| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опрессовка воздухом или водой
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 97138
|
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Проехали Вам по ушам. Существуют Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. При гидравлическом испытании величина пробного давления должна составлять 1,25 рабочего, но не менее 0,2 МПа или 2,0 кГ/см2. Применяться должна вода с температурой не ниже +5 и не выше +40°С. Выдержка по времени 10 минут, после снижения до рабочего осмотр.
Сжатый воздух для подъема давления не допускается. Поскольку упоминаете систему отопления, то вполне возможно, что на ней установлены чугунные отопительные приборы. Рисковать не стоит и пережимать больше 6 кГ/см2 то же. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
СНиП 3.05.01-85.
4.1. По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены: испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
ИМХО... с чего вдруг опаснее?! Если гайка отлетит в лоб под 6 атм. по все равно воздух будет или вода
![]() ![]() Я не зря пошутил, про килограммы ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 07.11.2012 в 10:06. Причина: вот ведь, досадная ошибка)) добавил) |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Согласен на 100%
Цитата:
Цитата:
Я считаю что испытыния нужно проводить водой и только водой, конечно если сама система это допускает (т.е. система работает не на воздухе). Просто для информации по пневмаиспытаниям в моей практике, не в нашей стране: Существует запрет на проведение пневматических испытаний на давление Выше 6.9 Бар (API -импортный стандарт по которому мы периодически работаем). Исключение составляют пневматические системы (раработающие на инструментальном воздухе) у которых рабочее давление Выше, в таких случаях мы применяли коэффициент 1.25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 47
|
Не согласен, воздух сжимаем, а вода нет. Соответственно, при испытании воздухом, отлетевшая гайка может Вас убить, а при испытании водой Вы останетесь живы (ну может покалечить, если неправильно было выполнено заполнении системы водой и остались воздушные карманы). - СОВЕРШЕННО ВЕРНО (сам наблюдал как сорвало манометр, пробил стеклопакет и улетел еще метров на 30. Правда давление было 1,6МПа - тепловая сеть)
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Ладно, ладно убедили) Поразмышлял - воздухом опаснее!
Размышление: 1) Изначальный импульс будет одинаков как для воды, так и для воздуха. (Ну.. как бы да ![]() 2) В отлетевшем манометре будет остаточное давление и он таки может, на реактивной тяге, пролететь еще чуток ![]() ![]() 3) Отлетевшая гайка, в струе с хорошим давлением, не сразу "вырвется" из этой струи и таки образом получит дополнительный импульс к изначальному от разжимаемого воздуха. (А вот это уже похоже на правду http://www.youtube.com/watch?v=5z1uD...eature=related ) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828
|
Как то прислушался, что по радио "Маяк" базарят. Рассказывал водитель-дальнобойщик: попал он в очередную пробку где-то на трассе и встал на обочине чтобы шустрые по обочине не наглели, скопилось этих"шустрых" несколько машин, подходят к дальнобойщику, требуют убрать машину, он их вроде не слушает. Тогда один из шустрых принес нож и ткнул его в переднее левое. Дальше было так, давление в шине 12 атм выбило нож в обратную и отбросило шустрого под колеса проезжающей машины. Говорит живой остался, а дальнобойщик колесо менял вручную.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809
|
Нельзя воздухом, только жидкостю при положительных температурах, а в мороз если приспичит только не замерзаемой!
А для Palomnic "ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ" в конце приведен даже "АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ" какой навиг воздух кулибины экономные. http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11901/ Последний раз редактировалось zebs, 07.11.2012 в 01:23. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Offtop: Мне вот всегда интересно, чем руководствуются люди... приходят, читают кусок темы, не вдумываются и начинают срач... :/
Для вас уважаемый zebs, в посте №5 указана даже целиком цитата, где сказано, что можно воздухом, если вы оторвете свои зеленые чресла и не поленитесь прочитать этот раздел СНиПа, то вы узнаете много нового, например, то что выделенное жирным манометрическое означает воздухом! По поводу системы пожаротушения, откройте фз-123 и прочитайте про спринклерные системы. И не надо мне приводить типовую инструкцию для мокрой системы. Я говорю про сухую. Ок.. я вам даже облегчу жизнь, за вас наберу в Гугле "Сухая спринклерная система пожаротушения" http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...iw=878&bih=618 http://grinnell.ru/dry_syst.html Да кто ж спорит-то)) 12атм. это по-любому много)) удар водяной струей в 12 атм так же переломает все кости ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 07.11.2012 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
В своей практике много раз испытывал контуры плавких вставок и линии КИПиА. О том что контур герметичен говорим только после того как успешно выдержим линию в течении 24 ч. Ищем места утечки как правило обмыливанием. Сухие системы всегда стараемся испытывать воздухом, т.к. потом нормально продуть линию практически не возможно. При испытании водой все гораздо проще, поскольку вода не сжимаема, то любую утечку (даже не значительную) сразу видно на манометре. Последний раз редактировалось RIG1978, 07.11.2012 в 11:34. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,350
|
Только один маленький момент: при "появлении дыры" в системе с воздухом получите вы весь этот воздух со всеми гайками, а вот с водичкой выйдет максимум лужа - не успеет она болты вырвать как уже давление упадет (если конечно воздуха не будет полсистемы). Подпора при испытании ведь нет - накачали и закрыли, таращатся на манометр...
