| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885
|
не согласен, не увидел я необходимости перемножения коэффициентов таблицы 30. Хуже того, прямо говорится в примечаниях к таблице:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось ander, 21.10.2016 в 05:18. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,244
|
Цитата:
Посмотреть можно тут: http://nopriz.ru/upload/iblock/f18/sp-15.13330.2012.pdf Тоже считаю что берется либо 1,72 (если без проемов), либо 0,9 (если с проемами). Хотя конечно логики в этом не вижу ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,542
|
Точней направление поиска никак нельзя вспомнить? Гугл у Габрусенко чего только не находит. Название книги, хотя бы?
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.10.2016 в 14:22. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,944
|
Ха, ха.
Не знаю что там и на что считали, но явно должно быть 250-380 мм кирпича. Зависит ещё от длины. Склоняюсь к 380 мм. Не знаю почему у Свелла такие высоты получились. Может быть оно и так. Всё равно лучше делать с запасом прочности.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,542
|
![]() ![]() Запаса прочности будет - зашибись! Ну, заодно и монолитные плиты под эти перегородки зааармировать 40-м диаметром, а фундамент - 80-м. ![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Перегородка - не есть стена,! поскольку там нет тычковых рядов, то и к стенам её относить нельзя; и теорию расчёта, применимую к стенам, сюда "лепить" никоим образом недопустимо и даже преступно.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,542
|
Эта книга?
Руководство по проектированию и расчету строительных конструкций. В помощь проектировщику. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Авторы СП 15.13330.2012 так не считают: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,944
|
DJo Frey, ну-ну.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,542
|
Offtop: Побольше многозначных фраз!
Могу предложить ещё варианты к "ха-ха" и "ну-ну": е-е, му-му, жу-жу, бе-бе, хрю-хрю. По теме вопроса Вам есть что сказать? Напомню вопрос: Один коэффициент k из таблицы 30 в расчёте по п. 9.16-9.20 СП 15.13330.2012 должен быть или произведение этих коэффициентов? Могу добавить ещё, что в моём случае свободная длина перегородки l <= 2,5H. К этому изречению могу предложить другой вопрос, например, если l > 2,5H, то всё же коэффициенты k из таблицы 30 два раза для перегородки берутся - один раз из п.4 или 5, а второй раз из п.1? По книге Насонова всё именно так. Большой жизненный опыт проектирования и строительства перегородок в качестве аргумента прошу не предлагать - не нуждаюсь, спасибо. Нужны аргументы, обоснованные нормами, учебниками, фактами. Нужна формальная сторона вопроса расчёта конструкций, а не размышления в духе "намана, пайдёть!".
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,944
|
DJo Frey, так в чём проблема то взять СНиП армокаменные конструкции да руками посчитать ?
У вас получится, как минимум 250 мм. Сюда ещё добавьте случайные нагрузки (человек обопрётся и т.п.). Не помню, вроде бы для стен своего случайного эксцентриситета нет... Для колонн то есть минимальный в любом случае. Да, мне лень это делать. Это несколько часов сидеть и разбираться где какие коэффициенты. Но это не так сложно. Фактически 1,2,3. В любом случае, вы же должны проектировать на основании расчётов по нормам, а не по форуму или сайту Свелла. Да, может быть, армированием можно резко увеличить высоту перегородки. Но слабо верится, что до 3600 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,112
|
СП по каменным в примечании 1 к табл. 30 вместо "умножения отдельного коэффициента" видимо (ИМХО) имелось в виду "перемножением отдельных коэффициентов", т.е. надо перемножать коэффициенты относящиеся к перегородке. Но кроме проверки на отношение H/h перегородку следует проверять на ветровую нагрузку при отсутствии окон, а так же на воздействие сейсмики (если есть), навешивание всякой консольной фигни типа тренажеров и т.п. Некоторые отдельно стоящие перегородки верхних этажей могут не пройти. Т.к. редкий заказчик согласится оплатить расчет перегородок на всякие воздействия на каждом этаже, то их лучше закрепить в верхнем уровне и спать спокойно.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,542
|
Цитата:
Зачем вообще нужен п.1 в таблице 30, если зданий с перегородками без проёмов мне лично не доводилось проектировать? А тогда, получается, всегда нужно брать только один коэффициент из п.3 этой таблицы? Считаем только с коэффициентом из п.1 или только из коэффициентом из п.3 (без других условий), или два коэффициента (п.1 и п.3) - получаем кардинально разные результаты (3 варианта): 1) 25*120*1.72=5160 мм 2) 25*120*0.9=2700 мм 3) 25*120*1.72*0,9=4644 мм Дык вот, какой из трёх вариантов правильный? И почему именно он? Куда "сюда" добавлять? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Уже в проекте это предусмотрено - крепление типовыми деталями к перекрытиям по серии 2.230-1 выпуск 5. При варианте 2) это никак формально (по расчёту) не помогает в моём случае, так же как и продольное горизонтальное армирование: 25*120*0.9*1.2=3240 мм
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.10.2016 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87
|
На мой взгляд пункт 1 примечания к таблице 30 говорит о том, что произведение отдельных коэффициентов не должно быть менее
величины kр из таблицы 31. а то получается, что небольшое отверстие в перегородке приведет к снижению предельной высоты почти в 2 раза. Не зря же там написано -ОБЩИЙ коэффициент снижения получен путем умножения на отдельный коэффициент снижения. Вот и нужно получить общий коэффициент путем умножения на отдельные коэффициенты подходящие к Вашему случаю. Иначе не понятно отличие общего коэффициента от отдельного. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,782
|
нет никаких сомнений в том, что нужно перемножать коэффициенты.
----- добавлено через ~2 мин. ----- а иначе, какой смысл примечания №1 к таблице 30?? что за общий коэффициент снижения, если он один, совершенно конкретный? |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Вот в предыдущем издании нормативного документа СНиП II-В.2-62* формулировка была другая:
"Примечание 1. Общий коэффициент снижения предельных отношений "бэтта", получаемый путем умножения частных коэффициентов снижения k..."
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,944
|
Цитата:
Как балку или колонну. На все сочетания. Ветер, человек, шкаф, полка. Не очень понимаю. Как-то вы странно стены считаете. А где моменты, напряжения, прочности ? Может уже позабыл всё, но стену на прочность надо считать. А геометрия - так это просто теория расчёта на прочность работает только при такой геометрии... Даже считать не надо, чтобы понять, что 120 мм мало. Это же представить можно легко по-бытовому. Я так сильно подозреваю, что 120 мм кирпича без армирования это около 2,5 м высоты. С армированием тоже нюансы. Его же надо за что-то цеплять по бокам. А за что и как. Ну это ещё можно сделать. Тогда будет что-то типа ж.б. плиты перевернутой на 90 градусов. Так и ж.б. плиты 120 мм не делают. Делают на пролёт 6 м около 200 мм. Редко 180 мм с матами. И это бетон, который прочнее кирпича раза в 2 минимум. То есть с армированием должно получаться не более 3,5-4 м высота 120 мм стены (а думаю так около 3-3,5 м получится). Насчёт коэффициентов не знаю, извините.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 393
|
Цитата:
в старых СНиПах (до СНиП II-22-81) однозначно было перемножение этих коэффициентов и это легко понималось из примечания. В СНиП II-22-81 это примечание приобрело спорную формулировку. Далее я смотрел как этот момент обыгран в книгах, которые ссылались на этот СНиП (то есть, грубо говоря, понимание этого примечания авторами-инженерами). Во всех книгах (кроме одной), которые просмотрел, этот коэффициент перемножался. (Напр., Бедов, 2003 г., Вахненко, 1990 г., Маилян, 2005 г. и др.) В новом 15 СП эта формулировка такая же как в СНиПе 81 года. Поэтому для себя принял, что коэффициенты К перемножаются Offtop: Такой логике я следовал, но полностью в этом не уверен ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении? | AzatKazan | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 01.12.2016 09:30 |
закрепление стен в верхнем сечении! | petrgrigorich | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.09.2012 11:37 |
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2008 18:33 |