фракции 5-20мм. На мой взгляд через прорези толщиной 2-4мм (ширина реза болгарки) вода прекрасно просочится из щебёночной призмы с коэффициентом фильтрации более 50м/сутки. По моим расчётам 50м дренажа будут отдавать расход до 20л/с, соответственно через 1 погонный метр дренажа должно инфильтроваться в трубу 0,4л/секунду. Два стакана воды с метра - по-моему вполне нормально.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 17:02
#30
LordN

скв
 
Регистрация: 17.09.2013
томск
Сообщений: 4


Сергей Юрьевич, не поделитесь, чем дело кончилось?
Выдержала труба, нашли расчет, отказались от гофры?

Имею задачу схожую, но для вертикально уложенной трубы и глубины около 10м - не раздавит ли её на дне?
LordN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 17:20
#31
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, не поделитесь, чем дело кончилось?
Выдержала труба, нашли расчет, отказались от гофры?

Имею задачу схожую, но для вертикально уложенной трубы и глубины около 10м - не раздавит ли её на дне?
Дело ещё не закончилось. Дренаж тот пока только на бумаге существует. Применили гофрированную двухслойную ПНД 233/200/6000: внутренний слой, по которому вода течь будет, гладкий, внешний - гофрированный (для жёсткости), с перфорацией естественно.
Проконсультировались со спецами по дренажам - сказали дрен.труба с классом прочности SN8 или выше в призме из щебня/гравия нормально будет лежать. По собственному опыту сказали, что не сминается вообще.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 19:50
#32
LordN

скв
 
Регистрация: 17.09.2013
томск
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Проконсультировались со спецами по дренажам
не дадите координат этих спецов? ну или мою задачу им озвучить, вдруг ответят..
грунт песчаный, отверстие диаметром 400мм, глубина 8000мм, труба 110-120мм.
фильтрационый колодец для отвода серых вод из септика.
пока в планах засыпать гравием, но быть может надо что-то другое..
LordN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 20:00
#33
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


завтра увижусь - спрошу (если не забуду)
не совсем понял условия: отверстие 400мм а труба в нём - 110-120мм? Т.е. пустое пространство вокруг трубы? это не хорошо. Я бы сделал в гравийной обсыпке. А прочность - зависит от самой трубы. Выше я писал, что есть трубы различных классов прочности, как раз под разные нагрузки. Для ваших условий SN8 вполне сгодится.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 06:52
#34
LordN

скв
 
Регистрация: 17.09.2013
томск
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Т.е. пустое пространство вокруг трубы? это не хорошо. Я бы сделал в гравийной обсыпке.
именно так и планирую.
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пока в планах засыпать гравием,
но, быть может, следует использовать не гравий, а щебень?
LordN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 09:28
#35
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
именно так и планирую.

но, быть может, следует использовать не гравий, а щебень?
можно и щебень. принципиальной разницы нет. важен только грансостав, если эта обсыпка должна работать как фильтр
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:41
#36
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


у корсиса есть методика расчета трубы с учетом нормативной овализации
так вот по ней сколько раз не принимался считать - ни разу не получил сколько-нибудь правдоподобных результатов - хоть бы пример какой - как они считают высоту засыпки с учетом кольцевой жесткости трубы - только выводы в виде таблички.
human вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 11:36
#37
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
у корсиса есть методика расчета трубы с учетом нормативной овализации
так вот по ней сколько раз не принимался считать - ни разу не получил сколько-нибудь правдоподобных результатов - хоть бы пример какой - как они считают высоту засыпки с учетом кольцевой жесткости трубы - только выводы в виде таблички.
да, по их методике тоже считали, но в целом результат получился я бы сказал не плохой.
Самый тяжёлый случай - если считать давление на трубопровод по методикам "траншейным", т.е. когда сверху на трубу давит гамма*аш, снизу отпор такой же, а с боков давит гамма*аш*лямбда. Далее получаем моменты, силы, и т.д. Получается очень толстая труба нужна. Но эта методика никак не учитывает глубину заложения трубы и образование свода обрушения над ней. Результат получается с большим запасом.
По методике расчёта Корсиса (прицепил к сообщению, если кому интересно), получается не так всё плохо. Уже более-менее вменяемые результаты. Но сам расчёт я бы сказал "мутный".
Считал то же самое в Plaxis. Там результат самый благоприятный. Чем больше глубина прокладки трубы, тем больше отличия от первой методики. Это вполне объяснимо с точки зрения механики грунтов и работы подземных сооружений.
Так что по совокупности этих всех результатов можно уже делать выводы...
Вложения
Тип файла: pdf _kanalizaciya_pdf_kanal_korsis_tech.pdf (1.30 Мб, 1418 просмотров)
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 11:57
#38
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
... При этом деформации стальной/бетонной трубы в десятые доли процента чаще всего означают потерю ими целостности...
Сергей Юрьевич, имеется ввиду укорочение вертикального диаметра? Отуда эта информация?
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 10:38
#39
LordN

