С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия?

С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2020, 23:51 #1
С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия?
St_Sergey
 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113

Всем привет. Помогите разобраться.
Мучает вопрос - по каком сечению брать расчетный момент на опоре в плитах покрытия(!) - по грани колоны (М1) или по центру колоны (М2)?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.PNG
Просмотров: 97
Размер:	18.4 Кб
ID:	226318
Я так понимаю, дело состоит в том, что в плитах перекрытия момент на опоре берется по грани опоры, так как есть обжатие плиты колонной с двух сторон, что в свою очередь препятствует возникновению растяжения в этом участке плиты. В моделировании расчетной схемы, для этой ситуации, используем АТТ/АЖТ - об этом говорит книга Городецкого "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона" 2004, с.19Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.PNG
Просмотров: 104
Размер:	104.3 Кб
ID:	226319. А как быть в плитах покрытия?
Если посмотреть "Методическое пособие. Плоские безбалочные плиты перекрытия. Правила проектирования" 2017, с. 94 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06.PNG
Просмотров: 106
Размер:	748.6 Кб
ID:	226315, то примыкание плиты покрытия к колоне смоделировано с АЖТ, что исключает момент в пятне колоны, т.е. никаких растягивающих усилий и возникновения трещин нет.
Но как по мне, принцип образования трещин плит покрытия, не чем не отличается от образования трещин балки на промежуточной опоре (как-то так Нажмите на изображение для увеличения
Название: 210-3-verhnyaja-armatura-v-balke.jpg
Просмотров: 89
Размер:	20.1 Кб
ID:	226316).
Как правильно? Где об этом можно внятно прочитать?

Просмотров: 2226
 
Непрочитано 19.05.2020, 00:01
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Можно без АЖТ - в запас. Но тогда обычно и не армируют по пиковому значению подобранной арматуры, полученному из Лиры, осредняют.
Можно с АЖТ - ближе к действительности.
Вы уже сравнили варианты? Насколько процентов отличаются момент М1 от М2?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2020, 01:43
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Можно пересчитать вручную как балку шириной 1 пролёт поперек.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 08:24
#4
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Можно без АЖТ - в запас. Но тогда обычно и не армируют по пиковому значению подобранной арматуры, полученному из Лиры, осредняют.
Можно с АЖТ - ближе к действительности.
Вы уже сравнили варианты? Насколько процентов отличаются момент М1 от М2?
Спасибо за ответ, но дело немного не в сравнении вариантов... Мне интересно как правильно(!) это делать в плитах покрытия. Есть ли различие в расчете плиты покрытия и перекрытия? Правильно ли применять АЖТ для покрытия? И в целом, весь мой вопрос - выше описан.
И хотелось это все прочесть в литературе, так как документ/учебник/руководство будет аргументом для принятия решения.
St_Sergey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 09:29
#5
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Форумчане, отзовитесь! Помогите найти ответ на этот вопрос.
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 09:55
1 | #6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Где трещина Тгк, там и момент.
Вложения
Тип файла: docx 4-11.docx (394.7 Кб, 31 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 30.12.2015 10:28
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 9м researcher_sib Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2015 14:27
Для какой точки определять толщину сжатой зоны в Кросс? Texas SCAD 20 15.10.2013 18:10
По какой серии брать ребристые плиты (обследование)? Arthur199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 22.08.2013 09:41