Имеет ли право на жизнь узел из профилей ПП100 в конструкции наружной стены 17 эт.ж.д?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Имеет ли право на жизнь узел из профилей ПП100 в конструкции наружной стены 17 эт.ж.д?

Имеет ли право на жизнь узел из профилей ПП100 в конструкции наружной стены 17 эт.ж.д?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2016, 18:25 #1
Имеет ли право на жизнь узел из профилей ПП100 в конструкции наружной стены 17 эт.ж.д?
Ren18
 
Регистрация: 06.03.2016
Сообщений: 7

Здравствуйте, форумчане!
Навеял данный вопрос сквознячок, возникший из стыка профиль-профиль и профиль-керамзитобетон в местах, где профиль очищен от тонкого слоя штукатурки.
Застройщик уверяет, что все нормально, проект прошел экспертизу, а щели надо запенить и заштукатурить. Опять же, блоки толщиной 90 мм, профиль - 100 мм , утеплитель уже не вплотную прилегает к внутренней версте у стыка. Расчетная зимняя температура наружного воздуха -34 С. Есть ли нарушение строительных норм в данном решении, если да то какие последствия в дальнейшей эксплуатации ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Профильный узел 1.jpg
Просмотров: 211
Размер:	78.6 Кб
ID:	166554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1.jpg
Просмотров: 207
Размер:	465.9 Кб
ID:	166555  

Просмотров: 4098
 
Непрочитано 06.03.2016, 21:12
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


2 минуты смотрю и ничего понять не могу. Зачем там этот профиль? Это стена несущая или просто заполнение между колоннами какое?
ИМХО При температуре -34 сомнения в достаточности сопротивления теплопередачи такой стены
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 21:21
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Это стена несущая или просто заполнение между колоннами какое?
нести тут вроде нечему Offtop: (разве что профиль ПП100 )
даже для ненесущего заполнения спорная конструкция
а профиль, видимо, для устойчивости внутреннего керамзитобетонного слоя
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2016, 22:43
#4
Ren18


 
Регистрация: 06.03.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
2 минуты смотрю и ничего понять не могу. Зачем там этот профиль? Это стена несущая или просто заполнение между колоннами какое?
ИМХО При температуре -34 сомнения в достаточности сопротивления теплопередачи такой стены
Дак вот и я про тоже...Участок использования профилей - внутренняя верста наружной стены, со слов руководителя проекта профиль применили для усиления всей конструкции наружной стены, якобы ветровые нагрузки большие. Больше всего волнует, как поведут себя со временем профили, в том числе в местах сочленения с щелями и утеплитель ?
Ren18 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 23:23
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Ren18 Посмотреть сообщение
Больше всего волнует, как поведут себя со временем профили
за профиль не волнуйтесь, лет через 20 сгниет да и все, от него тут никакого толку
Цитата:
Сообщение от Ren18 Посмотреть сообщение
и утеплитель
ввиду отсутствия пароизоляции, возникают сомнения, выполняет ли утеплитель свою функцию.... стены зимой не мокнут изнутри?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 11:13
#6
Ren18


 
Регистрация: 06.03.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ввиду отсутствия пароизоляции, возникают сомнения, выполняет ли утеплитель свою функцию.... стены зимой не мокнут изнутри?
Квартира пока нежилая, на стадии отделки, поэтому трудно сказать, зима в этом году теплая. В комнатах тепло, первый такой узел спрятан за стойками отопления, у второго узла смонтирована батарея, так что там тяжело намокнуть ... а сомнения тоже возникают.
Ren18 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 12:12
#7
AKTOL

Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
 
Регистрация: 05.09.2011
Москва
Сообщений: 96
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ren18 Посмотреть сообщение
Есть ли нарушение строительных норм в данном решении
1. Судя по фотографии горизонтальный деформационный шов отсутствует, могу ошибаться, выложите вертикальный разрез по стене. (См. п. 9.83 СП 15.13330.2012)

2. Уверен и вертикальных деформационных швов там нет. (См. п. 9.83 СП 15.13330.2012)

3. Наружный облицовочный слой толщиной 120 мм в 17-этажном доме. (См. п. 9.32. СП 15.13330.2012)

4. Стена очень не однородная. Сомневаюсь, что требования СП 50.13330.2013 она смогла удовлетворить.


Цитата:
Сообщение от Ren18 Посмотреть сообщение
то какие последствия в дальнейшей эксплуатации ?
1. Вертикальные трещины на фасаде дома в районе углов.