Не лезу в ваши дебри, но у нас разного рода системы охлаждения только водой проверяют - оно и видно где течет и убить не грозится. Да тупо ткнуть иголкой в шарик с воздухом или наполненый водой, где "бумкнет" веселее? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И целый раздел 8.3. Пневматическое испытание на прочность и плотность, подтверждающий опасность этого способа. Практически в серьезных сантехмонтажных организациях делают так: 1. Пневматическое испытание узлов трубопроводов, собранных в ЦЗМ. Узлы, заглушенные инвентарными заглушками погружают в ванну и следят за пузырьками. Это быстро, и лучше обнаруживаются микродефекты. Наверное каждый с камерой так делал. 2. Гидравлическое испытание системы в целом, в сборе. Так легче утечку найти (попробуйте-ка по свисту воздуха или "обмыливанию" в системе всего дома свищ найти). А мелкие струйки воды легко находятся и не опасны. |
|||||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 1
|
из собственного опыта скажу. если где то лопает стык или болтовое соединение на воде, при сбросе небольшого количества воды давление резко падает, а вот при опрессовке воздухом у нас "хлопнул" паровой котёл... вот это был пипец... вот и качай после этого воздухом... хотя сказано было до этого - пар прессуем только водой. такие вот дела.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Вышел с отпуска, а мне рассказывают с фотографиями (у меня на руках фоток нет). На водоводе 1020мм выполняли "гидравлические испытания". Трубопровод процентов на 70-80% был заполнен водой, а "догоняли" давление воздухом, давление дали порядка 9-10 кг/см2, как для испытаний водой. В подземной водопроводной камере был тройник (как перевёрнутая "Т" ножкой к верху), а на нём заглушка. Заглушка почему-то была приварена не сплошняком по контуру, а в шести местах швом миллиметров по 100-150.
Жахнуло так, что у камеры разлетелись по площадке строительства ж/б плиты перекрытия. Заглубление перекрытия от уровня планировки было порядка 1,0м. Порвало монолитные углы камеры (стенки 300мм, камера находится в уже давно осевшем-уплотнившемся грунте обратной засыпки). Хорошо, что никто не пострадал, были вне зоны поражения. А так картинка похожа на пост 21, но в меньших масштабах. Раньше думал, что огонь и вода - страшные силы. Оказывается, воздух - тоже. Не представляю, как бы всё выглядело, если бы давили полностью воздухом, без частичного заполнения водой. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Вода выступает в качестве того, что в ракетостроении называют "рабочее вещество", которе собственно и создаёт реактивную тягу.
Сжатый воздух грубо - сжатая пружина. И если пружина срывается одна - то это одни повреждения. А если она выбрасывает ещё и "рабочее вещество", то это у же пушка или ракета получается (или бомба, смотря что окажется слабее). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Разность высвобождения энергии при мгновенной разгерметизации системы можно оценить разницей работ при заполнении системы газом и жидкостью.
При заполнении жидкостью энергия будет тратиться лишь на увеличение объема резервуара (вода практически несжимаема). А при заполнении воздухом дополнительная работа преобразуется в потенциальную энергию сжатого газа.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
|
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Суть была в посте #27, на момент написания не было на руках фотографий, прикрепил позже. Рванула не труба, а плохо приваренная заглушка на тройнике. Т.к. я конструктор, меня интересовали больше повреждения конструкций, да и труба, в общем-то, цела, просто сорвало заглушку и всё... всё что было на её пути)))
|
|||
![]() |
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,709
|
Kandello, Прошу извинить за необоснованный наезд, не разобрался.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Я конструктор-машиностроитель и меня больше причина аварии интересовала, т.е. труба. а не последствия аварии. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
У-ММ-06-79 Указания по проектированию систем продувки оборудования и трубопроводов паром, инертным газом, воздухом | Popat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.09.2018 07:10 |
трубы с холодной и горячей водой внутри монолитного перекрытия | olix | Железобетонные конструкции | 4 | 24.11.2011 12:32 |
Охлаждение пластины водой | Pripyat | ANSYS | 2 | 11.07.2011 07:41 |
Расчет пластмассовой трубы с воздухом на всплытие | viking1963 | Расчетные программы | 2 | 09.06.2011 23:46 |
Подбор шагового двигателя для поворота конструкции под водой | Enot69 | Машиностроение | 6 | 10.02.2009 08:43 |