Непрочитано 14.01.2013, 22:13 #1
Правильность расчета стеновых ригелей
Катя Ронина
 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33

Здравствуйте,друзья!
У меня задачка: необходимо подобрать и проверить стеновой ригель.

Мой расчет в файле.

Нуждаюсь в проверке и ваших замечаниях. А также буду рада, если кто-то поделиться примерами расчета.
Спасибки!

Расчет смотреть сообщение номер 60 данной темы.

Последний раз редактировалось Катя Ронина, 03.02.2013 в 22:51.
Просмотров: 27064
 
Непрочитано 14.01.2013, 22:59
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Как-то странно у Вас нагрузка от веса панелей на ригель передается....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 23:50
#3
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Почему в пункте 3 суммируются напряжения? Их векторы находятся во взаимно перпендикулярных направлениях - теорема Пифагора Вам в помощь!

С прогибами то же самое. Формулы почему то в отличие от расчёта напряжений не приведены...

P. S. А что такой AutoCAD древний у Вас? (формат приложенного файла аж 2000-ный)

Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 14.01.2013 в 23:57.
Нечаев Андрей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 00:37
#4
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Как-то странно у Вас нагрузка от веса панелей на ригель передается....
я ее передала как равномерно распределенную на балку , что бы найти максимальный момент


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Почему в пункте 3 суммируются напряжения? Их векторы находятся во взаимно перпендикулярных направлениях - теорема Пифагора Вам в помощь!
хм...а я думала надо суммировать.

Прогибы, формулы не писала, т.к. считала балку по прогибам в программе Балка 2.0

Автокад 2010, просто сохраняю в 2000.

Подскажите,пожалуйста, как тогда сделать правильно?
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 00:39
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
я ее передала как равномерно распределенную на балку , что бы найти максимальный момент
А как она у Вас равномерно-то передается?
Панель к ригелю приклеили? Или все-таки саморезом привернули в точке, которая, как ни странно и является точкой приложения силы.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 00:49
#6
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А как она у Вас равномерно-то передается?
Панель к ригелю приклеили? Или все-таки саморезом привернули в точке, которая, как ни странно и является точкой приложения силы.
да, все верно, панель прикрепили , двумя саморезами в двух точках, на одну панель, просто, я думала так можно упрощенно посчитать...
Как теперь найти нагрузку в каждой точке, и как приложить эти силы к балке?

панель у меня шириной 1200 мм.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 12:30
#7
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
Как теперь найти нагрузку в каждой точке, и как приложить эти силы к балке?
вес панели поделить на количество "точек", и приложить нагрузку вертикально к ригелю в каждой точке. Но тут можно просто процентов на 20 увеличить твою полученную равномерно распределенную нагрузку, она на больше не увеличиться.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 13:12
#8
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Катя Ронина, Вы можете уточнить: какая разрезка панелей?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 15:22
#9
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Катя Ронина, Вы можете уточнить: какая разрезка панелей?
Разрезка вертикальная.
Хотелось бы знать,как точнее и правильнее считать такие ригеля
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 15:39
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,244


Катя Ронина, посмотрите расчет прогона в двух плоскостях - идентичный расчет. Только у Вас прогиб в двух направлениях надо проверить. Ход рассуждений у Вас правильный
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 16:50
#11
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


при вертикальной разрезке панели опираются на фунд.балку, следовательно риели воспринимают ветровую н-ку
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 17:00
#12
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


у меня трехслойные металлические панели,они внизу крепятся к ригелю,у меня нет фундаментной балки.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 18:45
#13
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


а под панелью что? трехслойные металлические панели заводского изготовления? смятия под болтом?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 19:34
#14
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
смятия под болтом?
а это конструктивно. Грубо говоря завод изготовитель разрешает для крепления 1м2 панели, применять 1 саморез по несущей способности.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 21:19
#15
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


neopitniy -перед вами задал вопрос о конструкции сэндича, если вертикальная разрезка, то крепятся к гориз импосту болтом, но стоят на балках! (дайте ссылку на изготовителя и разберёмся...)
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:17
#16
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
при вертикальной разрезке панели опираются на фунд.балку
Кто это Вам сказал? Вот узел Липецкого ЗСК например:



