Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину

Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2024, 07:18 #1
Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину
Dragon90
 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36

Добрый день. Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от торца стены. Не проходит от нагрузки от пожарной машины. Толщину плиты увеличили насколько это было возможно. Больше не получается, коммуникации и вверху планировка и тоже сети… плита не несёт по бетону. Если собирать усилия с плиты, то проходит, со стены нет. Какой сценарий обрушения плиты? У нас есть конструктора, которые вообще от торца стены не считают. Типа потрещит и дальше не пойдёт
Просмотров: 4457
 
Непрочитано 20.02.2024, 08:07
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Капители не рассматривали?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 09:01
#3
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


Есть утолщение плиты вверх. Суммарно 600 мм. Больше сделать не дают. Коммуникации. Это единственное место, Которе не проходит с этой толщиной. Не проходит из-за того , что стена на краю плиты. И как назло в этом месте все идут. Это максимум, что получается сделать по толщине
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 09:33
#4
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


увеличте, локально, толщину стены
__________________
...
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 09:49
#5
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


Не правильно брать усилия с плиты? Если с плиты брать, то проходит на продавливание. С конструкциями беда. У архитекторов беда полная с проходами и тд. Больше интересует вопрос о правильности снятия усилий и характере обрушения в случае продавливания от торца.
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 09:56
| 1 #6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 646


Без чертежей ничего непонятно же, что и куда не проходит? Выкладывайте планы, разрезы, перекрытия. Тогда и советы пойдут конкретнее. Здесь же не форум гадалок.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 10:39
#7
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


Прикрепила
Вложения
Тип файла: docx котлован .docx (455.1 Кб, 133 просмотров)
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 12:47
#8
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
плита не несёт по бетону.
Так поставьте арматуру!

Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
Не проходит от нагрузки от пожарной машины.
Еще один интересный момент - как задавали?

Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
У нас есть конструктора, которые вообще от торца стены не считают.
Слушайте умных людей и хватит копошиться во всякой фигне.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 13:25
#9
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


арматуру поставили. Не несет по бетону... не хватает сечения и это пугает. Нагрузка от пожарной машины задана по всей площади. Проверяли, от аутригера и колес меньше. По факту в тот угол она вообще вряд ли заедет. Это вплотную к дому. Просто еще волнует вопрос, откуда правильно снимать, с плиты, или со стены? Надо ли считать эти торцы ?....
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 14:01
#10
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
арматуру поставили. Не несет по бетону... не хватает сечения и это пугает. Нагрузка от пожарной машины задана по всей площади. Проверяли, от аутригера и колес меньше. По факту в тот угол она вообще вряд ли заедет. Это вплотную к дому. Просто еще волнует вопрос, откуда правильно снимать, с плиты, или со стены? Надо ли считать эти торцы ?....
так когда не несет по бетону, ставят поперечную арматуру и проверяют сечение с учетом поперечного армирования и бетона - совместно!
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 14:13
#11
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


у меня коэффициент 2,3 надо увеличивать (бетон, сечение и пр). Но если усилия снять с плиты, то сечение несет
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 14:16
1 | #12
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
у меня коэффициент 2,3 надо увеличивать (бетон, сечение и пр). Но если усилия снять с плиты, то сечение несет
усилие надо снимать со стен. Если стена идет выше, то брать разницу усилий между верхней и нижней стеной. И умножать на толщину стен, чтобы получить продавливающую силу.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 14:20
#13
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


стены выше нет... Точно не с плиты?
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 14:26
#14
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
стены выше нет... Точно не с плиты?
если очень хочется, чтобы прошло на продавливание, можно и с плиты , но в реальности, с КЭ стен.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 14:30
#15
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


хорошо. разобрались, что у меня не проходит. какой сценарий разрушения плиты от продавливания торцом стены ? Это протрещит в торце? я плохо понимаю, как оно может целиком отвалиться от стены.
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 14:34
#16
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


примерно как при продавливании от крайней колонны в конструкции.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 14:36
#17
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36


не совсем понятно. Продавиться только торец. Остальное по идее должно остаться висеть на стене. как стоит то, что выпускалось до выхода пособия ?
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 15:05
| 2 #18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
Нагрузка от пожарной машины задана по всей площади
Цитата:
Сообщение от Dragon90 Посмотреть сообщение
По факту в тот угол она вообще вряд ли заедет. Это вплотную к дому.
Задавайте нагрузку согласно схеме движения пожарной техники из раздела ПБ. Зачем она по всей площади то?
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 03:14
#19
Dragon90


 
Регистрация: 20.02.2024
Сообщений: 36



Это издевка, или вы тоже не верите в продавливание от торца?
Dragon90 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2024, 05:58
#20
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте.
Судя по картинкам расчет ведете по методике Залесова? Конструктора ваши не правы - кое-где все же проверять надо, особенно на пилонах при больших пролетах и не по СП, где только колонны как таковые учтены.
Большой вопрос, как вы собираете с этого крайнего элемента КЭ стены. Там же будут пиковые значения. Если выше нет стен, то с плиты и со стены будут одинаковые усилия, откуда другие то возьмутся? Не уверены - сделайте сбор нагрузок с площади, это не так уж и сложно.
На счет схем движения пожарной по ПБ, вопрос спорный, конечно. Есть расстояния от зданий, куда пожарная не будет подъезжать, но когда они тушат, они раздел ПБ не смотрят...
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не проходит на продавливание плита покрытия паркинга от нагрузки на пожарную машину



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию, по которой изготовлена ребристая плита покрытия. ViewSonic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2019 18:07
Подскажите что за плита покрытия Владимир Зайцев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.11.2014 21:33
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Плита перекрытия не проходит при расчете в скад. Нужна подсказка что лучше сделать? //Лелик// SCAD 15 20.05.2014 08:19
Плита на продавливание dlyareg Конструкции зданий и сооружений 26 02.06.2005 14:17