| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Система общестроительных расчетов BASE
инженер-конструктор
г-к.Анапа
Регистрация: 16.08.2012
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 35200
|
|
||||
Там, справа, на эскизе конструкции они показаны.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Нагрузки с Р2 по Р6 - крановые. Р2 - тормозная нагрузка. Считайте свой рельс как многопролётную балку, получайте реакцию на опоре и вводите в программу.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36
|
Цитата:
под тепловой пункт каркас металлический.
__________________
От проекта до объекта |
|||
![]() |
|
||||
Тогда у вас силы с Р2 по Р6 должны быть равны нулю.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36
|
Спасибо вам! Тогда значит я просто продолжаю делать расчёт. Я голову ломал, да как их взять что и откуда. В справке не написано. Всё значит понял я т.к. крановых нагрузок нет значит 0. Благодарю вас за информацию!
__________________
От проекта до объекта |
|||
![]() |
|
||||
Это невозможность перемещений/прогибов из плоскости рамы.
Offtop: А зачем включен расчёт на выносливость?
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36
|
Цитата:
А я не знаю зачем, но я пробую по прзному, с расчётом на выносливость он даёт сечение колонны больше чем без. _______________________________________________________________________________________________________ покрытие трёхслойный сендвич панель
__________________
От проекта до объекта Последний раз редактировалось Колюня, 20.09.2012 в 17:12. |
|||
![]() |
|
||||
Прочитайте СНиП "Стальные конструкции" и определитесь - что вам нужно считать, что не нужно и почему. Если нет прогонов, раскрепляющих раму из плоскости - тогда без закреплений. если есть - задайте там шаг. Сэндвич-панель как раскрепление лучше, ИМХО, не учитывать. Расчёт на выносливость в данном случае не нужен.
Рассмотрел рисунок. 1. Зачем связь стоит по торцу? 2. Как крепится сэндвич под окнами? Есть ли прогоны между окнами и цоколем? Есть ли прогоны по торцам? 3. Что за раму вы считаете? Поперечную? Offtop: 4. Как создаётся уклон в 5%?
__________________
Archicad, Smath, VBA Последний раз редактировалось Brandashmыg, 20.09.2012 в 17:13. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36
|
Цитата:
- Да прогоны есть я делаю всё по альбому технических решений этого сендвич панеля там и узли в сё есть для окон для дверей. Взял швеллер протянул между колоннами а к нему окно крепится. -Да хочу посчитать поперечную раму с 4-мя пролётами. Я делаю впервые поэтому мало знаю. - уклон 7% по программе в онлай считал.
__________________
От проекта до объекта |
|||
![]() |
|
||||
Почему смело, если там только прогоны сверху и крепятся не заподлицо с колоннами?
ИМХО, как раму(с жёсткими, рамными узлами сверху) нужно посчитать П-образную поперечную раму. Без связей по торцам. С раскреплением из плоскости кровельными прогонами с заданным шагом. Затем посчитать продольную, но прогоны принять шарнирно закреплёнными к колоннам. Справа от двери поставить связевый блок. Offtop: Хотя при этих нагрузках можно бы и без всего этого обойтись. Сейсмики, я так понимаю, нет. Одну поперечную П-образную посчитать и ладушки.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Да вот она дактрина выдачи результатов, мол зачем учить что считать если нужно наичить как считать мол нажал кнопки и выдасться резульатат т.е. сделал работу для буржуев экуплуататоров, но одного не учли эи пут.....ие мыслители что не научив азам оператор в отличие от специалиста не сможет сделать качественный продукт...[/quote]
Т.е. не умеет проанализировать ситуцию.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Стеновые прогоны, как правило, не рассчитываются для столь маленьких объектов. Там подбирается ширина полки, исходя из требований крепления сэндвича (не меньше скольки-то-там, чтобы не продавило гладкий, как правило, внутренний лист). И ещё раз - П-образная поперечная рама с жёсткими узлами и шарнирным (опционально) опиранием. Потом продольный разрез, шарнирное (как правило) крепление прогонов, связи. Но в вашем случае и этого уже не столь важно, если ветровая нагрузка на торец не велика. А уж если хотите дотошничать, то и нагрузку на раму (самый первый рисунок) от кровли нужно принимать сосредоточенной, равной опорной реакции неразрезного прогона.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.08.2012
г-к.Анапа
Сообщений: 36
|
Цитата:
__________________
От проекта до объекта |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Привет всем.