2. Разрушение и обрушение наружного облицовочного слоя.

3. Разрушение штукатурки в месте сопряжения плиты перекрытия и внутреннего конструкционного слоя из керамзитобетона.

4. Мокрые оконные откосы.

5. Плесень на стенах.
AKTOL вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 14:08
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Стремная конструкция. Из основных нарушений можно выделить
Цитата:
Сообщение от AKTOL Посмотреть сообщение
Наружный облицовочный слой толщиной 120 мм в 17-этажном доме. (См. п. 9.32. СП 15.13330.2012)
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
При температуре -34 сомнения в достаточности сопротивления теплопередачи такой стены
Уверен на 100%, что сопротивление теплопередаче считали без коэффициента неоднородности, а то утеплитель в 1,5 раза толще получился бы. А на паропроницание и вообще не считали - вот тут большие сомнения. Плюс к тому - такая конструкция не позволяет исключить пустоты во внутреннем слое из блоков, отсюда и продуваемость.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 19:20
#9
Ren18


 
Регистрация: 06.03.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от AKTOL Посмотреть сообщение
Судя по фотографии горизонтальный деформационный шов отсутствует, могу ошибаться, выложите вертикальный разрез по стене. (См. п. 9.83 СП 15.13330.2012)
Горизонтальный деформационный шов присутствует, только в местах крепления профилей как он будет работать, непонятно.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AKTOL Посмотреть сообщение
2. Уверен и вертикальных деформационных швов там нет. (См. п. 9.83 СП 15.13330.2012)
Вертикальных возможно и нет, при облицовочном слое в 120 мм и еще шов.

3. Наружный облицовочный слой толщиной 120 мм в 17-этажном доме. (См. п. 9.32. СП 15.13330.2012)
4. Стена очень не однородная. Сомневаюсь, что требования СП 50.13330.2013 она смогла удовлетворить.
Тем не менее, проект прошел экспертизу...

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AKTOL Посмотреть сообщение
1. Вертикальные трещины на фасаде дома в районе углов.

2. Разрушение и обрушение наружного облицовочного слоя.
3. Разрушение штукатурки в месте сопряжения плиты перекрытия и внутреннего конструкционного слоя из керамзитобетона.
4. Мокрые оконные откосы.
5. Плесень на стенах.
Все так плохо?

----- добавлено через ~26 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Уверен на 100%, что сопротивление теплопередаче считали без коэффициента неоднородности, а то утеплитель в 1,5 раза толще получился бы. А на паропроницание и вообще не считали - вот тут большие сомнения. Плюс к тому - такая конструкция не позволяет исключить пустоты во внутреннем слое из блоков, отсюда и продуваемость.
Пустоты там заложены конструктивно, видимо, ноу-хау. При толщине блоков в 90 мм и профилей в 100 мм, 10 мм гарантированно в этих узлах. Вероятно посчитали, что паропроницание не надо считать, ведь предусмотрен вентиляционный зазор, все вытянет и высушит. Невольно приходит в голову роман Чернышевского...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение Б.jpg
Просмотров: 71
Размер:	65.2 Кб
ID:	166585  
Ren18 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 20:02
#10
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Во, теперь понятно, на этажность сразу не посмотрел. Строителям между профилей нужно было предусмотреть что-то. А так вроде нормально, ну за исключением теплотехники.
Решение не самое красивое, но в общем да: запенить и оштукатурить
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 20:54
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Ren18 Посмотреть сообщение
Вероятно посчитали, что паропроницание не надо считать, ведь предусмотрен вентиляционный зазор, все вытянет и высушит.
Он не вентиляционный, потому что не сообщается с наружным воздухом. Это просто зазор. Соответственно, водяной пар остается в конструкции.
Цитата:
Сообщение от Ren18 Посмотреть сообщение
Тем не менее, проект прошел экспертизу...
Экспертизы разные бывают.
Пока, действительно, не вижу других вариантов, кроме штукатурки (желательно паронепроницаемой) с пеной. По хорошему, надо независимую экспертизу назначать, но это только через суд.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 20:46
#12
Ren18


