ОФЗ по СП 24.13330.2011
YngIngKllr
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968
|
||
Просмотров: 27030
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Я в той теме написал алгоритм учёта жёсткости ростверка. Всё тоже самое, что и с коэф-тами постели. Ничего другого тут не придумать, как мне кажется...
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Перепости пожалуйста сюда...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
В расчетной схеме свая -это линейный элемент (стержень), введенный в объемники, или объемные элементы, модел. сваи, в объемниках?
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
SergeyKonstr
Я предлагаю следующий вариант: 1. Определяется глубина условного защемления сваи. 2. Определяются коэф-ты постели по боковой поверхности. 3. Свая моделируется стержнем с длиной равной условному защемлению и с коэф-тами постели равными вычисленным... 4. Грунт моделируется объемниками от пяты сваи.... 5. Задаются АЖТ равные по площади условному фундаменту сваи, можно задать и пластиной... В принципе можно сваю на всю длину задать с коэф-тами постели, думаю это даст не большую разницу....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
Поскольку речь идет о расчете свайно-плитных фундаментов, то предлагаю: 3. сваю моделировать стержнем полной длины сваи, полностью исполняя п В.2 актуализированного СНиПа 4. грунт моделировать от низа ростверка-плиты, при этом в пределах условного фундамента плиту с объемниками не соединять. Сваю соединять с объемниками по п.5 предложений DEMa, выше пяты сваю с объемниками не объединять. Если речь все же идет только о свайных фундаментах, то п.4 прошу оставить без изменений в редакции DEM Уважаемый DEM, по поводу условного фундамента, подумав, с Вами согласился. Единственное, что у каждой сваи надо организовать свой условный фундамент, при этом надо умудриться не соединить условные фундаменты соседних свай, идущих с шагом 3d. P.S. очень хочу видеть, как кто-либо будет выполнять расчеты вручную по 7.4.2-7.4.4 (с учетом итераций) для свайных ростверков с кол-вом свай больше 10. По прежнему считаю, что эти пункты в реальности можно применять только программно. P.P.S DEM, вы предлагаете грунт объемными элементами в SCADe рассматривать? Последний раз редактировалось Vasya constr, 29.01.2013 в 13:06. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Да сваю надо будет закладывать полной длины.... Цитата:
Цитата:
Правомерно ли будет применить данную методику для КСП и ростверков(может вообще уйти от методики угловых точек и перейти на данную методику)....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
SergeyKonstr
Ну дык и получается, что 7,4,4 более удобен чем метод условных фундаментов, с определением взаимных осадок по методу угловых точек.... Гораздо проще его можно применить и для осадок ростверков, и для осадок КСП....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
В п. 7.4.4 в формулах дается взаимовлияние свай в кусте, именно в кусте с числом свай до 25 шт. от нагрузки на куст. Но кустов может быть много, и они будут влиять друг на друга, а это уже предлагается доп. осадка, метод угловых точек. Правда я не знаю, что предполагается делать с влияющим кустом, т.е. чем его заменять, загруженной площадкой, то какого размера? Или по другому.
Цитата:
Куст (п<25 свай) возможно по одной методе (п.п. 7.4.2-7.4.4), большеразмерное поле - по другой. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
SergeyKonstr
Гыы, а зачем тогда нужна метода 7.4.4 для определения осадок кустов, дык кому нужна осадка одиночной сваи.... Опять же наверное стоит проверить может они будут совпадать....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
Что можете посоветовать? Второй вариант (сваи на грунте из объемных элементов) хоть и имеет в основе подход представления куста как условного фундамента, но все же не является нормативным вовсе. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НЕЕЕ
Мужики а че мы спорим... Цитата:
![]() ![]() Прошу еще предложений по данному вопросу....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Только не понял как быть, если часть свай работает на выдергивание. Ну а в п.7.4.4 даны коэф-ты увеличения осадки рассматриваемой сваи от нагрузок свай на них влияющих. В моей эл. версии в п. 7.4.1. Offtop: Что..мне версию выбросить? Цитата:
В мыслях, считаю что такой подход возможен для свай на больших друг от друга расстояниях. На "малых" они влияют друг на друга. Возможно при расчете жестких сооружений, или, скажем, высокого каркасного здания на едином ростверке в углах нагрузка на сваю будет "зашкаливать". Но это моё предположение, нужно просто составить модель и посмотреть. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Так в принципе весь вопрос то как раз то в моделях....
