| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Правильность расчета стеновых ригелей
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 27064
|
|
||||
Почему в пункте 3 суммируются напряжения? Их векторы находятся во взаимно перпендикулярных направлениях - теорема Пифагора Вам в помощь!
С прогибами то же самое. Формулы почему то в отличие от расчёта напряжений не приведены... P. S. А что такой AutoCAD древний у Вас? (формат приложенного файла аж 2000-ный) Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 14.01.2013 в 23:57. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
Цитата:
Цитата:
Прогибы, формулы не писала, т.к. считала балку по прогибам в программе Балка 2.0 Автокад 2010, просто сохраняю в 2000. Подскажите,пожалуйста, как тогда сделать правильно? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
Цитата:
Как теперь найти нагрузку в каждой точке, и как приложить эти силы к балке? панель у меня шириной 1200 мм. |
|||
![]() |
|
||||
вес панели поделить на количество "точек", и приложить нагрузку вертикально к ригелю в каждой точке. Но тут можно просто процентов на 20 увеличить твою полученную равномерно распределенную нагрузку, она на больше не увеличиться.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,244
|
Катя Ронина, посмотрите расчет прогона в двух плоскостях - идентичный расчет. Только у Вас прогиб в двух направлениях надо проверить. Ход рассуждений у Вас правильный
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
Что видно по моим комментариям? Поз. 11 - утеплитель, минвата например.
P. S. Я работаю в строительно-монтажном управлении, так что не в отрыве от "земли". Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 16.01.2013 в 00:11. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Видно, что Вы не желаете видеть очевидного. Опирания панели на ригель.
А если бы Вы, как конструктор, иногда, оставив комп в покое, попытались бы что-нибудь претворить в жизнь из нарисованного.то увидели бы, что панель СТАВИТСЯ на ригель через прокладку и только после этого крепится саморезом. Следующая панель Ставится на предыдущую. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
Цитата:
Ребята, мы отошли от главной темы моего вопроса, мне очень нужен расчет ригеля, давайте, пожалуйста, писать только по теме. предлагаю, расписать в формулах, окончательный алгоритм расчета ригеля.Кто, ЗА? ![]() Разрезка панелей у меня вертикальная, с креплением в двух точках, ширина панели 1200 мм. Значит, так: ригель рассчитываем на две нагрузки, горизонтальную - от ветра, и вертикальную - от собственного веса панели и собственного веса ригеля. Ригель будем считать, как балку, шарнирно опертую по концам, горизонтальная нагрузка - равномерно распределенная, вертикальная какая? сосредоточенная от передающаяся через саморез или равномерно распределенная? Прошу , кто знает - ответить , и дальше продолжить алгоритм расчета. Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
Цитата:
можно сказать, там такой же узел http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1028042&postcount=16 Мне нужен расчет рядового ригеля. Если так не делают, распишите, пожалуйста, как делают и как нужно считать. хорошо, возьмем панель над оконным проемом, она крепится в любом случае к ригелю на саморезах, ну и никак не может опираться на цоколь. Последний раз редактировалось Катя Ронина, 16.01.2013 в 01:35. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
1. Принцип расчета указан ФАХВЕРКом в посте №9 - учет сил в двух плоскостях. Военного ничего нет.
2. Узел из поста №16 жизнеспособен. Мои архи его частюка закладывают. Притензий и нареканий со стороны нет. 3. Чтобы уйти от вертикальной составляющей можно тяжи кинуть из кругляка в плоскости ригелей, а в 2-х верхних ригелях дать решетку (как у фермы). 4. В сериях на ригели расчетов нет? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
![]() P.S. Если есть окно при вертикальной нарезке панелей, то нормальные инженеры обрамляют его профилями в составе фахверка. Для ловли низа панели используют стальные уголк, подваренные к профилям обрамления проема. Монтажные столики. При горизонтальной нарезке панелей стоили и обрамление не всегда требуется. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Там узел опирания панели на опору.
Неужели Вы этого не видите? И скажите, наконец, зачем Вам такое количество ригелей? Что Вы с ними делаете? Металлоемкость каркаса увеличиваете? Тут мне модератор мило намекнул на "Размещенное сообщение: *************** Просьба не оффтопить *************** Однако, он почему-то не учитывает, что поддерживает и поощряет заблуждения топикстартера. Последний раз редактировалось slava217, 16.01.2013 в 10:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
подскажите номер серии по расчетам ригелей ?, я не нашла.
та картинка что в первом сообщении (файл 1.dwg) , это для примера, шаг ригелей я взяла просто для упрощения понимания расчета, повторюсь, мне нужно знать как рассчитать стеновой ригель - рядовой, на который действует горизонтальная и вертикальная нагрузка, если кто-то может распишите в формулах, спасибо! __________________________________________________________________________________________________________________________________ Вот нашла по панелям немного, посмотрите в первом файле документ ...062 , там показаны как прикладываются панели к ригелям. во втором файле чертежик с узлами из шифра, а так же пример разрезки по стене, это реально выполненный проект реконструкции одного здания, панель не опирается на вентфасад. Последний раз редактировалось Катя Ронина, 16.01.2013 в 21:49. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Мне это всё больше и больше напоминает басню Крылова. Ну, ту самую, с очками. Какой вентфасад?! На узел 6 внимательно смотрели? А видели стальную полосу, приваренную к профильной трубе, которая лежит на цоколе? Смотрите вложенный pdf и ответьте сами себе.
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Есть серия. Расчета в ней нет, но остальное все полезно.
Серия 1.432.2-24 "Стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией из пенополиуретана для одноэтажных промышленных зданий" Forrest_Gump, я думаю, это отсюда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340
|
Катя Ронина, Вы поймите нужно сначала понять как работает конструкция, составить правильно схему, о чём всё время говорят - услыште!.
Цитата:
Вы же не на проф.собрании голосовать, вас пытаются предостеречь от ошибок |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Для Форреста Гампа - утеплитель "он", а не "она"... Что касается узла Липецкого ЗСК то вот он с легендой. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
вентфасад??? я скинула пример, выпущенного проекта реконструкции, там нужно было шапку здания зашить панелями, я просто, хотела показать, что панель может опираться и на цоколь , а может висеть на саморезах, и еще раз пишу, что мне для примера нужен расчет РЯДОВОГО ригеля, на который действует нагрузка от ветра и от собственного веса панели.
А по поводу выбора расчетной схемы,спасибо друзья, я уяснила следующее, что если панель опирается на цоколь, то стеновой ригель рассчитывается на действие горизонтальной нагрузки - ветровой нагрузки.Но как мне кажется, даже в этом случаи будет какое-то воздействие на ригель от собственного веса панели. И еще повторюсь, мне нужен расчет рядового ригеля, ведь даже, если панель опирается на цоколь, то к примеру, вышерасположенная панель ,заводского изготовления, которая отличается цветовым решением, не может опираться на нижележащую, поэтому и ригель для этой панели рассчитывается на действие вертикальной и горизонтальной нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Цитата:
В общем, эта тема поднаскучила....Делайте, как Вам нравится. Только не забывайте считать допустимую нагрузку на саморезы при таком способе крепления. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
Цитата:
я делаю КМ, моя задача рассчитать ригель, заложить серийные панели, расставить ригеля так что бы панель не прогибалась, а саморезы пускай уже КМД и фирма поставщик панелей подбирает. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Ой опозорил меня на весь белый свет, ой, какой ужас. Млин, чтобы я знал, к чему эта реплика была.