Стеновая панель крепится к цокольному ригелю, но не опирается на цоколь...
Нечаев Андрей вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:32
#17
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003



А на что она опирается?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:36
#18
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Как видите висит на саморезах.
Нечаев Андрей вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:39
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Как видите весит на саморезах.
А Вы когда-нибудь панели монтировали? Так. самостоятельно?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:51
#20
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Я конструктор, а не монтажник, но видел.
Нечаев Андрей вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:53
#21
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


насколько я понял по чертежам топикстартера, панели висят типо над проемом.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 23:54
#22
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Я конструктор, а не монтажник, но видел.
Это ОЧЕНЬ хорошо видно по Вашим коментариям.
Да, кстати, вопрос конструктору:" Что за элемент указан на вашей схеме поз.11? И как он работает?"
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 00:04
#23
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Что видно по моим комментариям? Поз. 11 - утеплитель, минвата например.
P. S. Я работаю в строительно-монтажном управлении, так что не в отрыве от "земли".

Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 16.01.2013 в 00:11.
Нечаев Андрей вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 00:09
#24
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Что видно по моим комментариям?
Видно, что Вы не желаете видеть очевидного. Опирания панели на ригель.
А если бы Вы, как конструктор, иногда, оставив комп в покое, попытались бы что-нибудь претворить в жизнь из нарисованного.то увидели бы, что панель СТАВИТСЯ на ригель через прокладку и только после этого крепится саморезом. Следующая панель Ставится на предыдущую.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 00:10
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Поз. 11 - утеплитель, минвата например.
И как она попадает под панель? Её забивают туда?
P.S. Вы никогда не сможете нормально (ровно) смонтировать сендвич-панели на весу.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 00:12
#26
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Самое интересное- никто не задал вопрос- а зачем эти ригели вообще нужны при такой раскладке?
Ну, один над проемом....
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 00:58
#27
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
а под панелью что? трехслойные металлические панели заводского изготовления? смятия под болтом?
панели заводского изготовления, под нижней панелью цоколь,панель на цоколь не опирается.


Ребята, мы отошли от главной темы моего вопроса, мне очень нужен расчет ригеля, давайте, пожалуйста, писать только по теме.

предлагаю, расписать в формулах, окончательный алгоритм расчета ригеля.Кто, ЗА?
Разрезка панелей у меня вертикальная, с креплением в двух точках, ширина панели 1200 мм.
Значит, так: ригель рассчитываем на две нагрузки, горизонтальную - от ветра, и вертикальную - от собственного веса панели и собственного веса ригеля.

Ригель будем считать, как балку, шарнирно опертую по концам, горизонтальная нагрузка - равномерно распределенная, вертикальная какая? сосредоточенная от передающаяся через саморез или равномерно распределенная? Прошу , кто знает - ответить , и дальше продолжить алгоритм расчета. Спасибо!
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 01:04
#28
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Вы уж меня извините, но панели так не крепят.
Кто Вам посоветовал такое решение?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 01:22
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
панели заводского изготовления, под нижней панелью цоколь,панель на цоколь не опирается.
Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
мне очень нужен расчет ригеля, давайте, пожалуйста, писать только по теме.
Вот как раз правильное понимание схемы монтажа и гарантирует правильный расчет. Панель никак не может висеть на паре саморезов. Панель обязательно опирается на цоколь.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 01:24
#30
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Девушке нужен расчет!!!!!!!!!!!!!!!!
То, что так не делают, ее не интересует....
Вывод? КУРСАЧ?!
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 01:27
#31
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вы уж меня извините, но панели так не крепят.
Кто Вам посоветовал такое решение?
видела в серии, завтра попробую найти.
можно сказать, там такой же узел http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1028042&postcount=16

Мне нужен расчет рядового ригеля.





Если так не делают, распишите, пожалуйста, как делают и как нужно считать.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вот как раз правильное понимание схемы монтажа и гарантирует правильный расчет. Панель никак не может висеть на паре саморезов. Панель обязательно опирается на цоколь.
хорошо, возьмем панель над оконным проемом, она крепится в любом случае к ригелю на саморезах, ну и никак не может опираться на цоколь.

Последний раз редактировалось Катя Ронина, 16.01.2013 в 01:35.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 09:27
#32
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


1. Принцип расчета указан ФАХВЕРКом в посте №9 - учет сил в двух плоскостях. Военного ничего нет.
2. Узел из поста №16 жизнеспособен. Мои архи его частюка закладывают. Притензий и нареканий со стороны нет.
3. Чтобы уйти от вертикальной составляющей можно тяжи кинуть из кругляка в плоскости ригелей, а в 2-х верхних ригелях дать решетку (как у фермы).
4. В сериях на ригели расчетов нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ригели.jpg
Просмотров: 370
Размер:	659.8 Кб
ID:	94372  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 09:28
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
хорошо, возьмем панель над оконным проемом, она крепится в любом случае к ригелю на саморезах, ну и никак не может опираться на цоколь.
Вы "знаете", как монтируются панели. Но "знания" не соответствуют действительности. Расскажите, как монтажники будут ловить "уровень" низа панелей?

P.S. Если есть окно при вертикальной нарезке панелей, то нормальные инженеры обрамляют его профилями в составе фахверка. Для ловли низа панели используют стальные уголк, подваренные к профилям обрамления проема. Монтажные столики. При горизонтальной нарезке панелей стоили и обрамление не всегда требуется.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 09:33
1 | #34
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
можно сказать, там такой же узел
Там узел опирания панели на опору.
Неужели Вы этого не видите? И скажите, наконец, зачем Вам такое количество ригелей? Что Вы с ними делаете? Металлоемкость каркаса увеличиваете?
Тут мне модератор мило намекнул на
"Размещенное сообщение:
***************
Просьба не оффтопить
***************
Однако, он почему-то не учитывает, что поддерживает и поощряет заблуждения топикстартера.

Последний раз редактировалось slava217, 16.01.2013 в 10:07.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 15:21
#35
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Нечаев Андрей, на картинке панель стоит на цоколе, а ригель(как его здесь называют) из уголка не понесет нагрузку!
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 21:32
#36
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
. В сериях на ригели расчетов нет?
подскажите номер серии по расчетам ригелей ?, я не нашла.


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
И скажите, наконец, зачем Вам такое количество ригелей?
та картинка что в первом сообщении (файл 1.dwg) , это для примера, шаг ригелей я взяла просто для упрощения понимания расчета, повторюсь, мне нужно знать как рассчитать стеновой ригель - рядовой, на который действует горизонтальная и вертикальная нагрузка, если кто-то может распишите в формулах, спасибо!
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Вот нашла по панелям немного, посмотрите в первом файле документ ...062 , там показаны как прикладываются панели к ригелям.

во втором файле чертежик с узлами из шифра, а так же пример разрезки по стене, это реально выполненный проект реконструкции одного здания, панель не опирается на вентфасад.
Вложения
Тип файла: djvu 1.420.3-36.03_0-1.djvu (3.79 Мб, 295 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2000
1.dwg (227.0 Кб, 4525 просмотров)

Последний раз редактировалось Катя Ронина, 16.01.2013 в 21:49.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 22:57
#37
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


