Можно ли сдвигать стены внутрь дома?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли сдвигать стены внутрь дома?

Можно ли сдвигать стены внутрь дома?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2013, 22:10 #1
Можно ли сдвигать стены внутрь дома?
самострой
 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54

Уважаемые профи. Нужен совет. Имеем ЛЗФ 9*9 со средней стенкой, 150см в земле, 45 над землей.Планирую дом в 1,5 этажа. Хочу поднять цоколь кирпичем, залить монолитное перекрытие, пирог будущей стены газосиликат 400мм +вентзазор+облицовка. Стена фундамента толщиной 430-450мм. Хотел поднимать цоколь в 1,5 кирпича или делать в 2 ? Перекрытие будет монолит, 160мм, верх и ниж. сетка арм. 10, ячея 25. Внутри ф-та хочу выбрать грунт на 70 см, пока, сделать подпол или полуподвал. Вообщем то сами вопросы:если поднимать цоколь в 1,5 кирпича-38см,по цоколю залить монолитное перекрытие, то как расположить стену: блок+вентзазор+кирпич -56см? Производитель вроде разрешает кирпич, блоки свешивать на 1/3. Как раз получается свес блока внутрь дома на 12см, а кирпича наружу на 4см. Можно ли так делать?Подскажите как правильно сделать? Во вложении мои наброски, покритикуйте. Материал уже закуплен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цоколь.jpg
Просмотров: 1523
Размер:	21.6 Кб
ID:	102963  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цоколь 2.jpg
Просмотров: 1329
Размер:	22.4 Кб
ID:	102964  

Просмотров: 26204
 
Непрочитано 11.05.2013, 23:27
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Вообще-то такие узлы решаются до начала строительства.
В каком регионе строительство?
Если в средних широтах типа Москвы, то я бы советовал отказаться от облицовки кирпичем.
Фактуру под кирпич можно получить облицевав плиткой по сетке.
Тогда все будет более менее соосно. Монолит опереть на 120 мм, торец плиты прикрыть пеноплексом 50 мм снаружи 250 кирпич. Выше пеноблоки с облицовкой плиткой. Не забудь про горизонтальную гидроизоляцию над ж.б. ленточным фундаментом (под кирпичным цоколем) На картинке не нарисована.

Последний раз редактировалось MasterZim, 11.05.2013 в 23:37.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 23:31
#3
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Вообще-то такие узлы решаются дипломированным конструктором на основании РАСЧЕТА.
DK+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2013, 23:39
#4
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Вообще-то такие узлы решаются до начала строительства.
В какком регионе строительство?
Московская область. По ходу строительства произошли кардинальные изменения.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2013, 23:52
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Московская область
тогда смотри выше.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 08:12
#6
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Почему нельзя сделать как на рисунках? Обратной дороги у меня нет. Этот способ самый распространенный сейчас в частной застройке. многие еще утеплитель добавляют. Так чтож все фундаменты льют по 60см? Сам по образованию инженер строитель,правда специализация МТ. К сожалению не удалось поработать по профессии. Сейчас уже не смогу посчитать. Проблема в защемлении плиты?
самострой вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 08:26
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Я бы советовал делать цоколь в 2 кирпича - створить его по внутренней грани фундамента (свешивать его наружу на 60-80 мм) плиту опирать мм на 120-160 потом по второму рисунку в торце плиты делать пеноплекс причем заводить его ниже плиты мм на 200-250 (то есть цоколь получается своего рода многослойным - 120+140 пеноплэкс+250), а фасад надземной части делать без вентзазора - зачем он кстати? И крепить наружную версту к газоблокам гибкими связями - из оцинковки или стеклопластиковыми. Если не делать вентзазор то в теплотехнике можно учитывать и кирпич, да и просто прочнее и недежнее будет.
И кстати выложите уже весь проект (если он есть) а то что так и будем по отдельным узлам обсуждать?
Как сейчас все делают "в частной застройке" еще не показатель что это правильно.
Специализация МТ? - это что?
В защемлении плиты? Нет проблема в том что не устойчиво и не прочно. Кстати то что вы по армированию плиты говорили тоже странно - я надеюсь что "ячея 25х25" - это на самом деле "шаг арматуры 250 на 250"?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 08:41
#8
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Да 250*250. МТ -мосты и транспортные тоннели.Проект выложить не имею права по условиям его покупки.. Сам проект нормальный,это я фундамент переделал. По проекту плита с ребрами жесткости. Газосиликат категорически нельзя вплотную облицовывать. Это связано с его паропропускаемостью. Это аксиома. Я понял,что Вы предлогаете. Снаружи получится ступень 10-12см. А что ненадежного-что фундамент будет внецентренно нагружен? Ведь стены не сложатся внутрь дома. Блоки оазрешается свешивать на 1/3 их толщины для несущих стен. А тут они будут опираться через плиту. И результирующий вектор силы от стены будет через фундамент проходить.(прошу прощения за свои непрофессиональные суждения).

Последний раз редактировалось самострой, 12.05.2013 в 09:56.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 08:41
#9
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Газосиликат категорически нельзя вплотную облицовывать. Это связано с его паропропускаемостью. Это аксиома.
А подробнее можно?

Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
А что ненадежного-что фундамент будет внецентренно нагружен?
Проблема не в нем, у вас кирпич облицовки опирается на 1/2 или даже на 1/3 ширины кирпича - то есть на 40-60 мм - даже если на смятие пройдет - то устойчивость/долговечность такой конструкции я бы не гарантировал.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 09:13
#10
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А подробнее можно?
Да зайдите на сайт любого производителя газоблоков.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Проблема не в нем, у вас кирпич облицовки опирается на 1/2 или даже на 1/3 ширины кирпича - то есть на 40-60 мм - даже если на смятие пройдет - то устойчивость/долговечность такой конструкции я бы не гарантировал.
Вы не поняли. Кирпичи облицовки будут опираться на 2/3 т.е. на 80 мм. Вы наверное слышали о западающих цоколях. Это когда плоскость стены выступает над плоскостью цоколя, тем самым защищая ее от осадков (ересь конечно, но доля истины в этом есть). А цоколь нужно еще и облицевать. Вот он свес в 4см и получается.
Меня больше интересует, почему стену 1,5 этажного домика 9м в коньке из газоселикатных блоков, опирающихся через монолитную плиту на фундамент со смещением внутрь нельзя делать. Все молчат как партизаны. Задавал данный вопрос на другом форуме-ответили плита перекрытия разрушится.Как она разрушится?, ведь стена стоит 2/3 своей опорной поверхностью на фундаменте. Потом это не просто стена, а коробка 9х9. Причем встречал в и-нете картинки типовых пятиэтажек (могу ошибаться), где стена шире фундамента, и именно смещена внутрь на плиту перекрытия.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 11:11
#11
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Да зайдите на сайт любого производителя газоблоков.
Угу зашел - в теории может быть, но есть куча отзывов где люди делали впритык и никаких изменений не замечали. Но принцип понял.
Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Вы наверное слышали о западающих цоколях.
Да, да кое что краем уха слышал, но это - "не ваша зеленая собачка" - при западающем цоколе вышележащая стена обычно толстая - и опирание ее гораздо больше ваших 80 мм (вы еще кривые руки каменщиков не учли!)

Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Меня больше интересует, почему стену 1,5 этажного домика 9м в коньке из газоселикатных блоков, опирающихся через монолитную плиту на фундамент со смещением внутрь нельзя делать. Все молчат как партизаны.
А о чем говорить когда это не очень вероятно. Вот и молчат! Угу плита железобетонная разрушится а газобетонные блоки - нет - сказка (это уже про ваш случай!).
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 11:41
#12
nani


 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69


подведите перемычку под свес стены
nani вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 12:05
1 | #13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Можно ли так делать?Подскажите как правильно сделать?
Ваш вариант цокольного узла врядли приведет к каким-либо разрушениям, но это решение нечистое. Получается плита нагружена газосиликатной кладкой, выше на стенку опирается еще одна плита перекрытия и будет создавать дополнительное давление через кладку на нижнюю плиту. Подумайте о варианте во вложеии.

