Оцените шарнирный узел
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените шарнирный узел

Оцените шарнирный узел

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2013, 04:44 #1
Оцените шарнирный узел
д.Федор
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215

Здравствуйте! Нужен "трезвый" взгляд. Покритикуйте пожалуйста мой узелок
Просмотров: 13205
 
Непрочитано 24.04.2013, 09:00
#2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


с. 2440-2 в.2 типа в помощь.

до усилия 4.5т на балке 35 - ребра в ней "не" требуются.
косынка, "крылья" к ребрам балки 35 из t6 зачем?

Последний раз редактировалось fint, 24.04.2013 в 11:30. Причина: "не" - забыл
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 10:49
#3
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Это чтоб она не кувыркнулась от ветра
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 11:08
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Это чтоб она не кувыркнулась от ветра
А от кульбита что нибудь предусмотрено? А как она может кувыркнуться?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 11:22
#5
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Опиши словами работу пожалуйста, спасибо.
Ggun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 11:42
#6
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Балка пролетом 12 метров, нагрузка полезная 60-80 кг/м.п.(ребра не нужны) Узел хочу сделать шарнирный, т.к. в фундаменте защемлена жестко.
Все это от разности осадки фундаментов, чтоб гасить напряжения. А из плоскости же ветерок будет дуть, ну, вот по торцам и пластины. Если я не прав, поправьте. Таковы доводы
Не могу нигде найти этот выпуск 2

Последний раз редактировалось д.Федор, 24.04.2013 в 11:52.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:18
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Балка пролетом 12 метров, нагрузка полезная 60-80 кг/м.п.
Это что - насест для голубей? Тогда приварить ее намертво к голове колонны - и концы в воду!

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
А из плоскости же ветерок будет дуть,
А кувыркнется она от ветра? А у нее парусность какая?
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Не могу нигде найти этот выпуск 2
Здесь она есть - ищите: Серия 2.440-2 Выпуск 2 Узлы МК промзданий
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:41
#8
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А от кульбита что нибудь предусмотрено? А как она может кувыркнуться?
этож цирковая балка под купол цирка)))
CADengee вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:44
#9
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Без гнутой косынки - нормально все. (а зачем она?)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:52
#10
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Без гнутой косынки - нормально все. (а зачем она?)
Я так понимаю что балка вообще никак не закреплена на стойку (сваркой либо ограничителями передвижений) при прогибе и динамической нагрузке при таком малом свесе балки с центровочной пластины предполагаю что она будет стремится съехать с этой пластины - вот тут ее эта косынка от сдвига и удержит - типа шарнир-каток
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:55
#11
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Все детальки с надписью t=6 - убери (не смеши народ). И не понятно... Как она крепится к опорной пластине колонны? На сварке? Лучше на болтах сделать. М24 или даже М20 - пары штук достаточно. Опорные пластины вынеси за грань колонны и по болту с каждой стороны. Но только сварки не надо там.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Это что - насест для голубей? Тогда приварить ее намертво к голове колонны - и концы в воду!
Сварщиков пожалей - их и так мало осталось (настоящих, а не самоучек) и все пожилые уже. Тяжело им по лестницам лазить. А про "насест" - это точно! Парень (д.Федор) - видать изобретатель еще тот... Всем даст проср-ся.. Эх!! Ему бы на стройку съездить пару раз, да по крышам, чердакам да подвалам полазить с фонариком, в паутине и пылище....

Последний раз редактировалось alex_bay, 24.04.2013 в 13:02. Причина: орфография (чтоб ее мухи съели..)
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:58
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Сварщиков пожалей - их и так мало осталось (настоящих, а не самоучек) и все пожилые уже. Тяжело им по лестницам лазить.
А может ее отправочной маркой - того, на заводе сварганить - и так тащить? Опять же если это:
Цитата:
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
цирковая балка под купол цирка)))
Можно клованов по быстрому научить тыкать электродом - все равно там шов простой как три копейки (одной монетой) и такой же нужный по расчету!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:59
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Хрень какая-то.