1. У Вас другая раскладка панелей
2. Посчитайте, какая нагрузка приходится на саморез...Это гораздо интереснее, чем расчет ригеля.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 00:01
#38
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
во втором файле чертежик с узлами из шифра, а так же пример разрезки по стене, это реально выполненный проект реконструкции одного здания, панель не опирается на вентфасад.
Мне это всё больше и больше напоминает басню Крылова. Ну, ту самую, с очками. Какой вентфасад?! На узел 6 внимательно смотрели? А видели стальную полосу, приваренную к профильной трубе, которая лежит на цоколе? Смотрите вложенный pdf и ответьте сами себе.
Вложения
Тип файла: pdf Узел 6.pdf (32.0 Кб, 244 просмотров)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 00:03
1 | #39
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Есть серия. Расчета в ней нет, но остальное все полезно.
Серия 1.432.2-24 "Стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией из пенополиуретана для одноэтажных промышленных зданий"
Forrest_Gump, я думаю, это отсюда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление.jpg
Просмотров: 391
Размер:	247.6 Кб
ID:	94469  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 13:41
#40
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Катя Ронина, Вы поймите нужно сначала понять как работает конструкция, составить правильно схему, о чём всё время говорят - услыште!.
Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
Значит, так: ригель рассчитываем на две нагрузки, горизонтальную - от ветра, и вертикальную - от собственного веса панели и собственного веса ригеля.
добавте крутящий момент маааленький...
Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
Кто, ЗА?
Вы же не на проф.собрании голосовать, вас пытаются предостеречь от ошибок
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 20:47
#41
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Видно, что Вы не желаете видеть очевидного. Опирания панели на ригель.
А если бы Вы, как конструктор, иногда, оставив комп в покое, попытались бы что-нибудь претворить в жизнь из нарисованного.то увидели бы, что панель СТАВИТСЯ на ригель через прокладку и только после этого крепится саморезом. Следующая панель Ставится на предыдущую.
Смотрите вложения - там фотографии цоколя построенного моей организацией здания, фотографировал лично. К цокольному ригелю панели закрепили позже.
Для Форреста Гампа - утеплитель "он", а не "она"...

Что касается узла Липецкого ЗСК то вот он с легендой.

Вложения
Тип файла: rar Фотографии цоколя здания.rar (6.32 Мб, 159 просмотров)
Нечаев Андрей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 21:20
1 | #42
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Какой вентфасад?!
вентфасад??? я скинула пример, выпущенного проекта реконструкции, там нужно было шапку здания зашить панелями, я просто, хотела показать, что панель может опираться и на цоколь , а может висеть на саморезах, и еще раз пишу, что мне для примера нужен расчет РЯДОВОГО ригеля, на который действует нагрузка от ветра и от собственного веса панели.

А по поводу выбора расчетной схемы,спасибо друзья, я уяснила следующее, что если панель опирается на цоколь, то стеновой ригель рассчитывается на действие горизонтальной нагрузки - ветровой нагрузки.Но как мне кажется, даже в этом случаи будет какое-то воздействие на ригель от собственного веса панели.