Ну так где ответ на вопрос - как утеплитель попадает под панель? Попробуйте, ради интереса, набить минвату в щель. А теперь сравни узел со своими фотографиями %-))))). Где лента-герметик под стальным уголком (поз.10)? А где шурупы-саморезы с шагом 400 мм (поз.5)? А почему стальной уголок не лежит на цоколе, а на каких-то деревяшках? Это ноу-хау? А зачем такой не кислый зазор между стальным уголком и цоколем? Не смогли цоколь горизонтально отлить? Или это твое личное решение узла? Ню-ню, профессор кислых щей, расскажи еще чего-нить забавное... |
|||
![]() |
|
||||
Forrest_Gump, Что, без оскорблений никак не можем??? Как будто не знаете как в России строят??? Цоколь на подкладках, естественно, не моё решение. Сам долго смеялся... Насчет саморезов - посты надо внимательнее читать...
А минвата в зазор 10-20 мм. набивается легко. По личному опыту знаю. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Как строят, так и проектируют.
Где именно читать? Сами привели узел, сами привели фотографии, а теперь сливаетесь от ответа. И какой плотности становится та минвата, набитая в зазор? Удобно набивать ее в зазор при толщине панели 150-200 мм? Сможете контролировать/гарантировать качество заполнение шва? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,244
|
Хватит выхлопными трубами мерятся!
ИМХО : 1) Проверяем напряжение относительно оси х-х 2) Проверяем напряжение относительно оси у-у 3) Суммарное относительно оси х-х и у-у 4) Горизонтальные деформации - от ветра 5) Вертикальные деформации - от веса стенового ограждения Нагрузку прикладывать равномерно-распределенную - под давлением ветра панель прижимается к ригелю
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Чтобы вычилить напряжения, нужно определиться с нагрузками на ригель. А вот тут как раз и спор - при вертикальной разрезке на ригель действует собственный вес панели или нет? 8-)
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,244
|
Forrest_Gump, приветствую!
Куда уж тут денешься? Судя по фото, которое выкладывалось, действует! Обрез криво залит.... Ну вот она и зависает) И нагрузку тут можно принять вертикальную сосредоточенную - при расчете одного стенового прогона. Если создавать пространственную схему - то упаришься всё это задавать
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Цитата:
Если панель ВИСИТ, то для начала нужно считать крепеж. Она ведь на саморезах висит, а они КАЛЕНЫЕ. При чем, считать на воздействие не одной панели, а нескольких. Кстати, а есть расчеты (или характеристики) работы саморезов при на КОНСОЛЬНЫХ нагрузках? |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Не троллинга ради, а во имя истины разумной - что делать? С одной стороны есть серия Серия 1.432.2-24 "Стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией из пенополиуретана для одноэтажных промышленных зданий. В.3", в которой все черпают узлы, а с другой стороны - есть рацуха, которую никто не видел. Как же истину, проклятую, узнать? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
![]() ![]() кто-то выше написал, что по саморезу на 1кв.м- это через 1,7м нужен ригель |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Вопросов по расчету, конечно, много, но больше всего интересует, почему Вы учитываете собственный вес ригеля при расчете момента, возникающего от веса панели? И почему плечо взято 6 см? И какую заделку ригеля Вы принимаете? Жесткую?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
Цитата:
не понимаю про какое плечо вы пишите. нет не жесткую, там же из расчетной схемы ригеля даже видно это, момента в опоре у меня нету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 28
|
Добрый день! Относительно нагрузки на ригель фахверка. Нашел книгу "Легие конструкции одноэтажных промышленных зданий" / Е. Г. Кутухтин 1988г. Там в разделе 5.2 "Стены из металлических трехслойных панелей" есть чертежи и таблица нагрузок на ригели фахверка для стен с вертикальным расположением панелей.
В одном из абзацев написоно следующее: "Ветровая нагрузка, приходящаяся на стену, воспринимается всеми ригелями, а вертикальная передается на стиковые, подоконные и надоконные ригели или на цоколь" |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) | Smarts23 | Расчетные программы | 28 | 17.10.2014 15:29 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Программа расчета объема материалов стеновых панелей и пустотных плит. VBA autocad | AlexV | Программирование | 10 | 08.10.2010 19:37 |
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика | Circul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2010 19:56 |
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. | FRAER | Основания и фундаменты | 19 | 31.03.2010 14:37 |