Всем привет! Помогите пожалуйста советом.

Ситуация следующая.
Здание с подвалом. На глубине четырёх метров залегает слой плотных водонасыщенных пылеватых песков, мощность этого слоя около трёх метров.
То есть под фундаментной плитой на отметке -4.000 залегают плотные водонасыщенные пылеватые пески.
Характеристики пылеватых песков: Е=13 МПА, R=128 Т/м2 и по несущей способности запас двукратный.
Геологи спокойны как слоны и нигде НЕ пишут что данный пылеватый песок может превратиться в ПЛЫВУН.
Пока НЕ планируется:
- замена пылеватых песков на ПГС или песок средней крупности;
- прохождение пылеватых песков сваями;
- мероприятия по постоянному водопонижению втечение всего периода эксплуатации.

Вопрос №1:
Насколько адекватны опасения постоянного вымывания пылеватых частиц из под фундамента с дальнейшим изменением
характеристик грунта в худшую сторону ?
Вопрос №2:
Прописано ли где-нибудь в наших нормах ЖЁСТКО-ЧЁТКО-КРИТИЧНО о строительстве на пылеватых водонасыщенных
песках ?

Заранее спасибо за ответ

Вложения
Тип файла: docx Геолог.docx (984.4 Кб, 119 просмотров)


Последний раз редактировалось dymuch777, 16.10.2019 в 19:48.
Просмотров: 9775
 
Непрочитано 16.10.2019, 00:03
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


По моему, вполне нормальное основание. Из технологических соображений имхо придется сделать щебеночную подготовку и водопонижение.
Геологию выложите и что за здание.
В нормах запрета на строительство не встречал. Вымывание может быть, нужно гидрогеологическую ситуацию смотреть.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2019, 04:05
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Запрета не видел, да и не может его быть. Даже в нормах на сейсмику ограничения по именно ПЛОТНОСТИ для водонасыщенных песков.
Так что при адекватных технических решениях по дренажу/укладке геотекстиля и т.п. вполне рабочее основание.
Глобально же надо оценивать УГВ, прогноз и т.д. Т.е. принимать решение комплексно
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2019, 13:13
#4
dymuch777


 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
По моему, вполне нормальное основание. Из технологических соображений имхо придется сделать щебеночную подготовку и водопонижение.
Геологию выложите и что за здание.
В нормах запрета на строительство не встречал. Вымывание может быть, нужно гидрогеологическую ситуацию смотреть.
Здание административно-бытовой корпус 8 этажей. Фрагменты геологии приложил

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Запрета не видел, да и не может его быть. Даже в нормах на сейсмику ограничения по именно ПЛОТНОСТИ для водонасыщенных песков.
Так что при адекватных технических решениях по дренажу/укладке геотекстиля и т.п. вполне рабочее основание.
Глобально же надо оценивать УГВ, прогноз и т.д. Т.е. принимать решение комплексно
Подскажите, а геотекстиль будет выполнять роль барьера против вымывания пылеватых частиц или вы это просто к теме дренажа написали?
dymuch777 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2019, 03:57
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Подскажите, а геотекстиль будет выполнять роль барьера против вымывания пылеватых частиц или вы это просто к теме дренажа написали?
Будет выполнять роль барьера против вымывания пылеватых частиц. Можно элементарно посмотреть характеристики ячейки геотекстиля и подобрать соответствующий. Воду будет фильтровать, пропускать пылеватые частицы - нет. Хотя зависит от размера этих частиц, но в любом случае прок от этого будет, может и не на 100%.

Кстати, хотел узнать, как вы поняли, что эти пески - не плывун?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2019, 08:17
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Насколько адекватны опасения постоянного вымывания пылеватых частиц из под фундамента с дальнейшим изменением
Встречный вопрос. Откуда постоянные градиенты для вымывания и откуда такие скорости воды?

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Кстати, хотел узнать, как вы поняли, что эти пески - не плывун?
Наверно прочитал, что такое истинные плывуны, и что это редкое явление
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 11:13
#7
dymuch777


 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42


как узнал что не плывун - тоже хороший вопрос. В данной геологии геологи нигде типа не обмолвились.
А вот например на похожих ветках форума человек с ником OSPV написал интересное:

Геологи пишут, что пылеватый песок обладает плывунными свойствами, если у него угол естественного откоса в сухом состоянии и под водой отличается больше чем на 10 градусов. Причем об этом пишут не все геологи а только те которые об этом знают Те которые не знают, пребывают в неведении. А те которые знают в большинстве случаев перестраховываются, потому как никаких специальных испытаний на разжижение не проводится.

Вот и думай что хошь

Может ещё и на устойчивость от сдвига пластов надо проверить будет....................

