Непрочитано 18.06.2015, 17:02 #1
Размещение площадок детского сада над паркингом
Stefan_Maier
 
проектировщик (KP)
 
Петербург
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 21

Коллеги!
Помогите разобраться в вопросе.
Имеется жилой комплекс, который состоит из жилого дома (10 этажей), встроенного детского сада (2 этажа), подземного паркинга под всем участком строительства (не стилобат, а именно подземный паркинг, который относится к этому жилому дому).

Вопрос - разрешено или запрещено размещать площадки для игр детей (которые относятся к детскому саду) непосредственно на эксплуатируемой кровле паркинга?
Либо необходимо например вырезать паркинг под площадками для игр детей, чтобы они были "на земле", а не на перекрытии ?

В Санпин по детским садам- идет речь про здания детского сада, а не площадки.
СП по автостоянкам также не отвечает на вопрос применительно к площадкам детского сада, а не помещениям детского сада.

Предполагается, что вентиляция от паркинга будет расположена на необходимом по санпин расстоянии от этих детских площадок.
Просмотров: 8600
 
Непрочитано 18.06.2015, 18:08
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция (с изменениями на 9 сентября 2010 года):
Цитата:
7. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.
4. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров.
Цитата:
Сообщение от Stefan_Maier Посмотреть сообщение
Предполагается, что вентиляция от паркинга будет расположена на необходимом по санпин расстоянии от этих детских площадок.
Если вентшахты будут отдалены как можно дальше от площадок, то считаю, что всё допустимо. Лучше вентшахты от паркинга вывести вообще над кровлей жилого дома.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Размещение площадок детского сада над паркингом

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение ДЭС (ДГУ) на территории детского сада Snick Прочее. Архитектура и строительство 7 19.06.2019 06:25
Благоустройство территории, размещение детских площадок. Нормы проектирования Velkin Архитектура 27 20.07.2016 13:29
Замечания к стадии П детского сада u_ka Прочее. Архитектура и строительство 15 21.03.2012 14:16
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04