| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Защитный слой
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 3793
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Недостаточное армирование либо выперло опалубку при бетонировании, либо что-то ещё...
Кстати, а как вы определили, что защитный слой не обеспечен? Имеются ли трещины в растянутой зоне? Последний раз редактировалось Evgeny31, 27.08.2010 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53
|
спасибо за ответ. а разве мы можем прогиб арматурой убрать? Самый действенный метод убрать прогиб - увеличение высоты сечения.... как мне кажется, сколько бы арматуры не было, прогиб она не уберет... если ее не сварить например в двутавр
![]() нет, трещин я не увидел, я увидел арматуру, торчащую в одном уровне с перекрытием( как вверху, так и внизу) Последний раз редактировалось knife, 27.08.2010 в 13:53. Причина: PS нет, трещин я не увидел, я увидел арматуру, торчащую в одном уровне с перекрытием( как вверху, так и внизу) |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
На переименование - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
Offtop: Позвали тут посмотреть работу по устройству чаши фонтана, смотрю арматура лежит на пленка-а скоро заливатсься, намой глупый вопрос, а как же же защитный слой -недоумение ,а что это и зачем это нужно,да ему ничего не будет ---шок, но уже у меня...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
knife, выложите чертеж, и все прояснится. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Защитный слой бетона | Работнег | Железобетонные конструкции | 80 | 03.06.2020 11:55 |
Защитный слой бетона для огнестойкости | juri18 | Железобетонные конструкции | 70 | 14.12.2011 16:00 |
Экспертиза плиты КЖ (защитный слой) | Semvad | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.04.2008 18:47 |
Защитный слой бетона | MAXIMKA79 | Железобетонные конструкции | 24 | 24.08.2006 15:58 |