| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел опирания второстепенной балки на главную балку
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 32938
|
|
||||
делайте по серии. Установить ребро под углом не 90 градусов не намного сложнее, чем под 90. Можете, если сомневаетесь в квалификации изготовителей, добавить горизонтальное рёбрышко для установки ребра под нужным углом. Иначе придётся самому считать стенку балки на прочность и устойчивость.
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Сегодня на одном большом объекте прогоны обыкновенные, изготовленные для крепления на болтах, собирают так: прибалчивают опорный уголок, еще не приваренный к закладной в ж.б. ферме, выравнивают-рихтуют-нивелируют, и затем только приваривают уголки-столики. Т.е. проектировщик думал одно, а монтажники делают как ловчее. Или как возможно в принципе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
Хорошо, давайте поставим вопрос немножко по другому...
Я просто не металлист, я железобетонщик... Мне симпатичней первый вариант узла, но может у спецов к нему есть какие-то претензии? Сделал проверку местной устойчивости стенки балки, она обеспечена...я так понимаю, что в этом случае необходимости в ребрах жесткости - нет... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
На рис. предполагаемая схема работы узла - зеленые зоны - пластика, красные - опасные в плане разрушения швов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
Я немного запутался. Вот наш узел.
1. Я выполнил подбор сечения главных и второстепенных балок. Соответственно - их прочность обеспечена. 2. Я выполнил проверку сварного шва планки. От двух балок приходит в узел 13Т. 3. Я проверил гибкость стенки, но я так понимаю зря...потому что стандартные сечения заранее имеют значение условной гибкости меньше 2,2. Поэтому ребра жесткости я не ставлю. Какие расчеты я не выполнил? что еще требуется проверить в этом узле? ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Лучше модернизировать Ваш вариант с опорным столиком из уголка путем передачи опорного усилия на опорный столик, а уголки подходящие к стенке второстепенной балки крепить на болтах с овальными отверстиями ( по типу узлов в серии 2.440-2). Или еще можно как в книге А.П. Мандриков "Примеры расчета металлических конструкций". |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
ZVV, Планками я назвал пластины, через которые передаю усилия с второстепенной балки на главную. это пластина толщиной 10мм, длинной 200. Соответственно речь идет о сварных швах между пластины и балками.
Я так понимаю - верхние пояса балки не закреплены, значит узел - шарнирный, значит никаких других усилий кроме поперечной силы в узле нет. Опорный столик я предполагал только для удобства монтажа. Расчет сварных швов показывает что пластина может передать нагрузку в 36тонн...вроде бы ))) Поправьте если я в чем не прав... Ильнур, ого какая красотища...сейчас буду разбираться ) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Если второстепенные подходят к главной с двух сторон, и загружены одновременно, то главная балка (точнее, ее стенка) "стоит на месте" - посмотрите деформации на рис. с п.8. И два узла с разных сторон - не чисто шарнирные. Т.е. там появится момент, адекватный жесткости (пластичности) пластины. Вот суть в том, что как бы этот момент швы не порвал (обозначены красным), прежде чем потечет металл в указанных зеленым областях.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
огромное спасиба ребят, сейчас вижу...что узел не просто не несёт...его разрывает как хомячка ))
Хочу выполнить узел по Мандрикову, но у меня не проходят сварные швы... 1. Точнее они проходят, если принять катет шва 12мм, и электроды Э70!!! Подскажите - это допустимо? Я с электродами выше Э50 не сталкивался... ) 2. И еще...он делает ширину полки столика всего 40мм, это уменьшает момент! но 2см - достаточно для опирания балки? 3. Мандриков пишет, что можно учесть лобовой шов по вертикальному ребру уголка, но формулу не приводит, не подскажите как его учесть в расчетах? и вообще...смогут ли его проварить? он находится в довольно стеснённых условиях, как я вижу... на чертеже замаркирован как непонятный шов. 4. У Мандрикова накладка крепится просто на болтах, и поэтому не включается в расчет...в моем случае...ее лучше включить в расчет, я правильно понимаю? ) |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Накладка на сварке по стенке второстепенной балки излишне ужесточает узел. Предлагаю рассмотреть вариант фиксации балки как в серии 1,-400-10/76 узел 4. Когда отходите от серийных решений, лучше закладывать дополнительный запас на неучтенные факторы. Сможете ли Вы завести балки на монтаже? Последний раз редактировалось ZVV, 24.12.2012 в 21:45. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
Pavel_GGS, я думал над этой мыслью...правда хотел продолжить ребро столика и упереть его в нижнюю полку главной балки...что бы передать эту нагрузку...
