Монтаж надколонников на сборную ж/б колонну как быть с отклонениями?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтаж надколонников на сборную ж/б колонну как быть с отклонениями?

Монтаж надколонников на сборную ж/б колонну как быть с отклонениями?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2021, 17:59 #1
Монтаж надколонников на сборную ж/б колонну как быть с отклонениями?
Legolaz007
 
Регистрация: 13.05.2021
Сообщений: 1

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой - мы монтируем металлоконструкции покрытия (фермы, надколонники и пр.) на сборные ж/б колонны которые монтировал генподрядчик, предельные отклонения отметки верха на сборные ж/б колонны исполнитель принял по таблице 6.1 п. 6 СП 70.13330.2012 - +- 20 мм. (высота ж/б колонны 8,5 м), но принимать наши надколонники будут по таблице 4.9 п.1 где предельное отклонение опорной поверхности - +- 5 мм. выходит что теперь необходимо часть надколонников подрезать а часть выставлять на подкладные пластины разной толщины, что в свою очередь значительно увеличивает сроки монтажа. Прав ли заказчик расценивая металлический надколонник по таб. 4.9 СП 70 и как можно выйти из ситуации с наименьшими потерями??? Рассудите пожалуйста.
Просмотров: 3625
 
Непрочитано 13.05.2021, 19:34
#2
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Заказчик прав, здесь нет никаких противоречий. Следует затребовать от генподрядчика подписанную и с печатью исполнительную схему монтажа ж/б колонн с отметками верха и отклонениями в плане по Х и Y. Взять самую низкую колонну и от этой отметки рассчитать и запроектировать подкладки во всех остальных колоннах и т.д. При этом следует с пристрастием проводить АН по приварке этих накладок, как правило - это неприемлемое качество. Надколонники лучше вообще не трогать. Вот какие пришли с завода, такие и монтировать. Ну что-же, бывают такие ляпы за которые надо расплачиваться и дорого...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Если я правильно понял, то вы - металлист. Тогда мне непонятно, почему вы задаете такой вопрос по соблюдению горизонтальности опорной поверхности - это ведь именно ваши профнормы. Ну а генподрядчик пусть отвечает за свой монтаж. Но и здесь вы должны работать в контакте с проектировщиком.
Yuriy Petrovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтаж надколонников на сборную ж/б колонну как быть с отклонениями?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое обозначение чертежа должно быть у стандартных изделий (винты, гайки)? g.Sarkastich Машиностроение 11 22.12.2020 21:57
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП Сет Металлические конструкции 41 21.09.2017 14:52
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Передача момента с монолитного безбалочного перекрытия на сборную колонну Kak-to tak Железобетонные конструкции 2 19.02.2014 12:26