Требования по трещиностойкости к бетону согласно СП 63.13330.2012
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880

Возник вопрос расчету железобетонных элементов по раскрытию трещин согласно СП 63.13330.2012

"5.4.4 Предельно допустимую ширину раскрытия трещин acrc,ult следует устанавливать исходя из эстетических соображений, наличия требований к проницаемости конструкций, а также в зависимости от длительности действия нагрузки, вида арматурной стали и ее склонности к развитию коррозии в трещине (с учетом СП 28.13330)."

Я рассчитываю междуэтажную плиту перекрытия, условия неагрессивные.

Смотрим таблицу Ж.3 СП 28.13330.2012 - там агрессивная среда. Где найти требования по неагрессивной среде?

Последний раз редактировалось vl74, 15.01.2015 в 09:26. Причина: отредактировал название темы
Просмотров: 11849
 
Непрочитано 15.01.2015, 09:44
1 | #2
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


п.8.2.6 СП 63 учитывает условно "эстетические соображения, наличия требований к проницаемости конструкций, а также в зависимости от длительности действия нагрузки, вида арматурной стали и ее склонности к развитию коррозии в трещине"
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 06:41
1 | #3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Для себя сделал выводы:
Предельная ширина раскрытия трещин:
1. п. 5.4.4 СП 63.13330.2012 - общие требования
2. п. 8.2.6 СП 63.13330.2012 - из условий обеспечения сохранности арматуры и из условия ограничения проницаемости констукций
3. табл. Ж.3 СП 28.13330.2012 - агрессивная среда

В СП 63.13330.2012 убрали термин "категория требований к трещиностойкости"- см. п,1.16 СНиП 2.03.01-84*
в то же время в таблице Ж.3 СП 28.13330.2012 "категория требований к трещиностойкости" остались. Короче - несоответствие норм.
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования по трещиностойкости к бетону согласно СП 63.13330.2012



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Какие требования предъявляются к бетону в конструкциях: бункеров, фунд плит.толщиной более 1.5м. dextron3 Железобетонные конструкции 11 08.04.2010 10:31