С чего бы вдруг для РУ 10 кВ понадобилась СЗЗ?
По СанПиН0-у
Цитата:
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.
|
Кто-то намерял превышение больше 0.1 ПДУ? Первый раз такое слышу.
Если приспичило (зачем?) установить СЗЗ для РУ, читаем тот же СанПиН:
Цитата:
Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к настоящим санитарным правилам. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.
|
Из п. 6.3 СанПин-а следует:
Цитата:
6.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
|
Для открытых ВЛ на 330 кВ всего 20 метров! Для 10 кВ полметра? У нас в здании за стенку ставили РУ 10 кВ и ничего не намерили наши ОТиТБ-шники.
Если все равно надо, обзывайте свою РУ 10 кВ предприятием 5-го класса опасности и делайте СЗЗ 50 м без расчета
----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от bonacon
У вашей РУ-10 кВ есть вредные выбросы? Вы хотите делать расчет рассеивания?
|
Там не только выбросы, там еще есть уровни воздействия.