Трамбование грунта и уровень воды
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Трамбование грунта и уровень воды

Трамбование грунта и уровень воды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2014, 11:54 #1
Трамбование грунта и уровень воды
terewe
 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229

Добрый день, ув. Форум!

Ситуация такова. Строительство большого ТРЦ. Грунт водонасыщенный, уровень грунтовых вод -4,5м. Геология: водонасыщенный суглинок. С учетом зимы и местности, сейчас уровень воды поднялся до -1,5 м.

Начали строить постоянную дорогу. После проведения испытаний по послойному трамбованию экспаертиза показала недостаточное уплотнение грунта.

Подрядчики уверяют, что это из-за поднявшейся воды. Советуют доделать дренаж по площадке, подождать весну, когда вода спадет - тогда показания уплотнения придут в норму.

Вопрос: они тянут время? )))))
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
Просмотров: 2174
 
Непрочитано 20.01.2014, 11:59
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


Для ответа нужен Поперечный разрез по дороге с геологией и двумя сезонными УГВ.

Очень похоже на ошибку в ПД и РД. Могли применить тот же суглинок для насыпи дороги.
И ошибка строителей - они обязаны контролировать влажность грунта при засыпке и уплотнении в пределах СНиП.
Но если есть капиллярное поднятие от УГВ в насыпь дороги, то её грунт никак не осушить...
В общем видимо много ошибок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 12:20
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
После проведения испытаний по послойному трамбованию экспаертиза показала недостаточное уплотнение грунта.
Какого грунта? Основания? Отсыпки под дорогу?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 12:34
#4
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Цитата:
Какого грунта? Основания? Отсыпки под дорогу?
Отсыпка под дорогу
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 12:59
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
Отсыпка под дорогу
Тогда вода на -1,5 м не может повлиять на уплотнение насыпи.
При опытном уплотнении определили что положено? Оптимальную влажность, максимальную плотность и т.д. по СП45?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 13:22
#6
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
они тянут время? )))))
Деньги они тянут.
В воде ничего не сделаешь. Необходимо отвести и понизить воду.
Почитайте земляные работы зимой- отсыпка производится сухим грунтом и т.д.
Делайте обоснованную претензию и ничего не платите.
А то весна дождливая, то лето холодное.....
TVN вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 13:59
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


Капилярное поднятие в песках вроде бы 2 м, в глинах 0,5 м. В суглинках тогда 1 м вполне возможен.
И если есть хоть одно место, где насыпь сосёт воду снизу...
1,5 м и суглинки - это же не везде, видимо...

В общем вина строителей не очевидна без разрезов и подробностей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 14:01
#8
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Капилярное поднятие в песках вроде бы 2 м, в глинах 0,5 м.
Наоборот
 
 
Непрочитано 20.01.2014, 14:22
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Наоборот
Ну вот и ответ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Трамбование грунта и уровень воды



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59