Армирование перекрытий в монолитных угловых домах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перекрытий в монолитных угловых домах

Армирование перекрытий в монолитных угловых домах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2014, 10:08 #1
Армирование перекрытий в монолитных угловых домах
irina_90@list.ru
 
Регистрация: 09.12.2014
Сообщений: 1

Добрый день! Кто встречался с армированием плит перекрытия угловых домов? Вдоль какой оси необходимо раскладывать арматуру в плите? Предполагаем что плиту необходимо разбить на участки и армировать каждый по осям перпендикулярным опорам. Но тогда встает проблема стыковки стержней этих участков. Кроме того, никак не получается четко определить границу этих участков. Опалубочный план плит прилагается

Вложения
Тип файла: pdf Плиты перекрытия.pdf (51.7 Кб, 168 просмотров)

Просмотров: 1779
 
Непрочитано 11.12.2014, 10:23
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Была ж такая тема. Раз 20. И ответ всегда одинаковый.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35853 - вот, например.
 
 
Непрочитано 11.12.2014, 11:28
1 | #3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


А у меня новый ответ! Девушка, уйдите из проектирования. Пожалуйста.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 11:51
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump, тише, тише, толерантней и спокойней))
Offtop: А то еще сексистом обзовут
Нормальный вопрос для тех, кто не понимает, что такое армирование. Таких легион)
 
 
Непрочитано 11.12.2014, 12:18
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Заармируйте сначала в районе термовставок, арматура там точно будет перпендикулярно краю плиты, а потом уже основное фоновое само по себе пойдет))), затем добавочное (можно посмотреть бюллетень 87, там подробно раписаны все случаи расположения добавочной арматуры, когда ось арматуры не совпадает с осью в расчетной модели).
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 15:43
#6
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А у меня новый ответ! Девушка, уйдите из проектирования. Пожалуйста.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 16:06
#7
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Эта тема раскрыта на форуме dwg лучше, чем в любом учебнике!
Gustaf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перекрытий в монолитных угловых домах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 46 10.07.2024 13:20
Границы применимости рекомендаций по расчету монолитных перекрытий с СПН msv_mnv Металлические конструкции 5 30.06.2014 23:42
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" Odar Лира / Лира-САПР 17 10.02.2014 15:23
Армирование сетками безбалочных перекрытий ? kakofoniya Железобетонные конструкции 7 05.02.2009 19:17