Высота перегородок, не закрепленных в верхнем сечении
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота перегородок, не закрепленных в верхнем сечении

Высота перегородок, не закрепленных в верхнем сечении

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2012, 12:00 1 | #1
Высота перегородок, не закрепленных в верхнем сечении
pbykov
 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 162

Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам - пп. 9.16-9.20 СП 15.13330.2012, или то же самое пп. 6.16-6.20 СНиП Каменные и армокаменные конструкции.
Рассмотрим перегородку толщиной 120 мм с проемом. Группа кладки пусть будет - I. Тогда в соответствии с п. 9.17 бэтта примем 25. Далее по табл. 30 принимаем коэффициент k=0,9 как для перегородок с проемами. И, поскольку перегородка не закреплена в верхнем сечении, в соответствии с п. 9.20 снижаем еще на 30 процентов коэффициент, определенный по пп. 9.17-9.19. Получаем в результате 25x0,9x0,7x120=1890 мм - максимальная высота перегородки толщиной 120 мм с проемом.

Вопрос: как стоят перегородки в домах со стандартной высотой потолков 2,6-2,7 м? Закреплений в верхнем сечении никаких не наблюдаю. Отсюда же вытекает, что в свободно стоящей перегородке невозможно сделать проем стандартной высоты 1900-2100 мм. Как к этому делу относится экспертиза и как выходят из ситуации проектировщики?

Спасибо
Просмотров: 55080
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:08
1 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


крепят к потолку. узлов туча
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:15
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Даже простая забивка шва между перегородкой и плитой перекрытия раствором уже будет служить раскреплением. И причем достаточно неплохим, судя по практике (поскольку строители, как правило, ничего другого и не делают, хотя в проектах даем узлы по анкеровке). И все стоит и не падает.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 12:22
#4
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 162


Т.е. в помещениях с высотой потолков выше 2,7 м уже требуется делать перегородки из кирпича толщиной 250 мм?
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:26
#5
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
Получаем в результате 25x0,9x0,7x120=1890 мм - максимальная высота перегородки толщиной 120 мм с проемом.
Еще на 1,72 домножьте - по п.1, табл.29 - получится 3,25м. К тому же, толщину перегородки я принимаю со штукатуркой, - как трехслойная стенка. И никаких проблем.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:26
#6
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


pbykov, а на коэффициент из п. 1 кто будет домножать? или только худшие выбрали и довольны?

Последний раз редактировалось GradRusStroy, 14.09.2012 в 12:29. Причина: уже ответили
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:28
1 | #7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


учтите еще п 9.19 . А в таблице 30 берется не 1 коэф, а произведение всех коэф. которые подходят к вашему случаю.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:31
#8
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Даже простая забивка шва между перегородкой и плитой перекрытия раствором уже будет служить раскреплением. И причем достаточно неплохим, судя по практике (поскольку строители, как правило, ничего другого и не делают, хотя в проектах даем узлы по анкеровке). И все стоит и не падает.
При забивке шва между плитой и перекрытием р-ром перегородка начинает воспринимать нагрузку от перекрытия. Бывают случаи, при большой эксплуатационной нагрузке на перекрытие в перегородке появляются трещины, и/или керамическая плитка отваливается.
Karlson1974 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:36
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Даже простая забивка шва между перегородкой и плитой перекрытия раствором уже будет служить раскреплением. И причем достаточно неплохим, судя по практике (поскольку строители, как правило, ничего другого и не делают, хотя в проектах даем узлы по анкеровке). И все стоит и не падает.
перегородки должны не доходить до перекрытия, зазор не менее 30мм
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:37
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Karlson1974 Посмотреть сообщение
Бывают случаи, при большой эксплуатационной нагрузке на перекрытие в перегородке появляются трещины, и/или керамическая плитка отваливается.
Бывают, не спорю, Вы правы. Но строителям это по-барабану как-то. Я еще и армирую все перегородки на всякий случай в проектах - повышается допустимое отношение высоты к толщине.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:39
#11
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Какая у вас высота этажа что вы Америку открываете? Еще немного и перегородки станут 250 с контрфорсами через 1,5 м
GradRusStroy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 12:43
#12
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 162


playgamer, GradRusStroy, судя по всему, речь идет о примечании 1 к табл. 29:
1. Общий коэффициент снижения отношений бэтта, определяемый путем умножения отдельного коэффициента снижения k (табл. 29), принимается не ниже коэффициента снижения kp, указанного в табл. 30 для столбов.

Честно говоря так сразу из этой формулировки не кажется очевидным, что нужно перемножать все подходящие к моему случаю коэффициенты. Но спасибо, буду знать.

GradRusStroy, да совсем небольшая: 3,96 м.
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 15:35
#13
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


у меня возникает вопрос по "свободной длине". Думал, что если по верху нет закреплений, то это она и есть, а если ставить закрепление, то шаг=свободной длине. Так ли это?
Цитата:
6.20. Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении...
а что значит закрепленное?
Цитата:
При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями
разве крепление по верху нельзя отнести к этому определению?
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 00:28
#14
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Первый вопрос не понял
А что значит свободное?
Нельзя
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 01:35
#15
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


В 1995-96 годах для панельных домов на заводах ЖБИ сверху сборных перегородок крепили тугую очень толстую резинку. Перегородки были и гипсовые, и ж/б. К верху перегородки заводчане пристреливали тонкие стальные гнутые пластинки. Эти скобки и держали эту резинку. Помнится, их было 2-3 на перегородку. Высота перегородки вместе с резинкой была чуть-чуть больше высоты этажа в свету (ну, учитывая 1-1,5см раствора под перегородкой). И так поставляли к нам, на стройку. И когда мы перекрывали этаж, укладывали плиты, и резинки на перегородках зажимались плитой. И верх перегородки после этого "не съезжал" никогда. Легче её поломать кувалдой было, чем её верх в сторону сдвинуть после "перекрывания" этажа.

Последний раз редактировалось kulvazab, 26.09.2012 в 02:28. Причина: Вспомнил "рихтовку" перегородки в 1996 году
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 05:31
#16
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


GradRusStroy, прочитал СНиП по каменным и не понял, что понимается под свободной длинной. Т.е. если закрепления по верхнему сечению нет, то длина стены она и есть та самая свободная длина. А вот если мы говорим, что стену раскрепляем по верху, то чему будет равна свободная длина? Шагу между раскреплениями по верху?
Дело в том, что в СНиПе не говорится, как назначать шаг раскреплений, поэтому мне кажется очевидным, что свободная длина=шагу раскреплений по верху.
По поводу поперечно устойчивых конструкций.. по сути к таковым можно отнести только перевязанную (в лучшем случае ортогональную) стену (перегородку). В СНиПе фигурируют и стена и колонна, но как колонна может обеспечить поперечную устойчивость? Продольного армирования кладки может и не быть, что нормами допускается, да оно шибко то не обеспечит поперечную устойчивость. Т.е. в данном случае имеем либо закрепления с каким-то шагом, либо зачеканку раствором.
Так вот раскрепления можно/нужно ставить как по высоте, так и по длине, тем самым обеспечив и требование максимальной свободной длины и поперечной устойчивости.
Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Нельзя
так в чем мои рассуждения не верны? Я, конечно, понимаю, что можно поставить вертикальный прогон вместо колонны, но суть не изменится, все равно все сводится к вертикальным и горизонтальным раскреплениям из плоскости стены.
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 06:39
#17
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Даже простая забивка шва между перегородкой и плитой перекрытия раствором уже будет служить раскреплением. И причем достаточно неплохим, судя по практике (поскольку строители, как правило, ничего другого и не делают, хотя в проектах даем узлы по анкеровке). И все стоит и не падает.
Закрепление то - да, но и трещины в перегородке появляются от забитого раствором. Плита перекрытия своим прогибом после "полезного" нагружения давит на перегородку.
Да, что-то стоит, а некоторые и падают. Сколько случаев, и не только потому что шкафом "двинули" её. Знаю случай с тяжелым исходом для штукатура-ремонтника. Чем не выше и тоньше незакрепленная перегородка (вертикальность ее также имеет допуск по отклонению) - тем меньше устойчивость незакрепленной перегородки. Может и кирпичная облицовка на фасаде отвалиться, если у неё плохое закрепление, ветровой давление (вихревой отсос на плоскости) + нормативно-допустимый крен здания уводящий вертикаль центра тяжести сечения кладки за грань опоры

Последний раз редактировалось vladas, 29.09.2012 в 14:09. Причина: дополнение
vladas вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 12:31
#18
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


ander, назовите пп. СНиПа которые вам не ясны.
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 18:14
#19
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


меня интересует, как назначить шаги раскреплений вертикальных и горизонтальных, исходя из терминов СНиПа: свободная длинна, поперечно устойчивые конструкции, закрепление в верхнем сечении. Ссылки на узлы серии не интересуют, обоснования там нет, да и крепление через дерево не только устарело, но и не понятно, в принципе. Все и по растворному шву хорошо закреплено.
п.6.17, 6.19, 6.20, сомнения и свои мысли описаны ранее.
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 23:42
#20
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
прочитал СНиП по каменным и не понял, что понимается под свободной длинной.
Цитата:
4. Стены и перегородки при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колоннами от 2,5 до 3,5 Н
Свободная длина-расстояние между примыкающими поперечными стенами или колоннами.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А вот если мы говорим, что стену раскрепляем по верху, то чему будет равна свободная длина? Шагу между раскреплениями по верху?
Изначально верхнее сечение закреплено, а вот, если надумали не крепить, то уменьшаем табличные значения согласно п. 6.20. Закрепление верха к свободной длине не имеет отношения.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Дело в том, что в СНиПе не говорится, как назначать шаг раскреплений,
Дело в том, что шаг указан в серии. Я оттуда их беру.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
поэтому мне кажется очевидным, что свободная длина=шагу раскреплений по верху.
Скорее ошибочно.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
По поводу поперечно устойчивых конструкций
Я думаю это тоже, что и свободная длина, в контексте этого подраздела.

Последний раз редактировалось GradRusStroy, 27.09.2012 в 23:47.
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 06:07
#21
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Свободная длина-расстояние между примыкающими поперечными стенами или колоннами.
выделенное жирным сомнения у меня не вызывает, про колонны уже писал, колонны скорее сбивают с толку. Отсюда и появляется у меня шаг раскреплений привязать к понятию свободной длины.
Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Изначально верхнее сечение закреплено, а вот, если надумали не крепить, то уменьшаем табличные значения согласно п. 6.20.
ну а если это стена перерезаемая перекрытием? Фактически там все на трении и никаких закреплений, но считается закрепленной.
Я говорю, серия не аргумент, учитывая качество узла на деревянной пробке.. проще считать перегородку закрепленной по вертикали собственно растворным швом на трение/отлип, потому как, когда пробка сгниет, так и будет. Ну а крепление к потолку перегородки с шагом 1.5м, слишком часто, мое субъективное мнение. Причем в серии напрочь отсутствует возможность изменить шаг (сделав расчет), очень странно.
А в принципе получается, что по вертикали, что по горизонтали - шаг 1.5м по серии.
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 06:38
#22
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
pbykov, а на коэффициент из п. 1 кто будет домножать?
GradRusStroy, не подскажете: почему данный коэфф. растёт с увеличением толщины? Разве не должно быть наоборот?
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 11:49
#23
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
GradRusStroy, не подскажете: почему данный коэфф. растёт с увеличением толщины? Разве не должно быть наоборот?
Природа так распорядилась

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ну а если это стена перерезаемая перекрытием? Фактически там все на трении и никаких закреплений, но считается закрепленной.
Что значит перерезаемая: либо с зазором либо с опиранием перекрытия?
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 11:58
#24
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Природа так распорядилась
А всё-таки. Какие могут быть соображения по поводу?
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 08:35
#25
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Что значит перерезаемая: либо с зазором либо с опиранием перекрытия?
без зазора, с опиранием перекрытия. Ну, например, стена t=250мм, опираются плиты по 120мм.
ander вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 05:48
#26
mutukpuv


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
как стоят перегородки в домах со стандартной высотой потолков 2,6-2,7 м? Закреплений в верхнем сечении никаких не наблюдаю. Отсюда же вытекает, что в свободно стоящей перегородке невозможно сделать проем стандартной высоты 1900-2100 мм. Как к этому делу относится экспертиза и как выходят из ситуации проектировщики?
Есть что написать, но не смогу подтвердить нормативно-технической документацией.
mutukpuv вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 11:28
#27
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Tarbar, vladas, неужели не понятно, что чем толще стена/перегородка, тем она имеет больше прав быть выше при прочих равных остальных условиях?
Если не понятно тогда озвучивайте сомнения конкретные, а не размытые надуманные:
Цитата:
Разве не должно быть наоборот?
Какие могут быть соображения по поводу?
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 11:59
#28
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Даже простая забивка шва между перегородкой и плитой перекрытия раствором уже будет служить раскреплением. И причем достаточно неплохим, судя по практике (поскольку строители, как правило, ничего другого и не делают, хотя в проектах даем узлы по анкеровке). И все стоит и не падает.
Нельзя этого делать. И строителям не разрешайте.Нельзя менять расчетную схему плиты и соответственно увеличивать нагрузку на перегородку благодаря вашей зачеканке. Есть Макрофлекс для этого,минвата,раньше была пакля ,смоченная в известковом р-ре.
Только деформируемая прокладка,а если еще с упругими свойствами то вообще прекрасно.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 12:42
#29
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Tarbar, vladas, неужели не понятно, что чем толще стена/перегородка, тем она имеет больше прав быть выше при прочих равных остальных условиях?
Совершенно верно. Но, при этом имеем следующее:
Коэффициент для стены толщиной 250 и более равен 1,2.
Для стены толщиной 100 и менее равен 1,8.
В моём исходном вопросе, небольшая неточность, простите.
Читать как: GradRusStroy, как считаете: почему данный коэфф. уменьшается с увеличением толщины? Разве не должно быть наоборот?
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 15:30
#30
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Это говорит всего лишь о том что зависимость нелинейная и с ростом толщины стены коэфф. снижается.
Такова природа по мнению разработчиков снипа
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 15:58
#31
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Tarbar, vladas, неужели не понятно, что чем толще стена/перегородка, тем она имеет больше прав быть выше при прочих равных остальных условиях?
Ещё как понятно, ранее без помощи форума, лет 20...25 назад, когда считал разные варианты, рассматривая устойчивость перегородок, да и опыт разный проектно-строительный имеется, о чем и сообщаю в посте #17 вывод, только иначе: "чем ни тоньше - тем хуже".
Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Такова природа по мнению разработчиков снипа
Угу, физическая природа, а ещё: очевидное-невероятное, ... и ОПЫТ - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг.

