Геометричетрически изменяемая система в "Монтаже"
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометричетрически изменяемая система в "Монтаже"

Геометричетрически изменяемая система в "Монтаже"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2015, 14:04 #1
Геометричетрически изменяемая система в "Монтаже"
micle
 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 31

Добрый день! При расчете в модуле "Монтаж" SCAD выдает ГИС, хотя полную схему считает нормально. Что делать и кто виноват как с этим бороться?

Вложения
Тип файла: zip с10.zip (2.39 Мб, 14 просмотров)

Просмотров: 792
 
Непрочитано 28.10.2015, 16:00
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Как возможный вариант - раскрепление несущих стен из плоскости. Еще подумаю... Протокол расчета txt приложите

----- добавлено через ~3 мин. -----
или попробовать монтаж поэтажно

----- добавлено через ~5 мин. -----
/не разбивать на монтаж вертикальных эл-ов и перекрытия

----- добавлено через ~6 мин. -----
тем более это ничего не дает
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 16:30
#3
micle


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 31


Попробую поэтажно разбить..
Вложения
Тип файла: zip с10.p01.zip (2.7 Кб, 8 просмотров)
micle вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометричетрически изменяемая система в "Монтаже"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34