Подземное сооружение в пучинистом грунте
_konstruktor_
 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 11

Подземное сооружение в пучинистых грунтах, высокий уровень грунтовых вод, глубина промерзания порядка 3,5м. Вопрос в том как решить основание и утеплить выгреб от промерзания? Достаточно ли просто уложить утеплитель типа ПЕНОПЛЕКС по верху выгреба с выходом в каждую сторону (сооружение не промерзнет и грунты не будут подвержены пучению)? Какие еще недочеты в данной схеме - напишите.

Вложения
Тип файла: pdf чертеж.pdf (303.8 Кб, 93 просмотров)

Просмотров: 1693
 
Непрочитано 04.12.2014, 16:54
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По верху и до самого низа и снизу, целиком обернуть, в трубу выпуска положить греющий провод
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 11:46
#3
_konstruktor_


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 11


Обоснуйте пожалуйста. Может у кого-нибудь есть аналог для таких условий.
_konstruktor_ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 12:06
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cтены подземных этажей утепляют на глубину промерзания, ввод находится выше поэтому его надо греть
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 12:09
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 3,295


Утепление утеплением, но:
У Вас там по геологии в основании, под супесью, г.... заторфованное какое то и до него менее 1м + УГВ - расчетом на деформации и т.п, при заполненном накопителе, проверяли?
А так если это канализация и она используется круглый год не замерзнет)))).
От всплытия (если оно есть по расчету) и от пучения плиту основания сделать со свесами (консолями) типа анкер будет.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2014, 12:41
#6
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 605


Насколько я понимаю, подразумевается замена грунта на непучинистый? Тогда выдавить не должно. А чтоб не утонуло - развейте основание.
По поводу промерзания попробуйте пообщаться с поставщиками септиков типа Топас - у них есть арктические исполнения.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 14:58
#7
_konstruktor_


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 11


Проверила осадку - 3см, расчет на всплытие: вес сооружения- 127т, расчетная сила, поднимающая емкость - 91т. От пучения хочу утеплить но не знаю как правильно: по верху или по периметру стены и юбку по низу днища?
_konstruktor_ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 19:45
#8
Гвен Мейген

инженер минус проектировщик
 
Регистрация: 03.10.2014
Челябинск
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от _konstruktor_ Посмотреть сообщение
От пучения хочу утеплить но не знаю как правильно: по верху или по периметру стены и юбку по низу днища?
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
По верху и до самого низа и снизу, целиком обернуть
Могу предположить, что полностью утепляется, чтобы конструкции не разрушались от перепада температур
Гвен Мейген вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подземное сооружение в пучинистом грунте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор фундамента при пучинистом грунте lukyelf Основания и фундаменты 2 14.04.2013 17:26
Фундамент какого типа выбрать при УГВ=0.3м и пучинистом грунте для здания III класса? inzhener-anechka Основания и фундаменты 16 21.09.2012 09:56
Здание на техногенном грунте intermol Основания и фундаменты 27 17.11.2011 16:08
Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение. Alexvlvolkov Основания и фундаменты 14 19.07.2010 12:38