скв
 
Регистрация: 17.09.2013
томск
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
принципиальной разницы нет. важен только грансостав, если эта обсыпка должна работать как фильтр
фильтр - понятно, а как "скорлупа" распределяющая и снижающая давление грунта на трубу?
LordN вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 22:53
#40
geotehnik

геотехник
 
Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33


А что если применить дренажные геокомпозиты? Такие трехслойные рулонные материалы, где в середине сердцевина, способная пропускать воду при больших давлениях, обернутая геотекстилем. Предупреждаю мнение по кольматации геотекстиля, этот материал тоже следует подбирать расчетом, в зависимости от эффективного диаметра пор, грансостава вмещающего грунта и градиента. Как вариант не рассматривали? У меня есть брошюра по геокомпозитам там и расчеты имеются.
geotehnik вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 06:26
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от geotehnik Посмотреть сообщение
А что если применить дренажные геокомпозиты?
Как геокомпозит влияет на грунтовую нагрузку на трубу? В двух словах...
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 08:47
#42
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как геокомпозит влияет на грунтовую нагрузку на трубу? В двух словах...
Offtop: Услышав слово "композит", любая нагрузка сжимается как сфиктер и уменьшается минимум вдвое
ты чего, не слышал?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 09:09
#43
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


У ДКС, есть типовые альбомы по монтажу канализационных пластиковых двух стенных труб, там же приложена методика расчета заглубления и подбора труб (выжимка из СНиПов).
По поводу усиления.
ИМХО если пластик не пройдет, все равно придеться раскошеливаться либо на стальную трубу, либо организовывать ж/б лоток. Не представляю как можно усилить пластик...
Вчера на форуме упоминали про ламели, как усиливающий элемент для строительных конструкций. Углеродное волокно. Однако, ими можно усилить трубы от внутреннего давления, а от внешнего... все равно сожмет скорлупку.

Последний раз редактировалось Palomnic, 10.10.2013 в 10:34.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 10:04
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
... уменьшается минимум вдвое
ты чего, не слышал?[/offtop]
Так-то конечно были кое-какие подозрения, но чтобы прямо так сразу
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 11:28
#45
geotehnik

геотехник
 
Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как геокомпозит влияет на грунтовую нагрузку на трубу? В двух словах...
Любую проблему можно решать долго и упорно, а можно посмотреть на нее совершенно иначе. На сколько я понял задача - организовать дренаж в обратной засыпке, так вот дренажные композиты как раз для этого и предназначены.
geotehnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 12:04
#46
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


geotehnik, дренажный композит - это всего лишь красивое название давно известного принципа: сочетания различных материалов для получения более выгодных качеств конечного продукта.
Стальная труба с перфорацией уложенная в гравийном фильтре - такой же композит, как и пластиковая труба в геотекстиле. Что эффективнее, что экономичнее, что надёжнее и долговечнее - вопросы для технико-экономического сравнения вариантов.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 20:55
#47
geotehnik

геотехник
 
Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33


Безусловно принцип один и старый, а материалы и технологии новые - конкурентная альтернатива традиционным вариантам. А работают композиты эти и при 200 кПа.
geotehnik вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 17:50
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от geotehnik Посмотреть сообщение
... А работают композиты эти и при 200 кПа.
Но в любом случае нужно вычислить действующее кПа. Речь же не о нехватке прочности трубы, а в методике определения давления грунта на трубу. На стальную, пластиковую, алюминиевую - неважно, обмотанная текстилем или без, неважно - труба в "поперечных" расчетах принимает участие максимум как круг диаметром D.
А вдруг там 250 кПа?
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление сетки к гипоскартону Альберт Конструкции зданий и сооружений 7 20.07.2011 11:06
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15