Последний раз редактировалось vladas, 04.10.2012 в 16:23. Причина: дополнение
vladas вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 06:50
#32
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Такова природа по мнению разработчиков снипа
Вот и хочется понять физический смысл этих коэффициентов. Потому что он противоречит здравому смыслу Вашему сообщению №27
Получается, что перегородка толщиной 120 имеет право быть выше перегородки толщиной 250 при прочих равных условиях...
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 12:20
#33
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Вот и хочется понять физический смысл этих коэффициентов. Потому что он противоречит здравому смыслу Вашему сообщению №27
Получается, что перегородка толщиной 120 имеет право быть выше перегородки толщиной 250 при прочих равных условиях...
Возьмите наконец-таки карандаш в руки и посчитайте.
для 120: H=0,12*25*1,72=5,16 м
для 250: H=0,25*25*1,2=7,5 м
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 12:51
#34
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Возьмите наконец-таки карандаш в руки и посчитайте.
Посчитал. Хоть и не до конца понятны причины, но, по-видимому
Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Такова природа по мнению разработчиков снипа
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 13:25
#35
gostb

Facade Engineer
 
Регистрация: 22.12.2011
Москва
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
крепят к потолку. узлов туча
не подскажите где можно посмотреть эти узлы?
Можно ли перегородку закрепить к стропильной ноге (создание на чердаке венткамеры под оборудование).
gostb вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 08:29
#36
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от gostb Посмотреть сообщение
не подскажите где можно посмотреть эти узлы?
Можно ли перегородку закрепить к стропильной ноге (создание на чердаке венткамеры под оборудование).
1. Ищите сер. 2.230-1, вып.? Детали стен и перегородок для общественных зданий. По жилым - сер. 2.130-1, вып.?
2. Почему бы и нет, если стропила будет устойчива с приложением к ней доп. горизонтальной нагрузки от перемещения части длины перегородки (~ 1/3 часть длины). Лучше - крепить к группе стропил.
Вариант: закрепить верх перегородки горизонтальными связями к смежным перегородкам, или противоположно расположенной к ней. А лучше перекрытие помещения в чердаке по пожароопасности венткамеры, и тем самым создается устойчивость перегородок, защищаются стропильные конструкции покрытия.

Последний раз редактировалось vladas, 20.10.2012 в 06:27. Причина: дополнение
vladas вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 09:15 есть давний вопрос по длине стен и перегородок
#37
Tozero

разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 27.04.2009
г. Самара
Сообщений: 19


П. 9.17 Отношение beta = H/h (где H - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l < 2,5Н не должно превышать величин, приведенных в таблице 29 (для кладки из каменных материалов правильной формы).
Для стен с пилястрами и столбов сложного сечения вместо h принимается условная толщина hred = 3,5i, где Для столбов круглого и многоугольного сечения, вписанного в окружность, hred = 0,85d, где d - диаметр сечения столба.
Примечание - При высоте этажа Н, большей свободной длины стены l, отношение l/h не должно превышать значения 1,2beta по таблице 29.

В данном случае меня интересует примечание. "....При высоте этажа Н, большей свободной длины стены l,...." вот эту формулировку в упор не понимаю. При каких обстоятельствах нужно считать отношение l/h?

Для конкретики есть несущая стена толшиной 250 мм и свободной длиной свыше 15 м.
Tozero вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 10:40
#38
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


ну у Вас же высота этажа меньше свободной длины 15м? Как Вы собираетесь применить это примечание?
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 12:13
#39
Tozero

разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 27.04.2009
г. Самара
Сообщений: 19


Т.е. отношение l/h проверяется при H>l верно?
Но это абсурд. Если l<H тогда однозначно:
при H/h < beta будет и l/h< beta
Tozero вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 17:14 коэффицент k или коэффиценты k?
| 3 #40
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А в таблице 30 берется не 1 коэф, а произведение всех коэф. которые подходят к вашему случаю.
Прошу всех уважаемых конструкторов подтвердить или опровергнуть, так сказать, общественным мнением это утверждение.
Все ли считают также, как мозголом из Самары, по своему опыту, или нет?
Если согласны с утверждением, можете просто нажать "Согласен" на посте, если не согласны - желательно напишите в теме пояснения почему, причины.