Может я чего-то не понимаю, но Бейс (раздел Балки) почему то при увеличении диаметра арматуры делает НЕДОСТАТОЧНЫМ армирование. Считаю однопролётную 2 метровую балку защемлённую с обеих сторон. Нагрузка на балку 1.92т/п.м. Сечение 300х200 (h). При увеличении нижней арматуры с 10-ки до 16-ки выдаёт НЕДОСТАТОЧНОЕ армирование. В чём прикол? Сечение железобетонного элемента Нагрузки в сечении M= -0.64 тс*м Q= 1.92 тс N= 0 тс Бетон B25 Защитный слой а= 25 a_= 25 мм Верхняя арматура 3D 10 A400 Нижняя арматура 3D 10 A400 По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО Коэффициент использования несущей способности 0.56 Поперечная арматура 2D 6 A240 шаг 150 мм По прочности по наклонному сечению армирование ДОСТАТОЧНО Коэффициент использования по поперечной арматуре 0.78 Сечение железобетонного элемента Нагрузки в сечении M= -0.64 тс*м Q= 1.92 тс N= 0 тс Бетон B25 Защитный слой а= 25 a_= 25 мм Верхняя арматура 3D 10 A400 Нижняя арматура 3D 16 A400 По прочности по нормальн. сечению армирование НЕДОСТАТОЧНО Коэффициент использования несущей способности 1.29 Поперечная арматура 2D 6 A240 шаг 150 мм По прочности по наклонному сечению армирование ДОСТАТОЧНО Коэффициент использования по поперечной арматуре 0.78 Расчет проведен согласно СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения". |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
1. По каким нормам расчет делается...
2. Еcли учитывается трещиностойкость то см. формулу по учету трещиностойкости и тогда все понятно станет.... Offtop: PS. Странно вы еще считаете, вас уже должны были отправить на .....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Кагбэ дочитать до конца нужно было запись: Расчет проведен согласно СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения".
Цитата:
Вообще не понял что сие значит. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Пересчитай в СКАДе...
Ну и ручками.... А по части не понял, ну дык и я не понял, чего это вы считаете по Российским нормам...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Да нет, тут на форуме кто-то просто перемычку жб считал, я решил прикинуть в бейсе. А там вот такая вот лажа. С чем связанно так и осталось непонятно.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
РастОК, вроде проходит всё.
Бывает иногда, когда увеличиваешь диаметр арматуры, уменьшается h0 и несущая способность уменьшается. Но это явно не тот случай. П.С. Шаг поперечки должен быть не больше 0,5 h0, хотя по расчёту проходит и без неё. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
А вы увеличьте нижнюю арматуру до 16-го диаметра. У меня почему-то при этом балка начинает не проходить. В этом вся странность.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
РастОК, результат не адекватный. Нечего тут особо обсуждать. Можете разработчикам написать об этом - sup@basegroup.su (сайт)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 395
|
Здравствуйте.
Подскажите, почему, когда я рассчитываю в программе колонну для симметричного сечения (например круглую трубу), то у меня коэффициенты использования устойчивости и гибкости в плоскости рамы и из плоскости рамы различные и отличаются примерно в 2 раза, хотя я задаю только вертикальную нагрузку Последний раз редактировалось posetitel, 05.06.2016 в 15:53. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Система общестроительных расчетов «Base» | тата | Расчетные программы | 9 | 18.12.2012 01:36 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |