a3x
 
KH.UA
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 107

Кхмм... Коллеги! Как вы считаете, имеет ли право на существование такой узел фермы из ГСП? Есть ли, на ваш взгляд, какие-то тонкости в расчетах, изготовлении?... Возможно, что-то связанное с большими деформациями стыкового шва...?

Вложения
Тип файла: pdf Узел 1.pdf (28.0 Кб, 631 просмотров)


Последний раз редактировалось a3x, 16.04.2013 в 10:55.
Просмотров: 7995
 
Непрочитано 16.04.2013, 08:56
#2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Как вы считаете, имеет ли право на существование такой узел фермы из ГСП?
все возможно - фантазия не имет границ.
в узле нет соосности, возникает момент который должен быть учтен при расчете узла.
fint вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 09:23
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


И чем стандартное решение не угодило?
И как такой узел считать собираетесь? Формулы снипа по бесфасоночным узлам получены экспериментально для каждой формы узла.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 10:30
#4
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
в узле нет соосности, возникает момент который должен быть учтен при расчете узла.
Расцентровку раскоса 100х4 учитываю.
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
чем стандартное решение не угодило?
Узел - не моя прихоть, выполняется по заданию. Обосновывать невозможность выполнения такого узла вроде бы смысла нет.
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
И как такой узел считать собираетесь? Формулы снипа по бесфасоночным узлам получены экспериментально для каждой формы узла.
Восходящий раскос 100х4, пояс в месте соединения с ним буду считать по формулам СНиП. Опорный раскос проверю как квадратное сечение на совместное действие продольной силы и момента.

Есть сомнения по поводу зоны верхней стенки пояса между двумя швами - угловым и стыковым. Не маловат ли зазор 30 мм? (Стыковой шов даст приличную усадку, думаю, значительно бОльшую, чем угловой).
a3x вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 12:12
#5
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Делайте, это в принципе одно решений, есть один нюанс, я в таких фермах распорки по НПФ ставил в этом узле, что бы иметь чистую картину. Кстати как раз типовое решение и приводит к стандартной ситуации 2 раскоса варятся к нижнему поясу, а тут просто восходящий элемент уже не будет раскосом а элементом НПФ
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 15:27
#6
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Делайте, это в принципе одно решений, есть один нюанс, я в таких фермах распорки по НПФ ставил в этом узле, что бы иметь чистую картину.
Нижний пояс разбит на три равные части двумя распорками. Ближайшая от рассматриваемого узла распорка отстоит на 4м. Не совсем вижу необходимость установки распорки в этом узле... Элементы растянуты, и вроде как ничего бы гулять из плоскости не должно.
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Кстати как раз типовое решение и приводит к стандартной ситуации 2 раскоса варятся к нижнему поясу, а тут просто восходящий элемент уже не будет раскосом а элементом НПФ
Вот тут не совсем могу пока определиться. Проверять узел как для У-образного примыкания по п. Л.2.3 или же все-таки по п. Л.2.2 СП 16.13330.2011?
Также пока не пойму (как для моего узла, так и для аналогичного типового) что принимать за F (продольную силу в поясе со стороны растянутого элемента решетки) при расчете Гамма-Д-Большое? Под растянутым элементом решетки или моим "псевдоэлементом НПФ" участка пояса нет. Брать единицу?...
P.S. Всем откликнувшимся спасибо!
a3x вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 01:43
#7
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


а какое сечение верхнего пояса, чтоб к нему примкнул раскос 160, он должен быть минимум 180, а его не вырвет следующий раскос 100?, и перасход металла на +25,0 т ставить 160х6 несущая способность которого 90,0 тзачем все это
а стык растянутого пояса стараются делать с накладками, чтоб спать спокойно
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 10:36
#8
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
а какое сечение верхнего пояса, чтоб к нему примкнул раскос 160, он должен быть минимум 180, а его не вырвет следующий раскос 100?, и перасход металла на +25,0 т ставить 160х6 несущая способность которого 90,0 тзачем все это
180 и есть. Вся эта хрень для "архитектурной выразительности". От вырыва и продавливания, если нужно будет, добавлю накладки.
Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
а стык растянутого пояса стараются делать с накладками, чтоб спать спокойно
О каком стыке идет речь?
a3x вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 10:56
#9
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нормальный узел... Посчитать усилия, проверить стыковой шов, стенки, пояса... Уточнить расстояние между сварочными швами, т.к. в нормах есть разночтения по этому вопросу...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 11:15
#10
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


А на мой взгляд, шов с полным проваром трубы - хуже, чем угловые серийные. Потому что сложнее и не технологично выполнение
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 11:25
#11
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нормы предписывают, по-возможности , производить соединение элементов встык, как, наиболее предпочтительное...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 21:54
#12
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
ся эта хрень для "архитектурной выразительности"
я эту выразительность на подружках далеких от строительства испытываю, заведу их в здание, обычно магазин, с подобным, хоть бы раз оценили, ну только если цвет краски, архитекторы живут в своем мире
viqa вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 10:52
#13
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Нормы предписывают, по-возможности , производить соединение элементов встык, как, наиболее предпочтительное...
Не всегда, а только в тех случаях, когда его можно качественно выполнить и проконтролировать.
В данном случае нет доступа к обратной стороне шва и выполнение его с полным проплавлением требует высокой квалификации сварщика. Угловой шов и выполнить и проконтролировать просто, поэтому в данном случае он более надежен.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 11:49
#14
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Поддерживаю, всем теоретикам нужно хоть раз в жизни побывать в цехе или на площадке. Иначе не дойдёт, каково это 5 мм в круговую обварить ещё и радиусы выварить. И ради чего? непонятно. Лучше ввести пластину чтобы она работала в направлении поперёк проката и то надёжней.
Ggun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 17:15
#15
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Не всегда, а только в тех случаях, когда его можно качественно выполнить и проконтролировать.
В данном случае нет доступа к обратной стороне шва и выполнение его с полным проплавлением требует высокой квалификации сварщика. Угловой шов и выполнить и проконтролировать просто, поэтому в данном случае он более надежен.
Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Поддерживаю, всем теоретикам нужно хоть раз в жизни побывать в цехе или на площадке. Иначе не дойдёт, каково это 5 мм в круговую обварить ещё и радиусы выварить. И ради чего? непонятно. Лучше ввести пластину чтобы она работала в направлении поперёк проката и то надёжней.
Ну с этим (я лично) особых проблем не вижу. Загибают по периметру трубы внутри тонкую полосочку (из троечки например), прихватывают ее и выполняют стыковой шов с полным проваром на остающейся подкладке.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:31
#16
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
стыковой шов с полным проваром на остающейся подкладке
При использовании повышенных методов контроля, решение вполне приемлемо.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:53
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Постоянная ошибка в узлах с косым резом - две сходящиеся пластины нележащие в одной плоскости, неукрепленные третьей. (Две силы нележащие на одной прямой не могут быть в равновесии). В данном случае будет отгибать полки пояса в местах примыкания раскоса.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 19:02
#18
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Поддерживаю, всем теоретикам нужно хоть раз в жизни побывать в цехе или на площадке. Иначе не дойдёт, каково это 5 мм в круговую обварить ещё и радиусы выварить. И ради чего? непонятно. Лучше ввести пластину чтобы она работала в направлении поперёк проката и то надёжней.
То, что, Вы говорите про теоретиков... 20 с лишним лет непосредственной работы проектирование-монтаж МК и т.д.. Есть понятия, ребята: подварка корня шва, сварка на подкладках...
При определенных условиях: динамические нагрузки; низкие температуры эксплуатации ( Север), вообще нельзя применять сварные соединения с накладками.

