Правильное определение расчетной нагрузки на сваю
РФ
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 12320
|
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,167
|
Такого суперэксперта грамотно парировать не получиться, в СП же четко прописано - моменты передаваемые на ростверк, а не на сваи, если он таких простых слов не понимает, то "сами все знаете". Условием 7.4 предполагается что очень жесткий ростверк преобразует моменты в продольные силы, разные для каждой сваи в группе под этим ростверком в общем случае, дополнительно прикладываемые к сваям.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
В пункте 7.1.12 и формуле 7.3 xi и yi - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, упоминание о том, что надо брать половину свай отсутствует. Скорее всего эксперт путает расчет нагрузки на сваи с расчетом ростверка на продавливание колонной. Там берутся реакции свай с одной стороны от колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Я тоже считаю, что если отсутствует оговорка об исключении свай с одной стороны, то нужно момент распределять навсе сваи, как я понимаю это формула (7.3) из сопромата и она определяет напряжение в какой либо точке, не знаю достаточно ли будет этих доводов, в противном случае придется считать как говорит эксперт, соответсвенно увеличится длина свай, хотя и этих с запасом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Завтра прикреплю, уже были достаточно спорные требования у этого эксперта, вроде удалось отработать замечания. Я в его компетенции не сомневаюсь, уже начал сомневаться в своих и без того скромных знаниях.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Думаю эксперт так рассуждает. ----- добавлено через ~8 мин. ----- В противном случае расстояния x и y принимались бы не от главных осей, а от осей свай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,311
|
Формула 7.3 упрощённая, ей лет за сотню небось. Это что же, все упадёт теперь? Может есть смысл прогнать полный расчёт определения усилий в сваях? Обычно это не проблема, если организация постоянно фундаменты проектирует. Ткнуть эксперту - вот точно, вот по упрощенке, может компьютеру поверит, с всякой там нелинейщиной? Раньше правда было "Руководство..." с методикой расчёта, сейчас нагородили чего-то непонятного, а в примитиве путаются... Хотя, так можно и в таблице умножения усомниться, поди докажи.
Так-то всегда учитывал ВСЕ сваи, даже как-то странно сомневаться... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Т.о. получается, что формула не учитывает работу "выдёргиваемых" свай. Но там есть xi и yi, которые являются расстояниями до оси КАЖДОЙ сваи. Надо подумать. Ну всё верно. Представим, что относительно главных осей симметрично по одной сваи. Тогда момент распределиться M•y/(2•y^2) -> M/2y. Получается удвоенное расстояние от главных осей (y) есть плечо пары свай. Вы правы - формула 7.3 учитывает работу всех свай. Последний раз редактировалось crossing, 22.07.2021 в 21:09. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,486
|
Если замечание сформулировано именно так, как говорите, то его можно больше не называть экспертом. По-видимому, он считает, что момент не может выдергивать левые сваи (фантастика), а только вдавливает правые. Если так считать, то сумма внешних нагрузок не будет равна сумме внутренних усилий. Остаётся небольшая вероятность, что Вы его не правильно поняли.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,311
|
В этом же Руководстве в приложениях приведено точное решение определения усилий в головах свай, не только продольных сил, но и моментов. Я об этом. Или Вам всегда хватает вот этой ф. 7.3 с ее "допускается"? Я по ней только студентом считал. Может специфика мостов, конечно...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,167
|
- ошибся он, иш ты. А если момент по двум осям есть, то что только один квадрант принимать в расчет
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Согласен, что написано непонятно.
Возможно, что 1. эксперт думает, что вы учли только половину свай от главной оси 2. эксперт думает, что в расчете вы учли сваи, лежащие на главных осях (для которых момент равен 0) 3. эксперт ошибся Если выяснится, что он реально ошибается, то просто приводите пример из руководства НИИОСП и все, вопрос будет снят
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,167
|
- имхо там несколько другое, относительно вашего предложения "Там берутся реакции свай с одной стороны от колонны." написано - берется сумма усилий наиболее нагруженной половины свайного куста и еще она удваивается.
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,311
|
И как она позволяет определить изгибающие моменты или их эпюры построить в свае? Тоже ведь "усилия". Та формула распределение по правилу рычага описывает, и всего лишь только вертикальной силы. Ну если этого достаточно то да, угадать бы только, когда момент не существенен. В забивных мостовых сваях, по-памяти, до десятка вариантов армирования каждого типоразмера...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,167
|
- у ТС ростверк не похож на мостовой, а в жилищном строительстве шарнирная заделка свай в ростверк не редкость, и расчетных моментов там не получается. Да и геология часто в жилье тоже так себе 2-3 скважины на 500-600 м2 уже хорошо, для мостов наверное под каждую опору скважину делают.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
И основные усилия будут на 4-х угловых сваях - ветер на диагональ. Но в разделе СП кажется 14 много допушений. А так же главной будет горизонтальная сила - сечение/армирование свай. Но 30м это ... так себе.
Примечание: Ветер на диагональ, больше чем на ребро, ну и соответственно и нагрузки на фундамент. Я бы Вас еще погонял по ответам))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.07.2021 в 14:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,026
|
У меня там у Вас недавно был круглый столб Н=30м ф426мм. Слава богу как ветер не дует - нагрузки одни и те же - экономично. У меня всего одна свая получилась))) ф426мм - плывун, но правда + 2 ригеля еще))). Делал под вибропогружатель, оказалось в радиусе 500км всех их утащили в Москву, пришлось под копер переделать - на заболоченном берегу озера, ну мест больше на Урале нет.
Отлично коллега - пять(5).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 490
|
Да, согласен. Просто там формулировка похожа на то, о чем эксперт пишет, вот я и предположил...
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг | salten | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.09.2016 18:12 |
Как правильно расположить мостовые крана и построить линию влияний, для определение нагрузки | katerina_t_b | Металлические конструкции | 6 | 23.03.2016 16:32 |
Определение ветровой нагрузки на кровлю по СП "Нагрузки и воздействия" п.Д1.2 | vlasctelin | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.11.2013 09:07 |
Определение нагрузки на сваю при жесткой заделке в ростверк | Щаев Дмитрий | Основания и фундаменты | 6 | 26.09.2012 12:06 |