Всё дело в том, что конструкторы, с которыми я сейчас работаю, утверждают, что коэффициент k из таблицы должен браться только один, а не произведение этих коэффициентов. Конкретно для стоящего у нас сейчас вопроса: для перегородок с проёмами они считают, что нужно брать только коэффициент 0,9 из п.3, а п.1 таблицы 30 игнорировать. Вопрос поставлен экспертизой по поводу обоснования в нашем проекте перегородок толщиной 120мм и высотой 3600мм. Мои ссылки на этот расчёт: http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B4%D0%BE%D0%BA и на форум не помогли мне доказать мнение о необходимости перемножения коээффицентов 1,72 и 0,9.
Как и большинство конструкторов в мире они считают, что архитекторы ничего не понимают в конструктивных расчётах, с чем я в общем-то согласен. Но и делать эти перегородки толщиной 250 мм по всему зданию нежелательно по экономическим причинам, да как-то смутительно для меня.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 05:08
1 | #41
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не согласен, не увидел я необходимости перемножения коэффициентов таблицы 30. Хуже того, прямо говорится в примечаниях к таблице:
Цитата:
определяемый путем умножения отдельного коэффициента снижения k
и в п.9.19:
Цитата:
и умноженные на коэффициент k по таблице 30
к СП какое-то изменение 2 вышло, вступит в действие в феврале 2017-го. Есть информация что это?

Последний раз редактировалось ander, 21.10.2016 в 05:18.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 05:54
2 | #42
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
к СП какое-то изменение 2 вышло, вступит в действие в феврале 2017-го. Есть информация что это?
Изменение вышло (тех.отдел забрал экземпляры, вносят изменения).
Посмотреть можно тут: http://nopriz.ru/upload/iblock/f18/sp-15.13330.2012.pdf
Тоже считаю что берется либо 1,72 (если без проемов), либо 0,9 (если с проемами). Хотя конечно логики в этом не вижу
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 06:23
1 | #43
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


логика в том, что есть еще предельное значение, получаемое при kр, с этим произведением дополнительно сравнивается.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 12:56
1 | #44
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я хз. я это не сам придумал, а содрал откуда-то. не помню откуда, кажется Габрусенко.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 13:30
#45
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не помню откуда, кажется Габрусенко.
Точней направление поиска никак нельзя вспомнить? Гугл у Габрусенко чего только не находит. Название книги, хотя бы?
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.10.2016 в 14:22.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 13:31
#46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
перегородок толщиной 120мм и высотой 3600мм
Ха, ха.
Не знаю что там и на что считали, но явно должно быть 250-380 мм кирпича. Зависит ещё от длины. Склоняюсь к 380 мм.

Не знаю почему у Свелла такие высоты получились. Может быть оно и так. Всё равно лучше делать с запасом прочности.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 13:36
| 1 #47
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Склоняюсь к 380 мм.
А чё не к 510?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Всё равно лучше делать с запасом прочности.
Запаса прочности будет - зашибись! Ну, заодно и монолитные плиты под эти перегородки зааармировать 40-м диаметром, а фундамент - 80-м. Для запаса!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 15:37
#48
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам - пп. 9.16-9.20 СП 15.13330.2012
Перегородка - не есть стена,! поскольку там нет тычковых рядов, то и к стенам её относить нельзя; и теорию расчёта, применимую к стенам, сюда "лепить" никоим образом недопустимо и даже преступно.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 16:15
1 | #49
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Abaz, Так это же проверка допустимой высоты, она распространяется и на перегородки.
ander, В книге Насонова, перемножаются коэффициенты. стр 172.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 17:07
#50
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
В книге Насонова, перемножаются коэффициенты. стр 172.
Эта книга?
Руководство по проектированию и расчету строительных конструкций. В помощь проектировщику.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Перегородка - не есть стена
Авторы СП 15.13330.2012 так не считают:
Цитата:
9.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
...
перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 17:28
#51
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


DJo Frey, ну-ну.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 17:50
#52
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
DJo Frey, ну-ну.
Offtop: Побольше многозначных фраз!
Могу предложить ещё варианты к "ха-ха" и "ну-ну": е-е, му-му, жу-жу, бе-бе, хрю-хрю.

По теме вопроса Вам есть что сказать? Напомню вопрос: Один коэффициент k из таблицы 30 в расчёте по п. 9.16-9.20 СП 15.13330.2012 должен быть или произведение этих коэффициентов?
Могу добавить ещё, что в моём случае свободная длина перегородки l <= 2,5H.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Зависит ещё от длины.
К этому изречению могу предложить другой вопрос, например, если l > 2,5H, то всё же коэффициенты k из таблицы 30 два раза для перегородки берутся - один раз из п.4 или 5, а второй раз из п.1?
По книге Насонова всё именно так.

