Непрочитано 04.03.2010, 22:48 #1
анкеровка в существующий фундамент
marfoz
 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 7

Существует фундамент, из фундаментных блоков 2400х600х400. Дом проектируется одноэтажный с мансардой. По верху блоков устроен монолитный пояс высотой 20см, армированный 4стрежнями диаметром 10мм. Сейчас необходимо устройство колонн (сердечников). Как лучше заанкерить арматуру колонн в фундамент??
(возможно ли просверлить отверстия большего диаметра, чем диаметр арматуры колонн и залить какой-либо смесью, типа Церезит). На сколько заглубляться?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент.jpg
Просмотров: 388
Размер:	66.0 Кб
ID:	34721  

Просмотров: 6180
 
Непрочитано 05.03.2010, 09:16
1 | #2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Химические анкера типа Hilti вам в помощь.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 20:02
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


А на чем эти блоки стоят ? На фотографии как-будто просто на земле !
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 20:14
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


нда... что-то как будто на грунт ФБСки положили и сверху "обвязку" наляпали... стержни "арматуры" десятки - это не армирование, это просто "чтоб при монтаже не потрескалось".
По-моему колонны на такое г...о ставить не надо... Тут только сруб надёжно стоять будет (пучить конечно будет, но срубу пофигу). А если нужны "колонны" и прочий серьёзный конструктив - то фундаменты нужно приводить в порядок (переделывать!)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 21:31
#5
marfoz


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 7


под фбсами буто-бетон залит. а под ним скальный грунт.
marfoz вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 23:20
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Что за колонны? С какой целью они ставятся? Почему нельзя обойтись без колонн? Какие нагрузки на колонны? Из какого материала будет делаться дом? Почему в фундаменте не предусмотрены продухи? Кто проектировал этот дом и почему на стадии проекта не были увязаны конструктивные вопросы?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 23:36
#7
marfoz


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 7


куплен такой фундамент.
стены будут из пиленого известняка. строительство в крыму. перекрытия балочные пустотные, опираются на антисейсмический пояс. кровля-черепичная. колонны, для того, чтобы меньшую нагрузку воспринимали стены, т.к. известняк малой прочности.
marfoz вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 23:52
1 | #8
DK


 
Сообщений: n/a


Перекрытия из пустотных плит будут опираться на стены через монолитный ж.б. пояс? Я правильно понимаю? Кто Вам сказал, что в этом случае требуются дополнительные колонны? Чем это мотивировал? Расчет был приведен?
 
 
Непрочитано 07.03.2010, 00:29 1
1 | #9
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Есть такой вариант-по верху монолтного пояса сделать еще один пояс толщ, 150-200 мм с арматурными выпусками для стоек и ж/б сердечников

Последний раз редактировалось dallaev, 07.03.2010 в 00:39.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 01:23
#10
marfoz


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 7


да, опирание на монолитный пояс. расчетов никаких нет. есть украинский дбн "строительство в сейсмических районах", в котором говорится, что применение пиленого известняка возможно при наличии сердечников, а сам известняк применяется в качестве заполнителя марки не ниже М35 (строительство в симферополе-сейсмической зоне). но качество известняка никакое (очень сомнительное).
а при заливке еще одного пояса появится порожек при входе.
в любом случае по средней стене должна быть небольшая жб рама (шириной около 2м) и нужно анкериться. поэтому встал вопрос о том, как лучше это сделать

Последний раз редактировалось marfoz, 07.03.2010 в 01:33.
marfoz вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 01:39
#11
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Пиленый известняк, или что-то типа ракушечника? Если известняк, то имхо, всяко одноэтажный с мансардой домик такие стены выдержат и без колонн. Только армируйте швы кладки через 400-500 мм по высоте. Желательно би-арматурой, которую при кладке блоков "FIBO" используют....И раствор кладочный пожирней, пожирней....
SergeyVM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 01:47
#12
marfoz


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 7


да, известняк-ракушечник
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: attachment12.jpeg
Просмотров: 248
Размер:	26.8 Кб
ID:	34826  
marfoz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > анкеровка в существующий фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент emiliya Основания и фундаменты 4 27.12.2009 20:43
Посоветуйте варианты фундаментов под существующий проект Владко Основания и фундаменты 3 13.03.2009 11:07
Заказчик хочет усилить существующий фундамент onego Основания и фундаменты 44 18.01.2008 07:09
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? Engineer IA Основания и фундаменты 16 03.07.2007 10:30