Кроме того толщина вашей плиты выглядет маловатой (все зависит от пролетов). И ячейку арматуры обычно берут 200х200.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 714
Размер:	22.9 Кб
ID:	103062  
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 12:09
#14
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Это сделать со всех четырех сторон? А кто нибудь может обосновать в чем косяк моей конструкции?
самострой вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 12:12
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Это сделать со всех четырех сторон? А кто нибудь может обосновать в чем косяк моей конструкции?
Да, по всему периметру. Так делают в балконах, монолитно соединенных с плитой перекрытия. "Косяк" вашей конструкции в нагрузке на плиту перекрытия. Она учтена?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 12:28
#16
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
"Косяк" вашей конструкции в нагрузке на плиту перекрытия. Она учтена?
Наврядли это косяк - даже если предположить отсутствие перераспределения нагрузки по кладке и представить себе несущий слой стены отдельностоящим - то расположение вертикальной нагрузки у самой опоры повлияет только на поперечную силу - для сплошной плиты в 160 мм с двухслойным армированием мне кажется не стоит и волнений (в крайнем случае добавить вертикальной арматуры - но это без учета перераспределения).

Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
А кто нибудь может обосновать в чем косяк моей конструкции?
Я вам уже говорил - устойчивость и прочность вашего нижнего кирпича облицовки при опирании его на 80 мм (по вашему, и на 40 мм по моему) вызывает у меня сильные сомнения!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 12:32
#17
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Принимайте вариант поста 13... хотя, и, здесь, совсем без расчетов не обойдетесь...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 12:42
#18
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
А кто нибудь может обосновать в чем косяк моей конструкции?
Принципиально все правильно, косяка нет. Есть только одно замечание/пожелание (как Вам угодно). Лучше будет сделать без воздушной прослойки. Особой пользы от нее я не вижу, а вот эксплуатационные свойства стены улучшатся.

Единственный нюанс, на который стоит обратить внимание - точка передачи нагрузки на плиты от междуэтажного перекрытия. При ее нахождении не над кирпичом цоколя может возникнуть поперечная сила, которую, не мешало бы, учесть.

Глубины опирания плиты на цоколь 120мм достаточно и тогда можно первые 3 ряда облицовки выложить толщиной 120 250мм (описка), увеличив ширину опирания на цоколь до 160-200мм, о чем Вам говорит Alex_26.

Нитонисе, по плану фундамента из темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98614 толщина плиты в 160мм вполне достаточно.
Вот только меня смущает двойное армирование - зачем там верхняя сетка?
evstratchik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 12:59
#19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Газосиликат категорически нельзя вплотную облицовывать. Это связано с его паропропускаемостью. Это аксиома.
Никакой аксиомы здесь нет. Это желательно, но, в конечном итоге, всё определяется расчётом на паропроницание. Вы его можете и сами сделать, он несложный, по СП 23-101-2004 (там в приложении всё детально расписано). У меня для среднего Черноземья (чуть южнее МО) такая конструкция стены без вентзазора (с облицовкой пустотным кирпичом) проходила вполне по расчёту. Скорее всего, для МО тоже пройдёт, но считать нудно.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 14:01
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Наврядли это косяк - даже если предположить отсутствие перераспределения нагрузки по кладке и представить себе несущий слой стены отдельностоящим - то расположение вертикальной нагрузки у самой опоры повлияет только на поперечную силу
Я потому слово "косяк" и взял в кавычки, что это весьма спорно. Просто решение такое нечистое. Нагрузка дополнительная на плиту от стены пойдет, конечно она не на момент изгибающий в пролете повлияет, а на поперечную силу у опоры. Если это учтено - вопросов нет. Есть еще одно соображение, тоже довольно спорное, но все же. Плита под нагрузкой прогибается, максимальный прогиб в пролете, минимальный у опоры. То есть участок плиты непосредственно под газосиликатом может микроскопически прогнуться, это может привести к тому, что в стене может образоваться вертикальная силовая трещина, начинающаяся под плитой перекрытия первого этажа и распространяющаяся вниз. Вобщем чтобы исключить эти гадания на кофейной гуще надо проектировать чисто, чтоб без вопросов.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 15:12
#21
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ваш вариант цокольного узла врядли приведет к каким-либо разрушениям, но это решение нечистое. Получается плита нагружена газосиликатной кладкой, выше на стенку опирается еще одна плита перекрытия и будет создавать дополнительное давление через кладку на нижнюю плиту. Подумайте о варианте во вложеии.

