Узел рамы переменного сечения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел рамы переменного сечения

Узел рамы переменного сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2014, 00:46 #1
Узел рамы переменного сечения
Just Dream
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261

необходимо запроектировать средний узел (две рамы опираются на колонну жестко). Может кто нибудь уже проектировал такие узлы. Вот что мне приходит первое в голову. Катюшина смотрел, там такого нет. Усилия около М=220 тс*м, по центру колонну. и 170 тс*м там, где я назначил стык

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 213
Размер:	93.7 Кб
ID:	136910  

Просмотров: 1746
 
Непрочитано 17.10.2014, 09:20
#2
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Неудачно. Даже очень неудачно...
- ВП и НП выполнить цельными.
или
- фланцы выполнить на колонне.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 20:40
#3
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


уж больно стремительно момент "набежал", да и в принципе сомнительные цифры...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 22:04
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А почему колонна такая широкая? Зачем?
Нижний пояс ригеля вполнеможно так оставить, верхний - только цельным от фланца до фланца.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 10:43
#5
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


сделайте балку на опоре целой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 91
Размер:	27.0 Кб
ID:	137173  
viqa вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 13:52
#6
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
сделайте балку на опоре целой
А что то за финдиклюшка посреди верхнего пояса??? Пояс просто подгибается и всё.
Да, и ребра в стык листа не ставятся. И нижняя опорная плита на балке трошки выпускается за опирание и делается переход толщины.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел рамы переменного сечения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Ищу пример расчета сварной рамы переменного двутаврового сечения Tichond.Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 11.05.2012 19:22
Пространственная рама переменного сечения - нагрузки ПавелВ Прочее. Архитектура и строительство 1 03.11.2005 15:04
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49