И еще повторюсь, мне нужен расчет рядового ригеля, ведь даже, если панель опирается на цоколь, то к примеру, вышерасположенная панель ,заводского изготовления, которая отличается цветовым решением, не может опираться на нижележащую, поэтому и ригель для этой панели рассчитывается на действие вертикальной и горизонтальной нагрузки.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 21:30
1 | #43
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Смотрите вложения - там фотографии цоколя построенного моей организацией здания, фотографировал лично. К цокольному ригелю панели закрепили позже.
Что же....Остается Вам только посочувствовать. И Вам, и Вашей организации.
В общем, эта тема поднаскучила....Делайте, как Вам нравится. Только не забывайте считать допустимую нагрузку на саморезы при таком способе крепления.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 21:48
1 | #44
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Что же....Остается Вам только посочувствовать. И Вам, и Вашей организации.
В Ваших сочувствиях не нуждаемся. Здание построено лет пять назад, пока не заметил чтобы панели себя плохо чувствовали...
Нечаев Андрей вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 22:03
1 | #45
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
В общем, эта тема поднаскучила
Offtop: Доводы закончились? Чет я узлов не увидел в ответ никаких - слабовато.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 23:22
#46
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Только не забывайте считать допустимую нагрузку на саморезы при таком способе крепления.
.
я делаю КМ, моя задача рассчитать ригель, заложить серийные панели, расставить ригеля так что бы панель не прогибалась, а саморезы пускай уже КМД и фирма поставщик панелей подбирает.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 23:57
#47
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Для Форреста Гампа - утеплитель "он", а не "она"...
Ой опозорил меня на весь белый свет, ой, какой ужас. Млин, чтобы я знал, к чему эта реплика была.
Ну так где ответ на вопрос - как утеплитель попадает под панель? Попробуйте, ради интереса, набить минвату в щель.
Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Что касается узла Липецкого ЗСК то вот он с легендой.
А теперь сравни узел со своими фотографиями %-))))). Где лента-герметик под стальным уголком (поз.10)? А где шурупы-саморезы с шагом 400 мм (поз.5)? А почему стальной уголок не лежит на цоколе, а на каких-то деревяшках? Это ноу-хау? А зачем такой не кислый зазор между стальным уголком и цоколем? Не смогли цоколь горизонтально отлить? Или это твое личное решение узла? Ню-ню, профессор кислых щей, расскажи еще чего-нить забавное...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000020 с вопросом.JPG
Просмотров: 310
Размер:	222.7 Кб
ID:	94562  
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 00:17
#48
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Forrest_Gump, Что, без оскорблений никак не можем??? Как будто не знаете как в России строят??? Цоколь на подкладках, естественно, не моё решение. Сам долго смеялся... Насчет саморезов - посты надо внимательнее читать...
А минвата в зазор 10-20 мм. набивается легко. По личному опыту знаю.
Нечаев Андрей вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 00:25
#49
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Как будто не знаете как в России строят???
Как строят, так и проектируют.
Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Насчет саморезов - посты надо внимательнее читать...
Где именно читать? Сами привели узел, сами привели фотографии, а теперь сливаетесь от ответа.
Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
А минвата в зазор 10-20 мм. набивается легко. По личному опыту знаю.
И какой плотности становится та минвата, набитая в зазор? Удобно набивать ее в зазор при толщине панели 150-200 мм? Сможете контролировать/гарантировать качество заполнение шва?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 00:58
1 | #50
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А кто-то ответит с примером как ригель считать?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:43
1 | #51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,244


Хватит выхлопными трубами мерятся!

ИМХО :
1) Проверяем напряжение относительно оси х-х
2) Проверяем напряжение относительно оси у-у
3) Суммарное относительно оси х-х и у-у
4) Горизонтальные деформации - от ветра
5) Вертикальные деформации - от веса стенового ограждения

Нагрузку прикладывать равномерно-распределенную - под давлением ветра панель прижимается к ригелю
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:08
#52
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ИМХО :
1) Проверяем напряжение относительно оси х-х
2) Проверяем напряжение относительно оси у-у
3) Суммарное относительно оси х-х и у-у
Чтобы вычилить напряжения, нужно определиться с нагрузками на ригель. А вот тут как раз и спор - при вертикальной разрезке на ригель действует собственный вес панели или нет? 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:12
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,244


Forrest_Gump, приветствую!

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Чтобы вычилить напряжения, нужно определиться с нагрузками на ригель. А вот тут как раз и спор - при вертикальной разрезке на ригель действует собственный вес панели или нет? 8-)
Куда уж тут денешься? Судя по фото, которое выкладывалось, действует! Обрез криво залит.... Ну вот она и зависает) И нагрузку тут можно принять вертикальную сосредоточенную - при расчете одного стенового прогона. Если создавать пространственную схему - то упаришься всё это задавать
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 16:17
#54
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А вот тут как раз и спор - при вертикальной разрезке на ригель действует собственный вес панели или нет? 8-)
Вообще-то тема наскучила, НО
Если панель ВИСИТ, то для начала нужно считать крепеж. Она ведь на саморезах висит, а они КАЛЕНЫЕ. При чем, считать на воздействие не одной панели, а нескольких. Кстати, а есть расчеты (или характеристики) работы саморезов при на КОНСОЛЬНЫХ нагрузках?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 21:04
#55
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Она ведь на саморезах висит, а они КАЛЕНЫЕ. При чем, считать на воздействие не одной панели, а нескольких. Кстати, а есть расчеты (или характеристики) работы саморезов при на КОНСОЛЬНЫХ нагрузках?
До этого я всегда считал, производители сами указывают количество крепежки (шаг, расстояние). Теперь прийдется письма писать.
Не троллинга ради, а во имя истины разумной - что делать?
С одной стороны есть серия Серия 1.432.2-24 "Стены из металлических трехслойных панелей с теплоизоляцией из пенополиуретана для одноэтажных промышленных зданий. В.3", в которой все черпают узлы, а с другой стороны - есть рацуха, которую никто не видел.
Как же истину, проклятую, узнать?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 21:05
#56
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Где именно читать?
Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
Смотрите вложения - там фотографии цоколя построенного моей организацией здания, фотографировал лично. К цокольному ригелю панели закрепили позже.
Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
а саморезы пускай уже КМД и фирма поставщик панелей подбирает
На счет фирмы поставщика - да, укомплектовывает по своему каталогу согласно раскладке панелей в проекте, а КМД здесь при чем???
Нечаев Андрей вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 23:30
#57
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
К цокольному ригелю панели закрепили позже.
Я вижу, что панели опираются на "цокольный ригель" (он же - стальной уголок, лежащий на деревянных подкладках).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2013, 00:00
#58
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Я вижу, что панели опираются на "цокольный ригель" (он же - стальной уголок, лежащий на деревянных подкладках).
даже если через саморезы, то на нижний приходится больше, чем на ветровой Offtop: кстати, а почему он называется- ветровой- загадка

