Доброго времени суток, форумчане.

Считаю крышу для частного дома. Возник вопрос с расчетами.
При расчете арки, выходит что брус сечением 200 на 100 не проходит в качестве стропильной ноги... и это при шаге всего в 65 см по осям стропил.
Расчет вел по книге Шишкина.
Возможно имеет смысл сделать стропила с опорой на среднюю стену (конек), хотелось бы услышать советы или источники где можно более подробно изучить вопрос.

План дома, разрез и расчет в приложении. Сбор нагрузок, возможно провел с ошибкой, считал при таких показателях (собственный вес, снег, ветер) Qнорм. = 124,5 кг/м, Qрасч.=156,7 кг/м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gE9KMGq8FmI.jpg
Просмотров: 608
Размер:	107.4 Кб
ID:	145459  

Вложения
Тип файла: pdf п1.pdf (23.1 Кб, 481 просмотров)
Тип файла: pdf р1.pdf (21.1 Кб, 361 просмотров)

Просмотров: 8304
 
Непрочитано 10.03.2015, 22:04
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,887


при таких пролетах и затяжке (распорке) посередине ориентировочно доска должна 50х100(h) проходить...
я думаю, проблема в фразе: "растягивающее усилие в ригеле..."
Опорные закрепления стропил должны ограничивать перемещения по X обеих опор. В этом случае затяжка будет выполнять роль распорки (т.е. в ней будет возникать сжатие, а не растяжение).
Если принять свободу перемещения одной из опор по оси X, то затяжка будет затяжкой, но тогда сечения стропил 200х100 действительно не хватает, а перемещение по Х составит около 100 мм. Вы же не хотите, что Ваша крыша перемещалась относительно стен на 100 мм?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 22:34
#3
Kappower


 
Регистрация: 10.03.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 9


mainevent100
Разумеется нет) но вот собстенно как тогда поступать? как считать?
Kappower вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 23:50
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,887


1) в расчетной программе (лира например)
2) руками, как статически неопределимую арку с шарнирными закреплениями обеих опорных точек стропил
3) посмотреть серию, здесь вроде есть Ваш случай с указанием сечений
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 08:14
#5
Kappower


 
Регистрация: 10.03.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 9


mainevent100

Спасибо, серию по дереву смотрел уже, не подходит, т.к. систем с затяжкой на мансарде нету, а возможность положить стропила на стену вызывает у меня сомнения.
Kappower вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 09:33
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,887


Цитата:
Сообщение от Kappower Посмотреть сообщение
mainevent100
Спасибо, серию по дереву смотрел уже, не подходит, т.к. систем с затяжкой на мансарде нету
разве это не Ваша схема? стропила - двойная доска 50х200
Вложения
Тип файла: pdf Серия по дереву.pdf (1.06 Мб, 680 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 12:05
#7
Kappower


 
Регистрация: 10.03.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 9


mainevent100

Спасибо, проглядел, правда у меня пролет аж на 70 см больше чем в серии, но там нюанс, на какие нагрузки расчет велся? Не могли бы Вы еще подсказать, имеет ли смысл для такой стропильной системы делать конек или настил с шагом 30 см и при шаге стропил 65 см обеспечит необходимую жесткость конструкции?

С уважением
Kappower вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:03
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,887


серия питерская. только посчитана, наверно, на старые снеговые нагрузки.. лучше все-таки проверить расчетом.
Цитата:
Сообщение от Kappower Посмотреть сообщение
имеет ли смысл для такой стропильной системы делать конек или настил с шагом 30 см и при шаге стропил 65 см обеспечит необходимую жесткость конструкции?
не совсем понял, что значит "делать конек", но обрешетки с шагом 30 см вполне достаточно.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:51
#9
Kappower


 
Регистрация: 10.03.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 9


mainevent100

Насчет серии понял.

Под коньком имелся ввиду прогон, уложенный на фронтоны, имеющий в своей опоре центральную стену.

mainevent100, подскажите, а если сделать скажем такую схему (см. приложение) с креплением стропил на коньке прибоинами и опорой стропильных ног на мауэрлат горизонтальной врубкой, т.е. без затяжки, имеет место быть такая схема?

С уважением
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 524
Размер:	68.7 Кб
ID:	145511  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 558
Размер:	21.1 Кб
ID:	145512  
Kappower вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 20:20
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,887


Такая схема с коньковым прогоном даже лучше, т.к. исключается распор (и проще).
При нагрузке 156,7 кг/м (проекция на X) проходит доска 50х200
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 21:48
#11
Kappower


 
Регистрация: 10.03.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 9


mainevent100

Сомнения в устойчивости стены нависли.

Последний раз редактировалось Kappower, 11.03.2015 в 22:34.
Kappower вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 22:28
#12
Kappower


 
Регистрация: 10.03.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 9


mainevent100

Спасибо, посчитал по такой схеме (см. приложение), вопрос остается в распоре...
Вложения
Тип файла: xlsx Расчет кровли.xlsx (73.0 Кб, 395 просмотров)

Последний раз редактировалось Kappower, 11.03.2015 в 23:57.
Kappower вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 09:05
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,887


Цитата:
Сообщение от Kappower Посмотреть сообщение
вопрос остается в распоре...
при схеме с опорой в коньке на прогон распор = 0.
соответственно на стену передается только вертикальная нагрузка
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 09:24
#14
Kappower


 
Регистрация: 10.03.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 9


mainevent100

Благодарю, вроде, разобрался.

С уважением.
Kappower вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стропильная система. Арка с приподнятой затяжкой или наслонные стропила.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Стропильная система в срубе, нужен совет профессионалов Неголаш Конструкции зданий и сооружений 9 09.10.2010 20:56
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34