| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.03.2010, 22:48 | #1 | |
анкеровка в существующий фундамент
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 6180
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
нда... что-то как будто на грунт ФБСки положили и сверху "обвязку" наляпали... стержни "арматуры" десятки - это не армирование, это просто "чтоб при монтаже не потрескалось".
По-моему колонны на такое г...о ставить не надо... Тут только сруб надёжно стоять будет (пучить конечно будет, но срубу пофигу). А если нужны "колонны" и прочий серьёзный конструктив - то фундаменты нужно приводить в порядок (переделывать!) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что за колонны? С какой целью они ставятся? Почему нельзя обойтись без колонн? Какие нагрузки на колонны? Из какого материала будет делаться дом? Почему в фундаменте не предусмотрены продухи? Кто проектировал этот дом и почему на стадии проекта не были увязаны конструктивные вопросы?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 7
|
куплен такой фундамент.
стены будут из пиленого известняка. строительство в крыму. перекрытия балочные пустотные, опираются на антисейсмический пояс. кровля-черепичная. колонны, для того, чтобы меньшую нагрузку воспринимали стены, т.к. известняк малой прочности. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 7
|
да, опирание на монолитный пояс. расчетов никаких нет. есть украинский дбн "строительство в сейсмических районах", в котором говорится, что применение пиленого известняка возможно при наличии сердечников, а сам известняк применяется в качестве заполнителя марки не ниже М35 (строительство в симферополе-сейсмической зоне). но качество известняка никакое (очень сомнительное).
а при заливке еще одного пояса появится порожек при входе. в любом случае по средней стене должна быть небольшая жб рама (шириной около 2м) и нужно анкериться. поэтому встал вопрос о том, как лучше это сделать Последний раз редактировалось marfoz, 07.03.2010 в 01:33. |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280
|
Пиленый известняк, или что-то типа ракушечника? Если известняк, то имхо, всяко одноэтажный с мансардой домик такие стены выдержат и без колонн. Только армируйте швы кладки через 400-500 мм по высоте. Желательно би-арматурой, которую при кладке блоков "FIBO" используют....И раствор кладочный пожирней, пожирней....
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент | emiliya | Основания и фундаменты | 4 | 27.12.2009 20:43 |
Посоветуйте варианты фундаментов под существующий проект | Владко | Основания и фундаменты | 3 | 13.03.2009 11:07 |
Заказчик хочет усилить существующий фундамент | onego | Основания и фундаменты | 44 | 18.01.2008 07:09 |
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 16 | 03.07.2007 10:30 |