Расстояние по вертикали от провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние по вертикали от провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады

Расстояние по вертикали от провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2014, 10:12 #1
Расстояние по вертикали от провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады
DAREN
 
Россия
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 27

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое должно быть расстояние провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады? Немогу нигде найти. Заранее спасибо
Просмотров: 4627
 
Непрочитано 03.06.2014, 19:15
1 | #2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Думаю, согласно п.2.5.210...2.5.219 ПУЭ, принимая кабельную эстакаду как сооружение.
Т.о. расстояние провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады должно быть не менее 3 м.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние по вертикали от провода ВЛ-6 кВ до конструкции кабельной эстакады



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
расчет конструкции металлической эстакады в Лире Datche Лира / Лира-САПР 4 30.08.2010 15:34
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. alexNAP Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2009 09:37
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53