Последний раз редактировалось dymuch777, 17.10.2019 в 11:22.
dymuch777 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2019, 11:56
#8
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


А еще некоторые путают разжижение с виброползучестью и тиксотропией
Глобально, если выполните все, что выше вам посоветовали, то водонасыщенный песок станет не в такой степени водонасыщенным , постоянная фильтрация воды снизится, а соответственно и разжижение снизится. Ведь одним из необходимых условий разжижения является полное насыщение грунта водой.
Практически же, оценить разжижение можно сравнивая расчетное ускорение колебаний с экспериментально полученным. Думаю, говорить о том, что никто эти эксперименты в ходе ИГИ не проводит
Ну да ладно, я это чисто для удовлетворения любопытства спрашивал. Если у вас не предполагается динамических воздействий, можно быть относительно спокойным.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2019, 12:27
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,024


Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Может ещё и на устойчивость от сдвига пластов надо проверить будет
Может и надо. У Вас похоже: Тульская область. В свое время меня там этими карстами замучили. А у Вас все условия. Правда есть слой глины между песком и известняком - проверьте - в заключении к отчету должны были геологи чего то написать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 13:35
#10
dymuch777


 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42


Спасибо за ответы

----- добавлено через ~27 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Встречный вопрос. Откуда постоянные градиенты для вымывания и откуда такие скорости воды?
Ну вроде геологи написали что воды безнапорные и питание только атмосферные осадки или снеготаяние ну и может случайные техногенные утечки.
kruz, Вы считаете это не критично ?

Последний раз редактировалось dymuch777, 17.10.2019 в 14:05.
dymuch777 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2019, 04:29
#11
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


По-идее большой коэффициент фильтрации не означает, что именно с такой скорость вода движется сквозь грунт. Это скорее максимально возможная скорость фильтрации.
Если же напора нет, то и про плывунные свойства можно забыть
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2019, 08:35
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
... Насколько адекватны опасения постоянного вымывания пылеватых частиц из под фундамента...
Куда вымывать, даже если плывун?
А судя по коэффициенту фильтрации и плотности, истинного плывуна в ИГЭ3 не может быть. Может тупо вымывать в котлован со стенок котлована в процессе водопонижения, но немного. А после обратной засыпки никого никуда не будет вымывать.
Плотный добрый песок, просто мелкий, без глинистых частиц и коллоидов.
Если что и должно Вас беспокоить, то это слабенький слой 4а.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2019, 09:27
#13
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Всем привет! Помогите пожалуйста советом.
Геологи спокойны как слоны и нигде НЕ пишут что данный пылеватый песок может превратиться в ПЛЫВУН.
Они делали испытания и определяли показатель чувствительности грунта St? Показатель консистенции грунта ненарушенной структуры Св по методу Бойченко не определяли? Если нет - тогда косвенно определить о склонности перехода в плывунное состояние помогает коэффициент фильтрации. Он достаточно приличный 1,84, сколонность к плывунам - 0,5 и менее.
Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Пока НЕ планируется:
- замена пылеватых песков на ПГС или песок средней крупности;
- прохождение пылеватых песков сваями;
- мероприятия по постоянному водопонижению втечение всего периода эксплуатации.
Смысла в замене песков считаю нет никакого. У вас всего на на 9-10 метрах известняк, куда можно встать сваями, а под пылеватыми песками - текучие глины 4а)))). У вас закрепления стенок котлована со всеми вытекающими и водопонижением.
Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Вопрос №1:
Насколько адекватны опасения постоянного вымывания пылеватых частиц из под фундамента с дальнейшим изменением
характеристик грунта в худшую сторону ?
Не адекватны. Куда они вымоются то?
Цитата:
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Вопрос №2:
Прописано ли где-нибудь в наших нормах ЖЁСТКО-ЧЁТКО-КРИТИЧНО о строительстве на пылеватых водонасыщенных
песках ?
Нет, если это не сейсмический район.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 18.10.2019 в 10:06.
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2019, 13:50
#14
dymuch777


 
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42


Спасибо большое за ответы.
Из-за текучих глин (слой 4а) наверное будут сваи.