Большой жизненный опыт проектирования и строительства перегородок в качестве аргумента прошу не предлагать - не нуждаюсь, спасибо. Нужны аргументы, обоснованные нормами, учебниками, фактами. Нужна формальная сторона вопроса расчёта конструкций, а не размышления в духе "намана, пайдёть!".
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 18:17
#53
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


DJo Frey, так в чём проблема то взять СНиП армокаменные конструкции да руками посчитать ?
У вас получится, как минимум 250 мм.
Сюда ещё добавьте случайные нагрузки (человек обопрётся и т.п.). Не помню, вроде бы для стен своего случайного эксцентриситета нет... Для колонн то есть минимальный в любом случае.

Да, мне лень это делать. Это несколько часов сидеть и разбираться где какие коэффициенты. Но это не так сложно. Фактически 1,2,3.

В любом случае, вы же должны проектировать на основании расчётов по нормам, а не по форуму или сайту Свелла.

Да, может быть, армированием можно резко увеличить высоту перегородки. Но слабо верится, что до 3600 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 18:31
1 | #54
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


СП по каменным в примечании 1 к табл. 30 вместо "умножения отдельного коэффициента" видимо (ИМХО) имелось в виду "перемножением отдельных коэффициентов", т.е. надо перемножать коэффициенты относящиеся к перегородке. Но кроме проверки на отношение H/h перегородку следует проверять на ветровую нагрузку при отсутствии окон, а так же на воздействие сейсмики (если есть), навешивание всякой консольной фигни типа тренажеров и т.п. Некоторые отдельно стоящие перегородки верхних этажей могут не пройти. Т.к. редкий заказчик согласится оплатить расчет перегородок на всякие воздействия на каждом этаже, то их лучше закрепить в верхнем уровне и спать спокойно.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 18:34
#55
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
DJo Frey, так в чём проблема то взять СНиП армокаменные конструкции да руками посчитать ?
У вас получится, как минимум 250 мм.
Я и другие люди уже посчитали, у всех получились разные результаты, потому что методика или последовательность расчёта в этом СНиП (СП) не описана. Коэффициенты даны, но их практическое применение неясно.
Зачем вообще нужен п.1 в таблице 30, если зданий с перегородками без проёмов мне лично не доводилось проектировать? А тогда, получается, всегда нужно брать только один коэффициент из п.3 этой таблицы?
Считаем только с коэффициентом из п.1 или только из коэффициентом из п.3 (без других условий), или два коэффициента (п.1 и п.3) - получаем кардинально разные результаты (3 варианта):
1) 25*120*1.72=5160 мм
2) 25*120*0.9=2700 мм
3) 25*120*1.72*0,9=4644 мм
Дык вот, какой из трёх вариантов правильный? И почему именно он?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сюда ещё добавьте случайные нагрузки (человек обопрётся и т.п.).
Куда "сюда" добавлять?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Но кроме проверки на отношение H/h перегородку следует проверять на ветровую нагрузку при отсутствии окон, а так же на воздействие сейсмики (если есть), навешивание всякой консольной фигни типа тренажеров и т.п.
Согласен, но расчёт на эти нагрузки я предлагаю обсуждать в другой теме.
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
лучше закрепить в верхнем уровне и спать спокойно
Уже в проекте это предусмотрено - крепление типовыми деталями к перекрытиям по серии 2.230-1 выпуск 5. При варианте 2) это никак формально (по расчёту) не помогает в моём случае, так же как и продольное горизонтальное армирование:
25*120*0.9*1.2=3240 мм
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.10.2016 в 18:49.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 19:11
1 | #56
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


На мой взгляд пункт 1 примечания к таблице 30 говорит о том, что произведение отдельных коэффициентов не должно быть менее
величины kр из таблицы 31. а то получается, что небольшое отверстие в перегородке приведет к снижению предельной высоты почти в 2 раза.

Не зря же там написано -ОБЩИЙ коэффициент снижения получен путем умножения на отдельный коэффициент снижения.
Вот и нужно получить общий коэффициент путем умножения на отдельные коэффициенты подходящие к Вашему случаю.
Иначе не понятно отличие общего коэффициента от отдельного.
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 19:59
2 | 1 #57
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


нет никаких сомнений в том, что нужно перемножать коэффициенты.

----- добавлено через ~2 мин. -----
а иначе, какой смысл примечания №1 к таблице 30?? что за общий коэффициент снижения, если он один, совершенно конкретный?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 20:31
6 | 1 #58
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
определяемый путем умножения отдельного коэффициента снижения k
Вот в предыдущем издании нормативного документа СНиП II-В.2-62* формулировка была другая:
"Примечание 1. Общий коэффициент снижения предельных отношений "бэтта", получаемый путем умножения частных коэффициентов снижения k..."
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 21:45
#59
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Согласен, но расчёт на эти нагрузки я предлагаю обсуждать в другой теме.
Нет, нет. Надо же сразу на всё считать.
Как балку или колонну. На все сочетания. Ветер, человек, шкаф, полка.
Не очень понимаю. Как-то вы странно стены считаете. А где моменты, напряжения, прочности ? Может уже позабыл всё, но стену на прочность надо считать.
А геометрия - так это просто теория расчёта на прочность работает только при такой геометрии...

