Расчет фундамента для стены из ракушняка 40 см Одесса
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 11631
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
в общем принцип правильный. но: верхнюю ленту достаточно делать толщиной=толщ стены, ширину "башмака" подбирать, уравнивая давления о стен под подошвой :напр. на среднюю стену нагр 6т м/п,- шир 1м на боковую - 4. тогда шир. под боковую стену-600мм(666). у вас видно есть геология-смотрите нач просадочное давление, и не превышайте его давлением от фундамента.
Последний раз редактировалось 4245, 09.04.2013 в 09:28. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
А зечем тебе стена в 40 см? Все равно ведь утеплять будешь - делай в пол-камня. Фундаментная стенка в 60 см тоже
нафиг не нужна. Достаточно будет 30 см. И лучше делать не ленточный фундамент, а 6 отдельных. Где то 2 на 2. Тогда можешь забыть про свойства грунта. Башмак сделай уступами по 300-400 мм, немного армируй и не воруй цемент. Потом ригелями колонны свяжешь. Одесса - сейсмозона, тебе все равно по правилам армировать надо. Тем более плиты будешь ложить ведь не на стены из ракушки. Вверху деревянный потолок ... это дерьмо конечно... Но сейсмопояс хоть сделай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
Цитата:
Армопояса на всех этажах. А как посчитать давление на грунт? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
считаете вес констр-й, приходящийся на 1метр фундамента: вес 1м.п. фундамента+вес стены+1/2 пролета перекрытия (если на стену опирается)с временной 400кг/м2+1/2 пролета покрытия(если на стену опирается) со снегом. полученный вес (в тоннах) делите на ширину подошвы фунд-та (в метрах)- получите нагр в т/м2 - сравниваете с нач. просадочным давлением и расчетным давлением на грунт
|
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
от этой трубы ни чего не останется. Деревянное перекрытие можно сделать лишь потолочное, да и то - должно быть двойное, диагональное И очень заанкеренНое в стенах. Считать Вам ни чего не надо - один фиг получите муру. Делайте как советую. Колонны - 4 16-х арматуры и в ригелях то же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
делайте сейсмопояс мон. ж.б. типа L. на горизонт. участок опираются плиты, вертик. участок фиксирует плиты от сдвига, через каждые 2 плиты между плитами мон участок 200мм в габарите перекрытия, заанкеренный в пояс- получите жесткий диск перекрытия. из стен в мон. пояс - выпуски арматуры. в стенах - армирование кладочными сетками. опять же:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 53
|
Ребята, вот скидываю геологию.
Очень нужна помощь, мне конструктор начертил чертеж, скину его тоже. Мне кажется перебор по арматуре. У меня получается ,по расчетам, стены на которые должны ложиться плиты, центральная на которой лежат обе стороны плит - 1,75 метра подошва, крайние 1,45метра, боковые 1,14метра это минимум. Конструктор посоветовал делать подушку 1,2 под плитами и боковые 90 см. Почитал здесь, предлагают такой вариант армирования, как и мне советовал строитель, конструктивная арматура не несет ни какой функции кроме удержания. Здесь, тоже подтверждают, слова предыдущего варианта. Здесь тоже мысль таже. У конструктора, в подошве два ряда рабочей арматуры продольных. Если работает только нижний ряд зачем тогда верхний? Подскажите пожалуйста? Еще посоветовали тромбовкой пройти по гравию и вбить его в подошву грунта, затем подбетонка, затем подошва, затем лента. Одни говорят, что не надо соединять подошву с лентой, только в условии склонов и подвалов. Если есть возможность подскажите из практики снипов, как мне быть? Знаете рассчитывал на одно а получилось другое, дело в том что у нас на районе все льют ленты, 40 см толщина и 90 в глубину. Замучился, пока нашел куда вставить фотки((( http://pikucha.ru/ib4zG http://pikucha.ru/ib4zd http://pikucha.ru/ib4zq http://pikucha.ru/ib4zw http://pikucha.ru/ib4zz |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Фотки можно вставить прямо в пост. Это оптимальный вариант. При этом, естественно, размер картинок должен быть вменяемым.
Как добавить вложение в сообщение? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Геология сказка - чем дальше тем страшнее!
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Надо было с этого и начинать - как льют у вас на районе! По ходу так и надо. А мы тут такие,эпидэрсию развели. Даю ссылу - книжка называется - Как льют у нас на районе. Автор неизвестен, слова народные.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.05.2013 в 00:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
Лучше бы не бухтел а объяснил, а то такой себе рубаха парень ![]() форум как раз и помогает решить различные вопросы. Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.05.2013 в 00:58. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Поспокойнее, пожалуйста!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125
|
У Вас, уважаемый VKL сейсмичность площадки строительства составляет 8 баллов. Исходя из приведенных Вами инженерно-геологических изысканий на площадке близ лежащей к Вашей площадке строительства, я рекомендую, Вам выполнить замену грунтов основания (ИГЭ-2) до ИГЭ-3 с устройством щебеночной подушки (ширину и толщину подушки подбирать из условия не превышения начального просадочного давления на кровле ИГЭ-3). Поверху подушки уже устраивать монолитный фундамент с отметкой подошвы фундамента хоть на -0,5м. Только все это необходимо просчитывать с учетом конструктивной схемы здания и т.д. и Ваших 8-ми баллов площадки строительства...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
VKL почему пугала.))) ситуация такова на примере ассоциаций. человек хочет купить себе обувь. он изучил рынок нашел сапожника, тот говорит вот надо так и так, получил деньги(сапожник) - потом вы начинаете быть недовольным его товаром, или чтоб забрать назад часть денег или за весь товар,а чтоб не мучаться пошли в магазин и чтоб не терзались сомнения брать или не брать -хотите чтоб вам дали на пару дней поносить магазинную обувь узнать как она в деле) чтоб окончательно понять надо вам по заказу обувь или в магазине купить)
Любого конструктора можно критиковать и к чему прикопаться; лучше перестраховаться ему чем недостраховаться и иметь претензии с большой буквы с вашей стороны. Он получил бабки-получил. почему вы не напишите что на ваши вопросы отвечает конструктор? тогда будет яснее. скажу сразу ато тут все помалкивают..Если вы тут найдете энтузиаста который будет по КОНКРЕТНОЙ вашей геологии считать вам фундамент НА ПРОСАДОЧНЫХ грунтах за смайлик с пивом от ничегонеделания- вы везучий человек). Вы лучше скажите мол конструктор на мои вопросы такие то ответил так то. (ширина такая то, нагрузка на погонный метр такая то, осадка (просадка) такие то, относительная разность осадок такие то) - может тогда кто то что то вам подскажет или забьет в колокола или нет.
__________________
саша |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... | fudip | Архитектура | 5 | 27.04.2012 14:37 |