Я предложил модель объемниками для схем с ОФЗ.... Какие еще варианты есть????
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Извиняюсь, проглядел.
Дык собственно п.7.4.2-7.4.5 нового СНиПа. Только надо исхитриться их применить. Можно еще попробовать методику старого СП 50-102-2003 п.7.4.4-7.4.8 Если получим близкие величины осадок - то мы молодцы. Предлагаю простенькую тестовую схему - сетку колонн 6*8м по 3 ряда колонн в каждом направлении. Этажей штук 5. Посмотрим - в результате многое прояснится. Я так понял, что осадка каждой сваи куста может быть использована для назначения каждой свае куста индивидуальной жесткости при моделировании. Последний раз редактировалось Vasya constr, 29.01.2013 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
По крайнем мере я пытался именно это сделать, но, как уже писал, сходимости не получил - нагрузки на крайние сваи росли и росли. Вопрос, наверное, у меня был- как корректнее учесть жесткость ростверка. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Могу еще предложить сделать схему пружинками, при этом каждую сваю рассматривать как условный фундамент.....
Предварительно определяем жесткость сваи, дальше определяем нагрузки на сваи.... Рассчитываем осадки свай как условных фундаментов.... Уточняем жесткость... Пересчитываем... Рассчитываем осадки свай как условных фундаментов....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Смысле? Расчетную схему здания или схему расчета свайного фундамента по методике СП?
Печально. Тут ведь еще надо как-то учесть падение жесткости при достижении несущей способности. Ну и задачка... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Более конкретнее... В СП много чего написано....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
sG=s1*Rs (ф-ла 7.37) жесткость одной свай из куста kz=P/sG=Esl*d/(Rs*Is) т.е. жесткость свай по методике СП 50-102 не зависит от нагрузки на сваи и равна kz=Esl*d/(Rs*Is) [кН/м] для каждой сваи куста. Далее задаем кусты пластинами с пружинками в месте установки свай. Огромный минус метода - линейная жесткость сваи на всей диаграмме нагружения. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Дык это для одиночной сваи....
Тут даже нету взаимного влияния свай.... Этот вариант можно отбрасывать сразу... Говорю самый реальный вариант, кроме моделирования грунта объемниками... Это каждую сваю рассматривать как условный фундамент......
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
Каждую сваю как условный фундамент ты будешь в Dsoil рассчитывать с учетом взаимного влияния? Не совсем понял, о чем Вы. SergeyKonstr Вы как-то предлагали все советы по моделированию свайных фундаментов в одну кучу свалить. Подскажите, как свайные фундаменты моделируете Вы? Последний раз редактировалось Vasya constr, 29.01.2013 в 19:06. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
[B Vasya constr ][/b]
Ну тут пока будем пока расчитывать ростверки.... Поэтому пока буду считать в Dsoil.... Когда перейдем на КСП хочу сделать прогу которая будет считать каждую СКАД как условный фундамент...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Наверно вы правы.
