Сойдет ли такое расположение свай в ростверке или неправильно?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сойдет ли такое расположение свай в ростверке или неправильно?

Сойдет ли такое расположение свай в ростверке или неправильно?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2016, 14:11 #1
Сойдет ли такое расположение свай в ростверке или неправильно?
Dan0007
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187

Сваи 30 на 30. Колонна 70 на 70. Можно ли так запроектировать свайный ростверк???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи.png
Просмотров: 125
Размер:	12.9 Кб
ID:	167855  

Просмотров: 4690
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:13
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


усилия?
причины?

нерационально на первый взгляд - толстый ростверк получится.
 
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:13
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Можно, если у вас огроменные моменты при микроскопической продольной силе.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:14
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


можно, но зачем?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:16
#5
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
усилия?
Вот такие усилия получились
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ.jpg
Просмотров: 169
Размер:	22.5 Кб
ID:	167858  
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:22
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А допускаемая нагрузка на сваю?

----- добавлено через 31 сек. -----
Q - в уровне подошвы или по верху фундамента?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:22
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Почему не сделать куст 4х4?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:24
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


А высота ростверка какая будет тогда на всякие фокусы))))?
И 1490тс/16шт.=93.1тс на шт. без учета моментов и ростверка. Сваи реально понесут? Или грунт скальный.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:26
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


не говорю про значения, но момент же несимметричный. А значит ростверк явно не имеет смысла развивать симметрично. ИМХО - 5х3 в самый раз.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:29
#10
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А допускаемая нагрузка на сваю?
Fd=95.17 тс, Qd=1.9 тс
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:33
#11
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Fd=95.17 тс, Qd=1.9 тс
Интересно, а какой длины сваи?

От чего такие нагрузки? Ростверк (в данном случае) по высоте должен быть сравним с шириной, иначе по продавливанию не пройдет.
Моменты по сравнению с нормальной силой небольшие, почему сваи в центре не использовать?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:33
#12
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Fd=95.17 тс, Qd=1.9 тс
коэффициентики еще учтите что определить максимально допустимую N. И тут уже не несет с учетом веса сваи и ростверка. Так что тыкайте в центре сваи, и да:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ростверк явно не имеет смысла развивать симметрично.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:38
#13
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Моменты по сравнению с нормальной силой небольшие, почему сваи в центре не использовать?
По расчету получилось количество свай 15 с копейками, округлил до 16 просто.
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:39
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


ТС, читай Сорочана.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:41
#15
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


А вот такой вариант как?
З.Ы. Хочу запроектировать квадратный ростверк, так как его считать проще, так как работа учебная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 72
Размер:	34.3 Кб
ID:	167863  
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:41
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
По расчету получилось количество свай 15 с копейками, округлил до 16 просто.
Fd это несущая способность или допустимая нагрузка в вашей записи?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:41
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Мне так кажется Вы делаете диплом))). Вовремя))), успеете наверное.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 14:43
#18
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Fd это несущая способность или допустимая нагрузка в вашей записи?
Fd - нормативная несущая способность сваи на сжатие.
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:44
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ИМХО - 5х3 в самый раз
На картинке 16 свай, а 5х3 = 15. Неуч.


----- добавлено через ~2 мин. -----
7.1.11 внимательно в СП 24.13330.2011
 
 
Непрочитано 30.03.2016, 14:46
#20
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Fd - нормативная несущая способность сваи на сжатие.
Ну тогда посмотрите на формулу 7.2 СП 24.13330 и получите как раз 25 свай, заполнив все пространство ростверка)
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сойдет ли такое расположение свай в ростверке или неправильно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Нивелировочная ведомость погруженных свай. Что это такое? Ванч Технология и организация строительства 4 19.06.2013 13:12
Количество свай в ростверке Альберт Основания и фундаменты 17 30.10.2012 11:36
Какие бывают варианты жесткого сопряжения свай в ростверке? Марина Савина Основания и фундаменты 9 08.07.2010 09:41
Допустимо ли такое смещение свай vetalllll Основания и фундаменты 4 26.11.2009 11:49