Кроме того толщина вашей плиты выглядет маловатой (все зависит от пролетов). И ячейку арматуры обычно берут 200х200.
Спасибо Вам огромное. Знаю о таком варианте..Смущает утеплитель в плите.. Промерзание меня не смущает. По проекту по плите перекрытия настилается пеноплекс,по стенам делаются отбортовки из того же пеноплекса,укладываются трубы водяного теплого пола и заливается стяжка. Вобщем весь пол как бы в корыте из пеноплекса 50мм. По моему неплохой вариант. Перекрытие второго этажа будет скорее всего по деревянным балкам. Как Вы правильно подметили балки опираются на армопояс, смещенный внутрь стены. Если не буду уверен в своем варианте применю однозначно Ваш, только без утеплителя в плите.
Простите за косноязычие но попробую изложить свои чисто интуитивные ощущения. в моем варианте суммирующая сила от ГС блоков будет проходить через фундамент правее от центра. Суммирующая сила от облицовки левее. Облицовка весит больше блоков, толщина ее меньше смещена от центральной оси фундамента больше. конечно сила от облицовки мала по сравнению с силой от стен и всего остального дома но мне кажется она будет немного компенсировать внецентренное сжатиецоколя фундамента.
В вашем варианте облицовка полностью вывешена на консоли.
П.С. пролеты 2 по 4,5 м (дом 9*9 разделен пополам центр. несущей стеной.)

Последний раз редактировалось самострой, 13.05.2013 в 15:18.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 17:12
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Смущает утеплитель в плите.. Промерзание меня не смущает. По проекту по плите перекрытия настилается пеноплекс,по стенам делаются отбортовки из того же пеноплекса,укладываются трубы водяного теплого пола и заливается стяжка.
Ну, если вопросов с промерзанием нет, то эти вкладыши конечно можно и выкинуть. Хотя они несущую способность плиты под облицовкой не сильно снижают, потому что у облицовки вес небольшой. Но чисто из технологических соображений конечно проще без этих вкладышей сразу залить плиту.

Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Простите за косноязычие но попробую изложить свои чисто интуитивные ощущения. в моем варианте суммирующая сила от ГС блоков будет проходить через фундамент правее от центра. Суммирующая сила от облицовки левее. Облицовка весит больше блоков, толщина ее меньше смещена от центральной оси фундамента больше. конечно сила от облицовки мала по сравнению с силой от стен и всего остального дома но мне кажется она будет немного компенсировать внецентренное сжатиецоколя фундамента.
Внецентренность нагружения фундамента это дополнительный вопрос, помимо всего прочего, о чем я говорил выше. И хотя все эти вопросы довольно незначительны, но ведь можно легко их снять вывесив облицовку на консоль и расположив стену из ГС соосно (плюс-минус) с фундаментом. Это к тому же позволит вам немного увеличить полезную площадь помещений (ведь фундамент существующий насколько я понял?).
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 13:46
#23
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Да фундамент уже залит. Очень не хотелось бы еще расширять внешние габариты. И так к соседям залез немного. РНС получал уже с готовым фундаментом, еле дали. Сантиметры конечно... но сами знаете люди разные бывают.
Конечно очень хотелось бы сделать по своему второму варианту. Может еще какие нибудь идеи будут?