 
Регистрация: 06.03.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Пока, действительно, не вижу других вариантов, кроме штукатурки (желательно паронепроницаемой) с пеной. По хорошему, надо независимую экспертизу назначать, но это только через суд.
Разве не в обратном порядке, сначала экспертиза, потом суд? Для обращения в данную инстанцию кроме предположений, имхо надо иметь реальные обоснования, подтвержденные расчетами, заключением и .т.д.
Будет ли правильным вариант пароизоляции наружной стены поверх обычной штукатурки фольгированным материалом, минеральной ватой и ГКЛ, за системой отполения - фольгированная теплоизоляция и ГКЛ?
Ren18 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 21:13
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Ren18 Посмотреть сообщение
Будет ли правильным вариант пароизоляции наружной стены поверх обычной штукатурки фольгированным материалом, минеральной ватой и ГКЛ, за системой отполения - фольгированная теплоизоляция и ГКЛ?
Сначала нужно сделать расчет на паропроницание, который и покажет, нужна ли пароизоляция. Именно фольгированная необязательна. Возможны просто штукатурные составы, снижающие паропроницаемость стены.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2016, 22:50
#14
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Профиля ПП100 толщиной 1 мм - это профиля типа "ЛСТК", оцинкованный профиль.

1) Щелей быть не должно, т.к. на узле четко показано - скрутить 1 саморезом по высоте с шагом..., если есть щели, значит, где-то недокрутили.
2) В ЛСТК строительстве на стыке стальных панелей ставят прокладки из материала типа "Линотерм", "Вспененый полиэтилен" толщиной 3-6 мм. Надо было сюда такую штуку ставить, если хотели щель оставить.
3) Оцинкованный профиль не должен иметь прямого контакта с каменными материалами (бетон, штукатурка и т.д.). К примеру, на фундамент или на монолитный пояс ЛСТК-панели ставятся через прокладку (рубероид или тот же вспененый полиэтилен). Недаром ЛСТК-панели обшиваются "сухими" материалами" - гипсокартон, магнезит, OSB и т.д. Т.е., применение мокрой штукатурки по оцинкованному профилю недопустимо. Будет образовываться оксид цинка - порошок белого цвета, и цинк будет слазить с профиля. Возможно, так оно уже и пошло.

4) Если уж на то пошло, то в щели задуть пену, другого варианта с наименьшими затратами нет.

Пароизоляцию нужно проверить по расчету, т.к. в ограждающих утепленных кирпичных стенах пароизоляции тоже нет, и никто не возмущается на этот счет.

Но, откровенно говоря, застройщик - бракодел.
Volodya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 19:51
#15
Ren18


 
Регистрация: 06.03.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
2) В ЛСТК строительстве на стыке стальных панелей ставят прокладки из материала типа "Линотерм", "Вспененый полиэтилен" толщиной 3-6 мм. Надо было сюда такую штуку ставить, если хотели щель оставить.
3) Оцинкованный профиль не должен иметь прямого контакта с каменными материалами (бетон, штукатурка и т.д.). К примеру, на фундамент или на монолитный пояс ЛСТК-панели ставятся через прокладку (рубероид или тот же вспененый полиэтилен). Недаром ЛСТК-панели обшиваются "сухими" материалами" - гипсокартон, магнезит, OSB и т.д. Т.е., применение мокрой штукатурки по оцинкованному профилю недопустимо. Будет образовываться оксид цинка - порошок белого цвета, и цинк будет слазить с профиля. Возможно, так оно уже и пошло.
А это где прописано?Судя по вики, для ЛСТК нормативы (СНиП, СП) у нас отсутствуют. Порошка белого цвета пока не наблюдается, да и профиль в основном под штукатуркой, как вы отметили - мокрой. В таком случае, по крайней мере без грунтовки профиля, и паронепроницаемая штукатурка не есть гуд...

Цитата:
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
4) Если уж на то пошло, то в щели задуть пену, другого варианта с наименьшими затратами нет.
В щели между профилями в 1-1,5 мм пену не задуть, поэтому и приходит в голову вариант паротеплоизоляции с ГКЛ.
Ren18 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2016, 20:22
#16
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


http://galvanicworld.com/articles/articles_155.html

Можно о цинковом покрытии там прочитать.
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2016, 18:36
#17
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Плохая конструкция, обязательно "в холодную пятидневку" где ни будь да промерзнет
Такие конструкции помоему приходят в РФ из стран где плюс 3 это зима
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 08:02
#18
Ren18


 
Регистрация: 06.03.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
Плохая конструкция, обязательно "в холодную пятидневку" где ни будь да промерзнет
Обоснуйте, если не сложно
Ren18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Имеет ли право на жизнь узел из профилей ПП100 в конструкции наружной стены 17 эт.ж.д?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Имеет ли право на жизнь такие конструкции перекрытия двухэтажного жилого дома? mla Прочее. Архитектура и строительство 3 25.11.2012 13:40
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35