Последний раз редактировалось dymuch777, 18.10.2019 в 15:21.
dymuch777 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2022, 21:03
1 | #15
kent1924

ПГС
 
Регистрация: 31.07.2012
Питер
Сообщений: 136
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™


По территориальным нормам ТСН 50-302-2004 "Проектирования фундаментов в г. Санкт-петербург", согласно п.11.5 запрещены отдельные фундаменты на таких грунтах. Делаем или плиту сплошную, или перекрестные ленты, или сваи. Пылеватые пески попадаются в 50% объектов в городе. ТСН действует только в городе.
kent1924 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 10:34
#16
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


А что если рядом со зданием, стоящим на основании из водонасыщенного пылеватого песка, вырыть котлован значительных размеров? Допустим фундамент существующего здания - плитный, глубина заложения 1,5 м, УГВ - 2 метра. Как оценить возможность выдавливания грунта из-под существующего здания в отрытый котлован?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 13:51
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,024


Посчитать устойчивость откоса котлована с учетом пригруза от существующего здания. С водонасыщенным песком все намного хуже - влияние грунтовых вод.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2025, 23:17
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,409


Очень давно видел и утратил советскую аналитическую методику расчёта устойчивости с учётом потока подземных вод. Методика была основана на некоем градиенте. Заранее нужно было знать зеркало воронки и Кф грунта.
Методика была непонятная. Я ничего не понял. Допускаю, что автор методики тоже не особо разобрался, так как написал непонятно.
Вероятно, что погрешность такой методики крайне велика.
Грубо говоря, вроде добавлялась некая горизонтальная сила от потока воды.

В тяжёлых программах МКЭ такое не посчитать. Там только будет зеркало воронки воды. За счёт убирания столба воды, грунт водоупора поднимется.

У пылеватых песков меняется фи вроде бы на 1 градус при высушивании.


Вероятно, что рабочая тема - всякие сдвиги по ломанной, круглоцилиндрический и т.п. Или вот в тяжёлом МКЭ.

По идее, будет крен в сторону от котлована с откосом.

Котлованов с откосом в жизни не делают.
Поэтому оценка геотехники только в тяжёлом МКЭ. Нужен отдельный том геотехники.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2025, 08:47
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как оценить возможность выдавливания грунта из-под существующего здания в отрытый котлован?
Заглянуть в ВСН 490-87.
Если устройство шпунта, то механическую суффозию искоренить из выражения 1.2*J>1,0, J - градиент гидравлического напора в восходящем фильтрационном потоке на выходе в котлован.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2025, 09:38
| 1 #20
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение

А что если рядом со зданием, стоящим на основании из водонасыщенного пылеватого песка, вырыть котлован значительных размеров? Допустим фундамент существующего здания - плитный, глубина заложения 1,5 м, УГВ - 2 метра. Как оценить возможность выдавливания грунта из-под существующего здания в отрытый котлован?
1. Не слушать Тухика (он где-то на заборе видел, сам не понял и других теперь пугает).
2. Считать вашу задачу по-инженнрному по порядку разложив что к чему:
- грунтовые воды не напорные? какая отметка дна нового котлована?
Если нет напорных грунтовых вод и котлован не ниже УГВ - задача превращается в элементарную: нужно проверить существующий фундамент на крен при отсутствии пригруза грунта с одной стороны от него (сигма бытовое для него уменьшится, напряжение под подошвой остаётся как было, но грунт под фундаментом уже уплотнившийся за много лет...). Характеристики грунтов брать с учётом воды естественно - во взвешенном состоянии. Можно в рукопашную посчитать на салфетке, доедая бургер из макдака.
Если грунтовые воды безнапорные, но котлован ниже УГВ: считать с учётом водопонижения, проверить фильтрационную прочность грунта (градиент напора не должен превышать критического для вашего песка - 0.75 вроде для мелкого, если память не изменяет), в остальном проверка существующего здания такая же. Тоже можно в рукопашную посчитать, но там "сильно сложнее": надо знать пару формул уровня примерно 7-го класса средней школы
3. Если грунтовые воды напорные, лучше взять в руки то, что Тухик называет "тяжёлым МКЭ" (у остальных инженеров это называется карманный калькулятор 2д-Plaxis/Midas и есть сейчас практически в каждом доме) и смоделировать вашу задачу в нем. Получатся красивые картинки, на которых можно увидеть опять же градиент напора фильтрационного потока (и сравнить его с критическим...), величину притока в котоован (полезно для организации строительства), и деформации существующего здания.
4. Всё сильно усложняется, если котлован не параллельно существующему зданию, а под углом к сданию, или вообще на углу дома. Тут надо искать 3д-МКЭ и человека, умеющего в него осмысленно тыкать пальцами.
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Под фундаментом не плывун, но пылеватые пески



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет температуры под фундаментом по ВСН 29-85 Nikonoff Основания и фундаменты 3 05.07.2019 09:56
Чем опасны аллювиальные грунты (пески) и пойма реки scatler Основания и фундаменты 4 16.10.2012 16:29
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Каким должно быть сопряжение деревянных стен с фундаментом? shuvaligator Основания и фундаменты 27 29.08.2011 10:34
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51