Максимальный защитный слой для подколонника?
Bubbledrummer
 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 4

Добрый день! Нужен совет профессионалов фундаментщиков...

1. В "пособии по проектированию фундаментов на естественном основании..." сказано, что при армировании подколонника минимальный защитный слой 50мм, про максимальный не сказано.
2. В "пособии по проектированию бетонных и жб конструкций..." п.5.8 сказано, что толщина защитного слоя не должна превышать 50мм, кроме фундаментов, относится ли это к подколонникам?
3. В "руководстве по конструированию бетонных и жб констр..." п.3.32 сказано, что если по расчету не требуется сжатая арматура, а сечение растянутой арматуры не более 0,3%, то можно армировать подколонник сетками без хомутов, при этом конструктивную арматуру в защитном слое более 50мм устанавливать не требуется(как быть при полноценном армировании по расчету где все это требуется???). Далее в п.3.33 показаны примеры армирования подколонников самонесущими каркасами из сеток рис.56, где защитный слой местами более 50мм (например 100мм, картинку приложил). Непонятно, предполагается ли там конструктивная сетка или нет?

Вопрос, так все таки какой максимальный защитный слой разрешается в подколонниках фундаментов? В СНиПе этот вопрос никак не комментируется.
Приложил свой вариант армирования подколонника 1200х950 и картинку из руководства.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование подколонника.png
Просмотров: 282
Размер:	14.5 Кб
ID:	103274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из руководства.png
Просмотров: 293
Размер:	50.8 Кб
ID:	103275  

Просмотров: 4578
 
Непрочитано 15.05.2013, 13:58
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


макисмальный защитный слой не может превышать размера сечения, ятд.
объясните нам смысл увеличения защитного слоя и как это компенсирует уменьшение рабочей высоты?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 14:46
#3
Bubbledrummer


 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 4


Цитата:
макисмальный защитный слой не может превышать размера сечения, ятд.
Какого сечения?

Цитата:
объясните нам смысл увеличения защитного слоя
размер получился 950 исходя из габаритов фундаментной плиты стальной колонны. Я бы сделал 900,и тгда защ слой получился бы как раз 50... Но поскольку, толщина стенок стакана минимум 200мм, то меньше 950 грань сделать не могу. Конечно есть вариант увеличить грань до 1200 и поставить туда сетку из 6 стержней, но это перерасход большой...
Bubbledrummer вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 15:21
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Bubbledrummer Посмотреть сообщение
Какого сечения?
ну если колонна 400х400, например, то защитный слой не может превышать 400мм.
Цитата:
Сообщение от Bubbledrummer Посмотреть сообщение
но это перерасход большой...
вы занимаетесь ловлей блох, пытаясь сэкономить 4 арматурных стержня... незачем
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:54
#5
Bubbledrummer


 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 4


Цитата:
ну если колонна 400х400, например, то защитный слой не может превышать 400мм
откуда информация? конечно же защитный слой всегда будет меньше колонны)) Я рассматриваю, максимум 100мм.

Цитата:
вы занимаетесь ловлей блох, пытаясь сэкономить 4 арматурных стержня... незачем
Естественно такой фундамент будет не один... Поэтому перерасход не только по арматуре, но и по бетону будет существенный.

Может кто-нибудь видел в каком-нибудь пособии или учебнике, про максимальную толщину защитного слоя?
Bubbledrummer вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 01:07
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Нет таких требований. Повторюсь - занимаетесь ерундой
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 02:18
#7
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


Может я не совсем понял тему вопроса но если речь идет о слое бетона покрывющим арматуру с внешней стороны то обычно в литературе (не российской) говорится о минимум 60-75мм +-12мм при условии внешних воздействий ( не внутри помещений). Максимума не видел но уже при 100мм есть риск получить трещины.
ol_sir вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 02:26
#8
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Если защитный слой более 50мм, то его нужно армированть конструктивно сетками. П 3.4. того же руководства, которое вы приводили в вопросе.

Последний раз редактировалось Kykycuk, 16.05.2013 в 02:42.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 02:39
#9
ol_sir


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Если защитный слой более 50мм, то его нужно армированть конструктивно сетками
Я извиняюсь, а у сетки тогда какой защитный слой?
ol_sir вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 02:52
#10
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


50мм максимум, видимо
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальный защитный слой для подколонника?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мои макрокоманды zenon Программирование 1008 вчера 11:42
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? romkeris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 19:19
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
Защитный слой knife Конструкции зданий и сооружений 12 28.08.2010 00:04