Но, что-то меня в этом смущает. ZVV, 1. у меня уголок и балки С345к3. Нашел таблицу в СНипе, которая мне Э50 принимать советует. Плохо. Кстати, есть такой момент...из расчета выключаются 10мм шва, на непровар...а нельзя ни как сделать, что бы этого непровара не было? ) Я везде выдерживаю правило, что бы kf<1.2tmin. Вы это имели в виду? Или в каком случае лист считается тонким? 2. Спасибо, сейчас буду глядеть... 3. Хм...а сварка поперек усилия совсем не воспринимает (см. чертеж)? ... ну сколько-то же эта сварка воспринимает? Почему она не учитывается? ) как ее посчитать? ) 4. Открыл - узел 4ре это стык верхнего пояса фермы в коньке...Вы точно этот узел имели в виду? ) |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Неплохо было бы прикрепить расчет, для более предметного обсуждения. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
1. Я не против и всю нагрузку передать на нижнюю полку, и проверку выполнить не тяжело. Знать бы как )
2. Сделал проверку второстепенной балки, требуется 40мм опирания на столик. Поэтому расчетный шов столика вырос до 14см, с уголком у меня уже узел не получается, поэтому не заморачиваюсь ) Перешел на тавровый столик )) см. чертеж. 3. Про перо уголка в данном случае я уже понял ) у меня там другой узелок есть... ) 4. А у вас маткад есть? я в маткаде могу приложить расчет, но могу заморочиться конечно...и в ворд перевести ) 5. Узел 4 серии - супер!!! это то, что надо ) Последний раз редактировалось Timest, 25.12.2012 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Не уверен, что его можно полностью скопировать на узел примыкания второстепенной балки к главной. Соединение на болтах с накладкой по стенке (по серии 2.440-2) у Вас проходит (по несущей способности)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
Удалось сохранить в хтмле ) браузер у вас точно есть )
14Т опорная реакция... Я вижу себе узел вот в таком представлении...но без болтов...правда полка тонкая у столика...не смотрится совсем. Последний раз редактировалось Timest, 25.12.2012 в 14:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1.Швы приварки ребра опорного столика столика к горизонтальному элементу столика (стенка тавра), должны быть посчитаны на восприятие поперечной силы (на 14т в данном случае.). 2. Фиксирующий уголок по верхней полке должен быть приварен только по перу, для обеспечения податливости соединения вдоль второстепенной балки. 3. В расчете неправильно определены характеристики для сечения столика составленного из листов 240*6 и 70*12. 4. Сечение столика нужно проверить на касательные напряжения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
Спасибо ZVV большое )
У меня вот только непонимание по первому пункту: я считал, что расчетным является вертикальный шов ребра...а горизонтальный то почему? на него положили нагрузку с верху...и она лежит, хоть со сваркой - хоть без... И по четвертому...а это как? ))) Можно ткнуть в пункт Снипа...или еще куда? ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Дабы не плодить....
Есть узел опирания второстепенной балки на главную, дабы уйти от крутящего момента, решил сделать его поэтажным. Открыл 2.440-2, Узел 10-11 и читаю первое примечание, которое гласит, о необходимости раскрепления опорного сечения второстепенной балки. С чем это связано? Если, у меня балка раскрепляется не на опоре, а на 500мм от опоры на ширину 1/3L, можно ли считать что условие п.1 выполняется ? ПыСы, все балки посчитаны как "без раскрепления сжатого пояса"
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Чет хрень какая-то... А от горизонтального смещения "из плоскости" - что держит? вон та вот мелкая железяка?
Изучи... ну, скажем, узлы опирания стропилок на подстропилки в молодеченских фермах. Offtop: В узлах старайся всегда делать ограничение поворота от крутящего момента. Если, конечно, ты не вал к редуктору цепляешь |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Согласен, самому не нравится. Даже если сместить болты в полку ГБ, исключив из работы эту "мелкую железяку", они не будут удерживать опорное сечение от поворота, а при смещении будут работать на изгиб, так получается... :/
Так же "хрень" выходит с примыканием сбоку, даже при эксцентриситете в 69мм, профиль на порядок больше нужен с учетом кручения. Если крепить ребро (фасонку) по типу Молодечно, болты в таком узле на Qfic считать ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Может... Думаю плюсы фасонки еще в том, что ограничивают поворот (кручение) ВБ, хоть и болты имеют допуски в отверстиях. Больше интересно неравномерные напряжения под опорным ребром, если учесть Qфиктив, что эпюра будет трапецевидная. Offtop: Хотя там того Q - копейки
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
ZVV, Пытаюсь уйти от момента, который возникает от внецентренной передачи опорной реакции с второстепенной балки на главную. Узел 20б имеет наименьший эксцентриситет 65мм+4мм, я его так же рассматривал.