Уважаемые инженеры конструкторы, а сколько будет стоить расчет моего второго варианта? Есть несколько причин, по которым склоняюсь именно к нему. Простота отделки цоколя, простота утепления плиты, отсутствие расширения конструкции, проще заливка монолитной плиты (не надо делать выносную консоль). Если не пройдет, буду делать как предложил Нитонисе.

Последний раз редактировалось самострой, 16.05.2013 в 22:08.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 14:05
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Уважаемые инженеры конструкторы, а сколько будет стоить расчет моего второго варианта? Есть несколько причин, по которым склоняюсь именно к нему.
В общем и целом ваш вариант вполне жизнеспособен. Да он немного неуклюжий, но сказать что он аварийный - никак нельзя. Учитывая что у вас стены из ГС (легкие), всего один этаж и перекрытие по деревянным балкам - доп. нагрузка на плиту придет не такая уж и большая.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 14:39
#25
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


А как правильно осуществляют в строительстве данный вариант ? Толстая многослойная стена на тонком фундаменте? Делают расширение вверху фундамента? И еще вопрос: плиты пустотки можно опирать только на 12-15 см короткими сторонами а длинными вообще нельзя. А монолит я так понимаю можно заводить на фундамент на любое расстояние? Спасибо Вам огромное за ответы.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 15:06
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
А как правильно осуществляют в строительстве данный вариант ? Толстая многослойная стена на тонком фундаменте? Делают расширение вверху фундамента?
Да вот как у вас нарисовано на втором варианте - так и делать. Только не забыть кирпичную облицовку оцинкованными или стеклопластиковыми связями завязать с несущим слоем из ГС.

Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
И еще вопрос: плиты пустотки можно опирать только на 12-15 см короткими сторонами а длинными вообще нельзя.
Вобще-то не только можно, но даже рекомендуется. Но здесь нормы звучат неоднозначно и лично я считаю, что если пустотки и заводить на стены, то делать так - раствор по стене, куда пустотка заходит длинной стороной, раскладывать только на полметра от торцов, чтобы при монтаже плиты по длинной стороне образовался зазор в толщину растворного шва. Далее продолжить возведение стены и прочие работы. Затем при отделочных работах этот зазор забивается раствором. Это нужно для того, чтобы плита выбрала прогиб от собственного веса и минимально опиралась на стенку по длинной стороне. Всеж пустотка расчитана из условия опирания по двум сторонам. Однако если проигнорировать такую технологию, то скорее всего тоже ничего не случится, но опять же - решение, на мой взгляд, корявое. А где у вас тут пустотки? Я так понял внизу монолит, вверху - деревянные балки.
Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
А монолит я так понимаю можно заводить на фундамент на любое расстояние?
Да. Но если завести сильно много (как у вас), то верхняя арматура станет рабочей. Это должно быть учтено.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 23:10
#27
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Если честно, то взял плиту из перекрытия 2го этажа. Только ошибся с расстоянием между стержнями горизонтальной арматуры 200Х200 мм , арматура А III D10мм, вертикальная та же, шаг 200х200 в ш.п., Бетон В20.Толщина плиты 160мм. Защитные слои сверху и снизу 20мм.
Вы считаете, что лучше плиту опереть на меньшую глубину, а рядом залить доп армопояс (по высоте плиты)? Или не мудрить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цоколь 2.jpg
Просмотров: 371
Размер:	35.9 Кб
ID:	103513  
самострой вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2013, 00:00
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Вы считаете, что лучше плиту опереть на меньшую глубину, а рядом залить доп армопояс (по высоте плиты)? Или не мудрить?
Если по хорошему, то надо считать. А так на крайней опоре большого уж защемления нет (я сначала думал что и облицовка ляжет на плиту) и отдельно выделять пояс там точно не нужно. Фактически там даже если считать будет шарнир и расчетная арматура вверху будет не нужна. А вот над правой опорой (насколько я понимаю она промежуточная) - будет требоваться арматура в верхней зоне. Но вполне возможно что вашей десятки и хватит. Но повторюсь, однозначно на этот вопрос ответит только расчет.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 14:03
#29
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


