| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом
KH.UA
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 7995
|
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Узел - не моя прихоть, выполняется по заданию. Обосновывать невозможность выполнения такого узла вроде бы смысла нет. Цитата:
Есть сомнения по поводу зоны верхней стенки пояса между двумя швами - угловым и стыковым. Не маловат ли зазор 30 мм? (Стыковой шов даст приличную усадку, думаю, значительно бОльшую, чем угловой). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Делайте, это в принципе одно решений, есть один нюанс, я в таких фермах распорки по НПФ ставил в этом узле, что бы иметь чистую картину. Кстати как раз типовое решение и приводит к стандартной ситуации 2 раскоса варятся к нижнему поясу, а тут просто восходящий элемент уже не будет раскосом а элементом НПФ
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Цитата:
Также пока не пойму (как для моего узла, так и для аналогичного типового) что принимать за F (продольную силу в поясе со стороны растянутого элемента решетки) при расчете Гамма-Д-Большое? Под растянутым элементом решетки или моим "псевдоэлементом НПФ" участка пояса нет. Брать единицу?... P.S. Всем откликнувшимся спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
а какое сечение верхнего пояса, чтоб к нему примкнул раскос 160, он должен быть минимум 180, а его не вырвет следующий раскос 100?, и перасход металла на +25,0 т ставить 160х6 несущая способность которого 90,0 т
![]() а стык растянутого пояса стараются делать с накладками, чтоб спать спокойно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
![]() О каком стыке идет речь? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
В данном случае нет доступа к обратной стороне шва и выполнение его с полным проплавлением требует высокой квалификации сварщика. Угловой шов и выполнить и проконтролировать просто, поэтому в данном случае он более надежен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
Поддерживаю, всем теоретикам нужно хоть раз в жизни побывать в цехе или на площадке. Иначе не дойдёт, каково это 5 мм в круговую обварить ещё и радиусы выварить. И ради чего? непонятно. Лучше ввести пластину чтобы она работала в направлении поперёк проката и то надёжней.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Постоянная ошибка в узлах с косым резом - две сходящиеся пластины нележащие в одной плоскости, неукрепленные третьей. (Две силы нележащие на одной прямой не могут быть в равновесии). В данном случае будет отгибать полки пояса в местах примыкания раскоса.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
При определенных условиях: динамические нагрузки; низкие температуры эксплуатации ( Север), вообще нельзя применять сварные соединения с накладками. Последний раз редактировалось Injener-81, 24.04.2013 в 19:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Если можно, обоснуйте! Гнутые домиком подкладки есть в ГОСТах.
Не совсем понял формулировку. Продавливание пояса в месте примыкания 100х4 учитываем расчетом. Или вы о чем-то другом?... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Я понимаю, что намного проще варить только угловыми, в нижнем положении. Все подряд. И говорить - какие они там придурки, проектировщики, чего они там изощряются... В конце-концов, если лично Вам это кажется трудоемко и неуместно (у Вас нету того или иного оборудования, квалифицированного персонала, да еще и параноидальный ОТК) - Ваша организация просто не берет такой заказ. Я думаю найдется полно организаций, для которых изготовление ферм с такими узлами не представляет проблем. Я Вас просил каким-то образом обосновать невозможность выполнения такого узла. Аргументированно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
Если бы мне пришлось обдумывать такой узел, я бы рассмотрел еще и такой вариант. Дополнительная трудоемкость против рентгеновского контроля. Последний раз редактировалось boris_r, 25.04.2013 в 19:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Да и вся эта канитель с узлом из-за его внешнего вида. Фасонка громоздка. P.S. Кстати, наверно, можно и не делать контроль качества стыкового шва. Шов будет расчетным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Как работает узел мне понятно. Не понятно, что Вы называете ошибкой, стенка не потеряет устойчивость если ее проверили расчетом. См.приложенный фрагмент из Еврокода например.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
Если экономически обоснованно можно выдумывать любые формы, технологии позволяют, но когда нет ни малейшего смысла в извращениях, нужно делать логично и технологично- так будет надёжней. Есть типовое решение следуйте проверенному, не ошибётесь. В решении ТС в место шарнирного узел жёсткий, а при выполнении соединения есть вероятность образования концентраторов напряжений в следствии сложности выполнения, конечно сечение опорного раскоса с двойным запасом и это возможно компенсирует потери здравого смысла. Так что данное решение при необходимости может быть реализовано, но не может быть рекомендованно
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
это ответ, когда вы поймете как на практике изготавливается или потом обсуждение продолжается тут
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
1. Есть иерархия для порядка, а не только чтобы з/п отличались.
2. Обязанность проектировщика - проектировать, руководителя - руководить. 3. Для выстраивания взаимоотношений между цехом и КБ рядовой проектировщик "косолап". 4. "Неокрепшему" уму производство "вредно" и "опасно". Мнение цеха должно быть "отформатировано" руководителем и донесено до подчинённого. Всё остальное типа "больше ходите в цех": 1. Неспособность руководителя. 2. Сознательное "сбрасывание" с себя функций "учителя" дабы не растить конкурента. 3. Некомпетентность. На мой взгляд чаще всего встречающийся факт. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.04.2013 в 11:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Я понимаю, что узел сложнее выполняется, чем типовой. Но это, е-мое, не какой-то космический узел с нереальной точностью сборки и какими-то фантастическими требованиями. В конце-концов, где еще выполнять узлы, чуть сложнее, чем легкий, как не на ЗМК? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
Причём сложнее-легче, красивее. Есть логичные решения, а есть дурацкие область которых лежит не в инженерии, а в психологии. Кстати к слову сказать у фирмочей, всё так же, только хуже. Итальянский ЭнЭл например, запретил стыковать уголок в элементах решётки стоек, исходя из своего представления о конструкциях, при этом затраты на 50 тонн отходов платить не собирался. По сравнению с таким подходом узел, образец логичности и технологичности.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста | nas3kat | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 07.02.2012 12:23 |
Опорный узел фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.07.2010 18:52 |
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:06 |
Узел подстропильной фермы | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.09.2008 21:04 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |