Прочность бетона при повторных испытаниях УЗ уменьшился
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 1496
|
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
косвенные методы не ахти... более-менее достоверный это метод упругого отскока... только не электронный...
если ведете контроль... отмечайте места испытания... и вообще график набора прочности бетона во времени логарифмическая функция... а градуировочную зависимость для своего ультразвукового прибора явно строили линейный график... ультразвук не любит влагу... поэтому чем больше влаги в конструкции тем менее точнее результат и повышенная прочность... структуризация или гидратация бетонной смеси очень капризный процесс... ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||