А где произвести расчет, мож кто возьмется. Пишите в личку. А вообще узел сопряжения стена ,облицовка, перекрытие фундамент с технически-строителтной точки зрения верен на 2ом моем варианте? Стройку думаю в июне начать. Строить будут узбеки, а я прорабить. Строю для себя,так что ошибиться нельзя. 2 го шанса в жизни боюсь может не быть.

Последний раз редактировалось самострой, 20.05.2013 в 16:38.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 18:08
#30
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


самострой
Материал на стены куплен?

Если нет, то можешь рассмотреть вариант стены из поризованного кирпича Porotherm 51 см без облицовочного слоя кирпича с облицовкой плиткой под кирпич.
http://www.wienerberger.ru/porotherm-51.html
Тогда не надо думать на что ставить облицовку. Кирпич просто свесишь с выступом за грань цоколя. Трудоемкость возведения стены намного меньше, по цене если с учетом работы примерно одинаково.

В целях экономии можно применить и кирпич толщиной 44 см,
http://www.wienerberger.ru/porotherm-44.html
но он чуть-чуть не проходит по энергоэффективности для московской области, но если дом частный, то и плевать, все равно промерзать ничего не будет.

Ознакомиться с материалом и технологией строительства можно тут
http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/брошюры

Последний раз редактировалось MasterZim, 21.05.2013 в 18:16.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 18:32
#31
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Модераторы, куда смотрите, и здесь у Вас реклама. Да не нужен мне Ваш поротерм:
1. Гимморой с кладкой, надо меж слоев сетку применять, а то внутрь дырок весь раствор прольется
2. Использовать супер пупер теплый раствор
3.Штукатурить с двух сторон ЦПС безумно дорого, и где Ваша экологичность если внутри все равно все в цементе, а обожженая глина внутри похоронена?
4.Не дай бог недострой какой перезимует-водичка в поры попадет, при первом же цикле замораживания все полопается.
5. Прочность выше чем у блоков-спору нет.
Вывод-материал конечно хороший, но для суперквалифицированных бригад и супербогатых заказчиков.
Повнимательней свою рекламу вбрасывайте-написано же материал уже купил...во как.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 22:09
#32
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Если все куплено, то стройте.

А насчет Поротерма, не реклама это, все про этот материал знают.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 13:29
#33
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Можно.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 14:04
#34
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Уважаемые, спасибо за интерес к моей теме. Мнения разделились. На другом форуме все говорили нет категорически нельзя. Почему-никто не мог объяснить. Вы говорите-можно-мне приятно,что моя задумка имеет право на жизнь, но если можно обоснуйте чтоб закрепить во мне уверенность.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 05:20
#35
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


"fasepalm" Опять все заново! День сурка просто какой то! Дайте ему уже закрепитель!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 09:36
#36
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Если терзают сомнения и веры никому нет, то сделайте цоколь толщиной 510 мм вместо 380 мм.
Если при этом применяются сборные пустотные плиты, то не заводите их на стену > 250 мм.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 10:00
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Как раз получается свес блока внутрь дома на 12см, а кирпича наружу на 4см. Можно ли так делать?
Меня больше не устраивает свес облицовочного слоя. Считаю это неправильным. В актуализированном СНиП по "Камням" не более 15 мм и это правильно. Сделайте толще цоколь из кирпича, поставьте на него облицовку со свесом не более 15 мм
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 10:22
#38
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Я считаю что для полной - 100% уверенности надо делать так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Flakturm.jpg
Просмотров: 310
Размер:	406.0 Кб
ID:	103972  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Flakturm 2.jpg
Просмотров: 269
Размер:	16.9 Кб
ID:	103973  
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 10:31
#39
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Offtop:
Цитата:
Я считаю что для полной - 100% уверенности надо делать так:
Бомбоубежище?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 11:04
#40
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Бомбоубежище?
Offtop: Флактурмы
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 12:04
#41
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Уважаемые,не судите строго. Ведь этот форум (как и любой другой) и создан,чтобы развеивать сомнения и докапываться до истины. Не день сурка,просто хотел узнать мнения других форумчан. Для Вас это просто рядовой вопрос чайника строителя, а для меня он действительно важен. Я не смогу потом переделать уже этот узел, и если учесть мой горький опыт с фундаментом-решил поспрошать у компетентных людей. Я предлагал заплатить за расчет и дельный совет, если безвозмездная помощь рознится с Вашими принципами, но никто не изъявил желания.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 12:58
#42
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


делайте по вар№1, цоколь совместно с торцом плиты утепляйте, толщина плиты-200мм, (при желании можно и толще)- армирование- низ 12АIII шаг 200х200, у опор на 1200мм от стены аналогично армировать и верх. хотите верьте, хотите нет)
А
Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
развеивать сомнения
-за отдельную оплату к психологу
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 23:18
#43
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Приветствую гуру! На выходных встречался с прорабом-бригадиром, который будет продолжать стройку скорее всего. Он предложил сделать так... Озадачился еще больше. По изготовлению вроде проще и логичней. Что скажете, уважаемые?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цоколь2.jpg
Просмотров: 368
Размер:	28.5 Кб
ID:	104371  
самострой вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 09:55
#44
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Он предложил сделать так... Озадачился еще больше
еще раз - не делайте свес облицовки 40 мм, для нее макс. 15 мм. То что снизу плитка наклеена - не считается опорой.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 22:03
#45
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Я слышал, что до 1/3 камня можно свешивать. Даже газосиликат (на сайте Итонга (не реклама), а какая там у него прочность...у кирпича в разы больше. Потом есть техника у каменщиков напр. первый ряд тычком проходить или на ребро. Очень часто на фотках домов видел, что облицовка выступает относительно цоколя. А как делают утепленный 50мм или даже 100мм ЭППС цоколь вровень с облицованной кирпичом стеной???
самострой вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 23:01
#46
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Приветствую гуру! На выходных встречался с прорабом-бригадиром, который будет продолжать стройку скорее всего. Он предложил сделать так... Озадачился еще больше. По изготовлению вроде проще и логичней. Что скажете, уважаемые?
Я, думал, что, Вы, уже стены выложили...Делайте, как предлагает бригадир... полтора этажа дом...! Сделайте вынос облицовки 30 мм для спокойствия... для проветривания блоков зазора хватит.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 23:07
#47
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Бригада занята до 1 июля. Видел их работу да и по деньгам устраивает. Пока есть время подумать... а полностью доверяться строителям нельзя-сделают как им быстрее и легче, а жить мне! Вот и докапываюсь до истины.
Маленький зазор делать нельзя, т.к. при облицовке у неаккуратных каменщиков (а где их взять аккуратных то???) туда падает раствор и вентилируемый зазор становится не вентилируемым (отсутствует)...

Последний раз редактировалось самострой, 30.05.2013 в 23:38.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 09:11
#48
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Я слышал, что до 1/3 камня можно свешивать
это не для облицовки в 120 мм.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 11:34
#49
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Здравствуйте гуру. Вот приближается 1 июля начало стройки. Нужно закупать арматуру. Возможно повторюсь, не могли бы вы высказать свои мнения по монолитному перекрытию. Армирование,толщина? Тут посоветовали 12арматуру и толщину 20 см наверное это будет супернадежно,но дорого... Стены все же будут заходить внутрь на плиту. Можно ли использовать 10 арматуру?
самострой вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 20:07
#50
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Ребят, Не бросайте меня, понимаю, что всем уже надоел со своими вопросами, но спросить больше не у кого. Стройка приближается, мондраж , денег в обрез. Предложили ПК 43-12-8 (мой размер) перекрыться ими выходит дешевле монолита в 1,5 раза. Знаю, что опирать их длинными сторонами нельзя. Вопрос: можно ли применить их в моем непростом случае(т.е. учитывая свес блоков внутрь фундамента) и как это сделать? Или все же лить монолит?
самострой вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 23:53
#51
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Примените другую облицовку, не кирпич. (Кирпич отлетит нафиг при таком свесе). Опирание пустотки не более 150. И не защемляйте сверху газосиликатом (т.е. сдвинуть его наружу, заподлицо с кирпичной кладкой).
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 18:17
#52
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Очень хочу кирпичем облицевать. Другую вообще не рассматриваю. Можно кирпич меньше свесить.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 18:40
#53
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


тагды ж/б монолитный пояс.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 23:30
#54
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Мне б узел посмотреть , чтобы строителям объяснить... и еще вопрос как делать по длинным сторонам - плиты вроде нельзя опирать на фундамент. Ребят помогите надо принять единственно верное решение. Если так нельзя лучше выбрать монолит, хотя дороже и дольше и не такая идеальная поверхность.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2013, 11:46
#55
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от самострой Посмотреть сообщение
Предложили ПК 43-12-8 (мой размер) перекрыться ими выходит дешевле монолита в 1,5 раза. Знаю, что опирать их длинными сторонами нельзя.
Если обопретесь - ничего страшного не случится. Более того, в нормах рекомендуют плиты перекрытия заводить продольными гранями на стены, для более равномерной их (стен) загрузки. Однако не упоминается, что именно пустотные плиты следует таким образом опирать. Поскольку пустотки расчитаны по балочной схеме, я думаю, что лучше все таки их не опирать на длинную сторону. Но просто завести их длинной стороной на стену (без опирания) стоит. Как это сделать... при монтаже плиты раскладываете раствор по коротким сторонам и по длинной стороне на полметра от торцов. То есть под средней частью длинной стороны плиты должен быть зазор в толщину шва. Монтируете плиту и продолжаете все прочие работы по возведению (стены, перекрытие, крыша и т.д.). Затем этот зазор, который вы оставили, при оштукатуривании стен заделать раствором.

То, что стена газосиликатная будет опираться на плиту немного не соосно с опорой - тоже не выглядит чем-то неприемлемым. Да, немного корявенькое решение, но оно абсолютно неаварийное и практически ничем не грозит.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 22:49
#56
самострой


 
Регистрация: 07.05.2013
Сообщений: 54


Спасибо,что участвуете в моей проблеме. Я на распутье. Перерыл весь инет все подобные узлы именно как Вы советовали изначально с выносом наружу либо кирпичной кладкой, либо доп. армопояс тоже свес наружу. Все твердят,что как я хочу сделать делать нельзя. Мозг уже закипает,а надо озвучить строителям свое решение. В реалии не видел в малоэтажном строительстве эти выносы под облицовку. Хорошо,если принять мое корявое решение,то как лучше поступить с боковой стороной?Опереть как Вы советуете на 5см, к боковой стороне пенопласт и заложить кирпичем до уровня поверхности плит,а потом сверху гнать стены ,либостены ставить вдоль длинных сторон плит на цоколь, свешивая их с фундамента внутрь,а плиты будут боковой частью прилегать к стене. Тогда стены с коротких сторон плит будут стоять частично на плите,частично на кирпичной кладке цоколя,а по боковым сторонам начинаться от уровня нижней поверхности плиты.
самострой вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 22:24
#57
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Найдите грамотного проектировщика, заплатите небольшую дэнэжку и ваши проблемы будут решены
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 12:53
#58
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


..
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли сдвигать стены внутрь дома?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Можно ли совместить стены лифтового блока с другими стенами Gustaf Железобетонные конструкции 4 05.04.2013 12:54
Можно ли ставить 2 стены на одну фундаментную ленту Maryes Железобетонные конструкции 9 06.03.2013 15:10
Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань? sashaooo Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 15.11.2012 23:44