Последний раз редактировалось Injener-81, 24.04.2013 в 19:08.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 19:03
#19
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Загибают по периметру трубы внутри тонкую полосочку (из троечки например), прихватывают ее и выполняют стыковой шов с полным проваром на остающейся подкладке.
При прямом стыке, при кривом не пройдёт подкладка
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 19:35
#20
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Узел не в равновесии что-ли? Не-е, все правильно

Последний раз редактировалось shifr, 25.04.2013 в 07:29.
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 11:34
#21
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
При прямом стыке, при кривом не пройдёт подкладка
Если можно, обоснуйте! Гнутые домиком подкладки есть в ГОСТах.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Постоянная ошибка в узлах с косым резом - две сходящиеся пластины нележащие в одной плоскости, неукрепленные третьей. (Две силы нележащие на одной прямой не могут быть в равновесии). В данном случае будет отгибать полки пояса в местах примыкания раскоса.
Не совсем понял формулировку. Продавливание пояса в месте примыкания 100х4 учитываем расчетом. Или вы о чем-то другом?...
a3x вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 11:45
#22
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Если можно, обоснуйте! Гнутые домиком подкладки есть в ГОСТах.
Вы в цех то сходите, полезно посмотреть как это. Всем проетировщикам нужно сварить метра по 5 стыкового шва и проверить их рентгеном, и пока ОТК не примет пректировать не давать. Много проблем отпадёт само собой
Ggun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 14:18
#23
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Вы в цех то сходите, полезно посмотреть как это. Всем проетировщикам нужно сварить метра по 5 стыкового шва и проверить их рентгеном, и пока ОТК не примет пректировать не давать. Много проблем отпадёт само собой
Это не ответ.
Я понимаю, что намного проще варить только угловыми, в нижнем положении. Все подряд. И говорить - какие они там придурки, проектировщики, чего они там изощряются...
В конце-концов, если лично Вам это кажется трудоемко и неуместно (у Вас нету того или иного оборудования, квалифицированного персонала, да еще и параноидальный ОТК) - Ваша организация просто не берет такой заказ. Я думаю найдется полно организаций, для которых изготовление ферм с такими узлами не представляет проблем.
Я Вас просил каким-то образом обосновать невозможность выполнения такого узла. Аргументированно.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 19:00
#24
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Постоянная ошибка в узлах с косым резом - две сходящиеся пластины нележащие в одной плоскости, неукрепленные третьей. (Две силы нележащие на одной прямой не могут быть в равновесии). В данном случае будет отгибать полки пояса в местах примыкания раскоса.
Вы говорите о накладках или о верхней и нижней стенках профиля пояса.Если о профиле, то мне кажется, что для нижней полки профиля этой "третьей плоскостью" являются вертикальные стенки, а для верхней полки - раскос (правда расцентрованный).Поясните, пожалуйста, о чем речь.

Если бы мне пришлось обдумывать такой узел, я бы рассмотрел еще и такой вариант.
Дополнительная трудоемкость против рентгеновского контроля.
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (219.0 Кб, 73 просмотров)

Последний раз редактировалось boris_r, 25.04.2013 в 19:27.
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 20:13
#25
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Если бы мне пришлось обдумывать такой узел, я бы рассмотрел еще и такой вариант.
Дополнительная трудоемкость против рентгеновского контроля.
Да, приходилось применять такое решение. Но, на мой взгляд, трудоемкость уж очень велика.
Да и вся эта канитель с узлом из-за его внешнего вида. Фасонка громоздка.