Цитата:
Так что...терпение. Цитата:
Цитата:
РадиOfftop: бога, если вам понравиться. Свайное поле, общий ростверк. 1. Модель здания, в местах свай - стержни L=10 см., опираются на объемное подстилаемое основание, Нс определено по принципам расчета осадок, Нс одинаковое по плану всего здания - цель - расчет нагрузки на сваи и осадки каждой сваи (аналог условного ф-та). 2. По найденным нагрузкам на сваи определяется осадка продавливания. 3. Исходная схема заменяется верхним строением + в местах свай пружины с жесткостями (X, Y, Z Rui в практике не было, но, если нужно, и их можно). 4. Расчет схемы, определение новых нагрузок на сваи. 5. По новым нагрузкам - осадка продавливания, как следствие- новые жесткости X, Y, Z. 6. Следующий расчет схемы - цель - новые нагрузки на сваи, новые жесткости. п. 4 и т.д. до сходимости в 7%/ КСП. 1. Всё сооружение - на объемный анизотропный массив (сваи +грунт), окруженный изотропным массивом грунта -цель -определение нагрузок на сваи и отпора по низу ростверка. 2. Определение осадки продавливания для свай. 3. Замена модели на верхнее строения и ростверк с заданными коэф. постели для ростверка и жесткости пружин для свай. 4. Расчет схемы -цель -определение нагрузки на сваи. 5. По новым нагрузкам -вычисление осадки продавливания. задание новых жесткостей свай. 6. Пресчет схемы до до сходимости в 7%/ Кустовые сваи. КЭ 56, уже описывал в других темах. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да нет просто расчет вести так же с помощью объемников, ты же в начале с объемниками всю схему считаешь...
А потом зачем то удаляешь их....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
SergeyKonstr
Прошу вас описать как можно подробнее, я не понял некоторые моменты вашего подхода. Цитата:
Предположим часть фундамента стоит на сваях, часть на естественном основании (предположим стилобатная часть на естественном основании, высотная - на свайном). Тогда Hc будете задавать переменным, или также постоянным, вычисленным для свайной части? Повторите, пожалуйста алгоритм, этот вопрос, возможно, интересует не меня одного. Заранее, спасибо. P.S. Может, кто-нибудь в курсе, как данный вопрос решен в Мономахе? Там, на сколько я знаю, свайные ростверки расчитываются автоматизированно. Последний раз редактировалось Vasya constr, 30.01.2013 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Свайный куст - КЭ 56 на уровне низа ростверка с заранее вычисленными жесткостями куста (6 направлений перемещений). Жесткость по Z -методом последовательных приближений с учетом влияния рядом расположенных ростверков. На форум Лиры. Там Nikolay-1985 интересовался этим вопросом. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Похоже, мой подход самый примитивный... Я вообще ни разу грунты объемниками не задавал (и не вижу в этом смысла)
По поводу КСП - в нормах есть оговорка, что грунты под плитой должны быть с модулем упругости не ниже какой-то там, чтобы учитывать грунт под плитой. Я сколько объектов делал, у меня всё время либо мусор строительный, либо торфы, либо насыпной... Короче, ни разу КСП не считал, всю нагрузку только на сваи передаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну меня данный вопрос просто заинтересовал, я дык сейчас ничего такого и не делаю....
Но были свайные поля огромные и по 10 000 свай, но это корпуса заводов были... Вот и интересно замоделировать все с учетом ОФЗ.... В принципе с объемниками пробовал, и результаты довольно правдоподобные, но это было на простых схемах.... Интересно конечно задать каждую сваю как условный фундамент, и по этим данным корректировать жесткость пружинок.... В принципе можно забить в екселе эту методику, и посчитать.... Если результаты совпадут хотя бы с Dsoil то можно по пробовать уже на большой схеме.... Если подход будет удачным то это даст возможность расчитывать как КСП так и свайные ростверки и ленточные фундаменты....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Что ты конкретно имеешь ввиду? Каждую сваю моделировать с пластиной-наболдашником 3dx3d? И жесткость каких пружинок ты будешь корректировать по этим данным? Просто, изначально ты предлагал вариант как раз без пружинок. Или я что-то путаю?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Здравствуйте уважаемые форумчане.
По просьбе Дамира, постараюсь подробно описать алгоритм, который использовал при написании программы DSoil. Алгоритм совсем не сложный, и в сравнении с интерфейсом занял около5% ))) 1.Определение глубины сжимаемой толщи: 1.1.Находим природное давление грунта на всю заданную пользователем глубину 1.2.Находим дополнительное давление по глубине от расчитываемого фундамента и всех влияющих до соотношения дополнительное/природное = 0,1. Параллельно с определением напряжения в грунте в специально созданный массив переменных загоняем толщины разбивки грунта на участки и характеристики грунта для каждого такого участка. Т.е. прибавляя hi сравниваем соотношение напряжения на подошве такого элементарного участка (природное/бытовое) если не удовлетворяется условие соотношения 0,1 продолжаем идти вглубь массива грунта. Соответственно если условие не выполняется находим все свойства грунта в этом элементарном участке hi и загоняем эти свойства в специальный массив данных. 1.3.Далее перебором по этим участкам определяем глубину сжимаемой толщи руководствуясь требованиями СНиП. В этом шаге у меня куча всяких if/else. 1.4.На выходе имею переменную double с отметкой низа сжимаемой толщи и переменную long с числом элементарных hi входящих в сжимаемую толщу. 2.Определение напряжения в грунте (Дамир, собственно этот момент видимо тебя и интересовал) Есть в нашем украинском ДБН на ОиФ очень замечательная формула, которая позволяет определить напряжение от прямоугольной нагрузки по вертикальной оси в любой точке трехмерного пространства. Подробнее об этой формуле я писал в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43635 (мое сообщение №10), там есть небольшя программка-VLN диалог описывающая эту формулу. Все до мелочей совпадает с методом угловых точек. 2.1.Шагая вниз массива грунта, мы сначала находим по формуле из ДБН напряжение от рассматриваемого фундамента, а затем в цикле перебираем все остальные фундаменты, если i-й фундамент находится по отметкам выше чем середина нашего рассматриваемого участка, тогда все по той-же замечательной формуле ДБН определяем дополнительное напряжение в участке грунта hi и заносим это значение в соответствующую ячейку массива, в которой производится суммирование дополнительных напряжений от всех фундаментов. 3.Зная все напряжения в грунте hi и имея массив с характеристиками грунта мы просто элементарным вычислением по формулам СНиП определяем осадку/подъем грунта. Дамир, не знаю то ли я написал, сегодня уже поздно или сегодня уже завтра или завтра уже сегодня)) Ладно спишемся! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
1-й это моделирование грунта объемниками, это уже описал довольно подробно.... 2-й использование следующего алгоритма.... а) Задаем всем сваям одинаковую жесткость(сваи вводим короткими стерженьками 0,2 м с пружинками), можно взять жескость которая получается по СНИП для одиночной сваи.... б) Производим расчет схемы и определяем нагрузки которые получились на сваи(делаем выборку из таблицы группы элементов) в) рассчитываем каждую сваю как условный фундамент, с определением доп осадки от близлежащих свай..... г) Определяем жесткость каждой сваи... д) Заменяем жесткость каждой сваи.... в) повторяем все снова, до получения разности между жесткостями 5-10% Я согласен, вариант немного трудоемкий, но его можно автоматизировать, я уже начал разбираться с парсингом файла txt и заменой значений в нем.... Результаты парсинга файла txt можно будет представить в ввиде таблицы.... В принципе можно даже программу по расчету не делать, а импортировать эту таблицу в DSoil.... В общем пока разбираюсь, наверное стоит сделать тестовую схему и определить осадки в ней..... _Oleg_ Это именно то что я хотел услышать, кстати а может мне пропарсить схему и точно импортировать результаты в в DSoil.... PS. Вариант со сваями ввиде условных фундаментов, конечно не идеален, т.к. у нас нету достоверной методики расчета сваи на момент и поперечную силу при близком расположении свай.... PSS. В общем в бинарник *.OSD(файл DSoil) и не смогу внести данные, но можно будет импортировать точки через координаты через таблицы...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 31.01.2013 в 10:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
Цитата:
![]() Что касается, SergeyKonstrа, то до его уровня понимания проблем надо еще дорости. Offtop: (ну хотя бы мне лично) |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Zohan19-90
Я принимаю следующим образом, создаю основание объемниками, через плиту(равную условному основанию свайного ф-та) передаю на объемники нагрукзку от свай... В принципе все уже описано мною не раз. ДЛя предварительных подсчетов определяю жесткость свай в соответствии с испытаниями, для средних свай задаю коэф-т=0,7
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
в связи с этим, у меня вопрос: в Питере испытания свай выполнят до проектирования? это из-за геологических условий. Дело в том что у нас делается проект по отчету, проходит экспертиза и только потом бурят и испытывают сваи.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Велика вероятность переделки ф-тов, а у нас это новый поход в экспертизу.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
бог миловал, у нас грунты все же не "питерские"
![]() Зондирование и лабиспытания грунтов по СП 50-102-2003 дают результат адекватный. С испытаниями свай сходится. Запас есть, который можно было бы сэкономить, но никто из заказчиков не задавался данной целью.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.03.2013
Хабаровск
Сообщений: 23
|
Что касается, SergeyKonstrа, то до его уровня понимания проблем надо еще дорости. Offtop: (ну хотя бы мне лично)[/quote]
Согласен ![]() forass, Много чего в данной теме написали. Предложили варианты для сравнения. Расписали как каждый хотел бы задать задачи ( объемники, условные фундаменты и др). У некоторых опытных инженеров появилось желание написать программы. Прошло время.. Никаких выложенных конкретных результатов не появилось (несмотря на столько обещаний). Но обсуждать на других ветках форума продолжили. Продолжили появляться умные слова, но к сожаления свои слова аргументировать может только SergeyKonstr. Заранее говорю, никого не хотел обидеть. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Zohan19-90
Ну пожалуй я свой вариант уже проверил, так сказать на практике.... У нас ведется мониторинг осадки зданий, и результаты довольно схожи. Другое дело что оформлять и кому то чего то доказывать, я не собираюсь.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.03.2013
Хабаровск
Сообщений: 23
|
DEM,
Это совершенно правильно. Просто есть на форуме специалисты Offtop: не буду уточнять и так понятно, которым не сложно выложить пару скриншотов с их сравнениями задач, тезисами и пр. (большего и не надо, ведь верно что никто никому не обязан). А делают это они без лишних Offtop: выделываний. И благодаря им такие как я (пока еще неопытные специалисты) учатся и развиваются. И это происходит именно так: . |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Давайте вы оплатите мне мое личное и рабочее время хотя бы по ставке.. Вот калькуляция, анализ и составление схем займут примерно 2-3 недели. Примерно 4 варианта рабочих можно будет рассмотреть, плюс анализ осадок сооружения в процессе возведения с помесячным графиком. 100/21*(2*7)=67 тыс. руб.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
SergeyKonstr, ну как-то принято обычно дискутировать. Как обычно происходит - я задаю вопрос, выслушиваю первую порцию рекомендаций, пишу свою точку зрения, потом идёт какое-то уточнение конкретики и обсуждение деталей.
А придти вот так вот и с бухты барахты с 14ю сообщениями за плечами начать обвинять всех подряд в Меня это как-то напрягает. Игнор-лист неустанно растёт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Подскажи, как принимаешь жесткость плиты по объемникам, на которую пятки свай ставишь? Меня просто система, которую ты пользуешь, давно тревожит в различных конфигурациях, только я коэффициенты постели вместо объемников пользую. Но вот с жесткостью подстилающей пятки свай плиты постоянно колдовство
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.03.2013
Хабаровск
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расхождения СП 24.13330.2011 и СП 11-105-97 | Makson | Основания и фундаменты | 16 | 05.10.2012 22:37 |
Подскажите расшифровку символа "омега", стр.39 СП 24.13330.2011, ф.7.41-7.44 | danola | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.08.2012 08:09 |
СП 24.13330.2011 противоречит 384-ФЗ -разные коэффициенты по назначению | buzz113 | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 28.04.2012 13:05 |