| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расстояние по вертикали от провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады
Россия
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 4627
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Думаю, согласно п.2.5.210...2.5.219 ПУЭ, принимая кабельную эстакаду как сооружение.
Т.о. расстояние провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады должно быть не менее 3 м.