Главная балка, относительно, длинная 8м и момент, вызванный опорной реакцией второстепенной балки, крутит главную балку. В связи с чем, профиль требуется на два порядка больше. Раскрепить пояс главной балки, нечем и не к чему...
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Если решите оставить узел с этажным опиранием и центровкой есть неплохое решение от маэстро Ильнура (я бы правда побольше развил опорное ребро второстепенной балки вдоль главной и разнес соответственно болты). |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
ZVV, спасибо за столь развернутый ответ, ну и Ильнуру заочно, спасибо за узел
![]() Пытался найти внятный ответ на вопрос учета кручения балки при примыкании балок сбоку, но, как-то, не особо популярная тема. Посчитал вручную, без учета ограничения поворота, получил весьма любопытные значения. При эксцентриситете в 70мм вклад бимомента в нормальные напряжения составил порядка 50% от н.с. балки. Нужно попробовать посчитать с учетом ограничения поворота ГБ, как писал тов. Разработчик 1. Определить угол поворота ВБ как шарнирной балки свбодно опертой 2. Определить угол поворота ГБ от эксцентричного примыкания ВБ. 3. Сопоставить углы, если п.1>п.2, то расчет мой верен если п.2<п.1, можно пересчитать крутящий момент Но в любом случае, я балку подбирал по предельному моменту, любой % бимомента будет лишним ![]() ----- добавлено через ~23 ч. ----- ZVV, Цитата:
Подсчитал угол поворота опорного сечения ВБ, он составил 1,5рад*10^-3 . Если условится тем, что написано выше, и главная балка повернется именно на этот угол, то момент требуемый для поворота составит 0,01 тм, что гораздо меньше 20т*0,07=1,4тм, которые я принимал в расчете. Выходит ловля блох, остается определиться с границами применимости тех или иных узлов.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 16.11.2016 в 22:38. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Вы не считать кручение доожны - это бесполезно, двутавр не предназначен для применения в качестве валов. Это же спецпрофиль для плоского изгиба. ![]() ![]() Вы ОБЯЗАНЫ конструктивно исключить кручение - применить прецезионное (или условно-прецезионное) болтовое соединение ВБ/ГБ, применить трение на в/п болтах, обварить после сборки узел примыкания ВБ/ГБ - т.е. сделать узел неподатливым на поворот, или хотя бы опереть ВБ на ГБ через Г-образную штукенцию и т.д. и т.п. Или же в ГБ спарить два швеллера или два двутавра в коробку, чтобы на порядок повысить Jкр - тогда да, можно приступить к расчетному учету кручения такой балки. Тогда это будет не против ветра.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Ильнур, все это предельно понятно... и нет желания считать двутавры на кручение, да и смысла, видимо тоже, в этом нет.
Абсолютно согласен в необходимости применения однозначных решений, для себя решил узлы с большой опорной реакцией и податливой опорой конструировать поэтажно. Связь ограничивающая поворот ГБ , про которую писал тов. ZVV, логична, но для меня весьма туманна, конкретного подтверждения я не нашел ![]() ![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Где об этом можно почитать - не знаю. С другой стороны, не встречал и указаний о необходимости считать главные балки на кручение если второстепенные примыкают с узлами на накладках по стенке.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вы имеете ввиду обыкновенный узел на М20.56 кл. точности "В" в отв. ф23, когда ряд болтов (например 3 шт. для 30Б1) через 60 мм располагаются внутри ГБ (или внутри ВБ), без обварки? Накладкой Вы называете ребро/косынку (или уголок)?
И все это при примыкании ВБ только с одной стороны? И вы имеете ввиду, что болты и швы рассчитываются с учетом эксцентриситета в узле? Т.е. некоторый поворот ГБ, в пределах выборки "черноты" отверстий и примятия тел болтов к отверстиям, вполне допустим? Если да, то возможно Вы правы. Поворот-то ограничен таки. Что интересно - что при таких исходных угол поворота чем меньше, тем выше ГБ. Например если ГБ 20Б - это одно, а если это 60Б - то совсем другое - болты/отверстия одни и те же при разных плечах.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2016 в 07:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Скорее да, поворот неопасный, судя по геометрии. И момент минимальный - болты близко к оси ГБ.
Даже если болтов всего 2, а расстояние между ними минимальное - 60 мм при М20, а отверстия стандартно ф23, то поворот возможен на arctg(3/60)~3 градуса, что терпимо. Кто еще ощущает спиной, что терпимо? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Ильнур, Offtop: Опа, альтруизм ?
![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Считать имеет смысл для двух-болтового. Ну и важно знать, сколько ВБ подходит к ГБ - эпюра Мw от этого зависит.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Ага по 22 узлу - 4 болта.
Цитата:
![]() А угол поворота ГБ будет зависеть не только от податливости болтов ну и от поворота ВБ... так же ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Угол поворота ГБ теоретически конечно зависит от поворота ВБ, но этот поворот всяко меньше 1 град, ну можно добавить 1 ... Задача будет поставлена так: какой крутящий момент должен быть приложен в середине, чтобы получить наш угол (3...4 или даже 12) и меньше ли он реального. Ну и самое главное - насколько возрастут напряжения в ГБ, интересует главным образом - нормальные максимальные.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот, позанимался.
Бахил, что бы ты не сказал, ты подумай сначала. ![]() В формуле бимомента за L принято полпролета, по классике.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.11.2016 в 08:47. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Ильнур, спасибо, ожидаемый результат...
![]() ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я поначалу считал Мкр=Ре, и вклад в нормальные напряжения был около 50%, потом из гипотезы ограничения поворота - 0,03%
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не помню, у меня калькулятор "научный" остался на совещании (предполагаемые миллионные прибыли делил на дурацкие расходы по ходу он-лайн доклада), тут ситизен бухгалтерский (правда с корнями, МТ-850A) включил, а он на солнечных, то работает, то нет.
Так что за цифири не ручаюсь, извините, но принцип железобетонно. Пользуйтесь. Основная теория - Бычков, параметры 40Б2 - из "Рекомендаций по подбору...".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
А чё тут говорить? Первый курсач по металлу. И вообще не лезь в бимоменты - добром это не кончится.
![]() И кстати, калькулятор в любом компьютере. Внизу слева кнопочка. Хоть научный, хоть бухгалтерский.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Лезть полезно. Познать в натуре, скоко - это предельно полезно. А пребывать в уверении, что бимомент - это фигня, неверно. В некоторых практических случаях добавка от стесненного кручения доходят до 20% - это уже не смешно. Нужно держать нос по ветру, как говорил Джек Лондон.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Подумал и решил тебе одын умный вещь сказать. Только ты не обижайся.
Нет там кручения (№54) ни свободного ни стеснённого. Подумай хорошенько.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Раскрепления ГБ там нет - даже не думай. Например настил сварной SP рабочей длиной 6 м уложен перпендикулярно ВБ. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Алгоритм действий: 1. Выясняем, есть ли тут стесненное кручение. Признаки - наличие крутящего момента и наличие граничных условий (читать основы сопромата). 2. Если по п.1 - "нет", действия прекращаем, из формулы СП исключаем учет напряжений от бимомента. 3. Если по п.1 "да", то вычисляем величину бимомента (читать Бычкова или применить спецпрогу) и учитываем, через формулу (43) СП. На п.54 показано, что при применении узла 20 по с.2.440.2 (обычнейший узел) крутящий момент и соответственно бимомент малы, да плюс болты не дают сполна крутнуться. Т.е. нефиг там бимомент ковырять.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2016 в 06:27. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Ильнур я правильно понял, раскрепления нет, потому что данные узел не будет работать нормальную силу(вдоль ВБ) от выпучивания в бок главной балки или что-то иное? Просто по серии данный узел работает на нормальную силу, тогда не понятно почему нет раскрепления ГБ...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Бахил, как всегда, ...нул нечто. Без расшифровки мысли. А именно: Цитата:
Поэтому я преположил, что типа у него есть настил, плита или что-то такое, что не дает ГБ крутиться - а мы именно это кручение рассматриваем. Никаких N вдоль ВБ тут нет, их игнорируем. Вот я предупреждал Бахила, чтобы хорошо подумал, прежде чем нечленораздельные звуки издавать, так нет - пожалуйста, на ровном месте туману навел...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
А, все, разобрался. Там должно быть 1,24 тс*м/м
__________________
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 18.01.2017 в 06:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Нигде не могу найти про фрикционное соединение главных и второстепенных балок. Может кто видел в какой литературе?