Гнутая пластина не нужна.
Боковые "антикульбитные" элементы не нужны.
Ребра жесткости при ваших нагрузках - не нужны.
Подкладка под балку (опять же, при ваших нагрузках) - не нужна.

Никаком ветром вы эту балку не сдуете (если, конечно, этот ветер - не ударная волна от полумегатонного взрыва. Да и то скорее расплавится, нежели сдуется).

Вариант 1. Тупо положить балку на колонну и приварить.
Вариант 2. Также тупо положить балку сверху на колонну и поставить 2 (4) болта (немного удлинив пластину оголовка колонны, чтоб места хватило на болты).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 13:03
#14
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
если, конечно, этот ветер - не ударная волна от полумегатонного взрыва
А вдруг? Вдруг это что то от атомной станции? Или это самый верх на Бурдж Халифа? Для штандарта шейха? Я такие в мультиках видел - там флаги вывешиваются по фасадам замков - вертикально!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 14:20
#15
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Изгибаемые элементы по СНиП проверяются на устойчивость плоской формы изгиба при закреплении концов стержней от поворота. При "тупо положить" это условие не обеспечено, уж не отрицайте и не доказывайте про жесткость болтового соединения через нижний пояс на кручение.
Боковые "траверсы" приварены монтажной сваркой к оголовку, там катка нет, все еще непонятна гнутая пластина.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 14:27
#16
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
При "тупо положить" это условие не обеспечено
да уж, зачем писать всякую муть
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 16:17
#17
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
При "тупо положить" это условие не обеспечено,
Я думаю что при 12 метрах длины устойчивость плоской формы изгиба при любом закреплении опор не будет обеспечена - один фиг придется распорки ставить в пролете! Так что это не является определяющим!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 16:51
#18
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Изгибаемые элементы по СНиП проверяются на устойчивость плоской формы изгиба при закреплении концов стержней от поворота. При "тупо положить" это условие не обеспечено, уж не отрицайте и не доказывайте про жесткость болтового соединения через нижний пояс на кручение.
Боковые "траверсы" приварены монтажной сваркой к оголовку, там катка нет, все еще непонятна гнутая пластина.
Offtop: Всякое упоминание о грибах в контексте - ни несет никакой смысловой нагрузки и поэтому это место в тексте ни хрена не запоминается...
Про гнутую пластину - Да! Интересно от автора узла узнать - для чего ОНО!?
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 17:22
#19
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Geter все верно говорит. Решение задачи устойчивости плоской формы изгиба осуществлялось при условии закрепления концов балки от поворота. Поэтому если находите фb по снипу, будьте добры учитывать сей факт.
Если концы не закреплены от поворота, ставить распорки смысла нет.
Цитата:
уж не отрицайте и не доказывайте про жесткость болтового соединения через нижний пояс на кручение
А вот тут я не понял.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 17:27
#20
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


В какой-то теме мне доказывали, что закрепление балки, лежащей на колонне, двумя болтами является раскреплением сечения от поворота.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 18:23
#21
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
В какой-то теме мне доказывали, что закрепление балки, лежащей на колонне, двумя болтами является раскреплением сечения от поворота.
От эт-то да! Балку,например, 100 Б1 или Б4 - ставить и не считать что ее по верхнему поясу раскрепляют или плиты, или прогоны - кто ж это сказал? ( Да! В некоторых учебниках такое написано. Но на то мы и инженеры, что б верить всем на слово всем КТН (троечникам, лаборантам, комсоргам и старостам). Да и бог с ней.. если при монтаже стоит, а тем более если после монтажа плит и кровли устояла!!! - То тогда 100 лет будет стоять! ( был я на таких кровлях... может потому и поседел в 40 лет).
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 19:43
#22
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
В какой-то теме мне доказывали, что закрепление балки, лежащей на колонне, двумя болтами является раскреплением сечения от поворота.
Я так понимаю вы с этим не согласны? Не могли бы дать ссылку на тему?
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 05:56
#23
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Geter, Ggun, 10mactep поясните пожалуйста - вам больше нравится такой узел как у ТС, чем обычный - когда балка кладется на опорную плиту головы колонны и приваривается двумя угловыми швами? Вы считаете что те две сопли которыми приварена данная балка к колонне (если она вообще приварена - ТС пока еще об этом ни слова не сказал) дадут большую жесткость на кручение опоры балки? (для расчета фи б). Или вы просто предлагаете сделать какой либо фланцевый (жесткий) узел?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 05:59
#24
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Изначально хотел на болты, но потом понял, что их даже некуда поставить? Подскажите решение.
Я не понимаю вообще о чем Вы здесь спорите Подскажите молодому специалисту как просто опереть балку шарнирно и все!

Последний раз редактировалось д.Федор, 25.04.2013 в 08:03.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 10:08
#25
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Изначально хотел на болты, но потом понял, что их даже некуда поставить? Подскажите решение.
Например- см узел 3 или 4
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1366874027
На балке - отв. под болты овальные - 25х50мм
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
АС-03 Разрезы А-А, Б-Б Узлы 1 - 4.dwg (161.9 Кб, 2343 просмотров)

Последний раз редактировалось alex_bay, 25.04.2013 в 10:16.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 10:49
#26
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


alex_bay
Уклон для сэндвича мал, узлы опорные не очень.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 10:58
#27
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Уклон для сэндвича мал, узлы опорные не очень.
Согласен. Не очень хорошие узлы. Надо было сделать высоту под оборудование и уклон не получался - рядом корпус и окна 3-го этажа мешали. И еще там кран даже поставить негде было - все вручную делали. Стоит цех уже 8 лет - не жалуются. Это в Аткарске Саратовская обл. Маслозавод. Реконструкция. Масло "Ярко"- после пуска дали аж по ДВЕ бутылки масла (взятка - благодарность - типа).
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 11:09
#28
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Все детальки с надписью t=6 - убери (не смеши народ). И не понятно... Как она крепится к опорной пластине колонны? На сварке? Лучше на болтах сделать. М24 или даже М20 - пары штук достаточно. Опорные пластины вынеси за грань колонны и по болту с каждой стороны. Но только сварки не надо там.


Сварщиков пожалей - их и так мало осталось (настоящих, а не самоучек) и все пожилые уже. Тяжело им по лестницам лазить. А про "насест" - это точно! Парень (д.Федор) - видать изобретатель еще тот... Всем даст проср-ся.. Эх!! Ему бы на стройку съездить пару раз, да по крышам, чердакам да подвалам полазить с фонариком, в паутине и пылище....
Сварщиков... Сам был сварщиком на заводе, 2 года отработал, так эти сварщики такие озлобленные и невежественные, скоро им на пенсию, а они вцепятся в свое место как в унитаз когда дрыщат и палкой не сгонишь. Все знания очень жадно и не охотно дают. А работы не было, учился варить в разных положениях, так один подходил и говорил: ты тут электроды жгешь, а это с нашего кармана потом вычитают ( а вроде человек в годах, с виду порядочный и такие вещи говорит) с какого нафиг кармана, это производство. Выждал как положено пару лет, говорю разряд хочу, устал быть учеником по 2 разряду, так они мне, ты мол в наш карман смотришь, разряд больше, зарплата у нас меньше. Много молодых парней ушло, да и я тоже, плюнул и ушел в армию. Так что не надо мне про жизнь
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 11:15
#29
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Много молодых парней ушло, да и я тоже, плюнул и ушел в армию. Так что не надо мне про жизнь
Где то я это уже видел! А-а-а-а вспомнил - ДМБ - Туча!!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 11:15
#30
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Alex_26, я не говорил что мне нравится узел ТС.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище
Вариант 1. Тупо положить балку на колонну и приварить.
Цитата:
Сообщение от Alex_26
кладется на опорную плиту головы колонны и приваривается двумя угловыми швами.
Я 6ыл против "тупо положить".
И, кстати, я обычно оребряю (сугубо ИМХО) опорные участки балок, не только для восприятия локальных напряжений, но и для обеспечения неизменяемости формы сечения при том же кручении или при наличии, допустим, горизонтальной нагрузки на верхний пояс.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 11:30
#31
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Geter, Ggun, 10mactep поясните пожалуйста - вам больше нравится такой узел как у ТС
нравится - это не очень правильное определение, просто ТС, работу узла своего не может описать - потому что не понимает.
Опиши как в общих указаниях, шарнирный, устойчивость за счёт ..., от поворота за счёт крыльев, а потом посмотри что рисовать при создании расчётной схемы и всё будет понятно.
Если же варят непонятные железки, устанавливают болты в странных местах, делают не приличные переходы сечений, возникает вопрос зачем вы господа стали инженерами? ну зачем, что другой работы не было?
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 11:35
#32
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Угу понял - а то в своей практике применял такие узлы как описал - опорная пластина на голову (иногда и наклонная) и сверху балка обваренная по полкам - но конечно не на 12 метров и не на большие нагрузки - просто подумалось что я чего то не до учел!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 11:47
#33
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Где то я это уже видел! А-а-а-а вспомнил - ДМБ - Туча!!
Может все-таки "Бомба" - "Ты бы хоть бухгалтерию бы пожалел бы - завтра получка должна"

Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
ну зачем, что другой работы не было?
В детстве мечтал стать космонавтом - не взяли (из-за роста). Пришлось переквалифицироваться в управдомы строителя
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 11:51
#34
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Может все-таки "Бомба"
Ес, ес!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 19:44
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Я 6ыл против "тупо положить"
Offtop: Положите остро, если не хотите тупо

граждане...
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Балка пролетом 12 метров, нагрузка полезная 60-80 кг/м.п.
Вот и посчитайте, что у вас там крутить будет...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 19:55
#36
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нагрузка полезная 60-80 кг/м.п
Так это практически ее собственный вес
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2013, 12:14
#37
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Тема называется "Оцените шарнирный узел".

37 постов за три календарных дня в пустую, один только Geter применил термин "поворот", и то для оценки устойчивости плоской формы изгиба.

Дауж. Весело. А все (и я в том числе) себя в грудь кулаком бьём - нам зарплату давай нормальную.

Народ вступает в диалог, даёт советы, иронизирует (умничает надменно) над (перед) автором вопроса, но при этом абсолютно нет понимания о чём вообще речь, т.е. нет понимания предмета.
Рекомендуют типовые серии, поставить два болта (или четыре) М24 или М20. Почему, из каких соображений - не понятно

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.04.2013 в 12:26.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 04:02
#38
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Всем большое спасибо! Так и сделал, две штуки М20, пришлось увеличивать пластину до 400х400, а она существующая((( выхода больше нет.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 13:45
#39
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
выхода больше нет.
Вы без расчётов "фигачите"?

Ну правильно.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 14:10
#40
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Рекомендуют типовые серии, поставить два болта (или четыре) М24 или М20. Почему, из каких соображений - не понятно
Просветили бы, зачем в данной ситуации болты, когда с низу есть пластина, которая создает шарнир с одной стороны и закрепляет от смещения с другой.

Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Так и сделал, две штуки М20, пришлось увеличивать пластину до 400х400, а она существующая((( выхода больше нет.
И как они стали у Вас работать? Смысл их постановки?
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 15:23
#41
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
когда с низу есть пластина, которая создает шарнир с одной стороны
А каким образом пластина создаёт шарнир? И какой вообще из элементов в первую очередь создаёт шарнир?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 15:30
#42
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Пластина допускает поворот балки запрещая продольное и поперечное смещение, совместно с пластиной t16 под торцом балки она и создает шарнир.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 15:34
#43
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
совместно с пластиной t16 под торцом балки она и создает шарнир.
Именно что совместно. Но по пластине, вообще говоря,вопрос открытый. Да и расчётец там будет не детский, в смысле именно по учёту работы пластины.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 15:47
#44
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Именно что совместно. Но по пластине, вообще говоря,вопрос открытый. Да и расчётец там будет не детский, в смысле именно по учёту работы пластины.
Да нет, совершенно детский, даже если без t16 единственно о чем можно говорить так это только о неком ограничении податливости, жестким такой узел не станет никогда. Для того, чтобы узел считался жестким необходимо выполнить комплекс мероприятий по передаче момента от балки к стойке, исключив возможность поворотов (деформаций). В данном случае при увеличении момента на опоре произойдет поворот верхнего узла балки и на этом вся передача момента ограничится (перейдет в поворот).
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 15:53
#45
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Всё верно Вы говорите.

Но всё таки, мне так кажется, по пластине расчёт будет осложнён тем, что будет включать теорию устойчивости, а не только изгиб.
Да и вообще говоря изгиб для пластины в данном случае (в данном принципе работы) - второстепенность.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 16:08
#46
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
по пластине расчёт будет осложнён тем, что будет включать теорию устойчивости
Устойчивости чего? пластины? Ее жесткость по сравнению с элементами балки и колонны ничтожно мала, стоит ли о ней задумываться. Если идти путем таких размышлений то придти можно в область глубокой теоретической физики где нет шарнирных и жестких соединений - есть только ограниченно податливые. Например стойка оперта сверху на пластину закрепленную двумя болтами при незначительных моментах она больше жестко закреплена чем шарнирно, ведь для осуществления поворота ей необходимо преодолеть сопротивление бетона под подошвой. Однако для практических расчетов мы принимаем шарнир и не особо задумываемся, так же и в представленном случае, да это ограниченно податливое соединение но при аппроксимации его в качестве шарнирного узла точность решения особо не меняется.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 16:13
#47
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
стоит ли о ней задумываться.
Я к этому с самого начала призывал.
Но поэтому и надо считать.
А вообще такие вещи могут быть связаны ещё и с другими обстоятельствами. Пластина может быть поставлена как элемент воспринимающий продольные нагрузки вдоль балки. Я склоняюсь именно к этому варианту.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 16:22
#48
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


А ребро демфирует резонанстные колебания ураганного ветра. Идите работайте.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 16:23
#49
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Насколько видел темы ТС это кабельная эстакада, в кабельных эстакадах продольные усилия чаще всего не водятся. Немного смущает "глас народа" болтов, болтов, добавь болтов. А что их добавлять система и без них работает. Болт это не только средство крепежа, но и геморрой с изготовлением и подгонкой деталей. (Для активно возражающих - надеюсь Вы не станете предлагать прожигать отверстия под болты по месту автогеном).
P/S. Вообще пора больше головой думать о характере работы соединений а не тырить картинки по сериям. (к пред пред идущему оратору не относится).

А ребро демфирует резонанстные колебания ураганного ветра.
На высоте 5м ураганный ветер?, резонансные колебания? пульсация?
Много наберете на балку высотой 35см?

Последний раз редактировалось Sacha 63, 29.04.2013 в 16:30.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 11:07
#50
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Вы не станете предлагать прожигать отверстия под болты по месту автогеном
А если у нас нету автогена - можно мы электродами прожжем?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 11:11
#51
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
ребро демфирует резонанстные колебания ураганного ветра.
это мысль. теперь понятно зачем оно там присобачено
fint вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 13:11
#52
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
можно мы электродами прожжем?
Говорят что при выстреле из АК-47 в шейку рельса остается достаточно ровное отверстие. Правда не знаю какой болт туда можно загнать.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 14:23
#53
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: вроде, 7.62 калибр у 47-го. так что, при помощи кувалды, 8-й болт будет пищать, но полезет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:04
#54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
7.62 калибр
Offtop: 5,45 же, не?) 7,62 у СВД.
 
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:07
1 | #55
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,283
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: 5,45 же, не?) 7,62 у СВД.
7,62 тоже. У АКМ, например.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 17:44
#56
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Arikaikai дружище - вы сильно молоды и не застали то время когда АК-47 и АКМ были 7,62! Кстати у СВД патрон другой - от ПК - у него гильза винтовочная! Более мощный патрон!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 17:56
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Более мощный патрон!
Это на случай, если пластинка толстая окажется.
 
 
Непрочитано 01.05.2013, 15:33
#58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: 5,45 же, не?) 7,62 у СВД.
Offtop: 5.45 с ак74 началось. АК47 и АКМ (как и некоторые модификации "сотой серии") были под патрон 7.62
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените шарнирный узел

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34