кто-то выше написал, что по саморезу на 1кв.м- это через 1,7м нужен ригель
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2013, 01:14
1 | #59
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Я разрабатываю КМ стеновое ограждение, деталировку разрабатывает КМДшник.
Катя Ронина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 23:22
1 | #60
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Вот новый расчет стенового ригеля.
Жду замечаний.
Там есть некоторые вопросы, прошу помощи в уточнении.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Расчет стенового ригеля.dwg (431.5 Кб, 3441 просмотров)
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2013, 00:05
#61
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Вопросов по расчету, конечно, много, но больше всего интересует, почему Вы учитываете собственный вес ригеля при расчете момента, возникающего от веса панели? И почему плечо взято 6 см? И какую заделку ригеля Вы принимаете? Жесткую?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 10:31
#62
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
Там есть некоторые вопросы, прошу помощи в уточнении.
Нормально. Запас хороший имеется, если сильно экономить не требуется. Если есть сомнения по принятию коэф, принимайте так чтоб в запас шел.
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 20:24
#63
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
почему вы учитываете собственный вес ригеля при расчете момента, возникающего от веса панели?
потому что нагрузка от ригеля и веса панели прикладывается вертикально


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
И почему плечо взято 6 см?
не понимаю про какое плечо вы пишите.



Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
И какую заделку ригеля Вы принимаете? Жесткую?
нет не жесткую, там же из расчетной схемы ригеля даже видно это, момента в опоре у меня нету.
Катя Ронина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 23:23
#64
Катя Ронина


 
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33


Кто-нибудь еще выскажется?
Меня волнуют моменты помеченные в файле вопросиками.
Катя Ронина вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 21:05
#65
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Моменты инерции при вычислении прогибов выбраны верно, коэффициент условий работы гамма_с=1,1 - скорее нет, возможные значения гаммы_с приведены в таблице 6 СНиП II-23-81.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 17:55
#66
Назар konstr.


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 28


Добрый день! Относительно нагрузки на ригель фахверка. Нашел книгу "Легие конструкции одноэтажных промышленных зданий" / Е. Г. Кутухтин 1988г. Там в разделе 5.2 "Стены из металлических трехслойных панелей" есть чертежи и таблица нагрузок на ригели фахверка для стен с вертикальным расположением панелей.
В одном из абзацев написоно следующее: "Ветровая нагрузка, приходящаяся на стену, воспринимается всеми ригелями, а вертикальная передается на стиковые, подоконные и надоконные ригели или на цоколь"
Назар konstr. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 17:57
#67
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Назар konstr. Посмотреть сообщение
В одном из абзацев написоно следующее:
И обоснование приводится?
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность расчета стеновых ригелей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) Smarts23 Расчетные программы 28 17.10.2014 15:29
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50