Предельное перемещение консольной балки
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельное перемещение консольной балки

Предельное перемещение консольной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2016, 18:09 #1
Предельное перемещение консольной балки
lllyx
 
Регистрация: 17.03.2016
Сообщений: 1

Здравствуйте
Где можно посмотреть предельные перемещения консольной балки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогиб.jpg
Просмотров: 91
Размер:	197.6 Кб
ID:	167065  

Просмотров: 1651
 
Непрочитано 17.03.2016, 18:48
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


для консоли в N метров они будут такими же, как для балки длиной в 2N метров
 
 
Непрочитано 17.03.2016, 19:31
#3
I_saw_UFO


 
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 23


Табл. Е.1. Примечания п.1 СП 20
Для консоли вместо L следует принимать удвоенный её вылет.
I_saw_UFO вне форума  