Какой коэффициент расчетной длины у консольной ненагруженной стойки?
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 3679
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, таблица И.3 имеет вариант alfa_1 = 0. Согласно формуле И.4,333 (между И.4 и И.5, необозначенная), такое может быть, если:
1) l2=0 - тогда нам mu2 в принципе неинтересен 2) I1=0 - бред 3) beta -> inf. Последний вариант возможен при F2->0. И при alfa_1 -> 0, согласно формуле И.5, mu2 -> inf, но не больше 3. Это согласно приложению И. Если смотреть при этом на назначение сечения элемента, то незагруженная верхняя ступень колонны - это даже и не сжатый ведь элемент. Гибкость в районе 180-200 для такого будет допустима, мне кажется. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Я спетсиально провел експеримент: сжал в твоей двухступенчатой только верх, и мю устремилось к 3.
Т.е. понятно, откуда корни 3. Но...раз СОВСЕМ ненагружено, то нафег такая жесткость? Нужна какая-то скидка панимаш... Хотя да, дело ж не в жесткости, а в мю. И при мю=3 можно жиденько запилить ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Нет, я пока делал експеримент, познал. Нагрузка-то (соб. вес) неравномерная априори. Хотя погонный вес можно и спетсиально выровнять, пр разных I.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
и вот ситуации с F=0 почти тупиковые.
Для одноступенчатой колонны F2=0 при ненулевом F1 приводит к делению на 0 и в принципе к довольно предсказуемому результату. При F1=F2=0 - неопределенность и результат непредсказуем по приложению И. Для двухступенчатой колонны проблемы начинаются уже при F3=0. При этом alfa2 превращается в alfa1 и mu2 можно искать как для двухступенчатой. Но найти mu1 уже не представляется возможным. Короче недоописали они эти случаи. сарказмируешь? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Одобряю, воодушевляю, вдохновляю.
Конечно, можно бы и отругать, типа "чо там ковыряешься, самый умный штоли.." и т.д. Но нужно же поддерживать ищущие умы, нельзя все время ругаться. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
покачто простенький алгоритм для одноступенчатых, описанный на половине страницы 148 СП16, получился вот таким:
Варианты с F1=F2=0 при любых сочетаниях закреплений неясные. Потому что в принципе нет сил в системе и система потерять устойчивость в принципе не может. Копать разве что в сторону нагружения собственным весом, но там мало знания момента инерции - нужно еще и задаваться соотношением погонных весов стоек. Вариант с F2=0 и F1 != 0 при свободном верхнем конце по мне так вполне обоснован mu1=2, mu2=3. Послабления и скидки по сути вне нормативов и на плечах проектировщика. Вариант с F2=0 и F1 != 0 при верхнем конце, свободном для перемещений, но несвободном для поворотов (ползун сверху) - по той же логике alfa_1 -> 0 и под это дело в таблице И.4 есть варианты. Тем более именно туда нас посылает вырожденный из двухступенчатой колонны случай, описанный в таблице И.7. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Вот первым делом вспомнилась поговорка про кота, занимающегося гигиеной интимных мест.
С другой стороны - лучше уж этим заниматься (в смысле, ненагруженными стойками), чем пиво глушить, например. Хотя бы мозги "качаются" |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |