| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Конструкция монолитного каркаса на вечномерзлых грунтах
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 12914
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Вообще-то надо сначала определиться с принципом, первым или вторым (сохранение грунтов в вечномерзлом состоянии или их оттаиванием)
Если грунты сохраняются в вечномерзлом состоянии то необходимо проветриваемое подполье. Тогда делается так: Бьются сваи (например 30х30см) в предварительно пробуренные скважины диаметром 30см с глубиной скважины примерно на 50см выше проектной отметки острия сваи. Сваи торчат из земли примерно на 2 метра, срубаются примерно на 50см чтобы арматуру завести в монолитную плиту Монолитная фундаментная плита здания вывешивается на сваях, утепляется снизу. Под плитой образуется проветриваемое подполье (высота рассчитывается в зависимости от размеров здания, но не менее 1,2м) Здание разбивается на температурные отсеки размерами не более 24х24 метра. По грунту под зданием делается ж.б.стяжка с разуклонками для отвода воды (с учетом генплана) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44
|
Определились- по первому принципу,вопрос как раз и связан непосредственно с подпольем. Здание каркасное размером примерно 40х40м, колонны с шагом 6х6, 6х3 размером 400х400. Я представляю себе такую картин:плита перекрытия над подпольем одновременно является ростверком, точнее в плите под колоннами образованы утолщения плиты (типа капителей), в эти капители анкерятся сваи(куст). В эту капитель-ростверк заходят(на пример) 4 сваи, таким образом край капители уходит за пределы колонны на >500мм,таким образом цоколь здания будет значительно отходить от плоскости стены... вот и вопрос- правильно ли я себе представляю конструкцию, быть может есть какие- то более рациональные решения?
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Где строите?
Есть территориальные нормы где это прописано. Связано это с тем что так как плита висит на сваях, то на стадии строительства могут быть большие перепады температур и из за температурных деформаций плиты крайние сваи по периметру плиты в уровне их верха подвержены достаточно большим перемещениям, а так как высота сваи до жесткой заделки в грунт небольшая, то при температурном блоке например 40 метров сваи просто ломаются как спички, поэтому ввели ограничение 24 метра, за чем очень жестко следят местные экспертизы. Кстати арматура сваи подбирается именно из этого температурного расчета на изгиб. Мы обычно делали конструкцию фундамента такой: фундаментная плита толщиной 350-400мм с утолщениями вниз в местах колонн и кустами свай под колоннами, плита утеплялась снизу. Как вариант заливается сначала тонкая плита с выпусками арматуры, потом нанизывается утеплитель пеноплекс (арматура торчит выше утеплителя и подвязывается к арматуре основной фундаментной плиты, которая заливается уже поверх этого утеплителя) Нижняя плита получается подвешеной на арматуре к верхней плите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Последнее время для монолитно-каркасных зданий в Якутске стали применять низкие заглубленные ростверки по кустам из свай и колонной сверху. Рекомендую на проектирование нуля найти кого-нибудь на субподряд, или, на крайний случай, соответствующих специалистов. В литературе пока ничего подобного, я, не встречал. Сами, без реального опыта проектирования в этом регионе, наломаете дров.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Возможно в местных нормах и не прописано, но сваю все равно придется считать на изгиб от температурных деформаций плиты. Когда я в свое время пытался считать блок более 24 метров, у меня свая не проходила даже с арматурой 25мм.
Можно поинтересоваться в местной экспертизе или местных проектных конторах о требованиях экспертизы, чтобы на выпуске не перелопачивать весь проект. Кстати для свай в вечномерзлых грунтах очень злые требования по морозостойкости Вот нашел общие данные проекту пятнадцатилетней давности, может что и пригодится, а также для понимания во что вы впрягаетесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
свая не может сдержать такие усилия Последний раз редактировалось TNemo, 15.03.2013 в 14:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Цитата:
На вечно мерзлых грунтах свая практически защемлена в уровне верха вечномерзлого слоя (это 1,5 метра вниз от поверхности земли летом и на уровне поверхности земли зимой. Свободная длина сваи работающая на изгиб 1,5-3 метра, а если традиционное решение фундаментной плиты и свай, то практически свая спокойно следует за фундаментной плитой при ее горизонтальных деформациях от температуры так как грунт не мерзлый как скала, да и перепады температур фундаментной плиты в грунте в стадии эксплуатации очень незначительные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 8
|
применительно к якутии размеры температурного блока не должны превышать размеров 15х15. отметка низа конструкций цокольного перекрытия должна находиться на отметке не ниже 1,2м от проектного уровня, на незначительных участках-вроде лестничной клетки допускается уменьшать до 0,6м. отметка низа свай должно быть не менее 2м от уровня расчетной глубины оттаивания грунтов основания
|
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
iskander_fns, это из местных норм? (п13)....или опыт- сын ошибок?
Из интереса- раньше это считали..да и сейчас нормы вроде позволяют расчет сделать. Насчет температурного блока- большие сомнения- MasterZim сказал правильно- перепад температур в грунте и фундаменте незначителен- даже для свай (по Якутии- -5-9 градусов?...по-памяти...)
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
а вот про свободную длину защемленной сваи это факт, действие крайне негативно и должно уменьшать тепмературный блок. кто нибудь ссылку на ТСН для вечномерзлого климата может дать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 8
|
[quote=Гоша;1043629]iskander_fns, это из местных норм? (п13)....или опыт- сын ошибок?
Из интереса- раньше это считали..да и сейчас нормы вроде позволяют расчет сделать. Насчет температурного блока- большие сомнения- MasterZim сказал правильно- перепад температур в грунте и фундаменте незначителен- даже для свай (по Якутии- -5-9 градусов?...по-памяти...)[/QUOTEэто Это из сложившегося опыта проектирования и строительства. В советское время было проведено много исследований на эту тему, так что цифры там не из потолка взяты. Так называемые термостабилизаторы действительно никакой экономии не дают, наоборот вызывают удорожание стоимости "нулевого цикла". Их применяют если есть неблагоприятные условия строительства, например наличие таликов. Конструктивные решения должны отвечать требованиям СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых фундаментах». |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
iskander_fns, вот как раз про советское время....
А какие требования по СниП- уточните....чтотам там написано?...со СНиПом вроде как знаком ( причем в разных редакциях..) Про СОУ вроде ничего не говорил???...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 8
|
Цитата:
относительно СНиП: подразумевались пп. 3.21, прил. 4,6 к Швеллер: рекомендую цокольную плиту выполнить балочной, меньше хлопот будет с экспертизой. А самый оптимальный вариант разработку цокольной части передать местной проектной организации, а самим выполнить часть выше ноля. Относительно денег много не теряете, зато экспертизу пройдете без проблем А с фундаментами определились какие будут? Последний раз редактировалось iskander_fns, 12.02.2013 в 18:18. Причина: добавка |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
iskander_fns. очевидно, это в старой редакциии....
На все же вопрос интересен в плане размеров отсека 15х15 (п.13)- исходя от проветриваемости- Ваша ссылка на 4 приложение.....Причем здесь температурные напряжения?- Вообще они будут в грунте? Какая температура на 0.2-05 м от свободной поверхности у грунтов? Так ли они существенны- я про температурные напряжения?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... Последний раз редактировалось Гоша, 13.02.2013 в 08:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Это да, мы кстати так и делали. Свайное поле со всеми расчетами - температурными прогнозами и прочим отдавали местным, а все что выше начиная от фундаментной плиты делали сами. Местные экспертизы чужаков не любят и опасаются, потому нам пройти экспертизу самим не удавалось никогда. Даже свайные поля мы потом сами уже рисовали, нам только говорили какую длину сваи брать, какое армирование сваи, какой бетон (кстати морозостойкость не ниже 200) и сколько она будет нести. Причем попадали всегда в точку, что подтверждалось испытаниями свай.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Не виден смысл.
Морозостойкость строительных материалов, способность стройматериалов в увлажнённом состоянии выдерживать без разрушения многократное замораживание, чередующееся с оттаиванием. В какой период в вечной мерзлоте будет за зиму происходить 200 оттаиваний и замораживаний? хотя в СНиП 2.03.01-84 т.9 действительно морозостойкость повышена для конструкций находящихся в сезонно-оттаивающем слое грунта, но не F200, а лишь F150. Последний раз редактировалось TNemo, 24.02.2013 в 00:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
На самом деле при некоторых условиях по нормам требуемая морозостойкость для свай может достигать F600, а водонепрницаемость до W8. Таблица 6 ГОСТ 19804-91 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
за наводку на гост спасибо, можете продолжать грустить, товарищ, потому что ответ >> (кстати морозостойкость не ниже 200) корректен >> в СНиП 2.03.01-84 т.9 действительно морозостойкость повышена для конструкций находящихся в сезонно-оттаивающем слое грунта, но не F200, а лишь F150. а ваши усмешки неудачны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
TNemo
Наверное мне надо было сначала поинтересоваться районом строительства. Я вот сколько ни проектировал в районах крайнего севера с вечной мерзлотой, мне ни разу не попадались города с температурами пятидневки от -20 до -40. Всегда были холоднее -40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
При строительстве многоэтажных монолитных зданий в г.Якутске заказывали проект, где-то, на Урале (я, к этому не имел отношения, поэтому не могу сказать, где именно). В самом Якутске серьезных специалистов уже не осталось. Надо попробовать дать объявление. Но, при этом, у специалистов должны быть успешные реализованные подобные проекты.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) | pdv | SCAD | 14 | 21.06.2012 08:15 |
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах | dik-son | Основания и фундаменты | 2 | 27.04.2012 15:54 |
Максимальные перемещения монолитного каркаса | Рин | Железобетонные конструкции | 18 | 05.09.2011 15:16 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |