Защитный слой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защитный слой

Защитный слой

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2010, 13:13 #1
Защитный слой
knife
 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53

Добрый день! Монолитная жб плита 200мм, опирающаяся на монолитные пилоны (300х700), по контуру на кирпичные стены. Максимальный пролет 8м. Защитный слой не обеспечен (фактически его нету). При нагрузке только от собственного веса плиты прогиб составляет 4см! Плиту сам пересчитал, таких прогибов при полной загрузке и в помине нет. Вопрос: связано ли это с необеспеченностью защитного слоя? Пока для меня это самое реальное объяснение этому.... Спасибо!
Просмотров: 3793
 
Непрочитано 27.08.2010, 13:27
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


С каких это пор защитный слой бетона влияет на прогиб плиты?
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 13:32
#3
knife


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53


нету совместной работы арматуры с бетоном. тогда почему такой прогиб?
knife вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 13:40
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
почему такой прогиб?
Недостаточное армирование либо выперло опалубку при бетонировании, либо что-то ещё...

Кстати, а как вы определили, что защитный слой не обеспечен? Имеются ли трещины в растянутой зоне?

Последний раз редактировалось Evgeny31, 27.08.2010 в 13:51.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 13:51
#5
knife


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53


спасибо за ответ. а разве мы можем прогиб арматурой убрать? Самый действенный метод убрать прогиб - увеличение высоты сечения.... как мне кажется, сколько бы арматуры не было, прогиб она не уберет... если ее не сварить например в двутавр
нет, трещин я не увидел, я увидел арматуру, торчащую в одном уровне с перекрытием( как вверху, так и внизу)

Последний раз редактировалось knife, 27.08.2010 в 13:53. Причина: PS нет, трещин я не увидел, я увидел арматуру, торчащую в одном уровне с перекрытием( как вверху, так и внизу)
knife вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 18:32
#6
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
спасибо за ответ. а разве мы можем прогиб арматурой убрать?
Очень даже можем.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 19:14
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


На переименование - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 19:56
#8
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Для начала если такие умельцы стоит проверить класс бетона
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 20:24
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Выложите чертеж плиты сюда - посмотрим. Так же фото в студию. Есть подозрение, что плита не верно запроектирована. А дефекты изготовления еще добавили.
 
 
Непрочитано 27.08.2010, 22:36
#10
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Выложите схему расположения кирпичных стен и монолитных пилонов. Навскидку, при такой толщине плиты, пролетах и условиях опирания полученный прогиб вполне реален.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 22:44
#11
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Offtop: Позвали тут посмотреть работу по устройству чаши фонтана, смотрю арматура лежит на пленка-а скоро заливатсься, намой глупый вопрос, а как же же защитный слой -недоумение ,а что это и зачем это нужно,да ему ничего не будет ---шок, но уже у меня...
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 22:46
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
....тогда почему такой прогиб?
неправильно выбрана толщина плиты. На таклй пролет должна быть 25-26см
Еще могло добавить, если рано сняли опалубку, когда бетон еще не набрал достаточной прочности.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 00:04
#13
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
неправильно выбрана толщина плиты. На таклй пролет должна быть 25-26см
Еще могло добавить, если рано сняли опалубку, когда бетон еще не набрал достаточной прочности.
Без нагрузки трудно говорить о толщине. Может это жилье а может складские помещения...

knife, выложите чертеж, и все прояснится.
Semvad вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защитный слой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Защитный слой бетона Работнег Железобетонные конструкции 80 03.06.2020 11:55
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
Экспертиза плиты КЖ (защитный слой) Semvad Конструкции зданий и сооружений 6 27.04.2008 18:47
Защитный слой бетона MAXIMKA79 Железобетонные конструкции 24 24.08.2006 15:58