Вопрос по пожарному проезду с одной стороны здания 18м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Вопрос по пожарному проезду с одной стороны здания 18м

Вопрос по пожарному проезду с одной стороны здания 18м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2024, 12:50 #1
Вопрос по пожарному проезду с одной стороны здания 18м
endimion
 
архитектор
 
Volgograd
Регистрация: 30.07.2007
Сообщений: 121

Здравствуйте.
СП4 гласит:
8.1.1 Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:
а) с двух продольных сторон - к многоэтажным зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 м и более, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 м и более;
б) с одной продольной стороны - к одноэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов, а также к многоэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:
оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;
........

Правильно ли я понимаю, что окно лестницы также не может выходить на сторону без пожарного проезда? И окно лифтового холла тоже не может выходить на сторону, где отсутствует пожарный проезд?
А если лестнично-лифтовый узел выполнить незадымляемым? Кто-нибудь сталкивался?

Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 33
Размер:	69.8 Кб
ID:	261319  


Последний раз редактировалось endimion, 02.02.2024 в 14:03.
Просмотров: 1004
 
Непрочитано 02.02.2024, 13:56
#2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


Окно лестницы может выходить на сторону без пожарного проезда. Т.к. если например это лестница Н3, в которой окна должны быть неоткрывающимися, то из нее все равно наружу не эвакуируешься. Лестницы подразумеваются как самодостаточные пути эвакуации, не требующие дополнительных мероприятий. Поэтому длина эвакуационного пути по этажу считается до выхода на лестницу.
Лифтовой холл является частью пути эвакуации, и может не иметь окна вообще. То, что у вас там окно - частный случай, не влияющий на общую картину.
Если уж переживаете, то смотрите дальше пункт 8.1.3:
"При невозможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке."
Разработаете совместно с пожарными план тушения, и с ним пройдете экспертизу в части ПБ
DS1974 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Вопрос по пожарному проезду с одной стороны здания 18м

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Безопасна ли эта конструкция? Нужна консультация NataliaPir Обследование зданий и сооружений 18 18.09.2023 23:38
Как устроить деформационный шов в наземной части здания по одной колонне в данном случае (температурный шов)? Avson Железобетонные конструкции 1 31.03.2020 21:15
Пункт 5.4.14 сп 2.13130.2012 об углах здания менее 135 градусов! Вопрос! Graster Архитектура 6 20.07.2016 08:44
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39