P.S. Кстати, наверно, можно и не делать контроль качества стыкового шва. Шов будет расчетным.
a3x вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 21:15
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Если о профиле, то мне кажется, что для нижней полки профиля этой "третьей плоскостью" являются вертикальные стенки
- да, являются, усилия уйдут в стенку, предварительно по пути выгнув (или разрушив, в зависимоти от уровня напряжений) из плоскости пластину пояса. Таже ошибка допускается в стыках косоуров.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 00:57
#27
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
усилия уйдут в стенку, предварительно по пути выгнув (или разрушив, в зависимоти от уровня напряжений) из плоскости пластину пояса. Таже ошибка допускается в стыках косоуров.
Как работает узел мне понятно. Не понятно, что Вы называете ошибкой, стенка не потеряет устойчивость если ее проверили расчетом. См.приложенный фрагмент из Еврокода например.
Вложения
Тип файла: pdf 105.pdf (62.5 Кб, 153 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 09:10
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
стенка не потеряет устойчивость если ее проверили расчетом
- думаете стенке есть дело, до того проверили её расчетом или нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 09:55
#29
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Да уж, её положению не позавидуешь.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 19:22
#30
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Я Вас просил каким-то образом обосновать невозможность выполнения такого узла. Аргументированно.
Если экономически обоснованно можно выдумывать любые формы, технологии позволяют, но когда нет ни малейшего смысла в извращениях, нужно делать логично и технологично- так будет надёжней. Есть типовое решение следуйте проверенному, не ошибётесь. В решении ТС в место шарнирного узел жёсткий, а при выполнении соединения есть вероятность образования концентраторов напряжений в следствии сложности выполнения, конечно сечение опорного раскоса с двойным запасом и это возможно компенсирует потери здравого смысла. Так что данное решение при необходимости может быть реализовано, но не может быть рекомендованно
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2013, 23:27
#31
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Вы в цех то сходите, полезно посмотреть как это.
Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Это не ответ.
это ответ, когда вы поймете как на практике изготавливается или потом обсуждение продолжается тут
viqa вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 00:42
#32
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


viqa

А я вот категорически против чтобы проектировщики появлялись на производстве (в смысле цеха) ниже руководителя группы.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.04.2013 в 01:04.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2013, 09:30
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
я вот категорически против чтобы проектировщики появлялись на производстве (в смысле цеха) ниже руководителя группы
Недообъяснили свою позицию..
 
 
Непрочитано 28.04.2013, 11:34
2 | #34
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Недообъяснили свою позицию..
1. Есть иерархия для порядка, а не только чтобы з/п отличались.
2. Обязанность проектировщика - проектировать, руководителя - руководить.
3. Для выстраивания взаимоотношений между цехом и КБ рядовой проектировщик "косолап".
4. "Неокрепшему" уму производство "вредно" и "опасно". Мнение цеха должно быть "отформатировано" руководителем и донесено до подчинённого.

Всё остальное типа "больше ходите в цех":

1. Неспособность руководителя.
2. Сознательное "сбрасывание" с себя функций "учителя" дабы не растить конкурента.
3. Некомпетентность. На мой взгляд чаще всего встречающийся факт.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.04.2013 в 11:47.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 10:51
#35
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
это ответ, когда вы поймете как на практике изготавливается или потом обсуждение продолжается тут
Я не совсем понимаю, в чем суть и глубина вашей мысли. Опять направление на экскурсию в цех. Опять безаргументное.
Я понимаю, что узел сложнее выполняется, чем типовой. Но это, е-мое, не какой-то космический узел с нереальной точностью сборки и какими-то фантастическими требованиями. В конце-концов, где еще выполнять узлы, чуть сложнее, чем легкий, как не на ЗМК?
a3x вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 11:39
#36
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Я понимаю, что узел сложнее выполняется, чем типовой.
Причём сложнее-легче, красивее. Есть логичные решения, а есть дурацкие область которых лежит не в инженерии, а в психологии. Кстати к слову сказать у фирмочей, всё так же, только хуже. Итальянский ЭнЭл например, запретил стыковать уголок в элементах решётки стоек, исходя из своего представления о конструкциях, при этом затраты на 50 тонн отходов платить не собирался. По сравнению с таким подходом узел, образец логичности и технологичности.
Ggun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста nas3kat Конструкции зданий и сооружений 39 07.02.2012 12:23
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Узел подстропильной фермы Серега Конструкции зданий и сооружений 1 24.09.2008 21:04
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37