Даже считать не надо, чтобы понять, что 120 мм мало. Это же представить можно легко по-бытовому.

Я так сильно подозреваю, что 120 мм кирпича без армирования это около 2,5 м высоты. С армированием тоже нюансы. Его же надо за что-то цеплять по бокам. А за что и как. Ну это ещё можно сделать. Тогда будет что-то типа ж.б. плиты перевернутой на 90 градусов. Так и ж.б. плиты 120 мм не делают. Делают на пролёт 6 м около 200 мм. Редко 180 мм с матами. И это бетон, который прочнее кирпича раза в 2 минимум. То есть с армированием должно получаться не более 3,5-4 м высота 120 мм стены (а думаю так около 3-3,5 м получится).

Насчёт коэффициентов не знаю, извините.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 21:45
2 | #60
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
1) 25*120*1.72=5160 мм
2) 25*120*0.9=2700 мм
3) 25*120*1.72*0,9=4644 мм
Дык вот, какой из трёх вариантов правильный? И почему именно он?
Имхо, 3 вариант правильный.

Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Нужны аргументы, обоснованные нормами, учебниками, фактами.
в старых СНиПах (до СНиП II-22-81) однозначно было перемножение этих коэффициентов и это легко понималось из примечания.
В СНиП II-22-81 это примечание приобрело спорную формулировку. Далее я смотрел как этот момент обыгран в книгах, которые ссылались на этот СНиП (то есть, грубо говоря, понимание этого примечания авторами-инженерами).
Во всех книгах (кроме одной), которые просмотрел, этот коэффициент перемножался. (Напр., Бедов, 2003 г., Вахненко, 1990 г., Маилян, 2005 г. и др.)
В новом 15 СП эта формулировка такая же как в СНиПе 81 года.
Поэтому для себя принял, что коэффициенты К перемножаются
Offtop: Такой логике я следовал, но полностью в этом не уверен
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 22:20
#61
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: Tyhig, не позорься
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 03:58
#62
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Как насчет такого случая. Каркас монолитный, высота первого этажа 7.2м. Шаг колонн 6мх6м, 6мх9м. Перегородки 120мм. Что делать?
jater вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 12:34
#63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тогда будет что-то типа ж.б. плиты перевернутой на 90 градусов. Так и ж.б. плиты 120 мм не делают. Делают на пролёт 6 м около 200 мм. Редко 180 мм с матами. И это бетон, который прочнее кирпича раза в 2 минимум.
Offtop: и тут Остапа понесло аналогия с жб плитами - вообще мимо. 4 предложения - 4 ляпа
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 13:24
#64
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от jater Посмотреть сообщение
Как насчет такого случая. Каркас монолитный, высота первого этажа 7.2м. Шаг колонн 6мх6м, 6мх9м. Перегородки 120мм. Что делать?
Может направляющие в виде швеллера или двутавра?
Вложения
Тип файла: pdf 1324.pdf (3.38 Мб, 486 просмотров)
Vans вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 18:16
#65
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


///
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis

Последний раз редактировалось Abaz, 22.10.2016 в 19:08.
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 08:21
1 | #66
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Из СП Примечания к табл 30
Цитата:
1 Общий коэффициент снижения отношений b, определяемый путем умножения отдельного коэффициента снижения k (таблица 30),
B там же
Цитата:
принимается не ниже коэффициента снижения kp, указанного в таблице 31 для столбов
в табл 30 и близко нет предельных коэф снижения которые указаны в таб 31, их можно получить только перемножив несколько коэф которые меньше 1, например в таб 30 мин значение 0.8, а предельное снижение по табл 31 0,45 ( не думаю что это только для случая стен с проемами, иначе написали бы в таб 30 это)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 16:54
#67
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Не просветите как сочетаются расчетные и технологические СНиПы в области перегородок?
Имеется ввиду п.7.12-7.14 СНиП 3.03.01.-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

7.12. При возведении стены (перегородки), связанной с поперечными стенами (перегородками) или с другими жесткими конструкциями при расстоянии между этими конструкциями, не превышающем 3,5Н (где Н - высота стены, указанная в Табл.28), допускаемую высоту возводимой стены можно увеличивать на 15%, при расстоянии не более 2,5Н - на 25% и не более 1,5Н - на 40%.
7.13. Высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,5 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней и кирпича на ребро толщиной 88 мм, и 1,8 м - для перегородок толщиной 12 см, выполненных из кирпича.
7.14. При связи перегородки с поперечными стенами или перегородками, а также с другими жесткими конструкциями допускаемые их высоты принимаются в соответствии с указаниями п.7.12.


Т.е. по этому СНиПу высота перегородок в полкирпича 120мм допускается без крепления к перекрытию максимум 1,8х1,4=2,52м. Почему же в проектах часто встречается высота перегородки 2,8м без закрепления к перекрытию ,но с анкеровкой по бетонным стенам или перевязкой по кирпичным?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 19:02
#68
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


в актуализированном СП 70.13330 тоже есть эти пункты:
Цитата:
9.1.10 Высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,5 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней и кирпича на ребро толщиной 8,8 см, и 1,8 м - для перегородок толщиной 12 см, выполненных из кирпича.
9.1.11 При связи перегородки с поперечными стенами или перегородками, а также с другими жесткими конструкциями допускаемые их высоты увеличивать на 15 % при расстоянии между жесткими конструкциями менее 3,5 H, на 25 % - при расстоянии не более 2,5 H и на 40 % - не более 1,5 H.
Посмотрел в перечень обязательных документов, там прописан только пункт 9.1.9, а эти два не указаны, т.е. не обязательны для выполнения.
Правда пункт 9.1.9 тоже интересный:
Цитата:
9.1.9 Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий) не должна превышать значений, указанных в таблице 9.1. При возведении свободно стоящих стен большей высоты следует применять временные крепления.
В таблице приведены значения предельной высоты для стен 250 мм и более, при этом значения по СП 15 будут получаться явно побольше.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 20:53
#69
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в актуализированном СП 70.13330 тоже есть эти пункты:

Посмотрел в перечень обязательных документов, там прописан только пункт 9.1.9, а эти два не указаны, т.е. не обязательны для выполнения.
Правда пункт 9.1.9 тоже интересный:

В таблице приведены значения предельной высоты для стен 250 мм и более, при этом значения по СП 15 будут получаться явно побольше.
Кажется, я сам догадался. В технологическом СНиПе речь идет о процессе возведения кладки, а в конструкторском - о уже выполненной перегородке.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 12:09
#70
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Перегородка может являться поперечной устойчивой конструкцией для другой перегородки? Или такой конструкцией может быть только столб или стена?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 12:37
#71
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Может, конечно.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 13:38
#72
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Перегородка может являться поперечной устойчивой конструкцией для другой перегородки? Или такой конструкцией может быть только столб или стена?
Ну так перегородка ведь состоит из стоек, связей, распорок...
Шучу. Из связей не состоит. Если вы сильно не захотите. А если захотите, то это будет нарушение технологии и отказ от гарантии.
Ну и как по вашему, может такая вот перегородка давать устойчивость соседям ?

Но ещё их делают самодельно из швеллеров и т.п. Вот там, наверное, можно разгуляться. Но не знаю юридических оснований этому. То есть делают, но почему не понимаю. Ведь нужны сертификаты на шумоизоляцию...
Хотя, наверное, экспертиза принимает просто расчёт по шуму...
Да, туплю. Вот доп. расчётом от АР.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 13:50
#73
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну и как по вашему, может такая вот перегородка давать устойчивость соседям ?
Логично. Если перегородка - это временный элемент который можно сломать и поставить в другом месте, то получится, что убрав свою перегородку, соседская уже не устоит, т. к. будет лишена связи.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 13:52
#74
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


И это.
Да даже если она там есть, что ей поможет выстоять против разрушения соседа ? Связей то нет... Если только стойка прямо напротив соседней перегородки. И сверху закреплена. Но ведь их ещё и закрепляют плохо. Вдруг чего будет с единственным анкером...

По перегородкам не надо ничего считать. Есть альбомы, есть технология, если сертификаты на альбомную технологию. Берите только по ним. Если заказчик хочет самодел, то пускай под свою ответственность его клепает. Как вы посчитаете ЛСТК для перегородок сами ? А если ошибётесь ?
Кто заплатит за расчёты архитектора и за его ошибку в расчёте по шуму ?
Самодел делают только от 5 метров высоты, потому что альбомах низко... До 12 метров примерно. Да и то, представьте кто и как будет делать ГКЛ на 12 м. Ещё выше уже только сендвич-панели (и так никто не делает из-за дороговизны каркаса). Я так думаю. Без обоснования.

В вашем случае на 90% надо делать потолок на высоте помещения и там обрезать перегородки. Малую сарайку внутри сарая. Все делают так. Мегаперегородки от дурости обычно.
А если это что-то противопожарное, то сендвич-панели или кирпич или ж.б. Но тогда это противопожарная стена делящая отсеки и выходящая за кровлю. С выходом за кровлю может погорячился, надо нормы смотреть. Забыл уже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.11.2022 в 13:59.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 15:53
1 | 1 #75
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Перегородки из кирпича и мелких блоков уже отменили?
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота перегородок, не закрепленных в верхнем сечении



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении? AzatKazan Каменные и армокаменные конструкции 3 01.12.2016 09:30
закрепление стен в верхнем сечении! petrgrigorich Прочее. Архитектура и строительство 2 13.09.2012 11:37
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2008 18:33