Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 4457
|
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Есть утолщение плиты вверх. Суммарно 600 мм. Больше сделать не дают. Коммуникации. Это единственное место, Которе не проходит с этой толщиной. Не проходит из-за того , что стена на краю плиты. И как назло в этом месте все идут. Это максимум, что получается сделать по толщине
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
Не правильно брать усилия с плиты? Если с плиты брать, то проходит на продавливание. С конструкциями беда. У архитекторов беда полная с проходами и тд. Больше интересует вопрос о правильности снятия усилий и характере обрушения в случае продавливания от торца.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Так поставьте арматуру!
Еще один интересный момент - как задавали? Слушайте умных людей и хватит копошиться во всякой фигне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36
|
арматуру поставили. Не несет по бетону... не хватает сечения и это пугает. Нагрузка от пожарной машины задана по всей площади. Проверяли, от аутригера и колес меньше. По факту в тот угол она вообще вряд ли заедет. Это вплотную к дому. Просто еще волнует вопрос, откуда правильно снимать, с плиты, или со стены? Надо ли считать эти торцы ?....
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
усилие надо снимать со стен. Если стена идет выше, то брать разницу усилий между верхней и нижней стеной. И умножать на толщину стен, чтобы получить продавливающую силу.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте.
Судя по картинкам расчет ведете по методике Залесова? Конструктора ваши не правы - кое-где все же проверять надо, особенно на пилонах при больших пролетах и не по СП, где только колонны как таковые учтены. Большой вопрос, как вы собираете с этого крайнего элемента КЭ стены. Там же будут пиковые значения. Если выше нет стен, то с плиты и со стены будут одинаковые усилия, откуда другие то возьмутся? Не уверены - сделайте сбор нагрузок с площади, это не так уж и сложно. На счет схем движения пожарной по ПБ, вопрос спорный, конечно. Есть расстояния от зданий, куда пожарная не будет подъезжать, но когда они тушат, они раздел ПБ не смотрят... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию, по которой изготовлена ребристая плита покрытия. | ViewSonic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2019 18:07 |
Подскажите что за плита покрытия | Владимир Зайцев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.11.2014 21:33 |
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? | SkyFly | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2014 22:03 |
Плита перекрытия не проходит при расчете в скад. Нужна подсказка что лучше сделать? | //Лелик// | SCAD | 15 | 20.05.2014 08:19 |
Плита на продавливание | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 02.06.2005 14:17 |