Стропильная система. Арка с приподнятой затяжкой или наслонные стропила.
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.03.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 8304
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,887
|
при таких пролетах и затяжке (распорке) посередине ориентировочно доска должна 50х100(h) проходить...
я думаю, проблема в фразе: "растягивающее усилие в ригеле..." Опорные закрепления стропил должны ограничивать перемещения по X обеих опор. В этом случае затяжка будет выполнять роль распорки (т.е. в ней будет возникать сжатие, а не растяжение). Если принять свободу перемещения одной из опор по оси X, то затяжка будет затяжкой, но тогда сечения стропил 200х100 действительно не хватает, а перемещение по Х составит около 100 мм. Вы же не хотите, что Ваша крыша перемещалась относительно стен на 100 мм? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,887
|
1) в расчетной программе (лира например)
2) руками, как статически неопределимую арку с шарнирными закреплениями обеих опорных точек стропил 3) посмотреть серию, здесь вроде есть Ваш случай с указанием сечений |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 9
|
mainevent100
Спасибо, проглядел, правда у меня пролет аж на 70 см больше чем в серии, но там нюанс, на какие нагрузки расчет велся? Не могли бы Вы еще подсказать, имеет ли смысл для такой стропильной системы делать конек или настил с шагом 30 см и при шаге стропил 65 см обеспечит необходимую жесткость конструкции? С уважением |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,887
|
серия питерская. только посчитана, наверно, на старые снеговые нагрузки.. лучше все-таки проверить расчетом.
не совсем понял, что значит "делать конек", но обрешетки с шагом 30 см вполне достаточно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 9
|
mainevent100
Насчет серии понял. Под коньком имелся ввиду прогон, уложенный на фронтоны, имеющий в своей опоре центральную стену. mainevent100, подскажите, а если сделать скажем такую схему (см. приложение) с креплением стропил на коньке прибоинами и опорой стропильных ног на мауэрлат горизонтальной врубкой, т.е. без затяжки, имеет место быть такая схема? С уважением |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Стропильная система в срубе, нужен совет профессионалов | Неголаш | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.10.2010 20:56 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |