Закрепление стойки от опрокидывания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Закрепление стойки от опрокидывания

Закрепление стойки от опрокидывания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2013, 14:12 #1
Закрепление стойки от опрокидывания
Redsun
 
Регистрация: 26.09.2012
Сообщений: 6

Стойка стропил , 14 швеллер, шаг 1000. Может кто с подобным сталкивался??

Вложения
Тип файла: pdf Model (1).pdf (57.6 Кб, 85 просмотров)


Последний раз редактировалось Redsun, 19.06.2013 в 14:34.
Просмотров: 2144
 
Непрочитано 19.06.2013, 14:16
#2
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Что именно Вас смущает? при данной длине, если принять мю=2 в двух плоскостях, то 14 швеллер выдержит 20 тонн
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 14:43
#3
Redsun


 
Регистрация: 26.09.2012
Сообщений: 6


Не известно какой квалификации будут строители. Хочется уйти от дальнейших проблем. Если поведет как показано пунктиром??
Redsun вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 14:53
#4
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


900мм-радиус инерции 1,5см шв.8
а вот стропила брус кратно 25мм 180мм не по ГОСТу
drum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Закрепление стойки от опрокидывания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стойки УСО и стойки СОН FRAER Конструкции зданий и сооружений 36 16.08.2013 10:55
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Деформация стойки эвакуационной лестницы Miron_23 Металлические конструкции 8 06.02.2013 06:46
Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие? tangerine Архитектура 12 25.04.2011 12:33
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14