Подбор сечения металлических стоек и прогонов
студент
Краснодар
Регистрация: 07.06.2011
Сообщений: 80
|
||
Просмотров: 18717
|
|
||||
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
![]() |
Верьте программе... Ваш взгляд это субъективно. Попробуйте составной профиль, например из двух прямоугольных труб но уже меньшего сечения.
Последний раз редактировалось yorik_1984, 16.02.2013 в 16:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
180 - не много для балки. Выбирая из квадратных профиль будет большой, обратитесь к прямоугольным в таком случае. И сечение подбирать следует все таки не по крайней балке - я так думаю. И как то хочется присоединиться к пожеланиям
уметь делать это и без программ.
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 07.06.2011
Краснодар
Сообщений: 80
|
Цитата:
Цитата:
При ручном расчете подобрал сечение 140х6. Вопрос почему в программе выдал 24П швеллер с достаточно большими чуть ли не в 2 раза W и I |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
схема разрезная или нет? В неразрезной усилия будут меньше. Если считать один пролет - схема разрезная, а значит и усилия выше.
Перечитал стартовое сообщение, "балки разрезные". Ок, тогда на общую устойчивость считать не нужно (по крайней мере СНиП об этом что-то не говорит), а значит по прочности считайте. Получится поменьше сечение. Offtop: Цитата:
Но Ваше утверждение окончательно перечеркнуло всё моё представление о вышеупомянутых знаниях. Последний раз редактировалось s7onoff, 17.02.2013 в 00:43. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Да что же у Вас несет такая балка, если из подобного проката связи растянутые делают (грубо, от собственого веса прогиб)?
А загнутое по радиусу это что?
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 07.06.2011
Краснодар
Сообщений: 80
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
По теме: кристалл вероятно принимал из расчета по общей устойчивости, потому и сечение такое. А что смущает? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
именно. По этой причине не стоит выбирать трубу того же W, что и подобранный швеллер. Если смотреть только по прочности, кристалл показывает около 0,9 у 18П.
А еще проще все-таки куэльквадратнавосемь разделить на R стали и получить необходимый момент сопротивления. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 07.06.2011
Краснодар
Сообщений: 80
|
Цитата:
И кстати не проходит из 3-х факторов в Кристалле только по третьему - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента. Без него бы 140 проходил как раз Последний раз редактировалось ringooo, 17.02.2013 в 00:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Ну раскрепить в вашем случае будет проблематично, вернее дороговато. Если берете швеллер - берите что скад выдал. Если трубу прямоугольную - можно взять момент сопротивления поменьше, т.к. ей сложнее потерять устойчивость. Какое сечение брать точно - покажет расчет на устойчивость (скад, лира).
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я так понимаю, без прогонов изогнутый лист на продольные балки. Получается, что рамы вдоль две. Тогда П1 - просто затяжка штоль получается... Цитата:
Угу. Об этом выше написано. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
ТС, условно можно принять что замкнутый профиль (при разумных соотношениях ширины и высоты) не следует проверять на устойчивость. Поэтому подход выбора эквивалентного сечения по моменту сопротивления подобранного швеллера не правильный.
Подбираешь сечение по прочности и накидываешь на запас ![]() Если хочешь точно - МКЭ в помощь |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 07.06.2011
Краснодар
Сообщений: 80
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
по этой схеме даже не понятно, что считать. и какие площади.
Цитата:
вы еще про вторую группу предельных не забывайте. Цитата:
__________________ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
ringooo отчет кристалла сформируй да выстави здесь, не мути (графики влияния и прочую ерунду не надо) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Есть M/W и это основа расчета балки. Или давайте свою формулу в студию. С "показателем I".
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Из первого сообщения не понятно какой элемент всё таки расчитывается. Есть подозрения, что грузовая площадь собрана не верно.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Можно сказать и так. Правильнее конечно W=2I/h (это как с законом Ома). Просто:
Цитата:
|
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
I - на жесткость. И для определения сечения они важны оба. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Честно говоря, тоже был несколько удивлён фразой
Цитата:
По теме: расчет по 2 группе, конечно важен. Дополняя ответ Studentroman, скажу так: 1. Расчет по прочности и устойчивости 2. Расчет по деформациям Для определения сечения они оба важны, но первостепенное значение конечно за расчетами 1-ой группы. Требования по деформативности вообще часто не учитываются. Как раз в таких случаях с навесом. Но для себя можно и вычислить прогиб, если очень хочется... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
это кем часто не учитывается? такими гениями как вы, уважаемый?
мы проектируем только в рамках нормативных требований, а вы сараи на даче своей можете и без расчета мастерить. металлические балки в 90% случаев именно по 2 ПС и подбираются, т.к. выполнить требование прочности гораздо проще. расчет на устойчивость стенки балки вообще тема отдельная, редко востребованная, конструктивно устраняемая, для ваших сараев можно никогда не считать. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Во-первых при расчете по первой группе предельных состояний нагрузка берется расчетная, а по второй нормативная, которая так скажем несколько меньше. Опять же при небольших пролетах жесткость играет заметно меньшую роль, чем прочность, да и балку всегда подбирают по формуле W=M/Ry, а уж только потом проверяют ее по жесткости. Да и прогиб он ведь из эстетико-психологических соображений ограничен, и в навесе для пролета 6 м если прогиб будет не 3 см, а скажем 3,1, то както глупо менять сечение, не? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну вы и развели тут... Вы еще в МКЭ эту балку начните считать
![]() Автор, укажите ваш снеговой район, ограничение по прогибам (могу принять по СНиП) и желаемое заказиком сечение трубы (ширина-высота-толщина). Сразу говорю что оптимальным сечением будет прямоугольное, это очевидно. Так же скорее всего квадратное 140х140 не пройдет, разве что только толстую трубу взять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
а чего формула такая примитивная? всегда сплощное равномерное нагружение распределенной нагрузкой? "ВСЕГДА" здесь очень забавно, не находите?
если нагрузка как у вас ровная-ровная, то и ребра только на опорах. на всякий случай - касаемо это профилей стандартных, не тонкостенных, не сварных. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
И вообще надо Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Интересно и откуда у нас дома появляются когда по поводу 1 балки мнения не сходятся:
Расчет: 1) Определяем момент M=ql^2/8 2) Определяем Wтр=M/Ry x yc, где Ry=240000кПа; yc=0.9 3) Подбираем по ГОСТ 30245-2006 трубу прямоугольного сечения (не перепутать, нам нужно Wx) 4) Проверяем подобранное сечение на прогиб прогиб=5/384 х ql^4/E x I (кажется такая формула)))) (Предельный прогиб для вас я бы взял 1/150,т.е. 6000/150=40мм. ), где E=2x10^8 кПа; I-по сортаменту для подобранной балки. 5) P.S. Балка если не раскреплена, тотябы в середине то надо проверить на потерю устойчивости !ОБЯЗАТЕЛЬНО! (Одной формулой не отписаться, надо в СНиП вам лезть), Если у вас сверху допустим профлист ляжет, и прекрутится к балке. то считается сплошное закрепление и тогда п.5. опускаем!! Последний раз редактировалось pelich1985, 18.02.2013 в 13:29. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 07.06.2011
Краснодар
Сообщений: 80
|
Спасибо, все понятно и доступно, подскажите еще какой пункт в СНиПе содержит данную формулу (ограничение по прогибу то я нашел), разночтений много. Например, Tnemo выдал другую формулу для поиска требуемого момента инерции.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
это разговор или базар?... "ВСЕГДА" плавно снизошло на "тут другого не надо".
стрелки переводить тоже нужно уметь. Это трансформация одной и той же формулы, да и у меня момент инерции вычисляется, а у гражданина прогиб (а момент инерции надо подставлять и пересчитывать для каждой балки из сортамента). И у него для распределенной нагрузки, а у меня для результирующего момента вне зависимости от типа нагрузки(ок). За верность его формулы ничего не скажу, похожа - да, точна - не знаю, лень смотреть. Последний раз редактировалось TNemo, 18.02.2013 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 07.06.2011
Краснодар
Сообщений: 80
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
![]() У него в сараях90% балок подобраны по критериям расчета 2 группы. Это о чём то да и говорит ![]() TNemo Простейший пример, мой юный друг. Наверное наиболее частый случай: Двутавровая балка, пролетом от 6м до 9м. Шарнирно опертая (и то 9м врядли - тут уже жесткие узлы желательны, соответственно прогиб еще меньше будет). Требования по деформациям выполняются автоматически при выполнении требований прочностных. Можешь проверить на любом сечении. Естественно нагрузку бери не "сказочную" (типа на 9м балку нагрузка 1кН/м), а реальную. Ты пойми - сортамент ведь не дураки придумали: вычислялись наиболее экономичные сечения. А у тебя получается сплошной перерасход. Смех да и только. Твои 90% проектов сараев бы, да на перепроверку. Последний раз редактировалось ooze, 18.02.2013 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
По второй группе подбираются конструкции, несущие малое количество нагрузки. Я кстати не в первый раз слышу эту фразу о том, что вторая группа очень часто является решающей. На моем скромном опыте такое не встретилось ни разу. Спрашивал у знакомых металлистов с многолетним опытом. Говорят, при адекватных пролетах и хороших схемах в 90% случаев критической является первая группа ПС. Вторая - на больших длинах и слабых загружениях.
Хотел было сказать, вдруг TNemo живет в тропических условиях, где не бывает снега и бетонных покрытий, ан нет - Питер. Действительно, странно это) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Соглашусь что довольно часто решающим является именно прогиб. Например в данном случае именно прогиб (если допустимый взять по нормам) будет диктовать условия. Хотя тут есть один нюанс. Когда прогиб ограничивается эстетико-психологическими требованиями - в расчет принимается только длительная часть временной нагрузки. Только поэтому определяющей может стать именно 1 ГПС.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Подбор сечения | Richi | Машиностроение | 1 | 07.04.2009 09:51 |
подбор сечения портальной связи | Datche | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.02.2009 13:42 |
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т | Olga2007 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 26.11.2007 06:30 |