Решетчатый прогон при уклоне 10%
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Решетчатый прогон при уклоне 10%

Решетчатый прогон при уклоне 10%

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.12.2012, 04:58 #1
Решетчатый прогон при уклоне 10%
VictorCap
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать решетчатые прогоны при уклоне кровли 7-10%? Кровля по профнастилу. Одноэтажный металлический каркас с фермами из парных уголков, шаг рам 9 метров. Крана нет.
И еще. Какую расчетную длину и предельную гибкость нужно брать для распорок между фермами по нижним и верхним поясам при сейсмике 7 балов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кадр_5.jpg
Просмотров: 564
Размер:	22.7 Кб
ID:	92117  


Последний раз редактировалось VictorCap, 10.12.2012 в 10:54.
Просмотров: 6573
 
Непрочитано 10.12.2012, 15:51
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Можно разумно ВСЁ. Можетлучше использовать решения тип.серий - прогоны 12м.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 03:49
#3
VictorCap


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5


Спасибо. уже приняли этот вариант с двутавром. Из плоскости без кровли он не проходит и мы его раскрепляем в середине связями.
Еще сильно волнует следующее:
Какую расчетную длину и предельную гибкость нужно брать для распорок между фермами по нижним и верхним поясам при сейсмике 7 балов?

Последний раз редактировалось VictorCap, 11.12.2012 в 03:54.
VictorCap вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2012, 16:52
#4
Maxim71

изготовление металлоконструкций
 
Регистрация: 24.12.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 4
Отправить сообщение для Maxim71 с помощью Skype™


Можно, сами занимались прогоном при таком уклоне.
Maxim71 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 21:34
2 | #5
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


Добрый день, у вас неправильный решетчатый прогон, зачем лепить эту чушь, между фермами гибкость распорок нужно брать 150-120 в зависимости от качества изготовления и монтажа! Труба ГСП120х3 или ГСП140х4, или два уголка в крест 100х7
princ1985 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 07:25
1 | #6
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от princ1985 Посмотреть сообщение
Добрый день, у вас неправильный решетчатый прогон, зачем лепить эту чушь, между фермами гибкость распорок нужно брать 150-120 в зависимости от качества изготовления и монтажа! Труба ГСП120х3 или ГСП140х4, или два уголка в крест 100х7
А можно уточнить как у вас на длинну 9м получилось 150-120 гибкость для трубы ГСП120х3 или ГСП140х4.
У меня

9000/47.5=189.47 это для трубы ГСП120х3
9000/55.2=163.04 это для трубы ГСП140х4
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 00:40
#7
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


И это при том, что ПО ГИБКОСТИ прогоны ну никак не подбирают))) А считают на изгиб))) Спец princ1985, хахаха)))
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 13:19
#8
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Тут похожий вопрос возник, не сочтите за некрофилию.
Имеется прогон из швеллер №20. Необходимо усилить прогон. Сделал следующим образом (см. рисунок).
Прогон при уклоне 10 градусов (т.е. сечение швеллера повернуто на 10 градусов относительно вертикали).
Вопрос 1. Допускается ли такое усиление прогона?
Вопрос 2. Нижнюю точку, где сходятся уголки, необходимо как либо ракреплять? Шаг прогонов 2 м. Есть сейсмика - 7 баллов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 223.JPG
Просмотров: 208
Размер:	84.4 Кб
ID:	232106  

Последний раз редактировалось atach, 23.11.2020 в 13:28.
atach вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 16:46
#9
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Имеется прогон из швеллер №20. Необходимо усилить прогон
А дублирующий прогон не проще поставить? ][
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 19:36
| 1 #10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. Уголок 75*6 на 1-1 ничего не даёт (лишний).
  2. Проверьте прочность стойки (с учётом момента) при нагрузке на половине прогона.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 10:41
#11
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
А дублирующий прогон не проще поставить? ][
Как крепить между собой существующий и новый? Прогон крепится через уголок, уголок соотвественно приварен к ферме. Существующий прогон имеет небольшой прогиб.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Уголок 75*6 на 1-1 ничего не даёт (лишний).
Жесткости не прибавит из плоскости?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Проверьте прочность стойки (с учётом момента) при нагрузке на половине прогона.
Так вроде узлы считаются шарнирными? Или про какой момент идет речь?
Убрал шарниры, получил момент в стойке 0,3 т*м. Проверка - 1ПС: 17%, 2ПС:15%, МУ: 92%.
Признак схемы - 2. КЭ-10.
Характеристики сечения - тип ферменый, "элемент пояса, или опорный раскос".
Коэф. расчетной длины Kz = 1, Ky =1. Гибкость на сжатие 180-60а, на растяжение - 300. Что не так?

Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Вопрос 2. Нижнюю точку, где сходятся уголки, необходимо как либо ракреплять? Шаг прогонов 2 м. Есть сейсмика - 7 баллов.
Надо раскреплять?
atach вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 11:00
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Жесткости не прибавит из плоскости?
- нет.
Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Проверка - 1ПС: 17%
- вручную считайте. Скадолиры уголок на изгиб не считают (ничего при этом не говоря). У Вас перегруз в 1,5 раза только моменту.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 11:13
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Имеется прогон
Посмотрите тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150381
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 12:13
#14
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вручную считайте. Скадолиры уголок на изгиб не считают (ничего при этом не говоря). У Вас перегруз в 1,5 раза только моменту.
Спасибо! Посчитал с учетом момента и продольной силы уголок 100х7, есть запасик около 2-3%.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Посмотрите тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150381
Хм... Угол кровли 10 градусов. Сверху на прогон опирается профлист. Есть две затяжки. Если в нижнем сечении на пересении уголков прогон раскрепить из плоскости тяжами, такое решение имеет место на существование?
Погонная нагрузка в районе 1,4 т*м.
eilukha, Вы, как автор темы, к какому решению тогда пришли?
atach вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 12:17
#15
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Как крепить между собой существующий и новый? Прогон крепится через уголок, уголок соотвественно приварен к ферме. Существующий прогон имеет небольшой прогиб.
Подпилить усиляющий прогон и обварить на опоре все вместе, колхоз в этих делах неизбежен! Проще чем городить шпренгель без внятной работы. Усиление подваркой к основному сечению не рассматриваете?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 12:35
#16
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Подпилить усиляющий прогон и обварить на опоре все вместе, колхоз в этих делах неизбежен! Проще чем городить шпренгель без внятной работы. Усиление подваркой к основному сечению не рассматриваете?
Все варианты рассматриваю, в том числе и замену на 20К1. Однако толстовато выходит.
Приглянулся подобный вариант, и тут возникли сомнения в плане устойчивости из плоскости, думаю, дай задам вопрос грамотным людям, а здесь целая ветка обсуждения.

Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Подпилить усиляющий прогон и обварить на опоре все вместе
Схематично можете изобразить? Подпилить в смысле нижний пояс срезать?
atach вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 12:36
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
к какому решению тогда пришли?
- стойку надо из швеллера делать (сечение более рационально будет).
Впрочем, если быть посмелее и учесть:
  1. Маловероятность одностороннего нагружения расчётной снеговой нагрузкой.
  2. Отсутствие необходимости жёсткого узла стойки с профилем вкупе с терпимостью уголка к пластических деформациям.
  3. Малая гибкость стойки.
то, можно момент в стойке и не учитывать (я бы так не делал).

Последний раз редактировалось eilukha, 24.11.2020 в 12:43.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 12:55
#18
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- стойку надо из швеллера делать (сечение более рационально будет).
затяжки в нижнем сечении все равно делать?
с одной стороны расстояние между центрами 600 мм, с другой стороны угол ската 10 градусов все равно будет закручивать конструкцию.
atach вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 13:00
#19
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Есть две затяжки.
Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
затяжки в нижнем сечении все равно делать
Лучше показать картинки, т. к. понять непросто.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 13:01
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
затяжки в нижнем сечении все равно делать?
- всё равно, и моменты там не учитывать.
Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
с одной стороны расстояние между центрами 600 мм, с другой стороны угол ската 10 градусов все равно будет закручивать конструкцию.
- не понял о чём это.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 13:04
#21
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Все варианты рассматриваю, в том числе и замену на 20К1. Однако толстовато выходит.
Замена нагруженной конструкции - хлопотно, всегда проще подвести разгружиющий прогон.

Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Схематично можете изобразить? Подпилить в смысле нижний пояс срезать?
Да, подпиливаете. Далее либо временные болты с просверленными отверстиями в прогоне, для выверки и закрепления, либо сваркой прихватывают. Потом - обварка. Есть еще варианты с установкой "сухарей" 8мм между прогонами и стяжка болтом через отверстия в сухаре и стенке прогонов.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 15:20
#22
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Лучше показать картинки, т. к. понять непросто.
Планировал сначала сделать полностью из уголков. eilukha, посоветовал в качестве стойки взять швеллер.
Примерно так получилось, см. pdf во вложении.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не понял о чём это.
это мысли вслух. Высота конструкции получается не большая. 600 мм расстояние между центральными осями, вот и думается, насколько сильно крутить из плоскости будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Да, подпиливаете. Далее либо временные болты с просверленными отверстиями в прогоне, для выверки и закрепления, либо сваркой прихватывают. Потом - обварка. Есть еще варианты с установкой "сухарей" 8мм между прогонами и стяжка болтом через отверстия в сухаре и стенке прогонов.
К сожалению, перегруз на ~ 20% по 1ПС.
Равномерно распределенная нагрузку порядка 2400 кг/м
Вложения
Тип файла: pdf Усиление Прогона.pdf (60.4 Кб, 47 просмотров)
atach вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 19:42
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
насколько сильно крутить из плоскости будет
- нет там никакого кручения (особенно, если вспомнить, где у швеллера центр изгиба).

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Усиление Прогона.pdf (60.4 Кб, 9 просмотров)
- тяжи зачем (особенно снизу)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 22:32
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет там никакого кручения (особенно, если вспомнить, где у швеллера центр изгиба).
Так Ильнур вроде считал Ваш прогон и я тоже пытался. Насколько помню, нижний узел уходил из плоскости сантиметров на 10 (при расчете по деформированной схеме думаю уйдет меньше)

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тяжи зачем (особенно снизу)?
Если поставить связи - появится логика.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 13:08
#25
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тяжи зачем (особенно снизу)?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так Ильнур вроде считал Ваш прогон и я тоже пытался. Насколько помню, нижний узел уходил из плоскости сантиметров на 10 (при расчете по деформированной схеме думаю уйдет меньше)
Чтобы из плоскости прогон сильно не деформировался.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если поставить связи - появится логика.
Поясните пожалуйста.
atach вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 16:33
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста
Все прогоны уйдут вбок вместе
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 08:37
#27
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если поставить связи - появится логика.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Все прогоны уйдут вбок вместе
При связях все прогоны также ведь уйдут вбок? Один тянет другие. Или я ошибаюсь?

Последний раз редактировалось atach, 30.11.2020 в 11:11.
atach вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Решетчатый прогон при уклоне 10%



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стоянка и остановка на уклоне дизельного локомотива монорельсовой дороги в угольной шахте Tyhig Технология и организация строительства 1 24.07.2012 14:18
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% Sarman Конструкции зданий и сооружений 20 23.05.2012 01:45
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
неразрезной прогон Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 53 29.03.2010 09:27