Извиняюсь за глупый вопрос, но все таки можно ли опереть плиту перектытия таким вот образом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 613
Размер:	10.2 Кб
ID:	36236  

Просмотров: 6038
 
Непрочитано 28.03.2010, 16:13
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,964


А что это за плита? И зачем так опирать? Сосредоточенные силы F - это нагрузка или реакции?
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 28.03.2010, 16:20
#3
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Что за плита? И зачем вам промежуточная опора? без нее будет лучше работать. не будет возникать момента на промежуточной опоре
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 16:35
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Это пустотка?!!
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 18:35
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


В приложенном файле-расчет (снизу вверх - 1. ваша исходная схема; 2. ваша схема с отсутствием левой крайней опоры; 3.шарнирно-опертая плита (реальная расчетная схема плиты)
Если это пустотка,то делаем такие выводы: при вашей схеме опорный момент вверху плиты составляет 2/3 от пролетного расчетного момента при шарнирной схеме. Естественно, верхней арматуры на этот момент в пустотной плите нет.
Предлагаю вариант решения проблемы (схема 2): под левую крайнюю опору подкладываем 50мм пенополистирола, т.е. откажемся от связи Z. В результате, опорный момент составит всего 1/10 от пролетного момента. Хотя и на этот момент надо просчитать бетнное сечение плиты (мне лень)
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (102.0 Кб, 176 просмотров)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 18:42
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
Извиняюсь за глупый вопрос, но все таки можно ли опереть плиту перектытия таким вот образом.
нет, нельзя
Liam вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 20:41
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А что если F- это силы от вышележащих стен?
Вопрос: тогда можно так опирать?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2010, 20:53
#8
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Да Вы правы силы это нагрузка от вышележащих стен в один этаж (3м). Плита пустотка.
А если я на второй опоре слева уложу арматуру прямо поверх плиты под стяжкой это спасет ситуацию.
Romka
Вариант 2 не подходит нет возможности более нагружать ниже расположенную стену.

Последний раз редактировалось leeexa, 28.03.2010 в 20:58.
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 21:01
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
А если я на второй опоре слева уложу арматуру прямо поверх плиты под стяжкой это спасет ситуацию.
Нет не спасет. Т.к. эта арматура в стяжке не будет увязана с плитой.
Т. е. нет совместной работы плиты и армированной стяжки.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2010, 21:17
#10
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


А если уменьшить нагрузку на второй слева опоре до минимума.
Сам честно не рад такой схеме приходится выкручиваться.
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 21:34
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,964


Разрежьте плиту 6,3 м на две части - 5,4 м и 0,9 м
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2010, 07:00
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,968


не вижу проблемы, ну образуются трещины в верхней зоне, плита сама разрежется на две части 5,4 и 0,9 м Кстати многое еще зависит от назначения плиты, может она и загружена не будет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 07:14
#13
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


А плиту стеной не раздавит? Пустотка всеж. Может над плитой, под стену балку положить?
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 07:15
#14
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
Вариант 2 не подходит нет возможности более нагружать ниже расположенную стену
тогда что-то тут не так - Вы пытаетесь на консоли сборной плиты вывесить дополнительную нагрузку от стены, да еще и схема получилась чувствительной к осадкам опор - лучше так не делать, давайте всю схему здания - придумаем что-нибудь.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не вижу проблемы, ну образуются трещины в верхней зоне, плита сама разрежется на две части 5,4 и 0,9 м
Проблемы нет, не считая того, что это противоречит нормам и вся ответственность ложится на Вас, даже если причина будет совсем в другом.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 09:44
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,968


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Проблемы нет, не считая того, что это противоречит нормам и вся ответственность ложится на Вас, даже если причина будет совсем в другом.
а, ну это конечно! Думаю, лишняя ответственность автору ни к чему!

Offtop:
Хотя вчера видел в коттедже балконную плиту (тоже пустотная), опирается всего на два столба 510х510 Как-нибудь надо сходить сфотографировать..
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 11:01
#16
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Прилагаю планчики, заштрихованные стены не желательные для нагружения. Думал обойтись колоннами и прогонгами. Есть в голове вариант выполнить стену по оси (оси не показал) Б на втором эт. из газобетона 200мм, h=3,8м, p=500гк/мкуб плюс теплоизол. пенопласт.
Вложения
Тип файла: pdf 123.pdf (15.5 Кб, 113 просмотров)
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 19:55
#17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,964


Если так перекрыть? Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 230
Размер:	43.2 Кб
ID:	36300

Или на втором этаже где 880 будет балкончик?
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2010, 20:10
#18
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


...
Вложения
Тип файла: pdf 123.pdf (46.0 Кб, 159 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 20:19
#19
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


SetQ
Такой вариант нагружает стену которую не хочется нагружать.
Sarman
Хороший вариант, как сам до такого не додумался.

Спасибо всем за оказанное внимание и участие!!!
Проблема решена - передвинул стену со второй опоры на первую (на колонны), до этого конструктив был другой, как все сложно строится.

Последний раз редактировалось leeexa, 29.03.2010 в 20:25.
leeexa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание плиты перекрытия на колонны и кирпичную стену Foma Архитектура 2 03.02.2010 20:40
Опирание плиты перекрытия на тавр. VladL Прочее. Архитектура и строительство 13 07.11.2009 14:47
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16