По сути узел следующий. Стык главной балки на высокопрочных болтах, а в середину пакета включена пластина t8 являющаяся опорой для второстепенных балок. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
А смысл? Крепить второстепенную к главной на фрикционе? Можно и балку настила присобачить на высокопрочных.
Фрикционное, оно и в Африке - фрикционное.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Обычно фрикцион применяют при простом сдвиге. У Вас же при несимметричной нагрузке будет "поворот" фасонки. Я что-то не помню расчетов фрикционных с учетом "поворота". Видимо, самому как-то надо продумать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
СП16
14.3.5 При действии на фрикционное соединение момента или силы и момента, вызывающих сдвиг соединяемых элементов, распределение усилий между болтами следует принимать согласно указаниям 14.2.11 и 14.2.12. 14.2.11 При действии на болтовое соединение момента, вызывающего сдвиг соединяемых элементов, распределение усилий на болты следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого болта. Усилие в наиболее нагруженном болте Nb,max не должно превышать меньшего из значений Nbs или Nbp , вычисленных согласно требованиям 14.2.9. Собственно при неравномерном загружении нам и надо проверить условие 14.2.9. Только никак не пойму, почему надо считать высокопрочный болт по этому условию на срез или смятие? Логичнее всего туда подставить Qbh из формулы 14.3.3 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
И чё?
Цитата:
Крутая, однако, БК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
в конкретном случае это сила от опорной реакции второстепенной балки, без момента.
Прправка. Момент в основной плоскости фрикционного соединения. Из плоскости только опорная реакция Последний раз редактировалось Viacheslav, 08.07.2017 в 12:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
НичЁ.
Я о том, что ОБЫЧНО (ключевое слово) фрикционное соединение - это стык, работающий или на сжатие, или на растяжение, или еще плюс сдвиг. Но НИКАК НЕ КРУЧЕНИЕ, ешкин кот!. Вот чё!. Вникай уже. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Для спраффки: растяжение болтов фланцами расслабляет силу сжатия, которая (сила) создает фрикцию.
![]() Ты узел-то посмотри...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Охренеть
![]() Даже в кошмарном сне такое не привидится... Соединение двутавра на фланцах - это круто. Да ещё и пластина между ними. Это, ребята, в БСК. Там ему самое место.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
У второстепенных балок шаг 3м. и коэф. исп. 0,98. Если сдвинуть, то коэф. исп. выйдет за 1. Сам стык главных балок тоже не перенести, т.к. они ровно по 12м. Пролет по главной балке 9-6-9 это 2 хлыста по 12м и стык ровно по середине 6м пролета.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435
|
Ну а если вместо вот этой одной второстепенной балки поставить две и раздвинуть их относительно стыка? Ваш заказчик разориться? Делать соединение на фланцах только ради того, чтобы воткнуть в него сбоку второстепенную балку - это извращение.
Последний раз редактировалось Leonid555, 17.07.2017 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
+2т металла прибавит добавление второй балки.
Да, заказчик тот еще извращенец)) Но давайте смотреть правде в глаза. экономия в 2 тонны металла есть. И с этим не возразить. Плюс не надо ничего варить на площадке, все привозится готовое и собирается на болтах, что минимизирует затраты и человеческий фактор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435
|
Цитата:
А варить на площадке ничего и не потребуется. На заводе МК в главную балку вварят дополнительно пару ребер с отверстиями под болты. К ним и закрепите второстепенные балки стандартным образом. Просто нет нужды запихивать лист металла между фланцами. Можно крепить второстепенную балку прямо к одному из фланцев. Лист этого фланца сделать шире - с учетом размещения болтов для крепления второстепенной балки (на накладке по стенке второстепенной балки или даже без нее - просто стенка второстепенной балки привинчивается болтами к листу широкого фланца). Последний раз редактировалось Leonid555, 17.07.2017 в 17:34. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки | Antonio_v | Основания и фундаменты | 7 | 26.10.2012 12:51 |
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену | rubson | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.09.2012 08:31 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |